Строительство и Ремонт

Вопросы и ответы по газовым котлам.

ILDGAR 23-12-2018 21:31

quote:
Originally posted by Дима_С:

и из наледи у вас должно образовываться максимум сосулька



у меня иногда нарастала сосулина под дваметра высотой)))
а в один год аж два раза наросла
karimov 23-12-2018 21:33

quote:
Изначально написано freelance:

уклон трубы должен быть в сторону улицы, а у вас по всей видимости в сторону помещения. вот и стекает конденсат в дом.


Уклон в сторону улицы, сам дымоход "потеет" из-за разницы температур похоже, с улицы утеплил мин.ватой трубу, стало лучше.

ILDGAR 23-12-2018 21:45

так это не коаксиальная труба чоли?
а просто дымоход. так есстесстно, что будет конденсат, этт ж физика
Андрес 24-12-2018 09:00

quote:
Изначально написано ILDGAR:
а просто дымоход. так есстесстно, что будет конденсат, этт ж физика

Согласен. И еще в "просто дымоходах" делают тройник и слив для конденсата.
Дима_С 24-12-2018 12:40

quote:
Originally posted by ILDGAR:

у меня иногда нарастала сосулина под дваметра высотой)))
а в один год аж два раза наросла



это опасно тем, что вес наледи может дернуть коаксиальный патрубок на улицу, пойдет смешивание газовой и воздушных смесей, все это приведет к остановке котла с ошибкой на дисплее. далее через некоторое время первым замерзает и лопается теплообменник, потом все остальное

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ZX-ruban 24-12-2018 14:28

quote:
Originally posted by ILDGAR:

схема котла дэу джб 250


лови... https://yadi.sk/i/53y15Ft3h6nkfw

ILDGAR 24-12-2018 14:35

quote:
Originally posted by Дима_С:

это опасно тем, что вес наледи может дернуть коаксиальный патрубок на улицу, пойдет смешивание газовой и воздушных смесей, все это приведет к остановке котла с ошибкой на дисплее. далее через некоторое время первым замерзает и лопается теплообменник, потом все остальное



ааааа, нене, неправильно расписал- она снизу растет(сталактит, сталагмит- кароч чтото похожее).
найду прошлогоднее фото, скину сюда)))
ILDGAR 24-12-2018 14:41

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

лови...



спасибо.познавательно, но не нашел нужного.
электросхема нужна
karimov 24-12-2018 23:00

quote:
Изначально написано ILDGAR:
так это не коаксиальная труба чоли?
а просто дымоход. так есстесстно, что будет конденсат, этт ж физика

коаксиальный, труба в трубе.

ILDGAR 25-12-2018 14:21

quote:
Originally posted by karimov:

утеплил мин.ватой трубу, стало лучше



а как тогда это?
т.е. коаксиал замотали минватой еще?
КОПЕЙК@ 25-12-2018 14:56

quote:
Originally posted by karimov:

коаксиальный, труба в трубе.



у меня тоже коаксиал потеет в морозы. Этож простая физика!
Когда на улице холодно, по наружному кожуху коасиала идёт морозный уличный воздух внутрь котла. Соответственно на трубе конденсируется влага помещения и образуются капельки... В очень сильные морозы, этот конденцат может даже замерзать изморосью на трубе.

Решение - либо утеплять коаксиальный дымоход внутри помещения (не знаю на сколько это правильно с точки зрения котла...) Либо убирать излишнюю влажность из помещения где котёл расположен и труба коаксиальная проходит.
При нормально действующей вентиляции проблем с влажностью быть не должно.

