navit 26-08-2018 22:43

Добрый день. Может кто знает, кто то в Ижевске занимается автоматикой Арбат (запчасти или в целом блоки продает)?
kassa 28-08-2018 23:52

Посоветуйте качественный стабилизатор напряжения для газового котла. Купил на днях 5кВт стабилизатор Ресанта, так он сгорел через 3дня и в придачу спалил и котел. Зла не хватает!
ZX-ruban 29-08-2018 08:19

quote:
Originally posted by kassa:

kassa


Ээээ, мммм, 5 кВт это только на котел!? или на весь дом!? Я обычно ставил вот такие стабы https://www.dns-shop.ru/produc...-line-r-le1200/ , но, есть одно "НО", если входное напряжение выходит за допуски, то стаб может отключить нагрузку и включить можно только вручную ребутнув стаб...

kassa 29-08-2018 08:40

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Ээээ, мммм, 5 кВт это только на котел

Нет, еще холодильники хотел запитать. Брал с расчетом на их пусковой ток. Поэтому нужен именно от 5кВт (2 холодильника + газовый котел). Просто дичь какая-то - как может стабилизатор спалить газовый котел? Это что за схемотехническое решение такое?

ПС: брал такой - Ресанта СНП-5400

SILVER 88 31-08-2018 15:11

Добрый день, котел бош 6000, проблема следующая: при включении горячей воды, котел ее нагревает и розжиг отключается, и через несколько секунд опять включается, тем самым температура воды скачет, раньше такого небыло. Подскажите пжлст в чем может быть дело?
ZX-ruban 31-08-2018 16:13

quote:
Originally posted by SILVER 88:

при включении горячей воды, котел ее нагревает и розжиг отключается


Значит котел нагрел воду до необходимой температуры.

quote:
Originally posted by SILVER 88:

через несколько секунд опять включается


Вода остыла и котел снова включился в работу по нагреву воды....

Проверит давление холодной воды на вводе в котел.
Проверит датчик протока.
Проверить разницу давления воды на вводе в котел и на выходе из котла при отрытом кране ГВС.

karimov 31-08-2018 22:43

Приветствую!
Подскажите какой двухконтурный котел 24кВт выбрать в пределах 40 т.р.? Предлагают Протермы, Аристон, Бош, Кентатсу, Лемакс, Термит. На чем остановить выбор?
ZX-ruban 01-09-2018 06:33

Первые три...
karimov 01-09-2018 23:03

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Первые три...

Ariston CARES X24FF NG можно брать?
LSV18 07-09-2018 21:05

Помогите найти датчик температуры для котла термет 500.91.00.00 или подскажите как ичем заменить

На боше юнкерсе такие же
Для информации сопротивление 10000 ом при 25 градусах при нагревании уменьшается
ZX-ruban 08-09-2018 12:33

Что с датчиком, в обрыве или врет?
ARTIv 18-09-2018 13:22

Приветствую! Порекомендуйте специалиста, кто может провести профилактику котла Протерм Гепарт. Проблем с котлом нет, но ему уже 3 года, думаю необходимо перед зимним сезоном провести профилактику, почистить при необходимости от извести тэны. Или заморачиваюсь?
ZX-ruban 18-09-2018 21:01

quote:
Originally posted by ARTIv:

провести профилактику котла Протерм Гепарт


quote:
Originally posted by ARTIv:

почистить при необходимости от извести тэны



????????? вроде как котелок то газовый??????

ARTIv 20-09-2018 13:16

Иии? Что это меняет? Его не нужно обслуживать? Или у него нет тэнов, которые нужно чистить? Я просто человек не особо в этом разбирающийся, поэтому если задаю некорректные вопросы, то вы меня поправьте! Буду благодарен!
freelance 20-09-2018 16:56

какие тэны в газовом котле? это же кастрюля с водой
Андрес 21-09-2018 07:50

quote:
Изначально написано ARTIv:
Его не нужно обслуживать?

