quote:
Originally posted by denis73:
По приведенной схеме автоматов можно поставить любое количество.
После реконструкции установлено 3 автомата по 25 А, т.е. фактически мощность ограничена только этими автоматами.
quote:
Originally posted by denis73:
Полагаете выделенная мощность ничем не д.б. ограничена?
Конечно должна, просто в данном случае она ограничена так, как описал выше. Рубильник предназначен просто для отключения. Поэтому это не самовольное увеличение и вводного автомата здесь нет как такового.
А как Вы предлагаете проложить ввод, как вам схема после реконструкции?
цитата:
Изначально написано denis73:
Моё замечание касалось только номинала вводного АВ.
В старых домах вообще нет вводного автомата. Недавно видел в старой 16-этажке с электроплитами следующую картину:
На квартиру стоит рубильник, затем счетчик, после него пару автоматов по 16А на группы розеток и освещения и автомат на плиту номиналом 63А !!!
И это всё после хиленького рубильника и счетчика с max током 40А.
Ни о какой защите от перегрузки линии, питающей плиту, и речи быть не может. Автомат 63 А в случае перегрузки или КЗ сможет хорошо поджарить проводку до плиты и розетку в которую она включена.
Естественно, что это нужно всё переделывать и менять на аппараты с более адекватными номиналами.