andy1504 15-02-2014 20:26
Уважаемые, вот такая погода.
У меня из вентиляции потек конденсат. Если был такой опыт, поделитесь, как бороться? сейчас стоит тазик...
builder 15-02-2014 20:44
А что из себя вентиляция представляет?
zvm 15-02-2014 21:10
quote:
Originally posted by andy1504:
Уважаемые, вот такая погода.
У меня из вентиляции потек конденсат. Если был такой опыт, поделитесь, как бороться? сейчас стоит тазик...
Предполагаю, что труба вентиляции где-то не утеплена.
ssv69 15-02-2014 21:29
quote:
Originally posted by zvm:
Предполагаю, что труба вентиляции где-то не утеплена.
1. Может в мороз наморозило льда в трубе, а теперь он потек?
Наблюдал такое с вентиляцией кессона - иней забивает трубу полностью.
2. У самого не сделан колпак на трубе, и вентиляция перекрыта. Так снег лежит сверху и попадает в трубу. В оттепель даже кусками падает гад.
builder 15-02-2014 21:45
quote:
Предполагаю, что труба вентиляции где-то не утеплена.
quote:
Может в мороз наморозило льда в трубе, а теперь он потек?
Стопудов так и есть

Starky 15-02-2014 22:16
Утепляйте и ставьте обратный клапан. У меня было так же в прошлом году.
gansta!!1 15-02-2014 22:59
quote:
Originally posted by Starky:
ставьте обратный клапан
Чем он поможет если начнёт таять лёд на стенках трубы?
builder 15-02-2014 23:05
там не будет льда, таять будет не чему.
Starky 15-02-2014 23:07
Забыл написать, что он нужен совокупно с вентилятором дующим внутрь ;-)
andy1504 16-02-2014 15:23
Парни, спасибо за внимание, но труба утеплена до самого верха, колпак есть, рядом с вент трубой проходит вытяжка от колонки - там конденсата вообще нет! Понятно, что это эффект резкого потепления и та шуба, что наросла в морозу теперь тает. Но как решать вопрос? Ведь надо ставить вытяжку, соответственно вода в нее потечет! Видимо надо делать отвод для конденсата? Других решений не вижу...
builder 16-02-2014 16:00
Может быть утепление не достаточное. На крайнем обьекте утеплили в один слой минватой, каналы были с длинными горизонтальными участками, метров по 6. При первом же небольшом потеплении потекло. Намотали три слоя- после последних морозов сухо. Если ставить клапан с вентилятором,как советует Старки, то намерзать не должно, просто вентиляцию придется принудительно включать. Можно и дренаж сделать, но не всегда это просто реализовать.
andy1504 16-02-2014 16:18
Утепление в один-полтора слоя минваты с фольгой до самой вершинки, канал почти вертикальный - есть участок 1,5м под углом 45гр. Вроде все по науке, но делал сам, своими кривыми

Я про клапан не очень понял, ху из ит? Мысль идет в направлении решения по отводу этого конденсата в свой сборник, как у газ. колонки, т.е. вертикальный ствол глушить и делать отвод для самого вентканала. Тогда вопрос куда дренировать этот конденсат? Некрасивые трубочки на самом видном месте?
builder 16-02-2014 16:30
quote:
Я про клапан не очень понял, ху из ит?
Это труба такая в диаметр вентканала с дверками внутри подпружинеными. В нормальном состоянии дверки закрыты, движения воздуха в канале нет. Когда вентилятор включаешь он потоком воздуха дверки открывает.
http://images.yandex.ru/yandse...sk=1&source=wiz
andy1504 16-02-2014 16:51
дык он воду не удержит, протекет...
builder 16-02-2014 17:01
Не должно быть воды. В режиме вентиляции (с включенным вентилятором) скорость воздуха будет большая, остыть не успеет, конденсации и обмерзания не будет. А при выключенном вентиляторе влажный теплый воздух в трубу не пойдет, клапан не даст. Не будет обмерзать- не чему будет таять. К тому же получится некоторый контроль вентиляции, что должно благоприятно сказаться на энергосбережении.
andy1504 16-02-2014 17:44
дык клапан не герметичный, утечки воздуха все равно будут, соотв и намерзать будет... А насчет вентилятора, так и без него тяга будь здоров! Где-то приток идет, через дверь, окна...
ssv69 16-02-2014 22:36
quote:
Originally posted by andy1504:
Парни, спасибо за внимание, но труба утеплена до самого верха, колпак есть, рядом с вент трубой проходит вытяжка от колонки - там конденсата вообще нет! Понятно, что это эффект резкого потепления и та шуба, что наросла в морозу теперь тает. Но как решать вопрос? Ведь надо ставить вытяжку, соответственно вода в нее потечет! Видимо надо делать отвод для конденсата? Других решений не вижу...
У вас там сэндвич металлический?
С колонки выхлоп в разы горячее, потому там другая картина.
Я за дренаж. Пойду сам ... об стенку. Штробить начну т.е.
andy1504 17-02-2014 10:40
quote:
Originally posted by ssv69:
сэндвич металлический?
не, канальная труба на 110 обернутая фольгированным базальтовым матом. Видимо, дренаж...
Паук2112 18-02-2014 01:35
quote:
Уважаемые, вот такая погода.
он с начала зимы течет или с потеплением начал?
andy1504 18-02-2014 09:35
quote:
Originally posted by Паук2112:
или с потеплением начал?
именно