quote:
Изначально написано zub1:
Трещин четыре и пошли они от наружных углов из за того, что подрядчик не нарезал деформационных швов, где это требует технология, ну и сэкономил на цементе и фибре, поэтому марка стяжки очень низкая. Кстати этот подрядчик активно предлагает свои услуги на форуме.
кто он? можно в ПМ. Вдруг я у него заказал.
quote:
Изначально написано zub1:
Трещин четыре и пошли они от наружных углов из за того, что подрядчик не нарезал деформационных швов, где это требует технология, ну и сэкономил на цементе и фибре, поэтому марка стяжки очень низкая. Кстати этот подрядчик активно предлагает свои услуги на форуме.
quote:
Изначально написано lak18:
Если я правильно разглядел, то стяжку сделали без демпферной ленты? Если так, то вероятно это только первая трещина, будут еще.
соглашусь ,причина в демпфере,сейчас переделываю 300 м2 такой стяжки после подобных умельцев,трещин будет еще больше и она (стяжка)будет бухтеть.Вариант только один как мне кажется,пропилы вдоль стен по периметру и трещин,до основания.я же допустим всю стяжку убрал и сделал заново.
[/B]
[/QUOTE]
Марка цемента была написана на мешке М 400, хотя подрядчик в своей рекламе указывал цемент 500, речь идет о марке стяжки, в лабораторию конечно не возил, смысла не вижу, так как стяжка крошится от несильного воздействия любым твердым предметом. И всетаки к вопросу о укладке плитки по такой стяжке, чем ее можно укрепить или сразу плитку на нее. За трещинами слежу, скоро включу полы посмотрим что будет с трещинами.
quote:
Изначально написано ALEser:А вот таких "героев" надо знать, вдруг я тоже заказал их услуги
quote:
Изначально написано Fuego_00:
болгарой с сухорезом нарезать тепловых швов. пропылесосить и запенить не?
Пенить не самый лучший вариант. Кстати, вспомнилось, можно воспользоваться герметиком типа локтайт pl s20. И швы заделать и трещины.
quote:
Изначально написано Alexxandrr:
Раствором и заделайте(цементом). Плитку ведь ложить будете
до включения теплого пола?
п.с. тоже залил в коридор стяжку поверх водяного Т, а тперь я думаю положить керамогранит в коридор до включения. на усиленный клей. т.к. микротрещины в стяжке все равно присутствуют
quote:
Изначально написано zub1:
Ник данного подрядчика Azat Mullanurov, бригада из Казани, в Ижевске набирают заказы, на претензии не реагируют.
тоже собирался у него заказывать, НО отпугнула цена и напугало КАК делают.
пригласили посмотреть в живую на объекте. там вообще не клали демпферную ленту. а стена пластик со стеклопакетами. сейчас наверное "играют" будьздоров
quote:
Изначально написано ILDGAR:
Ник данного подрядчика Azat Mullanurov, бригада из Казани, в Ижевске набирают заказы, на претензии не реагируют.
quote:
Изначально написано tata300685:
в казани работы не хватает?
там их как грязи
quote:
Изначально написано kolyan7:
экономия должна быть
quote:
Ник данного подрядчика Azat Mullanurov, бригада из Казани, в Ижевске набирают заказы, на претензии не реагируют
quote:
Изначально написано santeidunai:
Блин, почему я раньше этой темы не увидел. Тоже заказал у него, тоже все потрескалось к чертям.
#24Кстати он продолжает предлагает свои услуги на форуме, как паренька отшить от Ижевска, пусть гадит у себя.
купить такой же аппарат, изучить технологию, найти ответственных работников, найти нормальные материалы и составить конкуренцию
quote:
Изначально написано Rezet:
Любая цементная стяжка без финишного покрытия через месяц полтора начинает трескаться и выкрашиваться от пересыхания и хождений по ней. Трещины расшить и замазать цементным раствором и выполнить основное покрытие.
quote:
Надо добавить, любая не качественно сделанная стяжка ... а далее по тексту.
quote:
Изначально написано Rezet:
Любая цементная стяжка без финишного покрытия через месяц полтора начинает трескаться и выкрашиваться от пересыхания и хождений по ней
quote:
Подрядчик снова набирает заказы на форуме.
quote:
Трещин четыре и пошли они от наружных углов из за того, что подрядчик не нарезал деформационных швов, где это требует технология
quote:
Стяжка не бухтит.
quote:
Любая цементная стяжка без финишного покрытия через месяц полтора начинает трескаться и выкрашиваться от пересыхания и хождений по ней. Трещины расшить и замазать цементным раствором и выполнить основное покрытие.
quote:
Изначально написано mobil2:
Стяжка, конечно - так себе. Но почему трещина, на фото, идет от колонны? Что под стяжкой?
quote:
по ней пеноплекс 3 см (плотно прижатый к плите "грибками"),
quote:
Изначально написано mobil2:Вот ваш - "троянский конь". Полусухая стяжка делается только по твердому основанию. Она, не держит, нагрузок на изгиб. При таком пироге, только традиционная стяжка, будет служить долго и счастливо.
Подрядчик, по стяжке, должен знать, такие базовые вещи.
quote:
При этом важна в конечном итоге прочность стяжки (марка) и если бы подрядчик добился марки не ниже М 150
quote:
нарезал где положено деф. швы
quote:
но его роль вроде бы должна была выполнить фибра, ее подрядчик зажал
quote:
трещины только в коридорах где углы и повороты.
quote:
В итоге для себя сделал вывод, что в дальнейшем только традиционная стяжка без экспериментов.
quote:
На сегодняшний день, все отремонтировано, прогрунтовано, уложена плитка по всему этажу
quote:
А тему поднял только увидев подрядчика в разделе "строительные услуги -предложение".