Строительство и Ремонт

Эковата - сделано в Удмуртии!

p@ks 29-11-2014 22:33

цитата:
Изначально написано занятой:
Чтобы сильно верхнюю пленку не распирало, желателен еще один контрбрусок между контрбрусками на стропилах, прикрепленный к обрешетке изнутри.

Если я правильно понял, это надо было над верхней пленкой делать - соответственно уже поздно . Буду надеяться - не порвет ничего.

занятой 29-11-2014 22:36

цитата:
Originally posted by p@ks:

соответственно уже поздно



обычно пленку горизонтально расстилают. Поэтому между полосами просунуть брусок не составит труда, можно ведь и короткими кусками обойтись. Порвать точно не порвет в любом случае, просто вентзазор лучше побольше оставлять.
bankomat 30-11-2014 12:07

цитата:
Изначально написано camelot1402:

из чего делается?
почём материал продается?

делается из камня.базальт.продается от 1200 за куб это на горизонт в полостях дороже так как плотность выше получится

p@ks 01-12-2014 10:28

цитата:
Изначально написано занятой:

обычно пленку горизонтально расстилают. Поэтому между полосами просунуть брусок не составит труда, можно ведь и короткими кусками обойтись.

пленка горизонтально уложено, нахлест 15 см примерно. Брусок то просунуть можно, но как его зафиксировать? просто враспор?

занятой 01-12-2014 11:38

цитата:
Originally posted by p@ks:

но как его зафиксировать? просто враспор?



Сквозь пленку саморезом, лишь бы металлочерепицу не повредить, аккуратно.
p@ks 03-12-2014 11:46

цитата:
Изначально написано занятой:

Сквозь пленку саморезом, лишь бы металлочерепицу не повредить, аккуратно.

в принципе, ясно.
Еще вопрос созрел. В месте, где стропила крепятся к стене тоже ведь нужна оплалубка какая то. Ведь дальше стены идет свес, нет смысла в него эковату задувать. Дк вот эту опалубку нужно какой то пленкой закрывать?

занятой 03-12-2014 22:11

цитата:
Originally posted by p@ks:

Дк вот эту опалубку нужно какой то пленкой закрывать?





В любом случае должна получиться полость. Пленка и что то ее поддерживающее. Полость для эковаты должна создавать со стеной (или утеплителем в стене) неразрывный теплый контур, тепловое ограждение.
Андрес 04-12-2014 08:46

На третьей странице я как раз показывал узел перехода ската в стену.
занятой 17-12-2014 20:56

Понравилось видео по огнестойкости эковаты от наших коллег из Алма-Аты:

youtube.com
занятой 08-02-2015 13:42

цитата:
Изначально написано filsan45:
Добрый вечер. Буду утеплять дом эковатой. Есть некоторые вопросы. Первый этаж - арболит 30 см., мансарда каркасная. Первый этаж хочу утеплить снаружи и сделать вентилируемый фасад (под облицовку чем-то типа сайдинга) как это можно реализовать эковатой? С перекрытиями и кровлей вопросов серьезных не возникает. Мельком увидел про мокрый способ нанесения. Применяете его? И как у него с паропроницаемостью? И в какую сумму выйдет утепление 102 кв.м. стен толщиной 100 мм. применяемыми вами способами?
Выяснять сам пока не стал, так как на форуме есть специалисты :-)

Здравствуйте!

Под влажку стены надо готовить так: вертикально монтируются доски 50*100 (100 мм - задает толщину, ее вам выбирать, если сообщите коэффициент теплопроводности арболита, рассчитаю рекомендованную), мы утепляем, поверх вы монтируете ветрозащитную пленку - после что хотите.

Отличие сухой задувки в том, что пленку надо монтировать перед утеплением нужно снаружи чем либо укрепить. Доска через 10-15 см наколоченная - вполне нормальный вариант. Либо осб, а поверх нее после задувки ветрозащитная пленка.

Сам я себе хочу вместо сайдинга сделать следующее:
Вертикально набивается напополам пиленая обрезная доска, на расстоянии друг от друга. Расстояние подбирается под обшивку снаружи уже просто обрезной доской. Наружная обшивка делается с выбранным промежутком, ну допустим сантметр. Раньше так сараи у нас обшивали, только наоборот. Вертикально доска, а потом нащельник. Если сделать в обратном порядке - смотрится супер. Дешевле - просто некуда. Вентфасад. Можно снаружи сухую доску, заводским способом окрашенную. Морилка, лак, еще круче будет смотреться.
Соответственно основа под это - брус 50*50, наколоченный на стену горизонтально с шагом миллиметров 500. А на каком расстоянии этот брус от стены монтировать - хозяин барин. 100-150-200 мм, без разницы. Получится сплошной ковер утепления. По брусу - ветрозащиту и далее по тексту.

