Строительство и Ремонт

Вопросы и ответы по газовым котлам.

ZX-ruban 20-12-2017 05:46

http://vologda-poisk.ru/news/k...-dvoih-muzhchin
SILVER 88 22-12-2017 22:07

Установлен котел бош 6000 на 24квт, пока отопление было только по 1 этажу справлялся отлично, но когда запустили второй этаж перестал справлятся, неможет нагнать температуру теплонасителя, выставлена 70, а он выше 56 поднять неможет, дом 180 кв, в чем может быть дело?
Андрес 23-12-2017 07:44

quote:
Изначально написано SILVER 88:
24квт

quote:
Изначально написано SILVER 88:
перестал справлятся

quote:
Изначально написано SILVER 88:
дом 180 кв

Офигеть у вас теплопотери-то!!! Или котел не в полный рост работает?

quote:
Изначально написано SILVER 88:
неможет нагнать температуру теплонасителя, выставлена 70, а он выше 56 поднять неможет

Может, у вас низкотемпературная система отопления? При этих 56 градусах дома-то тепло или как?

Ну и с русским языком чувствуется некоторая напряженка

ZX-ruban 23-12-2017 08:04

quote:
Originally posted by SILVER 88:

температура теплонасителя, выставлена 70, а он выше 56 поднять неможет


Расход газа какой?

SILVER 88 23-12-2017 10:23

Всем спасибо, разобрался
Дима_С 23-12-2017 14:03

расскажи что хоть было то? а то народ вникать начал в проблему))

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

SILVER 88 23-12-2017 19:54

Мощность котла стояла на 80%, поставил на 200% и сразу пошел нагрев
ZX-ruban 24-12-2017 21:02

quote:
Originally posted by SILVER 88:

Мощность котла 200%


Это как? Может там можно поставить на 300% или 100500% и драть бабки с газпрома?

SILVER 88 25-12-2017 22:44

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Это как? Может там можно поставить на 300% или 100500% и драть бабки с газпрома?
У кого такой котел - тот поймет
Дима_С 27-12-2017 09:14

quote:
Originally posted by SILVER 88:

У кого такой котел - тот поймет



------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ELENA M 27-12-2017 10:23

Подскажите, пожалуйста,по вопросу не по теме: срок службы газового счетчика подходит к концу. Какой порядок по замене? Счетчик будет новый.
Всех с наступающим)))
stikke 14-01-2018 12:07

Котел BAXI ecofor24 .
При включение горячей воды начинается гул, открываещь еще один кран с горячей водой еще сильнее гул. что может быть такое?
mabw 15-01-2018 12:01

quote:
Изначально написано ELENA M:
Подскажите, пожалуйста,по вопросу не по теме: срок службы газового счетчика подходит к концу. Какой порядок по замене? Счетчик будет новый.
Всех с наступающим)))


Покупаешь такой-же счетчик (право-лево, присоединительная резьба - их много видов) и звонишь в газовую службу на замену счетчика - приезжают пара парней - меняют, через день-два пломбировщик приезжает.
Дима_С 15-01-2018 18:11

quote:
Originally posted by stikke:

Котел BAXI ecofor24 .
При включение горячей воды начинается гул, открываещь еще один кран с горячей водой еще сильнее гул. что может быть такое?


насос на какой скорости стоит в котле? если с переключателем то поставьте на 2. если нет - то вопрос - отопление норм работает? по прежнему как раньше или что-то похуже стало?

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

@yura@ 19-01-2018 19:12

quote:
Originally posted by Дима_С:

Котел BAXI ecofor24 .
При включение горячей воды начинается гул, открываещь еще один кран с горячей водой еще сильнее гул. что может быть такое?

насос на какой скорости стоит в котле? если с переключателем то поставьте на 2. если нет - то вопрос - отопление норм работает? по прежнему как раньше или что-то похуже стало?