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

ILDGAR 25-12-2018 18:11

quote:
Originally posted by КОПЕЙК@:

коаксиал потеет в морозы



фсё.
я фсёфсё понял.
у меня поосто нет такого- труба в комнате не потеет, т.к ее там очень мало. она в стене и на улице.
длина общая 1 метр
product 15-01-2019 21:00

Добрый вечер честной компании. Из всего многообразия комнатных и уличных регуляторов, на какие модели стоит обратить внимание. Газ только в путь летит в трубу.
Работает на теплые полы и радиаторы пантера 25кто, ГВС бкн 100 л.
Пачет 16-01-2019 06:23

quote:
Газ только в путь летит в трубу

Какая отапливаемая площадь и сколько м3 газа в месяц потребляется?
Дима_С 16-01-2019 13:28

ставим часто термостаты комнатные Wаtts(германия) нареканий нету. с выносным сенсором на теплый пол будет правильней. и поставить на все радиаторы термоголовки , если их нет. а дальше уже проблемы в конструкции дома искать

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Андрес 16-01-2019 14:10

quote:
Изначально написано Дима_С:
а дальше уже проблемы в конструкции дома искать

Если газ улетает в трубу и при этом окна/двери/форточки закрыты, то начинать надо точно не с терморегуляторов.
freelance 16-01-2019 15:06

quote:
Изначально написано product:
Работает на теплые полы и радиаторы пантера 25кто, ГВС бкн 100 л.

у меня такой же котел. но пока без включенных теплых полов и ГВС. кситал настроен на температуру в котельной 16 гр. в день 30 кубов. дом дырявый.

product 16-01-2019 20:50

25м3-30 м3 примерно
Poltan-off 17-01-2019 12:25

Доброго. Нынче запустили котельную, котел виссман витопенд 100 1 конт, бкн 160л дражице. 2эт дом 160 кв. Теплые полы 1 этажа. Дома очень тепло 22-23 гр, дом не дырявый, строили сами. Котел на минималке 40 гр. Средний расход газа 17- 23 куб в сутки. Регулировку газового клапана не делали, настройки котла заводские. Стоит ли, что либо регулировать? Посоветуйте, если да, то норм сервисника по висманам. Заранее спасибо.
Дима_С 17-01-2019 14:32

quote:
Originally posted by Андрес:

Если газ улетает в трубу и при этом окна/двери/форточки закрыты, то начинать надо точно не с терморегуляторов.



ну все относительно, смотря о чем речь , если расход в два раза больше нормы, то конечно регуляторы тут на втором месте

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

filsan45 18-01-2019 12:34

quote:
Originally posted by Poltan-off:

Посоветуйте, если да, то норм сервисника по висманам



Я обращался в гудмайер. Отрегулировали котел по давлению газа и в зависимости от длины дымохода. Сравнивать не с кем, у нас почти все у кого виссманы их вызывали после пуска газа.
П.С. По расходу газа у меня примерно также.
filsan45 29-01-2019 07:54

quote:
Originally posted by Tata3377:

У брата небольшое СТО



quote:
Originally posted by Tata3377:

Сейчас пользуется



quote:
Originally posted by Tata3377:

газопоршневая электростанция



и ничего не зарабатывает "кормя" ее избыточную для небольшой СТО мощность и выплачивая кредит/лизинг соразмерный по стоимости этой самой небольшой СТО.
Плохая попытка рекламы.
Влас Пихайлов 30-01-2019 08:23

Всем привет, стоит котёл Immergas Eolo Star 24 3 E, в последнее время в контуре ГВС начала скакать температура в пределах 5-7 градусов, при выставленной 55, кто-нибудь в курсе, в чем может быть дело, а то как то надоело уже принимать принудительный контрастный душ
ZX-ruban 30-01-2019 10:28

quote:
Originally posted by Влас Пихайлов:

Влас Пихайлов


Чистка датчика протока ГВС.....

Дима_С 30-01-2019 11:12

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Чистка датчика протока ГВС.....



а чем лучше чистить?