Натальчик 09-02-2015 09:21

Закончили утепление потолка 2 этаж, спасибо за эковату!!!

P:S Брали 3 партиями эковату, при распушении было замечено следующее: последняя партия хуже распушалась и по ощущениям плотнее показалась.

занятой 09-02-2015 09:39

цитата:
Изначально написано Натальчик:

спасибо за эковату!!!



Пожалуйста!

А по составу, небольшие вариации плотности возможны. Какая была партия? Сколько мешков и когда покупали? Все ли были такие? Наведу справки на производстве тоже.

Натальчик 09-02-2015 09:43

последнюю брали 2 февраля 14 мешков, большая половина такая.
занятой 09-02-2015 10:34

Спасибо за информацию.
JhonS33 03-03-2015 18:12

Вячеслав, спасибо за эковату и за хорошую цену для меня
Летом надо будет 110 м.кв утеплять, как и говорил. Снова буду обращаться.
Как и обещал, моя ветка с генераторами https://izhevsk.ru/forummessage/100/2263988-4.html
Как будет нужда или интерес - звоните.










JhonS33 03-03-2015 18:22

Кстати, отдельное спасибо за НОРМАЛЬНЫЕ мешки, которые не разваливаются когда их кидаешь и за нормальную упаковку - мешок хорошо проклеен скотчем. Это однозначно толстый +
занятой 03-03-2015 21:01

Очень приятно слышать такие слова. А мешки да, толстые, экономить тут нельзя. Впрочем, мало на чем сэкономишь, чтобы нормальный продукт сделать.
JhonS33 27-03-2015 10:24

Вячеслав, хочу взять в аренду установку. Сколько она весит и что идёт в комплекте. Габариты установки.
занятой 27-03-2015 17:37

Уралэкомастер 650 весит 110 кг, Уралэкомастер 650 Мини - 82 кг. Влазят практически в любой универсал или хэтчбэк. Проводные пульты управления, шланг 20-30 метров.
Андрес 28-03-2015 15:43

цитата:
Изначально написано занятой:
Уралэкомастер 650 Мини

Ну вот, и мини появилась в аренде. Жаль, не застал...

занятой 07-10-2015 15:45

Надо по норме 20 см. Получается 5 кубометров утепления, ваты надо будет не менее 200 кг. Цену лучше в офисе узнавать, сайт у меня в профиле. Можете утеплиться сами, либо нас вызовёте.
занятой 13-10-2015 19:29

Ответил.

А так, сайт у меня в профиле есть, прошу вас задавать вопросы по конструктиву ограждающих конструкций.

rip87 06-11-2015 12:12

quote:
Изначально написано занятой:
деревянный дом с био и пожарной защитой

А какой класс горючести у эковаты?

занятой 06-11-2015 16:15

quote:
Originally posted by rip87:

А какой класс горючести у эковаты?





Г2. Ну а пожарная защита, может не совсем корректно выразился, общая огнестойкость очень высокая, к примеру:

youtube.com
malznn 16-03-2016 21:26

нужно 10 кубов эковаты. цена вопроса?
zaa733 17-03-2016 15:23

площадь потолка 60 кв.м. высоту утеплителя планирую 200 мм.1.Сколько нужно материала? 2. Стоимость ваших услуг. 3. Прокат установки. Ответ можно в п.м. или zaa733@gmail.com
занятой 17-03-2016 18:19

12 кубов получается, материала нужно примерно 32 мешка по 15 кг. Цены смотрите на сайте, у меня в профиле есть. Прокат в вашем случае выгоден не будет. Посчитал сейчас, вот каждый куб сверху обсуждаемого объема - уже в плюс пойдет.
DM18rus 17-03-2016 20:07

quote:
А какой класс горючести у эковаты?

quote:
общая огнестойкость очень высокая

Слава, могу подтвердить твои слова на примере своего пожарища
DM18rus 17-03-2016 20:11

Не могу загрузить фото - попробую позже(((
занятой 17-03-2016 20:13

quote:
Originally posted by DM18rus:

Слава, могу подтвердить твои слова на примере своего пожарища



Эх, блин, поменьше бы таких подтверждений, уж лучше в лабораторных условиях.
Сильно погорели?
ТТ18 17-03-2016 20:33

quote:
Изначально написано DM18rus:
Слава, могу подтвердить твои слова на примере своего пожарища

Сочувствую... Тоже такое ЧП пережили не так давно.
домик есть в работе, каркасник. Укажи почту пжл свою) гаджеты и гугл глюкнул, почту угнали...
Контакты многие потерял

------------------
Проектирование Вашего будущего дома, дизайн проект интерьера, фасадных решений

DM18rus 17-03-2016 20:43

quote:
Сильно погорели?