Необходимо промыть теплообменник , скорее всего накипь!!!
Свет@чка 25-01-2018 11:26

Добрый день, снова нужна консультация. Меняли счетчик воды, котел не отключали просто перекрыли подачу воды. Так вот после замены в нём что то стукает, периодически.
Что может быть, и как исправить?
венеция70 25-01-2018 15:38

воздух выпустить
stikke 25-01-2018 20:19

проверил еще раз думал только в морозы. а нет только при долго наборе воды. Воздух вряд ли везде воздухототводчики стоят. тоже склоняюсь что на до чистить теплообменники.
АРКАДЬЕВИЧ 31-01-2018 10:07

Где дымоход купить по бюджетнее , сэндвичь или голый, нержавейка 120-130 мм, 1 тройник+ 1 колено + 4 метра трубы
Dimka52319 31-01-2018 11:03

Здравствуйте.
Допускается ли установка газового котла в ванную комнату? при условии, что есть окно ~ 1,2 кв. м остекления, площадь санузла 7 кв. м. Предполагается, что котел будет за перегородкой, т.е. исключена возможность попадания брызг на него.
Котел планируют установить с закрытой камерой сгорания.
Для предотвращения поражения электрическим током будет выполнено заземление обязательно + УЗО 10мА, т..е. вопрос только к газовикам остался и к надежности котлов (влажная среда работы).
Андрес 31-01-2018 11:44

quote:
Изначально написано Dimka52319:
Допускается ли установка газового котла в ванную комнату?

На каком-то более профильном форуме дооооооолго эту тему обсуждали, и все равно ответ был отрицательным, несмотря на то, что юридически такая установка была не запрещена. Причем нельзя не из-за электричества или брызгов, а из-за вентиляции, типа рано или поздно хозяева устанут мерзнуть в ванной от постоянного сквозняка и начнут заклеивать вентиляцию.
Хотя в этом случае
quote:
Изначально написано Dimka52319:
Котел планируют установить с закрытой камерой сгорания

не знаю как.
p@ks 31-01-2018 13:15

quote:
Изначально написано Dimka52319:
Здравствуйте.
Допускается ли установка газового котла в ванную комнату? при условии, что есть окно ~ 1,2 кв. м остекления, площадь санузла 7 кв. м. Предполагается, что котел будет за перегородкой, т.е. исключена возможность попадания брызг на него.
Котел планируют установить с закрытой камерой сгорания.
Для предотвращения поражения электрическим током будет выполнено заземление обязательно + УЗО 10мА, т..е. вопрос только к газовикам остался и к надежности котлов (влажная среда работы).

у меня один в один ситуация. Второй год стоит газовый котел с закрытой камерой сгорания в сан. узле.
Газовики проект нарисовали - вопрос закрыт.
Надежность котла во влажной среде - у меня душевая кабина в строительном исполнении. Особенно много влажности от нее не бывает + вентиляция высасывает влагу. А со времени ввода в эксплуатацию бани с газовым отоплением и душевой - используется достаточно редко. У соседа нет нормальной вентиляции, влажность в доме постоянно 60 - 65. Котел вроде бы работает.

Dimka52319 31-01-2018 17:38

quote:
Изначально написано p@ks:
Надежность котла во влажной среде - у меня душевая кабина в строительном исполнении. Особенно много влажности от нее не бывает + вентиляция высасывает влагу. А со времени ввода в эксплуатацию бани с газовым отоплением и душевой - используется достаточно редко. У соседа нет нормальной вентиляции, влажность в доме постоянно 60 - 65. Котел вроде бы работает.
quote:
Изначально написано p@ks:
Надежность котла во влажной среде - у меня душевая кабина в строительном исполнении. Особенно много влажности от нее не бывает + вентиляция высасывает влагу. А со времени ввода в эксплуатацию бани с газовым отоплением и душевой - используется достаточно редко. У соседа нет нормальной вентиляции, влажность в доме постоянно 60 - 65. Котел вроде бы работает.

тоже планируется кабинка в строительном исполнении.
Т.е. газовщики проект согласовали по поводу котла в ванной?

