quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Задавайте вопросы ответим...
quote:
Originally posted by zahvat82:
конденсата
лучше в каналию, ведро за 2-3 дня наполнится...
quote:
Изначально написано новосел!:
Добрый день! уважаемые форумчане,подскажите, можно ли на дом 45 кв.м. поставить настенный двухконтурный котел мощностью 24 квт? Планировал ставить 13 квт, но со слов менеджера, он дает меньше горячей воды. Есть подозрения, что у такого мощного котла будет повышенный расход газа.
quote:
Originally posted by новосел!:
Добрый день! уважаемые форумчане,подскажите, можно ли на дом 45 кв.м. поставить настенный двухконтурный котел мощностью 24 квт? Планировал ставить 13 квт, но со слов менеджера, он дает меньше горячей воды. Есть подозрения, что у такого мощного котла будет повышенный расход газа.
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
quote:
Изначально написано Дима_С:
Мы много раз ставили котлы 24кВт в квартиры или маленькие дома, особых проблем с расходом газа люди не испытывали, единственное чтобы рекомендовал это комнатный термостат на котел, он уменьшит перерасход. А по количеству горячей воды менеджер прав если настройки не трогать
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
так вроде как у большинства производителей котлов есть функция ограничения мощности на отопления, как бы даже у всех....
quote:
Originally posted by mabw:
Вроде и на ГВС уменьшается тогда у многих
не-а, гвс работает на полную мощность у всех..., если только газовый клапан не зажать, ну и регулировка по мощности котла зависит от температуры гвс...
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
не-а, гвс работает на полную мощность у всех..., если только газовый клапан не зажать, ну и регулировка по мощности котла зависит от температуры гвс...
quote:
Originally posted by Printsessa:
Что и где посмотреть, подкрутить?
1. Смотреть инструкцию.
2. Самим в котел не лазить.
3. Вызвать специалистов сервисной службы.
quote:
Originally posted by Volt und Fitting:
чем эффективнее чистить электрод розжига горелки?
мелкозернистая шкурка....
quote:
Смотрите пост выше 👮
quote:
Изначально написано Printsessa:
нужно реле jv24s-kt
quote:
Изначально написано ShAlex:
Элитан теперь с физиками не работает
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
quote:
Originally posted by zahvat82:
пальцем ткнете
Внимание! Аккумуляторные батареи приобретаются отдельно!
Ну и пара батареек )))
quote:
Originally posted by Свет@чка:
периодически свистит
quote:
Originally posted by Дима_С:Дима_С
quote:
Изначально написано zahvat82:
Посоветуйте ИБП для котла виссман витоденс 100 энергозависимый
Купите б/у компьютерный с чистой синусоидой обойдется в 5-6 тыс.
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
quote:
Originally posted by EkkA:
Котел bosch gaz 6000 24c.
У этого котла есть возможность установки датчика наружной температуры, может стоит его установить...
quote:
Originally posted by Дима_С:
под заказ любой привезут, надо с программой на неделю? или просто по температуре?
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
расширительный бак 10% от объема бойлера за глаза )))
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
Это только на ГВС, если я правильно понимаю,
Мне нужно подобрать гидроаккумулятор для работы со скважинным насосом.
quote:
Originally posted by kassa:
Immergas
Официалы:
Удмуртия, Ижевск,
ООО "УГК-Монтаж" +7(3412)90-14-65, +7(922)682-74-44
Ижевск, ул.Гагарина 83/1 yana_terskova@mail.ru
В прынципе, ремонтно пригодны, но бывает вылетает проц, тогда фсё плехо.
quote:
Originally posted by kassa:
какой примерно бойлер на 2хконтурный котел
Бойлер? на 2х контурный котел? нафига он там нужОн?
quote:
Originally posted by product:
Это только на ГВС, если я правильно понимаю,
Мне нужно подобрать гидроаккумулятор для работы со скважинным насосом.
quote:
Originally posted by kassa:
И какой примерно бойлер нужен на 2хконтурный котел?
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
quote:
проще продать двухконтурник и купить норм котел с бойлером, чем городить на него бойлер )) порнуха выйдет какая-то )))
Хм, почему же тогда существуют 2хконтурные котлы со встроенным бойлером?
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
quote:
Изначально написано kassa:
Что скажете про котлы Immergas? И какой примерно бойлер нужен на 2хконтурный котел? Дом 120квм, будет проживать 4человека. Этого достаточно для ориентира?
У меня со времен, когда не было газа, висит электрический водонагреватель на 50 литров. После запуска 2-х контурного газового котла водонагреватель выключил, но из системы ГВС убирать не стал. Он и выполняет роль бойлера. Не знаю, правильно или нет, но меня вполне устраивает. Перепадов температуры нет.
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
quote:
если пустить гвс с котла через водогрей, тогда он тут выступит в качестве догревателя - норм вариант на безрыбье, такое частенько слышал, один раз вродь применял, не помню где ))
Именно это я и имел в виду. А о какой автоматике вы говорили, чтоб работала эта схема? Я думал достаточно включить бойлер в разрыв ГВС и все
а так то конечно без проблем, самый менее затратный вариант, не идеал конечно, но пойдет
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
quote:
Изначально написано ELENA M:
Не могу дозвониться до своего мастера. Котёл Бош 6000 - 24, тупит по отоплению: задана температура 70, достигает это значение, затем горелка вырубается и темп-ра падает до 33-34 гр. Батареи чуть тёплые. Что такое может быть?