Капитально подожгли...
http://vk.com/wall-49248213_4609273
Фото эковаты после пожара позже.
rip87 17-03-2016 21:04

quote:
Изначально написано DM18rus:
подожгли

это заключение пожарных?
DM18rus 17-03-2016 21:37

quote:
Изначально написано rip87:

это заключение пожарных?

Натюрлихь, Маргорита Павловна... (С) И уголовное дело возбуждено...

занятой 17-03-2016 21:56

quote:
Originally posted by DM18rus:

Капитально подожгли...



Наши соболезнования. Жесть какая то.
ТТ18 17-03-2016 22:15

quote:

занятой


Скинь свои контакты
домик есть в работе, каркасник. Укажи почту пжл свою) гаджеты и гугл глюкнул, почту угнали...
Контакты многие потерял
занятой 17-03-2016 22:50

Так в профиле все есть.
ТТ18 17-03-2016 22:58

quote:
Изначально написано занятой:
Так в профиле все есть.
упс) забукварился)
Не верь в худо 18-03-2016 12:09

сколько будет стоить утеплить потолок площадью 70кв.м?
занятой 18-03-2016 13:22

quote:
Originally posted by Не верь в худо:

сколько будет стоить утеплить потолок площадью 70кв.м?





А какова толщина требуется? Если 200 мм, то получается 14 кубов утеплителя. В моем профиле есть сайт, там цена за куб есть. Здесь вроде бы нельзя цены озвучивать.

Форум подсказывает, что у вас сегодня день рождения. Поздравляем!

zaa733 18-03-2016 13:23

спс, буду думать.
Не верь в худо 18-03-2016 13:27

quote:
Originally posted by занятой:

А какова толщина требуется? Если 200 мм, то получается 14 кубов утеплителя. В моем профиле есть сайт, там цена за куб есть. Здесь вроде бы нельзя цены озвучивать.
Форум подсказывает, что у вас сегодня день рождения. Поздравляем!



Спасибо)
занятой 18-03-2016 13:39

Друзья! Тут лучше всего обсуждать какие то технические вопросы, по продажам - лучше в личку стучитесь пожалуйста.
eldiz 18-03-2016 13:54

Сруб изнутри утеплить можно только мокрым способом? Пароизоляция обязательна?
занятой 18-03-2016 15:51

Влажным способом можно утеплить, но можно и сухим способом задуть под пленку, натянутую на обрешетку. Поверх пленки - необходимо что то, не дающее ей раздуваться пузырем при задувке. Может быть гипсокартон, может осб, может доска дюймовка.
Если снаружи сруба ничего нет, то можно и без пароизоляции обойтись, при использовании гипсокартона и осб. Если обшивка какая то есть, лучше хотя бы немного ограничить поступление пара в стену.
zoomIZH 22-03-2016 11:41

в этот сезон буду утеплять сруб снаружи, напишите в ПМ плиз стоимость кг эковаты, условия и цену аренды оборудования.
Еще вопрос - какую пленку посоветуете для ветро/гидроизоляции (под вентилируемый фасад)
также вопрос - можно ли эковатой на сухую утеплить теплую крышу, по стропилам. Какие пленки при этом использовать?
занятой 22-03-2016 13:50

Мансардные крыши утеплять можно, только очень важно не перепутать пленки! Изнутри помещения пароизоляция, а снаружи - ветрозащитная мембрана. Можно подкровельную гидроизоляцию, но она обязательно должна быть паропроницаемой. Не паро-гидроизоляция! Пар должен иметь возможность уйти на улицу.
занятой 22-03-2016 13:55

Для утепления эковатой мансардной крыши необходимо устроить полости. А их конструктив сильно зависит от собственно конструктива крыши. Эскиз нарисуйте пожалуйста, как ваша крыша устроена, и какая отделка изнутри планируется. Тогда смогу предложить правильный конструктив.
zoomIZH 22-03-2016 14:31

фото давнее, но представление дает. Сейчас дом уже жилой, с отделкой. Хотелось бы его дополнительно утеплить и переделать утепление крыши, т.к. холод задувает в местах примыкания внутренних перегородок к крыше, и там же вода протекает при наличии снега на крыше.
 