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ZX-ruban 30-01-2019 12:24

Ручьками, ручьками сударь
navit 14-02-2019 18:08

Подскажите где продают запчасти для газовых колонок? (сальник штока водяного узла интересует)
Kot86 15-02-2019 06:00

quote:
Изначально написано navit:
Подскажите где продают запчасти для газовых колонок? (сальник штока водяного узла интересует)

ИПГазизов на Удмуртской

Дзенго 15-02-2019 21:33

Хотелось бы услышать мнения специалистов по поводу установки балансировочных клапанов. Дом 2-х этажный...
КОПЕЙК@ 19-02-2019 09:03

Протерм Пантера (на 25квт вроде)
Давление скачет... Когда греет воду - давление поднимаетсядо 2,4-2,6 бар. Когда выключается нагрев воды и разгоняет теплоноситель по батареям, то давление падает иногда до 0,6-0,8 бар.
Чего стряслось?? Куда копать?

ЗЫ: в феврале-марте должны как рай прийти с ежегодным осмотром и обслуживанием газовики, чего проверить попросить??

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

ZX-ruban 19-02-2019 14:45

quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
Протерм Пантера (на 25квт вроде)
Давление скачет... Когда греет воду - давление поднимаетсядо 2,4-2,6 бар. Когда выключается нагрев воды и разгоняет теплоноситель по батареям, то давление падает иногда до 0,6-0,8 бар.
Чего стряслось?? Куда копать?

ЗЫ: в феврале-марте должны как рай прийти с ежегодным осмотром и обслуживанием газовики, чего проверить попросить??



воздух аднако закончился в расширительном баке...

ZX-ruban 19-02-2019 14:47

quote:
Изначально написано Дзенго:
Хотелось бы услышать мнения специалистов по поводу установки балансировочных клапанов. Дом 2-х этажный...

мало данных, нужна схема гидравлики...

КОПЕЙК@ 19-02-2019 14:59

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

воздух аднако закончился в расширительном баке...



а куда он мог съ***ться??
Или это "естественный износ" за 3-4 года эксплуатации?

Ну и собственно, что теперь с этим делать - самому куда-то насос прицепить и накачать или сервисников дожидаться?

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

freelance 19-02-2019 15:37

quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
Ну и собственно, что теперь с этим делать

наверное "грушу" в баке менять надо?

КОПЕЙК@ 19-02-2019 15:43

погуглил.
не до конца понял как подкачать давление в РБ при заполненной системе, или нужно всё-таки обязательно сливать воду, хотя бы с котла...

и всё-таки интересно - если принимаем, что груша целая, то нормально ли это, что за 3-4 года воздух из РБ просто ушёл куда-то?...

ZX-ruban 19-02-2019 15:53

quote:
Originally posted by КОПЕЙК@:

за 3-4 года воздух из РБ просто ушёл



Это нормально.
что то ссылку не могу вставить, опять форум глючит
Ромашка55 19-02-2019 20:22

На 2 этаже прохладнее, чем на 1 (не критично, но все же). В чем может быть причина?
ZX-ruban 19-02-2019 21:17

quote:
Изначально написано Ромашка55:
На 2 этаже прохладнее, чем на 1 (не критично, но все же). В чем может быть причина?

Причин может быть много, от банального "мало радиаторов и закрытых кранов ограничивающих проток теплоносителя через радиаторы" до вопросов "а система спроектирована и собрана правильно?"
А так данные инструментального контроля в студию...

КОПЕЙК@ 20-02-2019 11:43

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

воздух аднако закончился в расширительном баке...



мерси за наводку!
Проверил вчера, в самом деле - нипель весь окисленный какой-то и давления в РБ не было совсем((
Слил воду с котла, накачал 0,8атм и всё стало ОК. Теперь стабильно давление 1,4-1,6бар на всех режимах работы показывает. Даже на душе теплее стало

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

Дима_С 20-02-2019 15:57

Надо качать 1.5атм, при этом обеспечить выход выдавливаемой жидкости/воздуха при накачке бака. далее подождать минут 20 - держит ли давление, ну и проверить ниппель - часто бывает он травит.

