Перенос ввода электрики (нужен совет)

a.sysoev 20-05-2013 15:50

Нужно на даче перенести ввод электрики со старого домика на времянку (металлический вагончик).

Как лучше сделать?

У домика провода приходили на крышу, вагончик значительно ниже, нужно чтобы провода не висели.

Прикрепить профиль металлический? Если да, то какой подойдет?

qa11qa 20-05-2013 16:55

Мало информации, какие провода идут от столба, изолированные?Вам я так понимаю надо расстояние от земли до проводов чтоб не слишком низко были.Подойдет как профиль так и уголок какой нить главное закрепить хорошо.
^RAUL^ 21-05-2013 09:39

Ответвление со столба выполнить кабелем СИП, и промежуточные опоры можно будет делать хоть какие: трубу, палку и т.п.
a.sysoev 21-05-2013 11:27

Да, нужно, чтобы расстояние от земли до проводов было не слишком низким. Провода я посмотрел - изолированные (к сожалению - не СИП).

Высота вагончика у меня 2,4 м Купил в соседней ветке уголок сегодня, думаю, до 4-4,5м подниму. На соседних участках есть подводы к домику на высоте около 3,5 м.

Найду сегодня электрика местного, послушаем, что он скажет.

^RAUL^ 21-05-2013 11:34

quote:
Провода я посмотрел - изолированные (к сожалению - не СИП).

Тогда это провод в ПВХ изоляции. ПВХ со временем трескается.
Рекомендую протянуть СИП - это быстро, удобно, долговечно, безопасно. Тем более что он не дорогой. Электрик тоже должен недорого взять за его монтаж. Такой кабель можно взять с запасом и свернуть кольцом возле бытовки, чтоб потом хватило протянуть к дому.
qa11qa 21-05-2013 12:51

Для информации
ПУЭ п.2.4.55 ...При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от
СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м...

На времянку можно и просто изолированный провод оставить в целях временной экономии денежных средств, а потом на постоянное электроснабжение все же лучше СИП...

Максим Саныч 21-05-2013 14:23

если сеть 220В, то можно и АВК 16/16 пустить, либо АВК 10/10
ITTorg 22-05-2013 14:29

quote:
Найду сегодня электрика местного, послушаем, что он скажет.

нашли электрика ?
цену подключения озвучьте.
a.sysoev 23-05-2013 10:32

quote:
Originally posted by ITTorg:

нашли электрика ?
цену подключения озвучьте.

Да, все сделал. Всем спасибо за советы.

Сделали: приварили рогатину с изоляторами (не знаю, как правильно называется) к уголку. Уголок закрепили к вагончику, плюс пару растяжек из толстой стальной проволоки поставили, чтобы ветром меньше качало. Перекинули провода, завели в вагончик и подключили к щитку.

За работу отдал 500 руб.
Щиток, автоматы, гофра для провода и все прочие материалы - мои.