ZX-ruban 30-05-2014 20:37
цитата:
Изначально написано kassa:
маловато мощности для пускового тока
Тама нету пускавого тока, ибо весь кателок потребляет порядка 100-150 Ватт 
kassa 30-05-2014 23:08
Тогда не пойму в чем загвоздка-напряжение, выдаваемое стабилизатором в норме-220В. Попробовал запитать котел от бесперебойника 600VA, та же история-котел стопорится после нескольких попыток включения. Плохая синусоида?
Чем вообще народ питает котлы? Неужели все напрямую к сети подключают?
Sherlok 31-05-2014 12:12
У меня стоит Inelt K-1000 на котел. Пока без батареек, поэтому когда отключают электричество, приходится перезапускать его для стабилизации, иначе он тупо напрямую подает.
radimir19 31-05-2014 10:38
Нормальный котелок взять и проблем не будет. Проблема не в стабах, проблема в котле! А так пока лучше Тепокомовских только "немцы" попадались.
JhonS33 01-06-2014 19:39
Вилку на котле, которую подключаешь к стабилизатору переверни (поменяй полярности) для котла есть разница + или - должно заработать.
ZX-ruban 02-06-2014 09:36
цитата:
Изначально написано kassa:
котел стопорится после нескольких попыток включения
Котелок не видит пламя, то есть автоматика не определяет наличие пламени.
цитата:
Изначально написано JhonS33:
для котла есть разница + или -
Аднака в разетки тока переменый будет, в разетке есть "фаза" и "нуль", вот ента зараза и должна соблюдатся.
цитата:
Изначально написано radimir19:
лучше Тепокомовских только "немцы"
кикито такие "нэмцы", "теплоком" УГ....
GRust 03-06-2014 11:06
Поставь УПСник с синусоидой на выходе! Лучший вариант и недорого (б\у 1000руб).
Пользую от сервака APC 1250, которые требуют максимум надежности.
1. стабилизация напряжения.
2. резервный источник питания.
3. защита от перенапряжения и грозы.
4. сетевой фильтр встроенный.
5. мгновенное переключение (в отличии от бензогенератора) на внутрений преобразователь.
За 2 года эксплуатации УПС: нагрузка котел атмосферник Протерм Гепард в режиме резервного источника держи 5-6 часов, один раз спасал от попадания 380в на котел, когда электрики профукали "0", прошлым летом дважды взял на себя энергию грозы, сгорели внутренние варисторы 30руб.
ZX-ruban 03-06-2014 14:10
цитата:
Изначально написано GRust:
APC 1250
Гуд машинерия, аккумы мона дабавлять?
GRust 03-06-2014 15:44
по умолчанию нет!
разьем для этого действия вывел на задную стенку, акб не цеплял, задумал подзарядку от ветряка и солнечной батареи.