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Дима_С 20-02-2019 16:04

quote:
Originally posted by Ромашка55:

На 2 этаже прохладнее, чем на 1 (не критично, но все же). В чем может быть причина?



всех чаще при таких случаях решается просто поджатием крана подачи отопления на первый этаж, соответственно на второй этаж напора станет больше.
вода всегда стремится пройти по пути наименьшего сопротивление, по малому кругу первого этажа в вашем случае.


ну а так да, ZX-ruban правильно говорит - причин может быть множество
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

КОПЕЙК@ 20-02-2019 16:09

quote:
Originally posted by Дима_С:

Надо качать 1.5атм, при этом обеспечить выход выдавливаемой жидкости/воздуха при накачке бака. далее подождать минут 20 - держит ли давление, ну и проверить ниппель - часто бывает он травит.



можешь пояснить??
в мурзилке написано именно про давление 0,6-0,8атм.. Воду сливал перед тем как.. и во время накачивания.

а нипель - да, поменял и проверил, не травит ли новый.

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

ZX-ruban 20-02-2019 18:59

Хмммм, казалось бы простой вопрос, какое давление должно быть в РБ? И вот тут появляются нюансы , если качнуть 0,6-0,8 то на верхнем этаже какое будет давление? А если домик в два этажа и мансарда отапливаемая, да и сам котелок стоит в подвале, а если домик 1 этажный без подвала и мансарды, 1,5 наверное многовато будет?
Жду ваши ответы.
seen-geo 20-02-2019 20:05

условно 10м столба жидкости - 1Атм/
1 этаж 2,5-3 метра от пола до пола т.е. максимум 0,3 Атм, а бочек(расширительный думается мне(интуитивно), что стоит выше пола, так что разница будет 0,2Атм м/у 1 и 2 этажом
Дима_С 26-02-2019 08:51

А мы что-то не заморачивались, качали как в паспорте изделия написано либо просто бак ставили а
там с завода 1.5 очка, давления надольше хватает , а то воздух постоянно кончается - травит либо мембрана, либо по ниппелю или по сборке

пс: мож канеш не верно, но за 14 лет проблем по этому поводу не было ни разу ))
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ProtediT 28-02-2019 11:10

Добрый день Уважаемые форумчане!
Прочёл страниц 8, но ответа ни разу так и не увидел. Собственно вопрос: В данный момент живу в частном доме, котёл дэу не знаю модель, ему лет 5 что-ли, тьфу тьфу работает на ура!. Сейчас строю себе домик 2 этажа общей площадью примерно 180 квадратов + тёплый пол на 1 этаже. Родственник советует, даже настаивает купить дэу (сейчас вроде не дэу называется, а по другому, но производитель тот же), но мне не однократно продавцы говорили что теперь производят г... 1 человек собственно что мне предлагает,купить котёл протерм на 25кВт + Бойлер 100л. Подвод к радиаторам будем делать "лучевую". а хватит ли 25 кВт на всё это? Я не профессионал и обвинять меня во всех смертных грехах не надо, знал бы не спрашивал бы, так что просьба отнестись к моему вопросу с пониманием.
Дима_С 28-02-2019 12:07

quote:
Originally posted by ProtediT:

1.даже настаивает купить дэу
2.купить котёл протерм на 25кВт + Бойлер 100л
3. а хватит ли 25 кВт на всё это?
4. так что просьба отнестись к моему вопросу с пониманием.


1. деу опасное говно
2. норм вариант, не особо дорого и качественно
3. хватит более чем
4. все норм, для этого форум и нужен

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ProtediT 28-02-2019 12:20

quote:
Изначально написано Дима_С:

1. деу опасное говно
2. норм вариант, не особо дорого и качественно
3. хватит более чем
4. все норм, для этого форум и нужен


Огромное спасибо!