фунтяшка 23-03-2016 19:11

сколько стоит кг эковаты?
занятой 23-03-2016 21:46

Цену тут нельзя, звоните.

занятой 23-03-2016 21:48

quote:
Изначально написано zoomIZH:

и там же вода протекает при наличии снега на крыше.



Надо на месте наверное смотреть.

Под металлочерепицей - продух есть, или на подкровельной гидроизоляции лежит?

zoomIZH 23-03-2016 21:56

есть продух, есть контробрешетка. может как раз в пароизоляционной пленке дело? покупал с маркировкой А и Б, монтировали узбеки.
занятой 23-03-2016 21:59

quote:
Изначально написано zoomIZH:

может как раз в пароизоляционной пленке дело?



Если планируется утеплять мансарду, то там должна быть паропроницаемая пленка. Если нет - без разницы, подкровельная гидропароизоляция. Вентиляция чердака тоже должна быть, не только подкровельного пространства.
-НИКОЛА- 24-03-2016 19:15

Засыпание вертикальных полостей в ручном режиме чревато? Условно построили межкомнатную перегородку из Гипсокартона/фанеры/ОСБ/подобного, а потом в образовавшуюся полость сверху ведром засыпать вату?! :-)
занятой 24-03-2016 21:02

Руками эковатой сложно утеплять, потому как трамбовать ее надо до нужной плотности. То есть сначала распушить, потом засыпать, а потом подтрамбовать.
bankomat 24-03-2016 23:05

да можно руками трамбовать.у нас клиент был,я ему на объем расчет сделал 1.8 тонны на весь дом. он сказал я экономлю буду делать руками.сделал.вместо 1.8 тонн расчетных купил в итоге и руками утрамбовал ровно 3.6 как в аптеке.
eldiz 29-03-2016 22:14

по утеплению пола вручную разжуйте пожалуйста. Толщина, способ трамбовки, плёнки сверху-снизу, необходимость вентзазоров?
занятой 29-03-2016 22:48

quote:
Изначально написано eldiz:

по утеплению пола вручную разжуйте пожалуйста.



Ну, надо знать, что за пол, какая конструкция предполагается, что под ним будет.

А так, эковату вываливаете в емкость типа бочки или прямоугольной такой кюветы, поглубже, строительным миксером распушаете, вываливаете на утепляемую поверхность. Насыпать за запасом на усадку, процентов на 15 больше. По периметру пола - процентов на 30 больше. Чтобы под пол ветер через стены не дул (стены какие тоже нужно знать).

eldiz 30-03-2016 10:32

quote:
Изначально написано занятой:

надо знать, что за пол



Лаги толщиной 170мм, сверху доска пола, между лаг будет черновой пол из 25мм доски. От лаг до земли примерно 40 см продуваемого пространства(продухи в фундаменте с 3-х сторон). Стены-обычный сруб.
Интересует как этот запас на усадку прижать, чтобы уложить пароизоляцию(она же необходима?). А на черновой пол паропроницаемую мембрану?
занятой 30-03-2016 11:28

quote:
Изначально написано eldiz:

она же необходима?



В данном случае - нет. На полу - потом вообще что будет?
eldiz 30-03-2016 13:12

quote:
Изначально написано занятой:

На полу - потом вообще что будет?



Просто шпунтованная доска.
занятой 30-03-2016 20:21

quote:
Изначально написано eldiz:

Просто шпунтованная доска.



Тогда делайте пленку. Причем любую, не обязательно пароизоляцию. Вату насыпите до уровня лаг с того места, где доску начнете класть. Пленку уложите, сколько то досок смонтируйте, а потом, отогнув пленку, подтрамбуйте эковату к стене, без фанатизма . Заполните под досками еще эковатой, после ее рассыпьте на всю поверхность пола, с небольшим возвышением над лагами (по лагам - метлой пройдетесь). И кладите доски. По краям помещения (вернее, там, где край - это внешняя стена, вообще, уплотнять вату надо по внешним сторонам помещения) - тоже подтрамбовывайте время от времени полости, подсыпая еще эковаты.
В конце укладки тоже ваты побольше насыпьте, чуть подтрамбуйте, чтобы пленка легла нормально, и досками придавите.
eldiz 30-03-2016 20:41

quote:
Изначально написано занятой:

занятой



Спасибо за развёрнутый ответ. Последний вопрос-мембрана ПОД эковату нужна?
занятой 30-03-2016 20:51

quote:
Изначально написано eldiz:

Последний вопрос-мембрана ПОД эковату нужна?



