gansta!!1 04-04-2013 14:23
quote:
Originally posted by XL-Dib:
Вот причина пожара:
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем блоге в сервисе Instagram о том, что пожар в башне "Олимп" в комплексе "Грозный - сити" вызван ни чем иным, как волей Аллаха.

bomg 04-04-2013 14:33
quote:
Эх, я размечтался что первый поиздиваюсь Пенопласт там был, По согласованным документам должна быть базальтовая вата, а на деле оказался пенополистирол.
За слова отвечаешь?
Причины:
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Причиной пожара в строящейся высотке <Грозный-Сити> стало короткое замыкание в сплит-системе (система кондиционирования воздуха) на внешней стене здания, сообщил в четверг директор департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых.
Фасад:
Алюкобонд (Alucobond) - строительный облицовочный композитный материал. Панели алюкобонда состоят из двух предварительно окрашенных алюминиевых листов толщиной до 0,5 мм, между которыми вклеен (запрессован) полимерный лист (на основе полиэтилена низкого давления). Общая толщина пластины - 3, 4 или 6 мм. Основное применение - наружная облицовка с использованием технологии вентилируемого фасада.
Вместе с ветрогидрозащитной мембраной.
Отсутствие горизонтальных противопожарных разрывов, вероятно.
Кадыров:
<Пожар случился, по воле Всевышнего, а против ЕГО воли мы бессильны>

bomg 04-04-2013 14:39
<Незамедлительно предстоит принять меры с целью предотвращения подобного в будущем. Для комплекса решено приобрести пожарные вертолеты>, - сказал глава республики Рамзан Кадыров.



Вот это подход!
Построил высотку купи вертолет!
XL-Dib 04-04-2013 14:48
Еще не лучше, тут свистят про материал Г2, а это горел так Г1

bomg 04-04-2013 14:57
"Авиация приступить к пожаротушению не сможет из-за плотности застройки в районе пожара." "Плотность застройки и темное время суток не позволяют вертолету даже подлететь, сообщают в Северо-Кавказском региональном центре МЧС. В ведомстве добавили, что расстояние между высотками комплекса <Грозный-Сити> всего 30 метров, передает РИА <Новости>.
XL-Dib 04-04-2013 15:26
Учитывая что оба ваших сообщения звучали по телеку только в обратном порядке и друг за другом, не ясно зачем покупать теперь вертолеты если они не могут подлететь.
Саныч18 04-04-2013 19:02
quote:
Есть распечатка?
Распечатки нет.
langrig 18-04-2013 10:45
quote:
localhost, а утепление делали под плитой?
под плитой песчаная подушка и гидроизоляция, больше ничего.
Зимой отапливался только один этаж, но расположенный на балках перекрытия 3-го этажа напорный бак не замерзал; вентиляция однако, про "отсутствие" которой тут кто-то сказал.
Вентиляция - прямоугольные трубы 50х200 от подвала и до "макушки", на втором этаже + ещё 50х200 труба.
Свист о камине "Нева", который могли топить круглосуточно - ну бред полнейший. Он дрова жрёт так, что нам полста кубов не хватило бы.
langrig 18-04-2013 11:00
Теперь думка тяжкая о пожаре. Мысли не о том, что можно вдруг сгореть, а о том, как вообще устроить пожар в доме из несъёмной опалубки.
Если в нашем, то:
1. Открыть гаражные ворота на первом этаже и одно из окон на другой стороне - иначе без притока воздуха потухнет.
2. Под лестницей, идущей с 1-го на 3-й развести нехилый костер ( в другом месте потухнет по причине отсутствия жратвы)
3. Следить и подтапливать, чтоб огонь разгорелся так, что подойти невозможно.
При этом, думаю, лестничные марши точно сгорят, как и крыша. Всё.
ЗЫ-- кто, будучи в здравом уме станет устраивать такое?
Starky 18-04-2013 11:13
Горят и кирпичные дома и бетонные... Начинается-то все с обстановки, скажем электронагреватель, ковёр-диван, шторы.. Полистирол "тает" при 100 с чем-то градусах всего, так что если загорится обстановка - до него тоже дойдет. Вообще, пожар лучше предотвращать, чем потом тушить. В котельной автоматическую систему пожаротушения предусмотреть не помешает.
quote:
Зимой отапливался только один этаж, но расположенный на балках перекрытия 3-го этажа напорный бак не замерзал; вентиляция однако, про "отсутствие" которой тут кто-то сказал.
Вообще-то это значит что теплопотерь с нижнего этажа хватало что бы достаточно обогреть верхний этаж, что бы бак не замерз. Впрочем, если вода там постоянно циркулирует - она и не замерзнет. Вон в деревне у нас водонапорка стоит - она ж вообще без утепления.

