Строительство и Ремонт

Отопление объекта

Паук2112 30-03-2013 18:04

quote:
на соляре "Мастер"

Bon Jovi 30-03-2013 18:21

через -
GENN013 31-03-2013 08:52

только бархан,кпд конечно очень низкое ,но лучше чем слушать турбозвук пушек и умирать без кислорода,хотя угара много.можно включить на ночь но кто будет контролировать.Как-то в театр им Короленко в зал хотели поставить 2 газовые пушки,я думаю смотреть было-бы всё равно что,хотя может этого и хотелось.для стен подойдёт кпд хорошее ,я про газовую пушку,но работать будет невозможно
ShiloMilo 01-04-2013 11:11

ЛЮДИ, как же так, взяли объект и не знаете чем сушить стены?
В первый раз что ли?

Вот и доверяй объекты.

Absolutely alone 01-04-2013 15:20

Уважаемый, давайте без Ваших гнусных инсинуаций.
Нужно хорошее (дорогое) производительное оборудование, которое и послужит долго и сушить объект будет быстро и эффективно.
Объёмы большие, "барханы" и прочее отпадают сразу.
Газовые,дизельные пушки как себя ведут? Технадзор заказчика пропускает подобное? Как работяги себя чувствуют в конце рабочего дня?
Всем заранее спасибо за обсуждение.
Bon Jovi 01-04-2013 17:01

quote:
Газовые,дизельные пушки как себя ведут?

Газовые не юзаем-отвечу только по дизельным: расход 6-8литров/ч., шумно только в радиусе 3-4 м.(дальше стоишь, спокойно разговариваешь),технадзоры смотрят отлично-воздух выходит прим.30-35гр.-не пересушивает и не обжигает, рабочие чувствуют себя отлично (не пользуйтесь неисправными и все будет ок), мы отапливали такими пушками цех на х/з N3-все норм., а также греем ими в "тепляках" на фасадах-нареканий нет. Надзор за работой "пушек" постоянный, особенно ночью-1 чел.обслуживает 3-4 "пушки".
Absolutely alone 01-04-2013 19:42

Низкий поклон Вам, уважаемый. Спасибо за отзыв.
Паук2112 02-04-2013 14:29

[QUOTE][B]Газовые,дизельные пушки как себя ведут? Технадзор заказчика пропускает подобное? Как работяги себя чувствуют в конце рабочего дня?
ДЕЛАЛИ НА НЕФТЯННИКОВ ЛАБОРАТОРИЮ . ПРИ РАБОТЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ. КИСЛОРОДА О%. ТЕХНАДЗОР - ВСЕ НОРМАЛЬНО. ПРАВДА У НАС 4 ШТ СРАЗУ РАБОТАЛО



Bon Jovi 02-04-2013 15:22

делал фасад "Дома Правительства"в тепляках, в -27, кто там в кабинетах сидит ЗНАЕТЕ? Окна были открыты-повторю-ВСЕ НОРМ.
Absolutely alone 02-04-2013 16:52

Наверное забор воздуха и выпуск ОГ был смонтирован из вне?