Строительство и Ремонт

Как гарантированно герметично продлить трубу ПНД

Александр Л 11-09-2014 15:08

цитата:
А для надёжности можно замазать всю лабуду эпоксидкой например

Тоже подумал о таком варианте, только не чистой смолой заливать (можно кстати и полиэфиркой, не обязательно эпоксидкой, среди полиэфирных есть особо прочные и атмосферстойкие смолы и вроде дешевле они), а обернуть это все в стекломат или стеклоткань промоченный смолой, в несколько слоев вокруг муфты (штатной либо самодельной)
ARTIv 11-09-2014 15:38

Посоветовался с специалистами магазинов, где продаются подобные муфты, все говорят, что нет никакой гарантии, что через 1-3 года, подобное соединение не побежит. А вот посоветовать варианты понадежнее не могут.
ARTIv 11-09-2014 15:39


398 x 188 Как гарантированно герметично продлить трубу ПНД
ARTIv 11-09-2014 15:42

Нашел вот такую табичку в инете, но вот кто может сделать сврку в стык или электросварную муфту- стяжку, остается под огромным вопросом! Может есть специалисты, кто возьмется за такую работу? Отзовитесь!
freelance 11-09-2014 16:09

я б лучше убрал короткую и протянул целую нужной длины. остаток использовать в другом месте или продать.
ARTIv 11-09-2014 16:59

цитата:
Изначально написано freelance:
я б лучше убрал короткую и протянул целую нужной длины. остаток использовать в другом месте или продать.

Так бы и сделал, если бы короткая труба не была уже закопана в землю! Поэтому ни вытащить ее, ни заменить на трубу нужной длины возможности уже нет!

^RAUL^ 11-09-2014 20:54

Можно под гайки муфты герметика добавить. Обычно такое соединение течет если труба царапанная в месте контакта с уплотнительным резиновым кольцом.
Еще можно часть трубы откопать и соединение сделать за пределами бетонируемого пола, чтобы в случае чего можно было отремонтировать соединение.
ARTIv 12-09-2014 08:33

Вчера зашел посмотреть муфту соединительную, которую предлагают в наших магазинах. Честно вам скажу, доверия она совершенно не внушает. Все комплектующие муфты, кроме уплотнительной прокладки, пластиковые. И вот увидев ее, я еще больше засомневался в возможности продления трубы с помощью ее, покрайней мере в месте, куда доступа уже не будет.
ZX-ruban 12-09-2014 11:05

Таки аставьте место стыка не залитым, учём праблема....
Клек 12-09-2014 11:21

Я у себя припаял ПНД к ПВХ. В двух местах получилось, один раз нет. ПНД должна быть ровной окружности. перед пайкой потренируйся. Я у себя от скважины ПНД в гильзу, из 100ки канализационной, положил и на всякий случай ешё резервную трубу засунул.
SLY' 12-09-2014 11:37

найти газовиков, пусть заварят
Андрес 12-09-2014 11:54

Ага, я тоже в траншею две трубы закопал (учитывая стоимость траншеи и трубы, это вполне разумно).
КОПЕЙК@ 12-09-2014 11:58

в 32-ую трубу можно запихать внутрь 25 или ещё какую поменьше, подходящего диаметра. Даже стену можно потоньше, она ж всё равно будет в дополнительной броне.
А по сечению, для водоснабжения частного дома достаточно и 20 мне кажется..

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

Андрес 12-09-2014 12:31

Да, но я затолкал 40 (основная) и 32 (резерв). Чтобы не было потерь давления при большом расходе на длине 25 метров