Строительство и Ремонт

Стяжка для водяного ТП

Cormorant 27-08-2015 14:16

Товарищи, нужен дельный совет по обустройству стяжки для водяного теплого пола по деревянным перекрытиям.

На данный моент план такой:
1. черновой пол (200мм эковаты, дюймовка через 300мм, сверху фанера 18мм) (фанеру сейчас покрываю двумя слоями горячей натуральной олифы для гидроизоляции фанеры (но компенсационные швы 2-3мм не заделываю))
2. ПЭ пленка + демпферная лента по периметру (чтобы влага из стяжки не ушла по швам вниз)
3. стяжка мах 50мм (большой вопрос из чего делать??? есть у кого-то опыт? пока планируем обычную тяжелую стяжку с фиброй и сеткой 10х10 поверх труб. Нужны ли здесь пластификаторы? какие? в какой пропорции добавлять?)
4. керамогранит 10-15мм (в зависимости от толщины клея)

Возникает вопрос: а не будет ли между пленкой и фанерой образовываться конденсат впоследствии? может тут какой-то из элементов лишний?

Заранее спасибо за комментарии и помощь!!!

Fuego_00 27-08-2015 19:52

по дереву плиту залить - имхо перебор. керамзит мелкий+гвл не?
ARTIv 27-08-2015 21:58

А для чего было делать 200 мм. эковаты, если планировали делать водяные теплые полы? Мне кажется масло масляное получается! ИМХО
Fuego_00 27-08-2015 22:07

Утепления много не бывает. Но ни одна шуба еще калорий не выделила.
Starky 27-08-2015 22:13

quote:
Originally posted by ARTIv:

А для чего было делать 200 мм. эковаты, если планировали делать водяные теплые полы?



Что бы тепло от теплого пола не уходило вниз утепляют. Зачем топить атмосферу зазря?
ARTIv 28-08-2015 09:35

quote:
Изначально написано Starky:
Что бы тепло от теплого пола не уходило вниз утепляют. Зачем топить атмосферу зазря?

Это то я как раз понимаю! НО для этих целей логичнее уложить ЭППС. Разве нет? А то, что между стяжкой и эковатой будет еще 18 мм. фанера + доска дюймовка, уж точно не добавит КПД такому водяному теплому полу! Половина тепла будет идти вниз от стяжки и незахер греть черновой пол с эковатой. В чем от этого польза?
Андрес 28-08-2015 10:20

quote:
Изначально написано ARTIv:
А то, что между стяжкой и эковатой будет еще 18 мм. фанера + доска дюймовка, уж точно не добавит КПД такому водяному теплому полу! Половина тепла будет идти вниз от стяжки

... и упираться в эковату, после чего фанера нагреется до температуры стяжки и перестанет потреблять тепло. КПД в этом режиме не ухудшится точно, а будет даже выше, т.к. формально и фанера и доска добавят теплового сопротивления.

занятой 28-08-2015 10:56

Может теплые полы по гвл? Гораздо легче по весу будут.
MIV 28-08-2015 12:39

C позволения автора дабы не засорять ветку спрошу тут:
Как можно сделать пол на 2 этаже? Бетонные плиты перекрытия между этажами.
У меня на уме пока 2 варианта:
1) Выровнять по плитам бетоном - фанера - чистовое покрытие (ламинат, пробка и т.п.)
2) Деревянные лаги из бруса - доски - фанера - чистовое.
Сам склоняюсь к 1 варианту ибо дешевле и без скрипов.
Может еще есть какие идеи?
stigmataE90 28-08-2015 13:09

quote:
Originally posted by MIV:

1) Выровнять по плитам бетоном - фанера - чистовое покрытие (ламинат, пробка и т.п.)
2) Деревянные лаги из бруса - доски - фанера - чистовое.
Сам склоняюсь к 1 варианту ибо дешевле и без скрипов.



Тоже стоял перед таким же выбором. Выбрал первый вариант, но только зачем фанера нужна? Я делал стяжку из керамзитобетона, затем пленка,пробковая подложка и сама пробка.Пол получился теплым, зимой и летом босиком не холодно ходить.
По второму варианту он дороже, трудоемкий, лишнее пространство для мышей, нет гарантии, что не заскрипит со временем, звонкий. Это все минусы. Из плюсов - не нужно возиться с замесами.

ILDGAR 28-08-2015 14:20

в стройдепо или как там его купил смесь основание под теплый пол- очень даже понравилась
Cormorant 28-08-2015 22:22

quote:
Изначально написано занятой:
Может теплые полы по гвл? Гораздо легче по весу будут.

не уверен насчет выигрыша по весу, да и по теплоотдаче он будет уступать, поэтому остановились на стяжке (нагрузку пол должен выдержать - винтовые сваи с обвязкой швеллером по периметру и внутри)