freelance 07-04-2013 20:16
Строители, подскажите как правильно завести коммуникации в дом? Фундамент МЗФЛ, плиты перекрытия 1й и 2й этаж. Подвала нет, цоколь низкий.
Вопрос по прокладке прежде всего канализации, воды, возможно электрического кабеля.
Неясности
- прокладывать ли коммуникации перед устройством фундамента
- как проложить коммуникации так, чтобы упростить их обслуживание. например, если канализации прохудится или вода в трубе замерзнет. откопать вне дома будет можно, под домом проблематично. может быть проложить в какой-то скорлупе?
- как заводить в дом? дырявить плиты наверное не очень хорошо?
- какие общие принципы при прокладке воды и канализации?
- стоит ли электрический кабель прокладывать в земле?
занятой 07-04-2013 21:31
quote:
Originally posted by freelance:
- стоит ли электрический кабель прокладывать в земле?
бронированный если только
quote:
Originally posted by freelance:
если канализации прохудится или вода в трубе замерзнет
а отчего ей прохудится? От замерзания можно и защитить, я вот выход из бани (на глубине сантиметров 20 наверное) обмотал всякими утеплителями, предварительно на трубе закрепил провод с фиксированной температурой нагрева, на всякий случай. Провод не пригодился. Не замерзло ничего
RG5 07-04-2013 21:42
канализацию и воду лучше бросить до заливки фундамента,канализацию обычно делают из полиэтиленовых труб(можно сборную,можно из 110 водопроводной,там стенки очень толстые),гниют они очень долго,хватит вам и вашим внукам,замерзнуть не получится этим трубам,сток делается под уклоном к выгребной яме,вода там стоять не будет,глубины залегания в 0,5м вполне достаточно.С водой посложнее,глубину залегания метра 2,труба полиэтилен,не помню чтоб у кого-нибудь её порвало или сгнила,даже после заморозки у людей по весне оттаивает и все нормально.Так что можно смело прямо в землю,без всякой скорлупы,посмотрите как у коммунальщиков водопроводные сети полиэтиленовые лежат и ничего им не бывает.Электричество лучше воздушкой,лучше СИПом и в гофре.Это моё мнение,решать Вам.
avh 07-04-2013 22:51
Тоже электричество сейчас собираюсь тянуть к дому. Решил все же под землей - так эстетичнее. Хотя гемору больше. Тяну в ПНД трубе на глубине 60 см. И сверху наверно еще чем-нибудь трубу обложу. Так надежнее.
Андрес 08-04-2013 08:38
И я хочу под землей. Зашел в один магазинчик УЭ и с видом блондинки спросил, какой кабель мне закопать. Сначала мне предложили ВВГ, потом СИП...
Starky 08-04-2013 08:58
Есть специальные бронированные кабели, которые предназначены для таких вещей..
Бояре 08-04-2013 18:49
quote:
Originally posted by Starky:
Есть специальные бронированные кабели
Только стоить будет как самолет, если столб далеко.
Ничего под землей кабелю, даже АВВГ не будет, если по нему на тракторе не ездить и в будущем при проведении земляных работ помнить про кабель.На месторождениях "для собственных нужд" АВВГшка десятилетиями в грязи валяется. А так прокладка в ПНД вполне...Но это, если для себе делать