У меня тоже протерм, тоже 3 года отработал, тоже теоретически нужно обслуживать. Но как, если
quote:
Изначально написано freelance:
это же кастрюля с водой

Специалисты нам ответят?
ARTIv 21-09-2018 11:10

quote:
Изначально написано freelance:
какие тэны в газовом котле? это же кастрюля с водой

А разве принцип действия проточного водонагревателя не в том, что вода проходит по металлическим тэнам, которые, в свою очередь, греются газовым пламенем? Там вот я предполагал, что эти самые тэны забиваются постепенно известью, которую, периодически, нужно чистить? Или я ошибаюсь?
Андрес 21-09-2018 11:36

quote:
Изначально написано ARTIv:
эти самые тэны

Сама аббревиатура ТЭН (точнее, ее средняя буква) подразумевает электричество. Поэтому все и выпендриваются
Замените это слово на слово "теплообменник". Хотя чистить надо, поди, еще и какие-нибудь форсунки. Все еще ждем ответов от специалистов по газовым котлам. "Филологи" уже отметились
ZX-ruban 21-09-2018 17:34

Может нужно создать базу сервисменов по газовым котлам что бы вот так не кричать "АУ ПАМАГИТЕ ЗАМЕРРРРЗАЮ!!!"
cray3 21-09-2018 17:53

К кому обратиться за проектом отопления частного дома?
Есть проект коробки, есть построенный фундамент
Андрес 24-09-2018 08:51

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Может нужно создать базу сервисменов по газовым котлам

Добровольцы есть? В ветке есть место для визиток.

quote:
Изначально написано cray3:
К кому обратиться за проектом отопления частного дома?

Ну точно не в тему Вопросы и ответы по газовым котлам
nail666 01-10-2018 09:51

Добрый день. Котел Ferroli fortuna f16.
Требуется обслуживание. Падает давление в системе. Чем выше температура носителя, тем быстрее отключается котёл. Внизу котла торчит резинка, что-то типа капельника, оттуда постоянно капает. Давление падает до 0,3 атмосфер, при температуре носителя 45 градусов, где-то за 3-4 дня. Котлу 3 года, ни разу не обслуживался. Вода из скважины.
ZX-ruban 03-10-2018 05:08

https://www.youtube.com/watch?v=m0uHIoFH-YA&t=2s
Gates 30-10-2018 16:37

Здравствуйте,вопрос по двухконтурному котлу бош 6000 s5700
24квт. Какие комнатные регуляторы подойдут к этой модели? Газовщики сказали только бошевский определенной модели,в одном магазине сказали,чтоб в принципе любой.
Псы. Хотел спросить у МДС,где и покупал котел,но чот они скатились куда-то под откос
ZX-ruban 30-10-2018 20:08

quote:
Originally posted by Gates:

в принципе любой



Gates 30-10-2018 21:56

Сенкьс
Sergey 78 01-11-2018 20:34

Котел Юнкерс ZW23.Появилась проблема-температура горячей воды не регулируется соответствующим регулятором. Примерная температура-около 35 град. В чем причина? грешу на датчик протока воды или трехходовой кран.
ZX-ruban 01-11-2018 21:14

Как вариант, накипь на вторичном теплообменнике со стороны греющего контура или

quote:
Originally posted by Sergey 78:

трехходовой кран



Sergey 78 01-11-2018 21:46

Спасибо!
ZX-ruban 06-11-2018 13:34

quote:
Originally posted by Sergeyy187:

Sergeyy187


бот...

Dimka52319 06-11-2018 19:51

Добрый день.
Вопрос по газовому котлу (с внешним температурном датчиком рассматриваю, например Бош или Аристон). Если помещение 100 кв.м., то можно ли брать котел 24 кВт, или желательно 15-18?
Собственно я понимаю так, что котел выходит на режим, а дальше всю зиму только компенсирует теплопотери помещения для поддержания заданной температуры, потребляя необходимую энергию.
Справедливо ли данное утверждение для газовых котлов, или же у котлов два режима только: горелка горит (на 100%) и горелка не горит.
Fuego_00 06-11-2018 20:27

quote:
Если помещение 100 кв.м., то можно ли брать котел 24 кВт, или желательно 15-18?

Имхо без разницы. Вопрос, будете ли котелком гор. воду готовить? (настоятельно не рекомендую опять же имхо)
quote:
Справедливо ли данное утверждение для газовых котлов, или же у котлов два режима только: горелка горит (на 100%) и горелка не горит.