ZX-ruban 28-02-2019 14:57

quote:
Originally posted by Дима_С:

1. деу опасное говно


ХЗ, может потому что я от них шарахаюсь как от огня, поэтому так категорично утверждать не буду. А вот протерм KLOM V17 это да засада, принесли три платы в ремонт с одной и той же не исправностью, котлы отработали по полгода и ушли в аут с ошибкой F1....

Дима_С 28-02-2019 16:40

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

А вот протерм KLOM V17 это да засада, принесли три платы в ремонт с одной и той же не исправностью, котлы отработали по полгода и ушли в аут с ошибкой F1....



это новые с дисплеем? нареканий по ним еще не слышал... видать косяк заводской

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

kassa 14-03-2019 14:13

Подскажите нормально ли это: при температуре теплоносителя (воды) в системе отопления 30 градусов, котел показывает давление примерно 1атм, но как температура воды поднимается до 70 градусов, то давление подрастает до 1.5 атм. Удивляет такое сильное увеличение давления, жидкости же не газы - так сильно не расширяются. Или я не прав?

ПС: все радиаторы прогреваются и сверху и снизу одинаково хорошо, воздух везде стравил - вроде, нигде не должно быть

ПС2: почитал выше о подобной проблеме - тоже пуст расширительный бачок?

Андрес 14-03-2019 14:49

quote:
Изначально написано kassa:
воздух везде стравил - вроде, нигде не должно быть

Воздух должен остаться хотя бы в расширительном баке (РБ). Иначе давление выросло бы не в полтора раза . Но если вам и полтора не нравится, то, наверное, имеет смысл добавить воздуха в РБ.
Но это все мои выдумки
Андрес 14-03-2019 14:50

quote:
Изначально написано kassa:
почитал выше о подобной проблеме - тоже пуст расширительный бачок?

Наполовину
Наполовину пуст или полон - это уже дело вкуса
ZX-ruban 14-03-2019 16:37

quote:
Изначально написано Дима_С:

это новые с дисплеем? нареканий по ним еще не слышал... видать косяк заводской


Вобсчем победил я их, работают пока, будем посмотреть скока проработають

kassa 15-03-2019 09:52

quote:
Подскажите нормально ли это: при температуре теплоносителя (воды) в системе отопления 30 градусов, котел показывает давление примерно 1атм, но как температура воды поднимается до 70 градусов, то давление подрастает до 1.5 атм. Удивляет такое сильное увеличение давления, жидкости же не газы - так сильно не расширяются. Или я не прав?
ПС: все радиаторы прогреваются и сверху и снизу одинаково хорошо, воздух везде стравил - вроде, нигде не должно быть

ПС2: почитал выше о подобной проблеме - тоже пуст расширительный бачок?


Для порядка отпишусь.

Сбросил давление в отопительной системе, замерил давление в РБ, действительно воздуха там почти не было - около 0.2атм. Накачал по инструкции до 1атм, выставил подпиткой общее давление в системе отопления 1.3атм. И что же? Как температура поднялась до 70градусов, давление опять подскочило на 0.5атм - до 1.8. В общем бестолку. Видимо, это норма(с)

Андрес 15-03-2019 11:45

quote:
Изначально написано kassa:
В общем бестолку.

Хорошо бы еще знать объемы РБ и всей системы.
kassa 15-03-2019 13:19

quote:
Хорошо бы еще знать объемы РБ и всей системы.

