ARTIv 11-09-2014 15:42
Нашел вот такую табичку в инете, но вот кто может сделать сврку в стык или электросварную муфту- стяжку, остается под огромным вопросом! Может есть специалисты, кто возьмется за такую работу? Отзовитесь!
freelance 11-09-2014 16:09
я б лучше убрал короткую и протянул целую нужной длины. остаток использовать в другом месте или продать.
ARTIv 11-09-2014 16:59
цитата:
Изначально написано freelance:
я б лучше убрал короткую и протянул целую нужной длины. остаток использовать в другом месте или продать.
Так бы и сделал, если бы короткая труба не была уже закопана в землю! Поэтому ни вытащить ее, ни заменить на трубу нужной длины возможности уже нет!
^RAUL^ 11-09-2014 20:54
Можно под гайки муфты герметика добавить. Обычно такое соединение течет если труба царапанная в месте контакта с уплотнительным резиновым кольцом.
Еще можно часть трубы откопать и соединение сделать за пределами бетонируемого пола, чтобы в случае чего можно было отремонтировать соединение.
ARTIv 12-09-2014 08:33
Вчера зашел посмотреть муфту соединительную, которую предлагают в наших магазинах. Честно вам скажу, доверия она совершенно не внушает. Все комплектующие муфты, кроме уплотнительной прокладки, пластиковые. И вот увидев ее, я еще больше засомневался в возможности продления трубы с помощью ее, покрайней мере в месте, куда доступа уже не будет.
ZX-ruban 12-09-2014 11:05
Таки аставьте место стыка не залитым, учём праблема....
Клек 12-09-2014 11:21
Я у себя припаял ПНД к ПВХ. В двух местах получилось, один раз нет. ПНД должна быть ровной окружности. перед пайкой потренируйся. Я у себя от скважины ПНД в гильзу, из 100ки канализационной, положил и на всякий случай ешё резервную трубу засунул.
SLY' 12-09-2014 11:37
найти газовиков, пусть заварят
Андрес 12-09-2014 11:54
Ага, я тоже в траншею две трубы закопал (учитывая стоимость траншеи и трубы, это вполне разумно).
КОПЕЙК@ 12-09-2014 11:58
в 32-ую трубу можно запихать внутрь 25 или ещё какую поменьше, подходящего диаметра. Даже стену можно потоньше, она ж всё равно будет в дополнительной броне.
А по сечению, для водоснабжения частного дома достаточно и 20 мне кажется..
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
Андрес 12-09-2014 12:31
Да, но я затолкал 40 (основная) и 32 (резерв). Чтобы не было потерь давления при большом расходе на длине 25 метров