ОН 30-07-2014 10:53
Доделываем печь в бане, в связи с чем вопрос, как грамотно и безопасно вывести трубу через профнастил? Труба обычная, стальная, кровля профнастил.
OLEGUCH 30-07-2014 16:10
продается кожух специальный, резиновый, его натягиваешь и герметиком термостойким промазываешь
Паук2112 30-07-2014 20:34
цитата:
продается кожух специальный, резиновый, его натягиваешь и герметиком термостойким промазываешь
никакой резиновый или силиконовй колпак не поможет на стальную трубу сразу прогорит . смотри в инете как в старину делали и поверх профнастила лист от конька
andrei1986 30-07-2014 21:12
в идеале лента необходимо ленту из оцинкованной стали положить и в ней вырезать идеальное отверстие под трубу с соответствующей отбортовкой, а профнастил уже сверху уложить как декоративку.Рзличные резиновые и силиконовые уплотнители и манжеты плохо переносят температуру, тк расчитаны максимум под газовое отопление, где малая темп горения.
andrei1986 30-07-2014 21:21
ну или как некоторые кровельщики делают ленту эту не под профнастил а над профнастилом уложить от конька и до трубы и сделать отбортовку повыше
vsebudet 31-07-2014 12:19
цитата:
Изначально написано OLEGUCH:
продается кожух специальный, резиновый, его натягиваешь и герметиком термостойким промазываешь
Мастер-флеш называется. Стоит тыщу-полторы, легко монтируется
ОН 31-07-2014 10:20
цитата:
Изначально написано andrei1986:
ну или как некоторые кровельщики делают ленту эту не под профнастил а над профнастилом уложить от конька и до трубы и сделать отбортовку повыше
а если просто пропилы болгаркой в профнастиле сделать и выгнуть наружу металл, вывести трубу, стыки заделать тряпкой в цементе вываленной, понимаю, звучит по варварски, но меня больше практическая сторона вопроса волнует, экономичность и безопасность, как поведёт себя профнастил при контакте с крашеной горячей стальной трубой?
thlw8 31-07-2014 10:33
цитата:
Изначально написано ОН:
Доделываем печь в бане, в связи с чем вопрос, как грамотно и безопасно вывести трубу через профнастил? Труба обычная, стальная, кровля профнастил.
Контакта профнастила с трубой делать нельзя, выгорит краска со временем пойдёт коррозия.
Дыру вырезать с запасом 1-2 см, трубу обмотать азбестовой нитью, накрыть профнастилом, затем снова обмотать верх азбестовой нитью.
Будет и красиво и надёжно и не дорого.
ОН 31-07-2014 11:27
цитата:
Изначально написано thlw8:
выгорит краска со временем пойдёт коррозия
если только в этом проблема, то можно ведь краску зачистить и термостойкой покрыть?
thlw8 31-07-2014 11:33
цитата:
Изначально написано ОН:
если только в этом проблема, то можно ведь краску зачистить и термостойкой покрыть?
А блиц лежащие переводы деревянные?
Пожароопасность?
Да и зачем гемморой с перекраской.
Азбест рулит уже наверно сотнилетиями.
ОН 31-07-2014 11:44
цитата:
Изначально написано thlw8:
А блиц лежащие переводы деревянные?
Пожароопасность?
Да и зачем гемморой с перекраской.
Азбест рулит уже наверно сотнилетиями.
с асбестовым шнуром у самого мысли были сделать, надо реализовать, а переводы достаточно далеко от трубы, всё спилено лишнее, с запасом
в целом на свой вопрос ответ получил. благодарю всех
GRust 06-08-2014 14:48
Если это прямоток, то труба разогревается до красна 800 гр. !!! никакие резиновые силиконовые колпаки, герметики и т.п. не помогут. "кольцо примыкания" это точка возгорания, 99% бань горят по этой причине.
асбестовый шнур прослужит недолго, влагой и ветром его убьет через 1-2 года.
Самый простой надежный способ: обложить трубу кирпичем и далее сделать стандартное примыкание профнастила/черепицы пример
http://sv777.ru/index.php/kons...li-k-trube.htmlвнешние стенки кирпичей будут нагреваться максимум до 80-150 гр.