Только речь идет про кабели сечением 16 и более.
Про воду: на участке прохода водяной трубы под фундаментом ее желательно утеплить, т.к. бывает при промерзании фундамента зимой прихватывает воду именно в этом месте.
Бульдог 08-04-2013 19:53
quote:
Originally posted by Андрес:
И я хочу под землей
Надо бы согласовать с Элетросетями. Обычно они страхуются от воровства и просят, чтобы ВЕСЬ входной участок был видимым, т.е. - воздушка.
RG5 08-04-2013 20:01
quote:
Originally posted by Бульдог:
Надо бы согласовать с Элетросетями. Обычно они страхуются от воровства и просят, чтобы ВЕСЬ входной участок был видимым, т.е. - воздушка.
если строительство новое,то счетчик стоит скорее всего на улице,так что им без разницы какой кабель будет
Andrey F 08-04-2013 21:01
Элестричество тоже сделал под землей в ПНД (кабель 5*4 ВВГ)
Для участка 3м на вводе в дом делал греющий кабель и утепление трубы - пригодилось.
Starky 08-04-2013 21:34
В общем, насчет кабеля не знаю, по воде и каналье должно быть так:
Каналья: глубина 0.7м, ничем не утеплена, уклон под плитой и снаружи 2-3см на метр (и больше и меньше хуже). Постараться не делать резких перепадов и углов на 90 градусов. Если очень надо, делаем вместо 90 градусного отвода два по 45 (по крайней мере переходы с вертикальной стойки на горизонталь у меня именно так сделаны). Все что под землей и плитой делаем "рыжей" трубой.
Водопровод - ввод должен отстоять минимум на 5м от выхода канализации, заглубление - 1.5-1.7м (т.е. ниже глубины промерзания, у меня большая часть еще глубже закопана, т.к. так трактор копнул

).
У меня труба идет в утеплителе, хотя думаю и так бы ничего не было.
У меня все коммуникации идут под лентой, уже под домом поднимаются вверх.
Андрес 09-04-2013 08:25
quote:
Originally posted by Бульдог:
Надо бы согласовать с Элетросетями. Обычно они страхуются от воровства и просят, чтобы ВЕСЬ входной участок был видимым, т.е. - воздушка.
Счетчик действительно на столбе, поэтому электросетям после него уже все параллельно, т.к. ВЕСЬ входной участок тоже на столбе 
Ну и, был удивлен, на длину кабеля от зажимов до группы учета они еще насчитывают потери за мой счет. При расчетах принимают, что 24 часа в сутки у меня включена максимально разрешенная нагрузка. В итоге надбавка составила 0,2% (это за 6 метров СИП-16).
builder 09-04-2013 08:43
Трубу с водой я бы всётаки утеплил энергофлексом и кинул кабель греющий саморегулирующийся, благо он сейчас не дорогой.
gansta!!1 09-04-2013 15:25
quote:
Originally posted by Starky:
У меня все коммуникации идут под лентой, уже под домом поднимаются вверх
Прямо в песчаной подушке или ещё глубже? Они чем то защищены от давления ленты?
Valentin27 14-04-2013 09:10
Я бы не стал кабель закапывать, лучше вести его сверху, а про воду хочу сказать, что копать нужно около 1.7 м и тогда вода не будет промерзать.
Хренвам! 14-04-2013 18:28
quote:
Originally posted by RG5:
если строительство новое,то счетчик стоит скорее всего на улице,так что им без разницы какой кабель будет
Так и есть. С 13-го года все щитки с счетчиками должны находится в открытом доступе проверяющим, то есть за воротами дома.
Андрес 14-04-2013 20:14
Так, а что насчет газа? Его можно под землей вести до самого ввода в дом?
Valentin27 14-04-2013 22:53
quote:
Originally posted by Андрес:
Так, а что насчет газа? Его можно под землей вести до самого ввода в дом?
Можно, нормы предусматривают, но если рядом нет водных труб и электрических кабелей. Но я бы не стал под землей вести.
Андрес 15-04-2013 08:25
Ваше мнение про закапывание электричества и газа яснО

Аргументы? Может, я тоже не захочу?

Valentin27 15-04-2013 09:15
Во первых, чтобы все это оформить нужны дополнительные средства, чтобы заплатить за оформление документации. Во вторых, при малейшем повреждении где-то под землей придется все перекапывать. В третьих, если будут вестись какие-то работы сторонних организации, то сами знаете в большинстве случаев редко смотрят проекты проложения кабеля и следовательно могут повредить. В воздухе, на земле видно куда все идет и проблему в случае аварии легче устранить.
Андрес 15-04-2013 11:51
Понятно, спасибо.
Пока все же склоняюсь закопать кабель (иначе его от счетчка поднимать обратно наверх и потом некрасиво тянуть к дому), а газ - да, по верху забора, хотя бы потому, что он будет пересекаться с кабелем.
Хренвам! 15-04-2013 21:46
Можно же времянку по воздуху кинуть, а потом, когда остновные работы закончатся, закопать.