Нужна. Ветрозащитная мембрана, супердиффузионную не обязательно, и так все хорошо работает.
Zhurik 12-04-2016 15:10

наконецто подготовил перекрытие к утеплению
так пойдет? слой 250 мм

конструкция:
доска 200х50 (на ребро) с шагом 550-630 мм;
пароизоляция;
черной подшив - доска 30 мм с шагом 100-150 (в свету).

занятой 12-04-2016 16:50

quote:
Изначально написано Zhurik:

так пойдет?



Пойдет. В ручную будете утеплять?
Zhurik 12-04-2016 20:37

Нет. Машинкой вашей)
занятой 12-04-2016 20:41

quote:
Originally posted by Zhurik:

Нет. Машинкой вашей)



всегда пожалуйста!
leprikonce 22-08-2016 22:46

Можно у вас купить не саму эковату, а ее основу - молотую мукулатуру? нужно совсем немного несколько килограмм.
ТТ18 22-08-2016 23:35

quote:
занятой

Доброго
Многим заказчикам моим становится интересна Эковата в качестве утеплителя межэтажных, чердачных и тп конструкций.
Но вот беда... Всего один буклет у меня про вашу продукцию...
Можем это решить?
В идеале бы еще осязаемый образец (макет в масштабе, например чердачного перекрытия)
Или же... Емкость какую нибудь заполнить эковаой и доставить ко мне в контору сможете?
занятой 22-08-2016 23:41

Нет проблем, надо будет мне подъехать, обсудить.
занятой 23-08-2016 10:06

quote:
Изначально написано leprikonce:
нужно совсем немного несколько килограмм.

Мешки по 15 кг. А вам для чего надо?
leprikonce 23-08-2016 10:52

quote:
Изначально написано занятой:

Мешки по 15 кг. А вам для чего надо?

Детям играться, как основа для папье-маше), поэтому и спрашиваю без антипереновых и антисептических добавок. А заморачиваться с самостоятельным изготовлением из макулатуры не хочется.

Андрес 23-08-2016 11:35

quote:
Изначально написано leprikonce:
основа для папье-маше

Так-так! Предлагаете производить новый товар?

занятой 23-08-2016 13:14

На папье маше пойдет только в путь. Пара мешков без боратов были.
Иногда на таких производствах, как у нас, выпускают вату без боратов, используется потом в гидропосеве. Мульча получается.
DEZorZED 15-09-2016 18:59

Прошу предложить утепление эковатой потолка (холодный чердак) площадью 48 м2. Слой утепления - 300 мм. Ижевск. Старое Михайловское
занятой 15-09-2016 19:26

На такой толщине, плотность эковаты получится в районе 45 кг/куб, может чуть больше. Мы насыпаем обычно больше запрашиваемой толщины, в данном случае процентов на 10-15, так как при свободной насыпке эковата после дает усадку. После усадки и получается озвученная плотность.
В личку предложение отписал.
Первопечатник 16-09-2016 10:54

quote:
Изначально написано занятой:

В личку предложение отписал.




возвращаясь к вашему предложению в другой теме
мне тоже отпишитесь. площадь примерно такая же, может квадратов 60. не помню точно сейчас
занятой 16-09-2016 10:56

Поточнее отпишите пожалуйста.
Первопечатник 16-09-2016 11:14

quote:
Изначально написано занятой:

Поточнее отпишите пожалуйста.




что именно поточнее?
занятой 16-09-2016 11:48

Толщина и площадь.
Первопечатник 16-09-2016 14:48

знать бы еще какая толщина мне нужна
площадь возьмем 48м
чердак уже засыпан опилками с песком, вы предлагали насыпать сверху. вот какая там толщина нужна?
занятой 16-09-2016 22:23

Песок - не утеплитель. Опилки - примерно в два раза хуже тепло держат, чем эковата. Если опилки с песком не перемешаны, их можно и учитывать. Эковаты по норме нужно 200 мм. Какова толщина опилок?
BadMadaFucker 18-09-2016 12:36