вообще, мы давно уже этим вопросом занимаемся, изучаем опыт других. Как я понимаю, окно определенной площади необходимо только для безопасности - в случае взрыва вылетает первым окно, а не стены. Хотя спорный вопрос (учитывая площадь окна и стены). Для каких еще целей может быть обязательное требование окна, если коаксиальный дымоход.

stikke 31-01-2018 18:27

Окно требуется в случае проветривания.
aleks18 31-01-2018 18:59

quote:
Изначально написано stikke:
Окно требуется в случае проветривания.

На сколько помню в тех условиях не сказано про размер форточки. Сказано именно про площадь (размер) окна в соотношении площади помещения. Так что скорее всего преднажначение окна чтоб вылетать ))

Андрес 01-02-2018 07:53

quote:
Изначально написано aleks18:
Так что скорее всего преднажначение окна чтоб вылетать

Да-да . И площадь окна нормируется от мощности котла.
p@ks 01-02-2018 10:01

quote:
Изначально написано Dimka52319:

тоже планируется кабинка в строительном исполнении.
Т.е. газовщики проект согласовали по поводу котла в ванной?


возможно имел место небольшой "мухлеж", тк проект делали и согласовывали, можно сказать, знакомые.
Контактами если что могу поделиться.

kolyan7 22-03-2018 20:44

всем привет. из 3 марок котлов Bosch, Buderus, Viessmann какой бы вы отдали свое предпочтение. Интересует двухконтурный 18 Квт. Обслуживание, эксплуатация, что нравится или не нравится. никак не могу определиться с выбором
ZX-ruban 23-03-2018 07:53

Будерус 5 серия одноконтурный....
levada-iz 24-03-2018 16:12

Нужен ооооочень экономичный газовый котёл, может кто встречал? Можна любую конструкцию. Зарание спасибо. Параметры: два этажа, пеноблок, s 190 м.кв. окон 14, батареи алюминий под каждым окном, двух контурное отопление.
ZX-ruban 24-03-2018 22:50

quote:
Originally posted by levada-iz:

экономичный газовый котёл


Самый экономичный котел это хорошая теплоизоляция, любой котел только восполняет потери тепла через конструкцию дома....

Дима_С 26-03-2018 09:18

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Самый экономичный котел это хорошая теплоизоляция



+++
и хорошее распределение тепла ))

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Дима_С 26-03-2018 09:20

а так - не дырявый дом, конденсатник, теплые полы - норм пакет для нашего региона

солнечные панели не рассматриваю

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Аскет 23-05-2018 11:45

https://izhevsk.ru/forummessage/70/4696362-m37840243.html
Подскажите, для чего два дымохода на котле. Ни разу не видел такого.
ZX-ruban 23-05-2018 13:11

quote:
Изначально написано Аскет:
https://izhevsk.ru/forummessage/70/4696362-m37840243.html
Подскажите, для чего два дымохода на котле. Ни разу не видел такого.

Первая труба, это удаление продуктов сгорания, вторая это забор воздуха для горения с улицы. 

Аскет 23-05-2018 13:32

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Первая труба, это удаление продуктов сгорания, вторая это забор воздуха для горения с улицы.

Я думал, что это два коаксиальных дымохода. Есть преимущество такой системы перед коаксиальным?
ZX-ruban 23-05-2018 15:55

quote:
Originally posted by Аскет:

Есть преимущество такой системы перед коаксиальным?


нет...

levada-iz 21-06-2018 13:20

quote:
Изначально написано Дима_С:
quote:Originally posted by ZX-ruban:Самый экономичный котел это хорошая теплоизоляция+++и хорошее распределение тепла ))------------------ПодписьНаша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

на данный момент пользую котел 2-х контурный НИВА, расход зимой средний 1000 м3, хотелось уменьшить

Аскет 21-06-2018 22:14

С настенным газовым котлом можно ли использовать железные трубы на отопление?
ZX-ruban 22-06-2018 05:38

Можно.
Аскет 22-06-2018 10:28

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Можно

Но фильтры надо ставить от ржавчины, да?
Дима_С 22-06-2018 11:16

quote:
Originally posted by levada-iz:

на данный момент пользую котел 2-х контурный НИВА, расход зимой средний 1000 м3, хотелось уменьшить



что поможет сэкономить:
замена на конденсационный котел
термоголовки на радиаторы(если нету)
термостат управления котлом(если нету)

quote:
Originally posted by Аскет:

Но фильтры надо ставить от ржавчины, да?



