Бульдог 16-11-2013 22:38
quote:
Originally posted by Avast:
Или в трубе нужно сделать какие-то изгибы или слив?
Можно сделать отстойник для конденсата и в этот отстойник врезать сливной краник. Периодически сливать. Саму конструкцию закрыть декоративным экраном.
Дядя Вова 16-11-2013 23:17
quote:
Originally posted by Avast:
Иногда создается впечатление, что из трубы воздух не вытягивается, а наоборот задувается
Труба выведена выше конька? Если нет, то причина может быть в этом. И как она направлена на улице?
Клапан закроет обратный поддув, но тогда вентиляция будет работать не всегда.
Avast 16-11-2013 23:28
Труба ниже конька, на 1,5 метра. Направлена вверх, с зонтом.
avh 16-11-2013 23:54
Трубу лучше поднять выше конька и утеплить. В идеале утеплить и ту часть, которая выходит на улицу. Клапан не ставить. Если притока по вентиляции нет, то проветривать дом почаще. Для здоровья полезно.
Суровый 17-11-2013 12:01
Похоже тяга слабовата,выше надо поднимать трубу. А по "кранам", так по мне-утеплил и забыл.
Avast 17-11-2013 23:00
Спасибо за советы!
фесс 23-11-2013 19:59
всё правильно сказали- поднять выше конька на полметра и утеплить- минплитой не менее 50мм толщиной