Строительство и Ремонт

Утеплить крышу изнутри

занятой 23-11-2013 08:25

quote:
Originally posted by Bon Jovi:

Вот такой у нас эффективный менеджмент.



по пиндостански, в нашем контексте, это когда той же эковаты будет несколько сортов, с разным содержанием боратов и вообще с их отсутствием. И дом можно строить из всяких по цене материалов, а срок службы бывает дело десятое.
Bon Jovi 23-11-2013 08:48

В отличии от нас, у пендосов жилье является активом, который можно заложить, продать, сдать в аренду, чего нет у нас-менталитет другой. Поэтому, там все имеет цену и утверждать, что каждые 15 лет там меняют утеплитель-это чушь полная, америкосы очень хорошо считают деньги, а также не боятся ураганов(в финансовом плане) т.к. жилье застраховано (что редко встретишь у нас). Я не против эковаты, я против "кустарщины" и расхода "на глаз" и когда у нас будет
quote:
это когда той же эковаты будет несколько сортов, с разным содержанием боратов и вообще с их отсутствием

я первый начну ее использовать, а пока советую ТС сделать пароизоляцию перекрытия, уложить 200мм "Кнауф инсулейшен", сделать норм.продухи на 2-м эт.и все будет ок.
занятой 23-11-2013 10:30

quote:
Originally posted by Bon Jovi:

уложить 200мм "Кнауф инсулейшен



уже неправильно, по снипу нужно 230 мм. Правильные крышники делают 250.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:

который можно заложить, продать, сдать в аренду, чего нет у нас-менталитет другой.



не понял, разве у нас не закладывают, не сдают в аренду, не продают?

Вы утверждаете, что в пендосии не может быть бюджетного жилья? Где будут экономить в том числе и на утеплителе? Все по норме и стандарту будет, но значит такие нормы и стандарты, невидимая рука рынка рулит.

занятой 23-11-2013 10:31

quote:
Originally posted by Bon Jovi:

я первый начну ее использовать



прошу вас, озвучьте пожалуйста ваши требования к технологии утепления эковатой, может сможем до чего договориться?
Bon Jovi 23-11-2013 11:00

quote:
уже неправильно, по снипу нужно 230 мм

СНиП можно?
quote:
Правильные крышники делают 250.

И где эти "правильные" крышники берут такой п/материал?
quote:
не понял, разве у нас не закладывают, не сдают в аренду, не продают?

У нас это не делают чтобы вложить деньги в бизнес-страшно, америкосы к этому относятся спокойно.
quote:
Вы утверждаете, что в пендосии не может быть бюджетного жилья?

Есть, так же, как и строит.инспектора, которые контролируют инд.жилищное строительство(у нас нет). И я не утверждал про дешевое жилье, я говорю, что они считают деньги и не будут менять мин.вату каждые 15 лет, только на другой-более эффективный(прогресс не стоит на месте).
quote:
прошу вас, озвучьте пожалуйста ваши требования к технологии утепления эковатой, может сможем до чего договориться?

-
quote:
Я не против эковаты, я против "кустарщины" и расхода "на глаз"

У меня гарантия и "терки" мне не нужны.
занятой 23-11-2013 16:53

quote:
Originally posted by Bon Jovi:

СНиП можно?



http://yandex.ru/yandsearch?lr...0%BF+23-02-2003 сопротивление теплопередаче для потолков у нас будет 5,2*0,045 (базальт, урса и все такое, в сухом виде)=0,234 метра утеплителя. Вы значит об этом не знали? Оно понятно, хозяин барин, если заказчик считает, что ему "хватит 200 мм" то это ладно, но я, как добросовестный исполнитель работ просто обязан предупредить о правильной толщине утеплителя.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:

И где эти "правильные" крышники берут такой п/материал?



100+100+50, если использовать плитный материал.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:

я говорю, что они считают деньги и не будут менять мин.вату каждые 15 лет



дада, деньги они считают, и самолеты новые у них просто отличные, и авианосцы. Только вот почему то на эти вундервафли тратятся просто астрономические бабки, а еще допиливать и допиливать. По 15 годам попрошу знакомого об этом отписать, он сам своими глазами, на сколько я понял это видел. Не нужно из пендосов икону делать.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:

У меня гарантия и "терки" мне не нужны.



хм, у нас тоже, по закону она составляет 5 лет.
builder 23-11-2013 17:13

quote:
5,2*

4,6 для чердачных перекрытий
Bon Jovi 23-11-2013 18:29

quote:
я, как добросовестный исполнитель работ просто обязан предупредить о правильной толщине утеплителя.

Добросовестный делает по проекту, а не на пальцах (без перехода на личности).И заказчик мне может указать только на увеличение слоя, но никак ни на уменьшение, в противном случае снятие гарантии.
http://www.knaufinsulation.ru/...ploizolyatsii-0 - предлагаю здесь посчитать, там и для дилетантов и профи.
quote:
Вы значит об этом не знали?