фильтр грубой очистки ставить перед котлом обязательно, если вода в системе грязная - то лучше промыть , если важна гарантия на котел. но затраты времени и средств на промывку системы отопления могут не оправдать надежд

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Аскет 22-06-2018 12:30

quote:
Изначально написано Дима_С:
фильтр грубой очистки ставить перед котлом обязательно, если вода в системе грязная - то лучше промыть , если важна гарантия на котел. но затраты времени и средств на промывку системы отопления могут не оправдать надежд

Просто трубы лежат новые оцинковка и б/у готовые угловые элементы, думал использовать временно. Да и металлический контур теплее вроде как.
turisttt 22-06-2018 14:27

Кто подскажет где купить удлинитель коаксиального дымохода на 0,25 м и 1,0 м
DLee007 16-07-2018 08:44

Всем здравствуйте. Котел Навьен "АСЕ", нет розжига на горячую воду, проверил на отопление-есть, сегодня утром покапала вода с корпуса. Спецы и мастера, подскажите и цена вопроса за выезд?
х@лк 29-07-2018 20:47

профессионалы подскажите пожалуйста при включении гвс вода примерно 10 сек. бежит горячая потом на 10 сек. холодная и повторяется, это датчик надо менять?
ZX-ruban 30-07-2018 08:37

quote:
Изначально написано х@лк:
профессионалы подскажите пожалуйста при включении гвс вода примерно 10 сек. бежит горячая потом на 10 сек. холодная и повторяется, это датчик надо менять?

Марку котелка укажите, а то экстрасенсы в отпуске...

х@лк 02-08-2018 21:03

имергас
ZX-ruban 02-08-2018 21:05

quote:
Изначально написано х@лк:
имергас

это производитель..., а вот модели котлов http://immergas.com.ru/tradiczionnyie/

20olga18 03-08-2018 10:04

Скажите а перед подачей воды в котел обязательно ставить фильтр или нет?
ZX-ruban 03-08-2018 11:19

Достаточно фильтра на вводе в дом...
cray3 03-08-2018 13:36

Как к котлу подводятся коммуникации? Сверху? Сбоку? Снизу?
Он должен быть расположен на расстоянии от стены?
Вот нарисовал получившееся местоположение. Может в другом месте с переносом дымохода?
Есть ли требование об отдельной двери для входа снаружи? 
stikke 07-08-2018 09:46

У нас тут по частному сектору контора какая-то ходила чуть ли не обязывала всех установить датчик газа(при появление газа будет издавать дикий крик)в котельной, типо это обязательно, начали ссылаться на какие то законы, типа нас аштрафуют, если мы не установим такую штуку.
В дествительности ли все так?
ZX-ruban 07-08-2018 15:27

Да, постановление правительства от 14 мая 2013 N 410, курите http://meganorm.ru/Data2/1/4293782/4293782972.htm
seen-geo 10-08-2018 11:00

всем доброго. планируем в частном доме установить 2-х контурный газ.котел (турбированный) с горизонтальным коаксиальным дымоходом. дело в том, что со временем планируется навес проветриваемый к дому (для машины) 4 метра шириной (от дома) и дымоход окажется по навесом. интересно узнать возможные проблемы типа: конденсат, пар, нагрев кровли навеса и.т.п. и пути их устранения: удлинить на 4 метра или другие варианты
ZX-ruban 10-08-2018 13:14

quote:
Originally posted by seen-geo:

другие варианты



вот тут https://izhevsk.ru/forummessage/57/3435643-r1319.html#1319 возможные способы монтажа дымохода, но все это стоит денег...
Dimka52319 10-08-2018 14:17

