Строительство и Ремонт

Здраствуйте. Как расчитать силу тока при нагревании воздушных тэнов

Fuego_00 02-04-2013 15:23

в смысле расчитать? используйте номинальную мощность тэна.
KPL 02-04-2013 21:41

Имеете ввиду P\U = I. Мне интересно тенденция изменения силы тока. При нагревании и охлаждении.
ТКС - это изменение сопротивления проводника при его нагревании, приходящееся на 1 Ом первоначального сопротивления и на 1 градус температуры.
Сопротивление проводника в нагретом состоянии определяется по формуле
R(конечн.град.) = R(нач.град.) x [1 + TKC х ( t(конечн) - t(нач))]
Таким образом, если Ваш ТЭН до включения (при +15 град.) имел сопротивление 50 Ом, после включения под ток (разогревшись до 900 град. С.) он будет иметь сопротивление
R(900град.) = 50 x [1 + 0,00016 х (900-15)] = 50 х (1 + 0,00016 х 885) = 57,08 Ом.
Ток в момент включения был равен: I = U / R ; I(15град) = 220 / 50 = 4.4 A;
Ток после разогрева: I(900град) = 220 / 57.08 = 3.85 A.
Мощность ТЭНа: P = U x I P(15 град.) = 220 x 4.4 = 968 Вт.; P(900 град.) = 220 x 3.85 = 847 Вт.
Представим что мы поместили тэн в камеру где t = 900С, , то есть работы силы тока на нагрев не происход, при включении в сеть получается I = 3,85 A, Как будет меняться значение силы тока дальше.
ShAlex 03-04-2013 12:04

quote:
Представим что мы поместили тэн в камеру где t = 900С, , то есть работы силы тока на нагрев не происход, при включении в сеть получается I = 3,85 A, Как будет меняться значение силы тока дальше.

Будет уменьшатся дальше. Полностью пропадёт при температуре плавления проводника , как вариант.
Андрес 03-04-2013 09:25

quote:
Originally posted by KPL:
Представим что мы поместили тэн в камеру где t = 900С, , то есть работы силы тока на нагрев не происход, при включении в сеть получается I = 3,85 A, Как будет меняться значение силы тока дальше.

А с чего вы взяли, что работы силы тока на нагрев не будет? Сила тока будет давать перегрев ТЭНа относительно окружающей температуры, и этот перегрев будет прямо пропорционален току. Другое дело, что при увеличении температуры ТКС будет уменьшать величину тока и, как следствие, величину перегрева.

Fuego_00 03-04-2013 11:49

Автор! Поясните смысл ваших изысканий? Если это теоретизирование типа того что будет если на ходу в поездной сортир засунуть лом, то так и скажите.
ShAlex 03-04-2013 21:38

Кажется, он хочет подогреть камеру, разогретую до 900 градусников
KPL 03-04-2013 21:51

quote:
Если это теоретизирование типа того что будет если на ходу в поездной сортир засунуть лом, то так и скажите

Даже если так то никогда не лишне докапываться до истины. Конечно можно взять клещи да померить.

Fuego_00 04-04-2013 08:18

Наука ради науки не имеет никакого практического смысла. Ставьте эксперименты тогда.
Biovylf 04-04-2013 15:11

Токовые клещи возьми и померей ток. А как ты считаешь точно не будет т. К. Не 220 в в розетке, а 230