Нет. Современные модулируют мощность от 30 до 100%. При полной мощности КПД наибольшее. (у обычного турбо.)
Самый оптимальный режим работы - с пуском от комнатного термостата. Но и важно чтобы котел был нагружен соответственно. Тогда получится недлительная работа при макс мощности, затем пауза по термостату.
/ (в солнечный день ) он бывает и не включается днем вообще.
Дима_С 21-11-2018 14:47

quote:
Изначально написано Dimka52319:
Добрый день.
Вопрос по газовому котлу (с внешним температурном датчиком рассматриваю, например Бош или Аристон). Если помещение 100 кв.м., то можно ли брать котел 24 кВт, или желательно 15-18?
Собственно я понимаю так, что котел выходит на режим, а дальше всю зиму только компенсирует теплопотери помещения для поддержания заданной температуры, потребляя необходимую энергию.
Справедливо ли данное утверждение для газовых котлов, или же у котлов два режима только: горелка горит (на 100%) и горелка не горит.

Практически у всех современных котлов модуляция мощности , так же можно программно "задушить" котел. Подключать рекомендую через автоматику.

Dimka52319 21-11-2018 16:43

quote:
Originally posted by Дима_С:

через автоматику



комнатный термостат?
Дима_С 23-11-2018 08:49

да, можно любой термостат который подойдет, экономия энергии и комфорт будут выше

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

filsan45 29-11-2018 08:46

Небольшой вопрос по котлу Viessman Vitopend-100W. Кто-то из здесь присутствующих может помочь с покупкой датчика уличной температуры (может неоригинал какой-то есть доступный)?
Или гугл в помощь и заказывать?
cray3 29-11-2018 11:20

Какой диаметр дымохода (не коаксиального) нужен для данного котла?
https://izhevsk.vseinstrumenti...36900198/#tab-1
Не будет при проблемы с газовиками, если дымоход сделать 110мм? Или лучше побольше?
ZX-ruban 29-11-2018 14:05

А инструкцию почитать? https://yadi.sk/i/5ig9Q81TywVeuA
karimov 19-12-2018 23:13

Приветствую!
Котел Ariston CARES X 24 дымоход через стену. В котельной на трубе образуется конденсат, а сегодня при температуре на улице -20, на дымоходе у стены наледь. Как с этим бороться?
seen-geo 20-12-2018 09:06

вот бы фото
Дима_С 20-12-2018 14:42

с конденсатом не борются , это нормальное явление на обычных турбо-котлах. уклон трубы должен быть в сторону улицы и из наледи у вас должно образовываться максимум сосулька , которую нужно периодически сшибать

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Андрес 20-12-2018 15:50

quote:
Изначально написано Дима_С:
которую нужно периодически сшибать

, что при грамотной установке трубы будет происходить автоматически, лбом
karimov 20-12-2018 22:49

quote:
Изначально написано Дима_С:
с конденсатом не борются , это нормальное явление на обычных турбо-котлах. уклон трубы должен быть в сторону улицы и из наледи у вас должно образовываться максимум сосулька , которую нужно периодически сшибать


конденсат на трубе в котельной, т.е. над котлом, и капает на котел, вот и думаю не приведет ли это к неисправности?

Дима_С 21-12-2018 13:24

ойё, тогда лучше фото в студию , впервые слышу о таком чуде, либо недопонял ситуацию

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

freelance 21-12-2018 13:44

quote:
Изначально написано karimov:
Как с этим бороться?

уклон трубы должен быть в сторону улицы, а у вас по всей видимости в сторону помещения. вот и стекает конденсат в дом.

Андрес 21-12-2018 14:12

quote:
Изначально написано karimov:
вот и думаю

Эх, чуть-чуть бы пораньше!
ILDGAR 23-12-2018 21:18

всем доброго времени суток. есть у кого то схема котла дэу джб 250?
или кто то уже менял датчик пламени в котде дэу на наш аналог?
или не наш
что подходит?
ILDGAR 23-12-2018 21:31

quote:
Originally posted by Дима_С:

и из наледи у вас должно образовываться максимум сосулька



у меня иногда нарастала сосулина под дваметра высотой)))
а в один год аж два раза наросла
karimov 23-12-2018 21:33

quote:
Изначально написано freelance:

уклон трубы должен быть в сторону улицы, а у вас по всей видимости в сторону помещения. вот и стекает конденсат в дом.