Тут я не отвечу. Котел EOLO Star 24 3E, а объем системы можно предположить лишь косвенно - 2этажный дом, 110кмв, причем давление удалось довести до нуля, спустив лишь 200мл воды

Андрес 15-03-2019 14:02

quote:
Изначально написано kassa:
давление удалось довести до нуля, спустив лишь 200мл воды

При том, что объем РБ измеряется литрами. Что-то не то. 200 мл - это может, остаток воздуха в верхней части РБ.
ZX-ruban 15-03-2019 15:39

При накачке РБ система отопления должна оставаться открытой...
ZX-ruban 17-03-2019 16:17

Хелп ми, может у кого есть жгут проводов от котла иммергаз, я бы купил, если не дорого....
seen-geo 18-03-2019 18:04

всем доброго, подскажите нормативы для помещения (площадь, остекление, вентиляция т.п.) где будет установлен газовый котел с коаксиальным дымоходом (мощностью котла 20-24квт - площадь помещения 140М2)
navit 29-07-2019 11:09

Добрый день, можете подсказать при каких обстоятельствах газовики (которые проводят ежегодную проверку газового оборудования) вправе вынести предписание о замене газ. котла (в частном доме)? Автоматика котла работает исправно, но вот возраст котла уже большой (более 15 лет), котел АОГВ с автоматикой Арбат.
Дима_С 30-07-2019 09:19

quote:
Originally posted by navit:

при каких обстоятельствах



quote:
Originally posted by navit:

возраст котла уже большой (более 15 лет)


но это не точно
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

navit 30-07-2019 13:25

quote:
Изначально написано Дима_С:
но это не точно

на котле стоит дата выпуска 1999 год, 20 лет уже, думаю они вправе выписать предписание о замене котла.
Что то можете сказать по поводу котлов Лемакс (серия премиум)? (недорогой, энергонезависим, автоматика SIT - наверное самая распространенная сейчас, то есть проверенная)
Андрес 30-07-2019 16:07

quote:
Изначально написано navit:
Что то можете сказать по поводу котлов Лемакс

Видел, что у нас в городе делают внешне похожие котлы, с итальянской горелкой и тоже на EuroSIT.

quote:
Изначально написано navit:
энергонезависим

Каждый раз, когда читаю этот термин применительно к устройству мощностью в несколько (а то и десятков) киловатт, пытаюсь понять, на кого он рассчитан.

quote:
Изначально написано navit:
то есть проверенная

На себе пока проверил только Протерм Волк, с января 2015 г., с циркуляционным насосом и без оного. Не нравится только маленький гистерезис.
ILDGAR 01-08-2019 10:07

всем доброго утра. ночью "умер" мамонт Daewoo 350 MSC. нет питания на плате (т.е в сеть включаешь нет никакого отклика, ничего не горит, ничего не пищит. предохранители оба живые). кто то может помочь с ремонтом платы? (контакты. адреса)
ZX-ruban 01-08-2019 10:50

Явки, пароли, адреса скинул в п.м.
navit 01-08-2019 11:48

quote:
Изначально написано Андрес:
Каждый раз, когда читаю этот термин применительно к устройству мощностью в несколько (а то и десятков) киловатт, пытаюсь понять, на кого он рассчитан

тут я подразумеваю что в конструкции котла отсутствует электроника, и соответственно шансы на неисправность аппарата по причине скачков напряжения и отсутствия питания резко снижаются (электричество у нас отключают регулярно)
Андрес 01-08-2019 12:23

quote:
Изначально написано navit:
тут я подразумеваю что в конструкции котла отсутствует электроника

Ну, я так же подразумеваю, но могли бы они и более по человечески написать, например ЭЛЕКТРОнезависимый.
КОПЕЙК@ 01-08-2019 12:44

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Явки, пароли, адреса



можно мне тоже с запросом на замену РБ или груши на Протермовской Пантере 24КТО (давление не держит)

хотяб цену вопроса узнать, а то с такими погодами, чую - отопительный сезон придётся начинать пораньше((

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

ZX-ruban 01-08-2019 14:17

Хмммм, я только электроникой занимаюсь....
Андрес 01-08-2019 15:11

quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
отопительный сезон придётся начинать пораньше

Отопительный летний или отопительный зимний?
(Ну это как белая зима и зеленая зима)
Я уже, поди, вторую неделю поддерживаю 30 градусов теплоносителя...
ILDGAR 02-08-2019 10:29

quote:
Originally posted by КОПЕЙК@:

можно мне тоже с запросом на замену РБ или груши на Протермовской Пантере 24КТО (давление не держит)



себе сам поменял, но потом и тот умер (брал бу). поэтому поставил внешний РБ. пришлось "колхозить")))
т.к. стоимость в разы различна (1100 против 5000 в то время)
ILDGAR 02-08-2019 10:31

quote:
Originally posted by Андрес:

Я уже, поди, вторую неделю поддерживаю 30 градусов теплоносителя...




