Строительство и Ремонт

должна ли протекать гидроизоляция кровли

marinaya 10-10-2013 22:03

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, должна ли протекать гидроизоляция при укладке металлочерепицы, особенно касается ендов (этаж мансардный жилой)
Может такое допускается? что потом другими элементами всё укроется и этот недочет исчерпается.
Или это уже сигнал о неправильно укладываемой кровле???

Сегодня прибили гидроизоляцию. завтра будут покрывать кровлю металлом. срочно нужен совет!

Заранее благодарна!!!

Rabinovich 10-10-2013 22:19

конечно допускается, это нормальная ситуация.
для справки: http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%EB%FF%F6%E8%FF
marinaya 11-10-2013 12:31

Спасибо! постараюсь побороть своего таракана...

просто как то изначально подразумевается ГИДРОизоляция, и думается мне, что если уж вода через металл попадет, то она выход найдет и в ней, гидро-ии, которая изначально при монтаже протекает

ps4 11-10-2013 07:15

что мешает отремонтировать пробитое место?
Андрес 11-10-2013 07:34

quote:
Originally posted by ps4:
что мешает отремонтировать пробитое место?

Нигде не сказано, что там пробито. Может криво уложено... хоть заремонтируйся.

Rabinovich 11-10-2013 10:10

или я туплю или незнама что, 3 раза перечитал и понятьнемогу ...
на всякий случай - ТС,marinaya, воды быть недоложно ибо это гидроизоляция. из ссыли выше : Гидроизоляция - защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды
marinaya 11-10-2013 10:29

quote:
что мешает отремонтировать пробитое место?

работают строители. я не в курсе всех тонкостей. кроют крышу. вчера уложили гидроизоляцию, она в ендовах и коньке протекает. вот у меня и вопрос возник. может это нормально? и после укладки металлочерепицы всё встанет на свои места.
поэтому и задаю вопрос. сегодня хотят металлом покрывать.
чет я теперь не понимаю...
marinaya 11-10-2013 11:07

quote:
конечно допускается, это нормальная ситуация.

quote:
воды быть недоложно

quote:
Rabinovich

так всё таки допустимо или не должно?

сама пленка не пропускает. где то в стыках

andy1504 11-10-2013 11:13

В коньке, вероятно, оставлен зазор для вентиляции чердачного пространства - впоследствии закроется коньком, ендовы так же еще не закончены, когда будет все смонтировано, тогда и надо смотреть. Можете выложить фото, как уложена ГИ, где течь...
Bon Jovi 11-10-2013 12:16

quote:
так всё таки допустимо или не должно?

нет, тем более в "ендовых" и тем паче на мансарде, без всяких оговорок-переделывать.
marinaya 11-10-2013 12:32

quote:
В коньке, вероятно, оставлен зазор для вентиляции чердачного пространства - впоследствии закроется коньком, ендовы так же еще не закончены, когда будет все смонтировано, тогда и надо смотреть.

меня греет этот ответ
сейчас с фото пошурую
click for enlarge 1920 X 1440 471.7 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 260.6 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 670.9 Kb picture
SAXYUM 11-10-2013 13:15

это не гидро, а ПАРОизоляция,всеравно не должна протекать. В ендовах уложена не правильно
marinaya 11-10-2013 13:20

quote:
это не гидро, а ПАРОизоляция

это гидроизоляция
в ендовах сплошная обрешетка должна быть. я так думаю она еще будет

мне сложно с мужчинами работать, вроде как не хочу им мешаться. но я беспокоюсь

SAXYUM 11-10-2013 13:41

quote:
Originally posted by marinaya:

это гидроизоляция



пусть так, возможно ошибаюсь. Погуглите про ендовы. Посмотрите видео на ютюбе как правильно их делать. Все вопросы отпадут.
marinaya 11-10-2013 13:47

quote:
Погуглите про ендовы. Посмотрите видео на ютюбе как правильно их делать. Все вопросы отпадут.

да гуглила уже поэтому сюда обратилась
SAXYUM 11-10-2013 14:36

нахлест гидроизоляции точно не должен болтаться сверху как на втором фото.
andy1504 11-10-2013 15:13

однозначный передел, дальше будет хуже
занятой 11-10-2013 16:02

quote:
Originally posted by Bon Jovi:

нет, тем более в "ендовых" и тем паче на мансарде, без всяких оговорок-переделывать.