Уклон в сторону улицы, сам дымоход "потеет" из-за разницы температур похоже, с улицы утеплил мин.ватой трубу, стало лучше.

ILDGAR 23-12-2018 21:45

так это не коаксиальная труба чоли?
а просто дымоход. так есстесстно, что будет конденсат, этт ж физика
Андрес 24-12-2018 09:00

quote:
Изначально написано ILDGAR:
а просто дымоход. так есстесстно, что будет конденсат, этт ж физика

Согласен. И еще в "просто дымоходах" делают тройник и слив для конденсата.
Дима_С 24-12-2018 12:40

quote:
Originally posted by ILDGAR:

у меня иногда нарастала сосулина под дваметра высотой)))
а в один год аж два раза наросла



это опасно тем, что вес наледи может дернуть коаксиальный патрубок на улицу, пойдет смешивание газовой и воздушных смесей, все это приведет к остановке котла с ошибкой на дисплее. далее через некоторое время первым замерзает и лопается теплообменник, потом все остальное

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ZX-ruban 24-12-2018 14:28

quote:
Originally posted by ILDGAR:

схема котла дэу джб 250


лови... https://yadi.sk/i/53y15Ft3h6nkfw

ILDGAR 24-12-2018 14:35

quote:
Originally posted by Дима_С:

это опасно тем, что вес наледи может дернуть коаксиальный патрубок на улицу, пойдет смешивание газовой и воздушных смесей, все это приведет к остановке котла с ошибкой на дисплее. далее через некоторое время первым замерзает и лопается теплообменник, потом все остальное



ааааа, нене, неправильно расписал- она снизу растет(сталактит, сталагмит- кароч чтото похожее).
найду прошлогоднее фото, скину сюда)))
ILDGAR 24-12-2018 14:41

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

лови...



спасибо.познавательно, но не нашел нужного.
электросхема нужна
karimov 24-12-2018 23:00

quote:
Изначально написано ILDGAR:
так это не коаксиальная труба чоли?
а просто дымоход. так есстесстно, что будет конденсат, этт ж физика

коаксиальный, труба в трубе.

ILDGAR 25-12-2018 14:21

quote:
Originally posted by karimov:

утеплил мин.ватой трубу, стало лучше



а как тогда это?
т.е. коаксиал замотали минватой еще?
КОПЕЙК@ 25-12-2018 14:56

quote:
Originally posted by karimov:

коаксиальный, труба в трубе.



у меня тоже коаксиал потеет в морозы. Этож простая физика!
Когда на улице холодно, по наружному кожуху коасиала идёт морозный уличный воздух внутрь котла. Соответственно на трубе конденсируется влага помещения и образуются капельки... В очень сильные морозы, этот конденцат может даже замерзать изморосью на трубе.

Решение - либо утеплять коаксиальный дымоход внутри помещения (не знаю на сколько это правильно с точки зрения котла...) Либо убирать излишнюю влажность из помещения где котёл расположен и труба коаксиальная проходит.
При нормально действующей вентиляции проблем с влажностью быть не должно.

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

ILDGAR 25-12-2018 18:11

quote:
Originally posted by КОПЕЙК@:

коаксиал потеет в морозы



фсё.
я фсёфсё понял.
у меня поосто нет такого- труба в комнате не потеет, т.к ее там очень мало. она в стене и на улице.
длина общая 1 метр
product 15-01-2019 21:00

Добрый вечер честной компании. Из всего многообразия комнатных и уличных регуляторов, на какие модели стоит обратить внимание. Газ только в путь летит в трубу.
Работает на теплые полы и радиаторы пантера 25кто, ГВС бкн 100 л.
Пачет 16-01-2019 06:23

quote:
Газ только в путь летит в трубу

Какая отапливаемая площадь и сколько м3 газа в месяц потребляется?
Дима_С 16-01-2019 13:28

ставим часто термостаты комнатные Wаtts(германия) нареканий нету. с выносным сенсором на теплый пол будет правильней. и поставить на все радиаторы термоголовки , если их нет. а дальше уже проблемы в конструкции дома искать

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Андрес 16-01-2019 14:10

quote:
Изначально написано Дима_С:
а дальше уже проблемы в конструкции дома искать

Если газ улетает в трубу и при этом окна/двери/форточки закрыты, то начинать надо точно не с терморегуляторов.
freelance 16-01-2019 15:06

quote:
Изначально написано product:
Работает на теплые полы и радиаторы пантера 25кто, ГВС бкн 100 л.