также советую обложить саму печь это снизить вредное для человека ИК излучение
STFT 06-08-2014 15:33
цитата:
Изначально написано GRust:
также советую обложить саму печь это снизить вредное для человека ИК излучение
вред ИК излучения для человека совсем недавно открыт британскими учеными?
GRust 06-08-2014 17:53
возможно
ОН 08-08-2014 11:59
Может найдется у кого-то кусочек материала асбестового? Надо буквально разок трубу обернуть, а на рынке только целый рулон продают
GRust 08-08-2014 12:49
в сервисах им ремонтируют глушителя
если решили обматать трубу то лучше стеклотканью, влаги не боится и пропитать ее можно глиной или раствором для кладки печей
ОН 23-08-2014 13:05
в итоге использовал "урсу", получилось аккуратно и надёжно
между кровлей и трубой урса, а щели заделаны джутом, вываленном в растворе цемента, ну и сколько было асбестового шнура туда же затолкал, но мне с ним вариант не понравился в итоге
GRust 26-08-2014 08:33
неплохо получилось, удачно на волну попали, вода будет по обе сторону обтекать трубу.
колпак будет?
ОН 27-08-2014 10:06
Искрогаситель будет скоро, что-то симпатичное подыскиваю
stikke 27-08-2014 15:53
Искра гаситель должен быть изготовлен из сетки. Иначе это просто колпак от дождя.
GRust 27-08-2014 18:24
из нерж. сетки!
ОН 27-08-2014 22:23
цитата:
Изначально написано stikke:
Искра гаситель должен быть изготовлен из сетки. Иначе это просто колпак от дождя.
колпак, как выяснилось после вчерашнего дождя уже очень очень нужен)
GRust 28-08-2014 08:21
ставь побольше примерно три диаметра трубы. маленькие смотрятся лучше, но не держат бокового дождя и снега.
ОН 28-08-2014 10:12
цитата:
Изначально написано GRust:
ставь побольше примерно три диаметра трубы. маленькие смотрятся лучше, но не держат бокового дождя и снега.
может подскажете, где выбор хороший?
GRust 28-08-2014 11:12
магазинные все маленькие,экономят
последние дважды делал сам, берешь оцинковку минимум 0,7, кроишь, затем клепочником собираешь, полчаса работы... лет на 5 хватает, потом прагарает
можно сделать из нержа, взять за основу крышку или дно от старой кастрюли
PDA 28-08-2014 11:21
цитата:
Изначально написано ОН:
в итоге использовал "урсу", получилось аккуратно и надёжномежду кровлей и трубой урса, а щели заделаны джутом, вываленном в растворе цемента, ну и сколько было асбестового шнура туда же затолкал, но мне с ним вариант не понравился в итоге
Подобным образом делал на бане лет 5 назад. В результате в этом году обнаружил, что в месте примыкания цемента к металлу, весь металл сгнил. Для себя сделал вывод, что такой способ годится для шиферных крыш и совсем непригоден для металла.
GRust 28-08-2014 12:12
сказалась высокая температура в точке премыкаяния, цинк выгорает!
чтоб такого не было делать по технологии пост N12
PDA 28-08-2014 12:25
цитата:
Изначально написано GRust:
сказалась высокая температура в точке премыкаяния, цинк выгорает!
чтоб такого не было делать по технологии пост N12
Про кирпич - хорошая идея.
Я делал самодельный сэндвич, с базальтом, температура наружней стенки была не выше 80 градусов. Прикасаться можно не боясь получить ожог. Вроде, как нечему выгорать.
а вот влага в цементном растворе держалась долго, думаю именно это и спровоцировало процесс ржавения.
Клек 28-08-2014 15:53
Сделанная на фото выше конструкция имеет недостатки. Вместо Урсы( при нагреве выше 80 выделяет фенол) я бы использовал базальт, толшину изоляции делал бы не меньше 4-5 см. обязательно поставил бы гильзу снаружи, чтоб сэндвич получился и вода не попадала на теплоизолятор. при попадании воды он перестаёт работать. Джут - натуральное текстильное волокно, поэтому в данном месте не может быть использовано, цемент то же не желателен. Ну и сверху на гильзу или силиконовую гофру. или под профнастил кладётся подкоренной лист. Ещё мелочь проверьте у Вас труба выше конька?