в этом году вообще ТП не выключали.
Dimka52319 02-08-2019 12:07

А есть ли смысл запитывать дополнительный циркуляционный насос на ветке батарей через терморегулятор?

То есть хочу подключить выносной термодатчик для котла (как я понял там обычный сухой контакт) к программируемому терморегулятору. От него же запитать циркуляционный насос. Котел включился, насос включился, температура поднялась в комнате, котел выключился, через задержку выключился и циркуляционный насос.

Планирую зимой вообще что бы теплые полы в большей части только грели, поэтому не хочу что бы в холостую по батареям гоняло теплоноситель.

12Oleg80 06-08-2019 14:09

Подыскиваю себе бесперебойник для котла, кто что ставил порекомендуйте, я пока остановился на ибп ecovolt, вроде и цена и отзывов отрицательных нет.
zvm 08-08-2019 19:28

quote:
Изначально написано 12Oleg80:
Подыскиваю себе бесперебойник для котла, кто что ставил порекомендуйте, я пока остановился на ибп ecovolt, вроде и цена и отзывов отрицательных нет.

У меня matrix от APC с двойным преобразованием.

stikke 26-10-2019 21:30

HELP HELP HELP
Кател эко фор24 бакси сломался
выскакивает е26 ошибка.
Работал себе проблем не знал пять или 6 лет.
Сегодня решил одну ветку перенести с пола на потолок перепаял трубы.
Запускаю снова моторчик работает и шум выпуска воздуха, моторчик вроде крутил нормально полдня но к вечеру стал отключаться с ошибкой е26. и так постоянно отключил даже тот контур который заменил переключил на другой. температура стоит на 35 градусов до 55 нагревает и уходит в ошибку 26ую и так постоянно че может быть???
думаю может засорился. почистил фильтр. был грязный. такое ощущение что где то пробка.
ZX-ruban 27-10-2019 12:53

quote:
Originally posted by stikke:

Сегодня решил одну ветку перенести с пола на потолок перепаял трубы



Смотрите где то воздушная пробка...
robinzon05 03-11-2019 14:10

Добрый день. Прошу подсказать.
Котел напольный Протерм klom. Делали ревизию котла, после чего стала появляться ошибка f62. Что делать? Пока помогает только перезагрузка котла, но это не решение проблемы.
ZX-ruban 03-11-2019 14:48

Хммм, и что ревизировали?
robinzon05 03-11-2019 15:53

Делали без меня. Со слов "наблюдателя" в основном почистили и продули от грязи.
ZX-ruban 03-11-2019 16:08

Проверьте качество электропитания, ну типа есть 220 на клемме в котле и наличие заземления, если все в норме а котелок продолжает глючить, то плату в ремонт.
robinzon05 04-11-2019 10:43

Посмотрю. Спс.
robinzon05 05-11-2019 21:20

Посмотрю. Спс.
Dmitrii777 12-11-2019 09:42

Добрый день, котёл кентатсу, 1 год, при температуре до 50 градусов работает тихо, а при 55 звуки, как будто закипает, что может быть?
ZX-ruban 29-10-2020 14:51

Up
sahapoff 29-10-2020 23:45

Доброго дня всем! У меня котел паратерм гепард. Выставляю температуру 55, давление 1.3 бар. Если выставляю 60-65, то давление растет до 1,6. И еще ночью слышу равномерное тиканье. Это нормально?
Андрес 30-10-2020 08:21

quote:
Изначально написано sahapoff:
паратерм

quote:
Изначально написано sahapoff:
ночью слышу равномерное тиканье. Это нормально