у меня такой же котел. но пока без включенных теплых полов и ГВС. кситал настроен на температуру в котельной 16 гр. в день 30 кубов. дом дырявый.

product 16-01-2019 20:50

25м3-30 м3 примерно
Poltan-off 17-01-2019 12:25

Доброго. Нынче запустили котельную, котел виссман витопенд 100 1 конт, бкн 160л дражице. 2эт дом 160 кв. Теплые полы 1 этажа. Дома очень тепло 22-23 гр, дом не дырявый, строили сами. Котел на минималке 40 гр. Средний расход газа 17- 23 куб в сутки. Регулировку газового клапана не делали, настройки котла заводские. Стоит ли, что либо регулировать? Посоветуйте, если да, то норм сервисника по висманам. Заранее спасибо.
Дима_С 17-01-2019 14:32

quote:
Originally posted by Андрес:

Если газ улетает в трубу и при этом окна/двери/форточки закрыты, то начинать надо точно не с терморегуляторов.



ну все относительно, смотря о чем речь , если расход в два раза больше нормы, то конечно регуляторы тут на втором месте

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

filsan45 18-01-2019 12:34

quote:
Originally posted by Poltan-off:

Посоветуйте, если да, то норм сервисника по висманам



Я обращался в гудмайер. Отрегулировали котел по давлению газа и в зависимости от длины дымохода. Сравнивать не с кем, у нас почти все у кого виссманы их вызывали после пуска газа.
П.С. По расходу газа у меня примерно также.
filsan45 29-01-2019 07:54

quote:
Originally posted by Tata3377:

У брата небольшое СТО



quote:
Originally posted by Tata3377:

Сейчас пользуется



quote:
Originally posted by Tata3377:

газопоршневая электростанция



и ничего не зарабатывает "кормя" ее избыточную для небольшой СТО мощность и выплачивая кредит/лизинг соразмерный по стоимости этой самой небольшой СТО.
Плохая попытка рекламы.
Влас Пихайлов 30-01-2019 08:23

Всем привет, стоит котёл Immergas Eolo Star 24 3 E, в последнее время в контуре ГВС начала скакать температура в пределах 5-7 градусов, при выставленной 55, кто-нибудь в курсе, в чем может быть дело, а то как то надоело уже принимать принудительный контрастный душ
ZX-ruban 30-01-2019 10:28

quote:
Originally posted by Влас Пихайлов:

Влас Пихайлов


Чистка датчика протока ГВС.....

Дима_С 30-01-2019 11:12

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Чистка датчика протока ГВС.....



а чем лучше чистить?

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ZX-ruban 30-01-2019 12:24

Ручьками, ручьками сударь
navit 14-02-2019 18:08

Подскажите где продают запчасти для газовых колонок? (сальник штока водяного узла интересует)
Kot86 15-02-2019 06:00

quote:
Изначально написано navit:
Подскажите где продают запчасти для газовых колонок? (сальник штока водяного узла интересует)

ИПГазизов на Удмуртской

Дзенго 15-02-2019 21:33

Хотелось бы услышать мнения специалистов по поводу установки балансировочных клапанов. Дом 2-х этажный...
КОПЕЙК@ 19-02-2019 09:03

Протерм Пантера (на 25квт вроде)
Давление скачет... Когда греет воду - давление поднимаетсядо 2,4-2,6 бар. Когда выключается нагрев воды и разгоняет теплоноситель по батареям, то давление падает иногда до 0,6-0,8 бар.
Чего стряслось?? Куда копать?

ЗЫ: в феврале-марте должны как рай прийти с ежегодным осмотром и обслуживанием газовики, чего проверить попросить??

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

ZX-ruban 19-02-2019 14:45

quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
Протерм Пантера (на 25квт вроде)
Давление скачет... Когда греет воду - давление поднимаетсядо 2,4-2,6 бар. Когда выключается нагрев воды и разгоняет теплоноситель по батареям, то давление падает иногда до 0,6-0,8 бар.
Чего стряслось?? Куда копать?