Прошлись по магазинам, все хвалят разные котлы.
Интересует двухконтурник около 20 кВт мощности (отапливаемая площадь 90 кв.м.).
В сторону каких котлов лучше смотреть в плане соотношении цена/качество?
Вообще на какие характеристики обращать внимание?
И, я правильно понимаю, что если комбинированная система отопления (ТП и радиаторы), то греть котел будет теплоноситель под отопление радиаторами, а теплые полы уже подмешиваться коллектором будут?
Можно ли трубы к котлу подвести горизонтально (что бы вниз не торчали. Т.е. между американкой и краном добавить угол на 90 . или на 45?

seen-geo 10-08-2018 19:27

Dimka52319 слежу, актуально, но на 120-130кв.
видел если два этажа на первом ТП на втором радиаторы, вроде так же планирую (замышляю)
Dimka52319 11-08-2018 23:06

quote:
Изначально написано seen-geo:
видел если два этажа на первом ТП на втором радиаторы, вроде так же планирую (замышляю)


у меня все скромнее намного. 1 этаж, площади меньше.
Решил сделать теплые полы и батареи.
Но пока что-то теплые полы не получаются немного
Дима_С 13-08-2018 08:56

бакси, протерм - норм котлы, соотношение цена качество, и сервисников много по котлам этих марок.

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Sergey 78 21-08-2018 21:05

Добрый день!
Проблема с котлом. При полностью выключенном регуляторе температуры горячей воды котел продолжает нагревать воду. Грешили на плату-предполагали что сдох реостат на регулировку горячей воды. При проверке сопротивлений в в крайних положениях они совпадают с показаниями на регуляторе температуры воды на отопление. Подозреваем, что слетела прошивка с платы. Хотя?...
Кто сможет помочь? рассматриваю как вариант приобретения новой платы, так и диагностика+ее ремонт. Фото платы и модель котла-во вложении. 
 
 
Дима_С 22-08-2018 16:26

это к ZX-ruban

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ZX-ruban 24-08-2018 19:32

quote:
Originally posted by Sergey 78:

Sergey 78


Минимальная температура на ГВС 40 градусов...
https://yadi.sk/d/rkXYH8sA3aXsR2

navit 26-08-2018 22:43

Добрый день. Может кто знает, кто то в Ижевске занимается автоматикой Арбат (запчасти или в целом блоки продает)?
kassa 28-08-2018 23:52

Посоветуйте качественный стабилизатор напряжения для газового котла. Купил на днях 5кВт стабилизатор Ресанта, так он сгорел через 3дня и в придачу спалил и котел. Зла не хватает!
ZX-ruban 29-08-2018 08:19

quote:
Originally posted by kassa:

kassa


Ээээ, мммм, 5 кВт это только на котел!? или на весь дом!? Я обычно ставил вот такие стабы https://www.dns-shop.ru/produc...-line-r-le1200/ , но, есть одно "НО", если входное напряжение выходит за допуски, то стаб может отключить нагрузку и включить можно только вручную ребутнув стаб...

kassa 29-08-2018 08:40

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Ээээ, мммм, 5 кВт это только на котел

Нет, еще холодильники хотел запитать. Брал с расчетом на их пусковой ток. Поэтому нужен именно от 5кВт (2 холодильника + газовый котел). Просто дичь какая-то - как может стабилизатор спалить газовый котел? Это что за схемотехническое решение такое?

ПС: брал такой - Ресанта СНП-5400

SILVER 88 31-08-2018 15:11

Добрый день, котел бош 6000, проблема следующая: при включении горячей воды, котел ее нагревает и розжиг отключается, и через несколько секунд опять включается, тем самым температура воды скачет, раньше такого небыло. Подскажите пжлст в чем может быть дело?
ZX-ruban 31-08-2018 16:13

quote:
Originally posted by SILVER 88:

при включении горячей воды, котел ее нагревает и розжиг отключается


Значит котел нагрел воду до необходимой температуры.

quote:
Originally posted by SILVER 88:

через несколько секунд опять включается


Вода остыла и котел снова включился в работу по нагреву воды....