Знаю, поэтому и просил Вас показать вашу ссылку (вдруг у Вас другой СНиП ), потому, что по этому, толщина хоть как 200мм.(не учитывая пароизоляции и отделочных материалов), почему у Вас по другому я не знаю.
quote:
100+100+50, если использовать плитный материал.

Типичная ошибка. Стропила 200мм.(стандарт, больший размер хрен найдешь-только сращивать или под заказ)+ контрбрус внутри помещения 50мм(перекрываем стропила утеплителем снизу)= 250мм., укладываем утеплитель 200мм.+вентзазор 50мм.(между утеплителем и гидроизоляцией)- вот правильный пирог под плитный и рулонный утеплитель. А правильные "крышники"-это те кто делают правильно, а не много утеплителя укладывают, ИМХО.
Я из пендосов икону не делаю, но и наш зомбоящик рекомендую смотреть поменьше, если у нас все так хорошо, то нахрена мы защищаем наш АВТОВАЗ ввозными пошлинами, уберите их и Вы прозреете, а наша военка это и есть образец распила и откатов, ВМЗ-это вообще что-то с чем-то.
quote:
хм, у нас тоже, по закону она составляет 5 лет.

И переделываю я за свой счет и мне не хочется работать бесплатно, т.к. я делаю под "ключ", а протечка кровли тянет за собой внутр. отделку, быт.технику и мебель, что порой стоит дороже коробки.
MG1 23-11-2013 19:05

quote:
Originally posted by Viren:
[b]перемещено из Дача, Огород


Добрый день форумчане. Суть моей темы вот в чем: имеется двухэтажный дом, первый эта отапливается, второй - нет, поэтому делать теплоизоляцию крыши. Тип кровли - скатная, материал для утепления - ППУ. Есть уже люди с опытом, можете подсказать что-нибудь?[/B]

Вы зачем разругались. Пусть человек катает ППУ. А так Вы галдите как на базаре. В результате занятой пролетит с ватой и бон джови слушать не будут.
Сдержаннее коллеги.

занятой 24-11-2013 15:00

quote:
Originally posted by MG1:

Вы зачем разругались.



да где же? Вроде вполне в рамках беседа идет.
quote:
Originally posted by MG1:

В результате занятой пролетит с ватой



практика показывает обратное.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:

Я из пендосов икону не делаю



ну это в общем то очевидная неправда. По факту
quote:
Originally posted by Bon Jovi:

Добросовестный делает по проекту, а не на пальцах



Конечно!!! Вот только почему то заказчики без какого либо проекта к нам приходят, а осмотр на месте выявляет неправильное устройство конструкций в 70-80% случаев. Самое частое - неправильное устройство крыш с использованием металлочерепицы (профлист и все такое)
quote:
Originally posted by Bon Jovi:

А правильные "крышники"-это те кто делают правильно, а не много утеплителя укладывают



тоже так считаю
quote:
Originally posted by Bon Jovi:

но и наш зомбоящик рекомендую смотреть поменьше



с чего вы решили, что я его вообще смотрю? 12 лет как выбросил.
quote:
Originally posted by Bon Jovi:

а наша военка это и есть образец распила и откатов



это вы скорее всего зомбоящик смотрите
попилы у нас и у пендосов различаются на порядки.
занятой 24-11-2013 15:09

quote:
Originally posted by builder:

4,6 для чердачных перекрытий



по крайней мере склоны мансардной крыши должны быть с приведенным сопротивлением 5,2.
builder 24-11-2013 16:09

А нуда, почему-то я решил что межэтажное будет утепляться хотя ясно написано, что крыша
занятой 24-11-2013 19:35

покрытие
Холодный чердак сам по себе этаким утеплителем выступает похоже. Про это на избе.сю были рассуждения.
Bon Jovi 24-11-2013 20:29

пишу с телефона, поэтому без цитат.2 Герман-я сливаюсь-втюхивайте, я стороник очных споров(как любой прораб ), 2 Занятой- я распилы вижу воочую, а не по ящику и это, пойду америкосу знакомому двину по фейсу, а то Вы меня подозреваете в хорошем к ним отношении-нехай не лыбится, сволочь. Хотя рок у америкосов хорош.
занятой 24-11-2013 21:54

quote:
Originally posted by Bon Jovi:

Хотя рок у америкосов хорош.



тоже грешен бывает слушаю. В общем, будет время, заехал бы как нибудь в офис, контакты у меня в профиле есть, может смогу развеять какие то моменты. Так же можно и о сотрудничестве поговорить, вдруг интересно станет.
Bon Jovi 24-11-2013 22:31

дык я на выставке подходил- Вам некогда было, а я "гордый" и поэтому ушел в "Кнауф"
занятой 25-11-2013 12:29

quote:
Originally posted by Bon Jovi:

Вам некогда было



вот жеж, жаль. Ну тогда попрошу дать нам еще шанс

автора темы прошу простить за оффтоп.