Строительство и Ремонт

Толстая сухая стяжка

занятой 11-03-2013 22:14

керамзит в немалую денежку вылезет. А пол на лагах почему не устраивает? Чтоб не "бумкал", эковаты можно засыпать
занятой 11-03-2013 22:16

а так, по технологии кнауфовской, при толщинах бОльших, чем 5 см устраиваются промежуточные слои из гвл. Толщина каждого добавочного слоя - не толще 5 см. Поди снизу покрупнее и можно будет засыпать.
mr-x 11-03-2013 23:10

На лагах мне кажется сложнее. И бумканья хотелось бы поменьше, соседи снизу нервные попались. А эковата как поможет? Звук ударный через лаги на перекрытие легко уйдет.

Про большую толщину. Получается слой керамзита, гвл, снова слой? Я примерно так и предполагал выше, только вместо гвл старый паркет.

Крупно фракционный керамзит не так чтобы уж радикально дешевле. Фракция 0-5 мм 150 р. мешок, 20-40 мм 110 р. Радикально не сэкономить, а как поведет себя эта крупная фракция со временем под нагрузкой - ХЗ. Вдруг крошиться начнет и проседать.

И все таки, как насчет пенопласта, может посоветует кто нибудь? Мне кажется должен получиться оптимальный вариант - легко и надежно. Только вот где бы нарыть дешевый пенопласт, или некондицию какую.

занятой 11-03-2013 23:23

quote:
Originally posted by mr-x:

На лагах мне кажется сложнее.



когда то постелил суперпол, не сказал бы что это проще, чем на лагах. И по деньгам кстати, вполне возможно и больше заплатишь. Если сам собираешься делать - могу подсказать пару моментов, сильно ускоряющих процесс установки лаг.
quote:
Originally posted by mr-x:

Звук ударный через лаги на перекрытие легко уйдет.



в советское время под лаги подкладывали мягкую двп или рубероид. Есть звукоизолирующие подложки, погуглить надо
quote:
Originally posted by mr-x:

А эковата как поможет?



больше конечно по высоким и средним частотам, ударный - никакой утеплитель толком не гасит.
mr-x 13-03-2013 10:22

Сейчас уж думаю, надо было просто перебрать на лагах. Но я лаги распилил - мешались они, стенку облицовываю. Надо было весь пол сразу разбирать, а я убрал только часть.

Проконсультировался еще на другом форуме, говорят что пенопласт под пол можно, даже не экструдированный, а ПСБ-25.

Про подкладки на лагах - так и было сделано. Вот картинка. Кстати, по поводу железки кто нибудь проконсультирует? Пилить или не пилить, вот в чем вопрос. Склоняюсь к не пилить, но уж больно порнографически торчит.


512 x 384

Shig 13-03-2013 10:56

quote:
Originally posted by mr-x:
Кстати, по поводу железки кто нибудь проконсультирует? Пилить или не пилить, вот в чем вопрос.

https://izhevsk.ru/forummessage/57/3505891-m24442094.html
mr-x 13-03-2013 11:16

Какая интересная тема. Спасибо за наводку! У автора та-же проблема - перепад высот в квартире. У меня в одной комнате от плиты до поверхности пола 25 см, в остальных помещениях 15 см. Только пока не выяснил, перепад плавный, или ступенькой.

Торчащая арматура больше всего смущает не своим наличием, а высотой, на которой она выходит из стены. Мешается. Надежда только что удастся ее загнуть достаточно, чтобы она ушла под засыпку.

redkeds 21-03-2013 23:39

прочитал все и в голову приходят 2 мысли из опыта. 1. стелите пленку засыпаете крупный керамзит затем делаете цементное молочко заливаете керамзит так чтоб он был серым. на след день проверяете если все схватилось можете монтировать суперпол. 2. насыпаете керамзит мелкий. укладываете старый паркет и сверху монтируете суперпол. ... и еще как вариант если слой идет более 8см лично я делаю суперпол и сверху большими листами гвлв10. получается слой гвл 30мм. если что готов смонтировать вам суперпол.
mr-x 22-03-2013 11:10

Ситуация у меня такая. Квартира разделена на две половины капитальной стеной. Расстояние от плит перекрытия в одной половине 16 см, в другой 27 см, в проеме капитальной стены 4 см.

Сначала хотел весь пол в квартире опустить сантиметров на 10, пока в проеме глубину не померил. Сейчас склоняюсь сделать в одной комнате пол ниже, чем во всей остальной квартире. Ибо делать черновой пол толщиной примерно 26 см уж очень дохера.

На сей момент мне пол в "опущенной" комнате видится следующим образом:
Керамзит мелкий 7 см
старый паркет 3 см
пенопласт экструдированный 3 см
элемент пола 2 см
Ну или вместо старого паркета ГВЛ, а пенопласт 5 см.

И того 15 см на черновой пол. Ступенька в этом случае неизбежна, но пусть уж она будет при входе в комнату, а не посреди коридора, где капитальная стена.

Делать пока собираюсь своими силами.

Vand 11-04-2013 18:18

1 Мелкий керамзит 1-3 см ( цель-выравнять плоскость плиты)
2 ПСБ 35 марки 8-10см
3 Армированная керамзито-песчаная стяжка 5-8см
Нормальный провереный вариант. Р,S всякие мелочи упустил
mr-x 14-04-2013 12:58

Не хочется с мокрыми стяжками связываться.
^Clim 06-08-2013 17:03

quote:
Originally posted by Vand:
1 Мелкий керамзит 1-3 см ( цель-выравнять плоскость плиты)
2 ПСБ 35 марки 8-10см
3 Армированная керамзито-песчаная стяжка 5-8см
Нормальный провереный вариант. Р,S всякие мелочи упустил


стяжка по псб как себя поведет? не растресскается ли? или за счет армирования выдержит?

a.sysoev 06-08-2013 18:16

Почему именно сухая? Полистирол-бетон не хотите?
Vand 08-08-2013 21:17

quote:
Originally posted by ^Clim:

стяжка по псб как себя поведет? не растресскается ли? или за счет армирования выдержит?


Нормально себя ведет стяжка....Главное соблюсти технологию,толщину(оптимально 6-8см), армирование. Я лично беру ПСБ 35 марки только ФТТ-Пластик, остальные производители не внушают доверия.

mr-x 09-08-2013 08:28

quote:
Originally posted by a.sysoev:
Почему именно сухая? Полистирол-бетон не хотите?

quote:
Originally posted by mr-x:
Не хочется с мокрыми стяжками связываться.

^Clim 02-10-2013 17:27

как думаете вот такой вариант....
1-ый этаж, прихожая, финишное-плитка
залить старый керамзит тот что под полом сейчас (давольно крупня фракция) жиденьким раствором цемента, после положить плиты псб 35, а затем залить керамзитно бетонной стяжкой.
Vand 05-10-2013 17:22

quote:
Originally posted by ^Clim:
как думаете вот такой вариант....
1-ый этаж, прихожая, финишное-плитка
залить старый керамзит тот что под полом сейчас (давольно крупня фракция) жиденьким раствором цемента, после положить плиты псб 35, а затем залить керамзитно бетонной стяжкой.

Нормальный вариант. Главное чтоб старый керамзит не куда не "уходил"

^Clim 05-10-2013 20:52

Какая последовательность замеса смеси (вода+керамзит+цемент+песок)
Какую марку цемента лучше использовать?
Vand 05-10-2013 21:43

quote:
Originally posted by ^Clim:
Какая последовательность замеса смеси (вода+керамзит+цемент+песок)
Какую марку цемента лучше использовать?

1 вода 2 цемент 3 песок 4 керамзит