Проверит давление холодной воды на вводе в котел.
Проверит датчик протока.
Проверить разницу давления воды на вводе в котел и на выходе из котла при отрытом кране ГВС.

karimov 31-08-2018 22:43

Приветствую!
Подскажите какой двухконтурный котел 24кВт выбрать в пределах 40 т.р.? Предлагают Протермы, Аристон, Бош, Кентатсу, Лемакс, Термит. На чем остановить выбор?
ZX-ruban 01-09-2018 06:33

Первые три...
karimov 01-09-2018 23:03

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Первые три...

Ariston CARES X24FF NG можно брать?
LSV18 07-09-2018 21:05

Помогите найти датчик температуры для котла термет 500.91.00.00 или подскажите как ичем заменить

На боше юнкерсе такие же
Для информации сопротивление 10000 ом при 25 градусах при нагревании уменьшается
ZX-ruban 08-09-2018 12:33

Что с датчиком, в обрыве или врет?
ARTIv 18-09-2018 13:22

Приветствую! Порекомендуйте специалиста, кто может провести профилактику котла Протерм Гепарт. Проблем с котлом нет, но ему уже 3 года, думаю необходимо перед зимним сезоном провести профилактику, почистить при необходимости от извести тэны. Или заморачиваюсь?
ZX-ruban 18-09-2018 21:01

quote:
Originally posted by ARTIv:

провести профилактику котла Протерм Гепарт


quote:
Originally posted by ARTIv:

почистить при необходимости от извести тэны



????????? вроде как котелок то газовый??????

ARTIv 20-09-2018 13:16

Иии? Что это меняет? Его не нужно обслуживать? Или у него нет тэнов, которые нужно чистить? Я просто человек не особо в этом разбирающийся, поэтому если задаю некорректные вопросы, то вы меня поправьте! Буду благодарен!
freelance 20-09-2018 16:56

какие тэны в газовом котле? это же кастрюля с водой
Андрес 21-09-2018 07:50

quote:
Изначально написано ARTIv:
Его не нужно обслуживать?

У меня тоже протерм, тоже 3 года отработал, тоже теоретически нужно обслуживать. Но как, если
quote:
Изначально написано freelance:
это же кастрюля с водой

Специалисты нам ответят?
ARTIv 21-09-2018 11:10

quote:
Изначально написано freelance:
какие тэны в газовом котле? это же кастрюля с водой

А разве принцип действия проточного водонагревателя не в том, что вода проходит по металлическим тэнам, которые, в свою очередь, греются газовым пламенем? Там вот я предполагал, что эти самые тэны забиваются постепенно известью, которую, периодически, нужно чистить? Или я ошибаюсь?
Андрес 21-09-2018 11:36

quote:
Изначально написано ARTIv:
эти самые тэны

Сама аббревиатура ТЭН (точнее, ее средняя буква) подразумевает электричество. Поэтому все и выпендриваются
Замените это слово на слово "теплообменник". Хотя чистить надо, поди, еще и какие-нибудь форсунки. Все еще ждем ответов от специалистов по газовым котлам. "Филологи" уже отметились
ZX-ruban 21-09-2018 17:34

Может нужно создать базу сервисменов по газовым котлам что бы вот так не кричать "АУ ПАМАГИТЕ ЗАМЕРРРРЗАЮ!!!"
cray3 21-09-2018 17:53

К кому обратиться за проектом отопления частного дома?
Есть проект коробки, есть построенный фундамент
Андрес 24-09-2018 08:51

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Может нужно создать базу сервисменов по газовым котлам

Добровольцы есть? В ветке есть место для визиток.

quote:
Изначально написано cray3:
К кому обратиться за проектом отопления частного дома?

Ну точно не в тему Вопросы и ответы по газовым котлам
nail666 01-10-2018 09:51

Добрый день. Котел Ferroli fortuna f16.
Требуется обслуживание. Падает давление в системе. Чем выше температура носителя, тем быстрее отключается котёл. Внизу котла торчит резинка, что-то типа капельника, оттуда постоянно капает. Давление падает до 0,3 атмосфер, при температуре носителя 45 градусов, где-то за 3-4 дня. Котлу 3 года, ни разу не обслуживался. Вода из скважины.
ZX-ruban 03-10-2018 05:08

https://www.youtube.com/watch?v=m0uHIoFH-YA&t=2s
Gates 30-10-2018 16:37

Здравствуйте,вопрос по двухконтурному котлу бош 6000 s5700
24квт. Какие комнатные регуляторы подойдут к этой модели? Газовщики сказали только бошевский определенной модели,в одном магазине сказали,чтоб в принципе любой.
Псы. Хотел спросить у МДС,где и покупал котел,но чот они скатились куда-то под откос
ZX-ruban 30-10-2018 20:08

quote:
Originally posted by Gates:

в принципе любой



Gates 30-10-2018 21:56

Сенкьс
Sergey 78 01-11-2018 20:34

Котел Юнкерс ZW23.Появилась проблема-температура горячей воды не регулируется соответствующим регулятором. Примерная температура-около 35 град. В чем причина? грешу на датчик протока воды или трехходовой кран.
ZX-ruban 01-11-2018 21:14

Как вариант, накипь на вторичном теплообменнике со стороны греющего контура или

quote:
Originally posted by Sergey 78:

трехходовой кран



Sergey 78 01-11-2018 21:46

Спасибо!
ZX-ruban 06-11-2018 13:34

quote:
Originally posted by Sergeyy187:

Sergeyy187


бот...

Dimka52319 06-11-2018 19:51

Добрый день.
Вопрос по газовому котлу (с внешним температурном датчиком рассматриваю, например Бош или Аристон). Если помещение 100 кв.м., то можно ли брать котел 24 кВт, или желательно 15-18?
Собственно я понимаю так, что котел выходит на режим, а дальше всю зиму только компенсирует теплопотери помещения для поддержания заданной температуры, потребляя необходимую энергию.
Справедливо ли данное утверждение для газовых котлов, или же у котлов два режима только: горелка горит (на 100%) и горелка не горит.
Fuego_00 06-11-2018 20:27

quote:
Если помещение 100 кв.м., то можно ли брать котел 24 кВт, или желательно 15-18?

Имхо без разницы. Вопрос, будете ли котелком гор. воду готовить? (настоятельно не рекомендую опять же имхо)
quote:
Справедливо ли данное утверждение для газовых котлов, или же у котлов два режима только: горелка горит (на 100%) и горелка не горит.



Нет. Современные модулируют мощность от 30 до 100%. При полной мощности КПД наибольшее. (у обычного турбо.)
Самый оптимальный режим работы - с пуском от комнатного термостата. Но и важно чтобы котел был нагружен соответственно. Тогда получится недлительная работа при макс мощности, затем пауза по термостату.
/ (в солнечный день ) он бывает и не включается днем вообще.
Дима_С 21-11-2018 14:47

quote:
Изначально написано Dimka52319:
Добрый день.
Вопрос по газовому котлу (с внешним температурном датчиком рассматриваю, например Бош или Аристон). Если помещение 100 кв.м., то можно ли брать котел 24 кВт, или желательно 15-18?
Собственно я понимаю так, что котел выходит на режим, а дальше всю зиму только компенсирует теплопотери помещения для поддержания заданной температуры, потребляя необходимую энергию.
Справедливо ли данное утверждение для газовых котлов, или же у котлов два режима только: горелка горит (на 100%) и горелка не горит.

Практически у всех современных котлов модуляция мощности , так же можно программно "задушить" котел. Подключать рекомендую через автоматику.

Dimka52319 21-11-2018 16:43

quote:
Originally posted by Дима_С:

через автоматику



комнатный термостат?
Дима_С 23-11-2018 08:49

да, можно любой термостат который подойдет, экономия энергии и комфорт будут выше

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

filsan45 29-11-2018 08:46

Небольшой вопрос по котлу Viessman Vitopend-100W. Кто-то из здесь присутствующих может помочь с покупкой датчика уличной температуры (может неоригинал какой-то есть доступный)?
Или гугл в помощь и заказывать?
cray3 29-11-2018 11:20

Какой диаметр дымохода (не коаксиального) нужен для данного котла?
https://izhevsk.vseinstrumenti...36900198/#tab-1
Не будет при проблемы с газовиками, если дымоход сделать 110мм? Или лучше побольше?