Добрый день, Вячеслав и форумчане!
Весной в планы вошло утепление, а зимой подготовка. Каркасный дом (linka-84, если это важно) обшит снаружи osb3. Толщины стен 150мм, перекрытий и кровли 200мм - проектные. Как посчитать количество ваты? Как подготовить стены и перекрытия? Все эти и многие другие вопросы мне нужно решить в ближайшее время.
Было бы здорово встретиться на объекте.
С уважением, Денис.
ПМ
занятой 18-09-2016 16:59

Здравия!
Полости считайте 60 кг/кубометр, насыпать сверху - 40 кг/кубометр. Мой телефон в профиле есть, вызывайте на объект.
BadMadaFucker 18-09-2016 22:06

Спаасибо
Andruschik 18-12-2016 21:47

Здравствуйте.
Скажите, в моем каркаснике имеются такие места, получается что то типа небольшой горизонтальной полости, которая граничит с улицей, это даже не полость,а участок пола одна сторона которого граничит с улицей, и над этим участком, идет обвязочная доска стены. Хотелось бы узнать если задуть туда эковату, она со временем не усядет, и равномерно ли распределится там? Потому, что как там лежит минвата мне не очень нравится, в углах особенно. Это примыкание нижней обвязки, и балок пола в каркаснике.
занятой 18-12-2016 22:56

При нагнетании эковаты в полости - наша обязанность создать там безусадочную, с запасом, плотность. Для разных полостей она разная. В целом, от 60 кг/куб.

Непонятно, у вас эта полость заполнена или нет?

Andruschik 19-12-2016 07:02

quote:
Изначально написано занятой:

Непонятно, у вас эта полость заполнена или нет?





Да там мин. вата, вот думал туда эковаты заложить.
занятой 19-12-2016 10:09

Вы хотите минвату убрать и эковату заложить? А доступ то какой до этой полости сейчас?
Andruschik 19-12-2016 10:12

quote:
Изначально написано занятой:

Вы хотите минвату убрать и эковату заложить? А доступ то какой до этой полости сейчас?



Да доступ есть. настил досок для фанеры и пароизоляция все это убирается. я уже сам пробовал после строителей вату переложить тоже ладом не получается вот. Вот и спрашиваю, потому как весь инет говорит о чудо эковате. 
Andruschik 19-12-2016 11:20

Вот это как то не очень нравится мне. 
занятой 19-12-2016 11:49

Вообще то, эковата - это не волшебный материал. И с ним тоже накосячить можно, правда проще и легче сделать сразу нормально
По фото - ничего не понятно. Будь у вас полость, ее можно заполнить. Вы сами хотите это сделать?
занятой 19-12-2016 11:50

фото тепловизора - это что изображено?
Andruschik 19-12-2016 12:22

на тепловизоре показана температура в углу -1,8 с, просто там рукой проверяешь и действительно мин. плита не достаточно прижата, хотя я сам уже пробовал поплотнее переложить, особо не помогло.

А вот и спрашиваю. Смогу ли я уложить как надо или обязательно машинку надо?
в рисунке конечно не выдержаны размеры, но так в общих чертах, для общего понимания. 

занятой 19-12-2016 14:48

Как раз рисунок хотел запросить, понятно стало.
Такое сможете без проблем сделать сами. Удобнее всего это делать при помощи прямоугольного таза, с глубокими бортами. В нем распушить вату и через край высыпать в эту полость, трамбуя вату. Трамбовать надо без особого фанатизма, получая плотность около 60 кг/куб. Если чуть плотнее получится, не беда.

Andruschik 19-12-2016 15:18

Вот посчитал объем полости этой примерно 0,3 куба.
1. Сколько нужно ваты купить?
2. Нужна пароизоляция для сверху для эковаты?
3. Снизу подшив несплошной доской и ветрозащита, т.е. нет полностью жесткого основания. Это не страшно?
4. И вот вопрос для общего понимания? эковата и минвата могут соприкасатся? никаких реакций не будет?

У меня несколько таких полостей хочу попробовать сделать одну такую, если понравится все переделаю. Где можно купить продукт? цена и мин. объем?
Спасибо.

занятой 19-12-2016 16:16

1. Так то 20 кг, но отпускаем мешками по 15 кг.
2. В данном случае не нужно.
3. Не страшно.
4. Могут, ничего страшного. Только желательно изнутри - минвата, снаружи - эковата. Иначе пароизоляцию я бы все же рекомендовал.

Телефон и сайт в профиле, местонахождение в первом посте темы.

Andruschik 19-12-2016 16:35

т.е. просто закрыть ее ветрзащитой внутри дома и все, или от пароизоляции хуже не будет?