ssv69 03-10-2013 19:33
Заливал фундамент в начале октября. Находил продавца кабеля для обогрева бетона. Кабель дешевый, стальная жила в ПВХ. Залил без обогрева - земля еще теплая. Укрыл только рубероидом. Бетон выделяет тепло. Выпавший снег укрыл землю, на бетоне растаял. Но земля - песок, не пучит.
занятой 03-10-2013 20:13
quote:
Originally posted by Андрес:
есть желание избежать промерзания грунта под лентой с помощью вложения тепла от электричества
да!
занятой 03-10-2013 20:15
quote:
Originally posted by ssv69:
Но земля - песок, не пучит.
у меня глина чистоган, поверх плодородный слой на пару штыков и пылеватый песок, штык полтора. До глины докопаюсь, нормальный песок насыплю.
Андрес 04-10-2013 08:19
quote:
Originally posted by занятой:
да!
Даже не представляю, как это все рассчитывать %)
МЗЛФ = бур не нужен? 
занятой 04-10-2013 08:34
quote:
Originally posted by Андрес:
бур не нужен?
не нужен, передумал, спасибо. С буронабивными сваями и морока и несущая способность все же ниже, а фундамент у меня не замкнутый будет