ЗЫ: в феврале-марте должны как рай прийти с ежегодным осмотром и обслуживанием газовики, чего проверить попросить??



воздух аднако закончился в расширительном баке...

ZX-ruban 19-02-2019 14:47

quote:
Изначально написано Дзенго:
Хотелось бы услышать мнения специалистов по поводу установки балансировочных клапанов. Дом 2-х этажный...

мало данных, нужна схема гидравлики...

КОПЕЙК@ 19-02-2019 14:59

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

воздух аднако закончился в расширительном баке...



а куда он мог съ***ться??
Или это "естественный износ" за 3-4 года эксплуатации?

Ну и собственно, что теперь с этим делать - самому куда-то насос прицепить и накачать или сервисников дожидаться?

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

freelance 19-02-2019 15:37

quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
Ну и собственно, что теперь с этим делать

наверное "грушу" в баке менять надо?

КОПЕЙК@ 19-02-2019 15:43

погуглил.
не до конца понял как подкачать давление в РБ при заполненной системе, или нужно всё-таки обязательно сливать воду, хотя бы с котла...

и всё-таки интересно - если принимаем, что груша целая, то нормально ли это, что за 3-4 года воздух из РБ просто ушёл куда-то?...

ZX-ruban 19-02-2019 15:53

quote:
Originally posted by КОПЕЙК@:

за 3-4 года воздух из РБ просто ушёл



Это нормально.
что то ссылку не могу вставить, опять форум глючит
Ромашка55 19-02-2019 20:22

На 2 этаже прохладнее, чем на 1 (не критично, но все же). В чем может быть причина?
ZX-ruban 19-02-2019 21:17

quote:
Изначально написано Ромашка55:
На 2 этаже прохладнее, чем на 1 (не критично, но все же). В чем может быть причина?

Причин может быть много, от банального "мало радиаторов и закрытых кранов ограничивающих проток теплоносителя через радиаторы" до вопросов "а система спроектирована и собрана правильно?"
А так данные инструментального контроля в студию...

КОПЕЙК@ 20-02-2019 11:43

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

воздух аднако закончился в расширительном баке...



мерси за наводку!
Проверил вчера, в самом деле - нипель весь окисленный какой-то и давления в РБ не было совсем((
Слил воду с котла, накачал 0,8атм и всё стало ОК. Теперь стабильно давление 1,4-1,6бар на всех режимах работы показывает. Даже на душе теплее стало

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

Дима_С 20-02-2019 15:57

Надо качать 1.5атм, при этом обеспечить выход выдавливаемой жидкости/воздуха при накачке бака. далее подождать минут 20 - держит ли давление, ну и проверить ниппель - часто бывает он травит.

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Дима_С 20-02-2019 16:04

quote:
Originally posted by Ромашка55:

На 2 этаже прохладнее, чем на 1 (не критично, но все же). В чем может быть причина?



всех чаще при таких случаях решается просто поджатием крана подачи отопления на первый этаж, соответственно на второй этаж напора станет больше.
вода всегда стремится пройти по пути наименьшего сопротивление, по малому кругу первого этажа в вашем случае.


ну а так да, ZX-ruban правильно говорит - причин может быть множество
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

КОПЕЙК@ 20-02-2019 16:09

quote:
Originally posted by Дима_С:

Надо качать 1.5атм, при этом обеспечить выход выдавливаемой жидкости/воздуха при накачке бака. далее подождать минут 20 - держит ли давление, ну и проверить ниппель - часто бывает он травит.



можешь пояснить??
в мурзилке написано именно про давление 0,6-0,8атм.. Воду сливал перед тем как.. и во время накачивания.

а нипель - да, поменял и проверил, не травит ли новый.