Нет протока теплоносителя через котел, как вариант засорился фильтр на обратке котла...
quote:
Нет протока теплоносителя через котел, как вариант засорился фильтр на обратке котла...
quote:
Изначально написано SILVER 88:
24квт
quote:
Изначально написано SILVER 88:
перестал справлятся
quote:
Изначально написано SILVER 88:
дом 180 кв
quote:
Изначально написано SILVER 88:
неможет нагнать температуру теплонасителя, выставлена 70, а он выше 56 поднять неможет
Ну и с русским языком чувствуется некоторая напряженка
quote:
Originally posted by SILVER 88:
температура теплонасителя, выставлена 70, а он выше 56 поднять неможет
Расход газа какой?
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
quote:
Originally posted by SILVER 88:
Мощность котла 200%
Это как? Может там можно поставить на 300% или 100500% и драть бабки с газпрома?
quote:У кого такой котел - тот поймет
Изначально написано ZX-ruban:
Это как? Может там можно поставить на 300% или 100500% и драть бабки с газпрома?
quote:
Originally posted by SILVER 88:
У кого такой котел - тот поймет
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
quote:
Изначально написано ELENA M:
Подскажите, пожалуйста,по вопросу не по теме: срок службы газового счетчика подходит к концу. Какой порядок по замене? Счетчик будет новый.
Всех с наступающим)))
quote:
Originally posted by stikke:
Котел BAXI ecofor24 .
При включение горячей воды начинается гул, открываещь еще один кран с горячей водой еще сильнее гул. что может быть такое?
насос на какой скорости стоит в котле? если с переключателем то поставьте на 2. если нет - то вопрос - отопление норм работает? по прежнему как раньше или что-то похуже стало?
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
quote:
Originally posted by Дима_С:
Котел BAXI ecofor24 .
При включение горячей воды начинается гул, открываещь еще один кран с горячей водой еще сильнее гул. что может быть такое?насос на какой скорости стоит в котле? если с переключателем то поставьте на 2. если нет - то вопрос - отопление норм работает? по прежнему как раньше или что-то похуже стало?
quote:
Изначально написано Dimka52319:
Допускается ли установка газового котла в ванную комнату?
quote:
Изначально написано Dimka52319:
Котел планируют установить с закрытой камерой сгорания
quote:
Изначально написано Dimka52319:
Здравствуйте.
Допускается ли установка газового котла в ванную комнату? при условии, что есть окно ~ 1,2 кв. м остекления, площадь санузла 7 кв. м. Предполагается, что котел будет за перегородкой, т.е. исключена возможность попадания брызг на него.
Котел планируют установить с закрытой камерой сгорания.
Для предотвращения поражения электрическим током будет выполнено заземление обязательно + УЗО 10мА, т..е. вопрос только к газовикам остался и к надежности котлов (влажная среда работы).
у меня один в один ситуация. Второй год стоит газовый котел с закрытой камерой сгорания в сан. узле.
Газовики проект нарисовали - вопрос закрыт.
Надежность котла во влажной среде - у меня душевая кабина в строительном исполнении. Особенно много влажности от нее не бывает + вентиляция высасывает влагу. А со времени ввода в эксплуатацию бани с газовым отоплением и душевой - используется достаточно редко. У соседа нет нормальной вентиляции, влажность в доме постоянно 60 - 65. Котел вроде бы работает.
quote:
Изначально написано p@ks:
Надежность котла во влажной среде - у меня душевая кабина в строительном исполнении. Особенно много влажности от нее не бывает + вентиляция высасывает влагу. А со времени ввода в эксплуатацию бани с газовым отоплением и душевой - используется достаточно редко. У соседа нет нормальной вентиляции, влажность в доме постоянно 60 - 65. Котел вроде бы работает.
quote:
Изначально написано p@ks:
Надежность котла во влажной среде - у меня душевая кабина в строительном исполнении. Особенно много влажности от нее не бывает + вентиляция высасывает влагу. А со времени ввода в эксплуатацию бани с газовым отоплением и душевой - используется достаточно редко. У соседа нет нормальной вентиляции, влажность в доме постоянно 60 - 65. Котел вроде бы работает.
вообще, мы давно уже этим вопросом занимаемся, изучаем опыт других. Как я понимаю, окно определенной площади необходимо только для безопасности - в случае взрыва вылетает первым окно, а не стены. Хотя спорный вопрос (учитывая площадь окна и стены). Для каких еще целей может быть обязательное требование окна, если коаксиальный дымоход.
quote:
Изначально написано stikke:
Окно требуется в случае проветривания.
На сколько помню в тех условиях не сказано про размер форточки. Сказано именно про площадь (размер) окна в соотношении площади помещения. Так что скорее всего преднажначение окна чтоб вылетать ))
quote:
Изначально написано aleks18:
Так что скорее всего преднажначение окна чтоб вылетать
quote:
Изначально написано Dimka52319:
тоже планируется кабинка в строительном исполнении.
Т.е. газовщики проект согласовали по поводу котла в ванной?
возможно имел место небольшой "мухлеж", тк проект делали и согласовывали, можно сказать, знакомые.
Контактами если что могу поделиться.
quote:
Originally posted by levada-iz:
экономичный газовый котёл
Самый экономичный котел это хорошая теплоизоляция, любой котел только восполняет потери тепла через конструкцию дома....
quote:
Originally posted by ZX-ruban:
Самый экономичный котел это хорошая теплоизоляция
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
солнечные панели не рассматриваю
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html