Бульдог 18-04-2013 19:49
quote:
Originally posted by Starky:
Полистирол "тает" при 100 с чем-то градусах всего,
Возможно мой вопрос покажется "неправильным2, но я его все-же задам:
гранулы ППС спекаются в пресс-форме при темп. 150-170грд. Вопрос - как они могут "таять" при темп. "100 с небольшим"?
Инициатива "от себя": приглашаю желающих посмотреть процесс изгтовления термоблоков. Варить буду я. Зрители смотрят. Желающие могут оставить свои тел. в РМ. Заранее позвоню, приглашу.
А то "пурга" какая-то метет....
Starky 18-04-2013 20:17
"При температурах порядка 100 .С и выше пенополистирол начинает деформироваться под собственным весом (<усаживаться> ), как правило без запаха, затем при 160-175 .С плавится, стекая каплями. Пиролиз (термическая деструкция) начинается при 260 .С, на воздухе - при 200 .С (с окислением и возможным воспламенением). Температура самовоспламенения составляет 444 .С. "
Starky 18-04-2013 20:25
Вообще, 100С получить в строительной конструкции сложно, но можно.. Например, сделать черную крышу с Южной стороны - летом на ней вполне можно будет яичницу жарить

Бульдог 18-04-2013 20:57
Пожар - экстрим. Говорим о "бытовухе". Т.е. о выделениях в обычных "домашних" условиях. Если цена исследований будет доступной, то сделаю замеры в своем же доме. Хохлы показали, что "бытовуха" в норме".
На "показ" в цех ко мне придешь?
Керамопласт 19-04-2013 16:36
Существует ли альбом технических решений для строительства домов из несъемной опалубки? Интерсует устройство перекрытий, деревянных в частности, крепелние мауэрлата и пр.
Саныч18 19-04-2013 17:36
quote:
Существует ли альбом технических решений для строительства домов из несъемной опалубки? Интерсует устройство перекрытий, деревянных в частности, крепелние мауэрлата и пр.
В принципе решения достаточно простые. Проще осветить при проработке проекта...
Саныч18 19-04-2013 17:45
Хотя нашел у себя альбом технических решений Владимирского завода. Если нужно, выложу.
Керамопласт 19-04-2013 18:48
Да, неплохо бы. Или ссылку на скачивание.
Бульдог 19-04-2013 18:56
Строительство термодомов относится к монолитному домостроению.
Так что общие положения надо искать там.
Gates 20-04-2013 23:23
вот тут подумалось-а насколько трудно будет изготовить из ппс что-то на подобие трубы?
То есть бурим под сваю,вставляем опалубку,заливаем бетон.Получаем утепленную сваю,опертую на непучинистый грунт,покрытую материалом,защищающим от действия бокового пучения.
a.sysoev 21-04-2013 14:53
quote:
Originally posted by Саныч18:
Хотя нашел у себя альбом технических решений Владимирского завода. Если нужно, выложу.
И мне тоже ссылку, если не сложно.
Саныч18 23-04-2013 09:32
quote:
насколько трудно будет изготовить из ппс что-то на подобие трубы?
Без проблем. Обращайтесь.
quote:
И мне тоже ссылку, если не сложно.
У меня альбом в виде файлов в формате jpg. Придумаю, как и куда выложить, напишу ссылку...
Бульдог 24-04-2013 06:50
quote:
Originally posted by Gates:
насколько трудно будет изготовить из ппс что-то на подобие трубы?
Такие формы уже делаются - видел в продаже. Спекаются в пресс-формах. Вот только размеры не помню.
quote:
Originally posted by Саныч18:
Без проблем.
Отходов много. Куда обрезки девать потом?
Саныч18 24-04-2013 09:15
quote:
Отходов много. Куда обрезки девать потом?
Отходов будет немного. Трубу я сделаю составную из двух или трех частей.
Саныч18 16-05-2013 16:38
quote:
вот тут подумалось-а насколько трудно будет изготовить из ппс что-то на подобие трубы?То есть бурим под сваю,вставляем опалубку,заливаем бетон.Получаем утепленную сваю,опертую на непучинистый грунт,покрытую материалом,защищающим от действия бокового пучения.
Варианты трубы сделал, если кому интересно - цены в ПМ. Составная из нескольких секторов. Кол-во секторов зависит от диаметра сваи. На фото под сваю D300


a.sysoev 16-05-2013 16:58
Длина у нее какая?
Саныч18 16-05-2013 17:21
quote:
Длина у нее какая?
Длина 1 метр