Да, это обычные паранормальные явления
sahapoff 30-10-2020 16:51

Спасибо)) есть еще вопрос. Все радиаторы горячие, а два последних - теплые. Почему такое может быть, и как это устранить? Все радиаторы соединены последовательно, воздух из системы выпущен посредством кранов Маевского и спускного клапана на полотенцесушителе.
vibe- 03-11-2020 13:28

quote:
Originally posted by sahapoff:

Все радиаторы соединены последовательно



Схема разводки однотрубная?
vibe- 03-11-2020 13:32

Есть кто отказался на законных основаниях от ВДГО и ВКГО "Газпром газораспределение" в пользу частных организаций? Надоел бардак под видом обслуживания газового оборудования (в основном газового котла).
Напишите, пожалуйста, те кто имел опыт сюда или в личку.
sahapoff 03-11-2020 14:15

Одна труба на отпление и вторая труба на горячую воду.
Андрес 03-11-2020 14:20

quote:
Изначально написано vibe-:
Напишите, пожалуйста, те кто имел опыт сюда или в личку

Лучше бы сюда, думаю, многим интересно.
freelance 03-11-2020 15:09

quote:
Изначально написано vibe-:
Надоел бардак под видом обслуживания газового оборудования

в чем бардак? тоже интересно

Андрес 03-11-2020 15:42

quote:
Изначально написано freelance:
в чем бардак? тоже интересно

Я не знаю, что подразумевал вопрошающий, но отдавать ~1000 руб. за наружный осмотр котла "без электронной платы" жалко.

У меня знакомая подключила газ в 2014 г., и тогда же заключила договор с сертифицированным (или лицензированным?) частником. Он за ~3000 руб. ежегодно этот котел разбирал и вылизывал. Знакомая была довольна, что котел по честному проверен, исполнитель тоже не расстраивался от полученных денег. В этом же году газовики что-то залупились и потребовали заключить договор с ними. В рамках этого договора нужно отдавать ~1800 руб. только лишь за внешний осмотр котла "с электронной платой".

freelance 03-11-2020 16:15

Они должны не только котел смотреть. По большому счету согласен, что это какой-то развод на бабки. Мне интересно какой еще бывает бардак кроме такого "грабежа".

Я бы, например, тоже лучше бы платил 3000 за нормальное обслуживание а не 1800 за посмотреть.

ZX-ruban 03-11-2020 18:50

ПРИЛАГАЮ БЛАНК ОТКАЗА ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Директору филиала АО ;Газпром

газораспределения Ижевск;

в г. Ижевске

Азябину В.Г.

От ФИО______________________

___________________________

Адрес________________________

____________________________

Тел:________________________

Уведомление

;___;___________201__г. между мной и ООО ;_________________; заключен договор на техническое обслуживание газового котла _______________________________________________, в связи с чем от заключенного между АО ;Газпром газораспределение Ижевск; в г. Ижевске ранее договора N__________________ от ;____;____________ ______г. в части технического обслуживания газового котла я отказываюсь.

__________________/______________/ ;____;______________201_г.

Dimka52319 06-11-2020 15:54

quote:
Originally posted by freelance:

в чем бардак? тоже интересно





А как назвать: еле как пришли, моей же кисточкой, моим же пылесосом пропылесосили котел, моей же тряпкой протерли края (спецом пыль оставил им).
Пожаловался на плиту газовую, сказали вызывать сервисную службу. Они не при делах, они только обслуживают.... А посмотреть и сказать что замени форсунку они не могли.... Интернет в помощь.
vibe- 06-11-2020 16:26

quote:
Originally posted by sahapoff:

Одна труба на отпление и вторая труба на горячую воду.



Только отопление интересует - сколько труб идет по стене или полу в комнатах?