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

ZX-ruban 20-02-2019 18:59

Хмммм, казалось бы простой вопрос, какое давление должно быть в РБ? И вот тут появляются нюансы , если качнуть 0,6-0,8 то на верхнем этаже какое будет давление? А если домик в два этажа и мансарда отапливаемая, да и сам котелок стоит в подвале, а если домик 1 этажный без подвала и мансарды, 1,5 наверное многовато будет?
Жду ваши ответы.
seen-geo 20-02-2019 20:05

условно 10м столба жидкости - 1Атм/
1 этаж 2,5-3 метра от пола до пола т.е. максимум 0,3 Атм, а бочек(расширительный думается мне(интуитивно), что стоит выше пола, так что разница будет 0,2Атм м/у 1 и 2 этажом
Дима_С 26-02-2019 08:51

А мы что-то не заморачивались, качали как в паспорте изделия написано либо просто бак ставили а
там с завода 1.5 очка, давления надольше хватает , а то воздух постоянно кончается - травит либо мембрана, либо по ниппелю или по сборке

пс: мож канеш не верно, но за 14 лет проблем по этому поводу не было ни разу ))
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ProtediT 28-02-2019 11:10

Добрый день Уважаемые форумчане!
Прочёл страниц 8, но ответа ни разу так и не увидел. Собственно вопрос: В данный момент живу в частном доме, котёл дэу не знаю модель, ему лет 5 что-ли, тьфу тьфу работает на ура!. Сейчас строю себе домик 2 этажа общей площадью примерно 180 квадратов + тёплый пол на 1 этаже. Родственник советует, даже настаивает купить дэу (сейчас вроде не дэу называется, а по другому, но производитель тот же), но мне не однократно продавцы говорили что теперь производят г... 1 человек собственно что мне предлагает,купить котёл протерм на 25кВт + Бойлер 100л. Подвод к радиаторам будем делать "лучевую". а хватит ли 25 кВт на всё это? Я не профессионал и обвинять меня во всех смертных грехах не надо, знал бы не спрашивал бы, так что просьба отнестись к моему вопросу с пониманием.
Дима_С 28-02-2019 12:07

quote:
Originally posted by ProtediT:

1.даже настаивает купить дэу
2.купить котёл протерм на 25кВт + Бойлер 100л
3. а хватит ли 25 кВт на всё это?
4. так что просьба отнестись к моему вопросу с пониманием.


1. деу опасное говно
2. норм вариант, не особо дорого и качественно
3. хватит более чем
4. все норм, для этого форум и нужен

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ProtediT 28-02-2019 12:20

quote:
Изначально написано Дима_С:

1. деу опасное говно
2. норм вариант, не особо дорого и качественно
3. хватит более чем
4. все норм, для этого форум и нужен


Огромное спасибо!

ZX-ruban 28-02-2019 14:57

quote:
Originally posted by Дима_С:

1. деу опасное говно


ХЗ, может потому что я от них шарахаюсь как от огня, поэтому так категорично утверждать не буду. А вот протерм KLOM V17 это да засада, принесли три платы в ремонт с одной и той же не исправностью, котлы отработали по полгода и ушли в аут с ошибкой F1....

Дима_С 28-02-2019 16:40

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

А вот протерм KLOM V17 это да засада, принесли три платы в ремонт с одной и той же не исправностью, котлы отработали по полгода и ушли в аут с ошибкой F1....



это новые с дисплеем? нареканий по ним еще не слышал... видать косяк заводской

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

kassa 14-03-2019 14:13

Подскажите нормально ли это: при температуре теплоносителя (воды) в системе отопления 30 градусов, котел показывает давление примерно 1атм, но как температура воды поднимается до 70 градусов, то давление подрастает до 1.5 атм. Удивляет такое сильное увеличение давления, жидкости же не газы - так сильно не расширяются. Или я не прав?

ПС: все радиаторы прогреваются и сверху и снизу одинаково хорошо, воздух везде стравил - вроде, нигде не должно быть

ПС2: почитал выше о подобной проблеме - тоже пуст расширительный бачок?

Андрес 14-03-2019 14:49

quote:
Изначально написано kassa:
воздух везде стравил - вроде, нигде не должно быть

Воздух должен остаться хотя бы в расширительном баке (РБ). Иначе давление выросло бы не в полтора раза . Но если вам и полтора не нравится, то, наверное, имеет смысл добавить воздуха в РБ.
Но это все мои выдумки
Андрес 14-03-2019 14:50

quote:
Изначально написано kassa:
почитал выше о подобной проблеме - тоже пуст расширительный бачок?

Наполовину
Наполовину пуст или полон - это уже дело вкуса