поддержу, ендовы очень напряженная часть конструкции, не надо там косяков
Alex Polikrov 11-10-2013 18:55

при устройстве гидроизоляционного полотна, протечек быть недолжно. На улице тепло и здание не отапливается. Нарушение укладки гидроизоляционного полотна налицо. Весной всё будет видно, где топить начнёт.Переделывать надо. И никакие погрешности здесь неприменимы.Потому-что ещё тепло.
marinaya 11-10-2013 20:42

как теперь убедить мужа строителей ...
andy1504 11-10-2013 20:52

установка ендовы, конечно, течь закроет, но как уложена гидроизоляция... там должно быть перекрытие сплошных полос материала со ската на скат. А если муж этого не понимает, велкам на форум...
Rabinovich 11-10-2013 20:53

Показать ему форум, видео с ютуба и подготовить расчет на :
1. Демонтаж металла
2. Демонтаж гидроизоляции
3. Ремонт стропильной части
4. Монтаж гидроизоляции
5. Монтаж металла
6. Ремонт внутренних помещений
marinaya 11-10-2013 23:51

завтра буду устраивать просмотр видеоинструкций с пристрастием
спасибо за помощь

еще вопрос. мне мужчины говорят, что не обязательно покрывать стропила антисептиками, ТАК ЛИ ЭТО?
что пустая трата денег. что если обрабатываешь, то каждые 2 года надо обрабатывать потом

занятой 12-10-2013 12:21

quote:
Originally posted by marinaya:

мне мужчины говорят, что не обязательно покрывать стропила антисептиками,



эковатой утеплите, если сомневаетесь.
Вообще, больше зависит от правильности устройства конструкции, если будет мокнуть - пофигу антисептики, грибы все равно расти начнут.
marinaya 12-10-2013 12:25

quote:
эковатой утеплите

оо.. ещё этого зверя изучить надо )
занятой 12-10-2013 08:40

quote:
Originally posted by marinaya:

оо.. ещё этого зверя изучить надо )



это не зверь, а мягкая, приятная на ощупь штука. Но вопрос по применению утеплителей в мансардной крыше надо было провентилировать до ее возведения.
ps4 12-10-2013 13:09

ужасное исполнение . она у вас просто может развалиться. ендова не ляжет, нет нормального сопряжения двух плоскостей. очень много недочетов. я бы заставил все переделать, учитывая, что крыша мансардная потом не подремонтируешь.
marinaya 12-10-2013 17:09

quote:
нет нормального сопряжения двух плоскостей

вот еще фото с сопряжением
click for enlarge 915 X 559 115.8 Kb picture
а так?
занятой 12-10-2013 18:32

так это же типа входная группа? Вот бы такое же фото, но того фронтона, что с окном
marinaya 12-10-2013 20:26

quote:
так это же типа входная группа?

да
quote:
Вот бы такое же фото, но того фронтона, что с окном

не имеется
занятой 13-10-2013 12:18

на входной группе с виду все нормально. Как там качественно гидроизоляция уложена, не видно, хотя и накосячить вроде шансов мало, но дыра непонятная в левом углу. А вот где окно... Вызовите каких нибудь других крышников, пусть за денежку проконсультируют на месте
AS-SA 13-10-2013 13:02

quote:
Originally posted by marinaya:
Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, должна ли протекать гидроизоляция при укладке металлочерепицы, особенно касается ендов (этаж мансардный жилой)
Может такое допускается? что потом другими элементами всё укроется и этот недочет исчерпается.
Или это уже сигнал о неправильно укладываемой кровле???

Сегодня прибили гидроизоляцию. завтра будут покрывать кровлю металлом. срочно нужен совет!

Заранее благодарна!!!


Гидроизоляция не допускает проникновения влаги. На то она и гидроизоляция. После монтажа гидроизоляционного покрытия обязательно ДОЛЖНЫ производиться гидроизоляционные испытания , которые оформляются актом, Если имеются протечки, то их нужно устранить.

Ptica00 15-10-2013 11:06

лучше все делать сразу качественно. потом не соберетесь переделать. хлопотно.
marinaya 18-10-2013 01:55

quote:
потом не соберетесь переделать

протекать если будет, то уж ой как засобираемся)

ендовы нам переделали. но мне всё равно не нравится сейчас не бежит, но качество такое ужасное, как будто на факультативе работают(((

Спасибо всем огромное за помощь и советы!!!