ZX-ruban 27-09-2016 20:27

И так, вернемся к нашим баранам температуре ГВС, если по простому то причины две.
1. Не настроен нижний предел давления газа.
2. Объем воды проходящей через теплообменник не достаточен.
Спросите почему? А потому что RTFM .... http://ru.documents.buderus.co.../6720812569.pdf

Возможен еще один вариант, датчик температуры ГВС врет как сивый мерин, ну тут ужо нужно щупать руками и тестером...

zub1 28-09-2016 10:39

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

1. Не настроен нижний предел давления газа.



Тут я пас, буду при т.о. просить проверить у специалиста.
quote:
Originally posted by ZX-ruban:

2. Объем воды проходящей через теплообменник не достаточен.



Напор из смесителя мощный, давление воды на входе в дом до 3 атм., от ввода до котла 2 метра трубы, при открытии смесителя котел включается практически сразу.

Сегодня провел первый инструментальный контроль, но не очень удачно, так как спиртовой термометр не измеряет мгновенную температуру воды. Отключил отопление,открыл смеситель на всю мощь, котел включился разогрел быстро (по дисплею) до 60 градусов (кипяток руки не терпят), затем в течении примерно одной минуты температура падала до 52 градусов и практически стабилизировалась на данной отметке. Сейчас взял пирометр, вечером буду сверять температуру на дисплее с температурой воды из смесителя, от котла труба не больше 6 метров, думаю показания не должны сильно отличаться.
Мануал по котлу изучал подробно, так как нет внешних датчиков и погодной автоматики, в настройки захожу иногда, регулируя отопление (только теплыми полами, радиаторов нет) (в основном задержку между включениями горелки на отопление и редко температурный интервал включения выключения).

Может тут дело в настройке сервисной функции 2.1b (по мануалу "Максимальная мощность(горячее водоснабжение"), задавал вопрос сервиснику, запускавшему котел и на форумхаус, но разъяснений не получил.

Doctor20071 30-09-2016 19:23

Подскажите, где продают антифриз для систем отопления и какой лучше ?
Дима_С 10-10-2016 15:06

quote:
Изначально написано Doctor20071:

Подскажите, где продают антифриз для систем отопления и какой лучше ?



В Акварте за последние лет 5 несколько раз брали красный концентрат, хлопьями в осадок не оседает, в сопли не превращается

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Тамара Андреевна 19-10-2016 11:17

Кого из мастеров приглашаете для подготовки котла к зиме (проводим ежегодно осенью) котел Навьен 5лет?
gansta!!1 26-10-2016 15:17

отмечусь
product 29-10-2016 12:15

Спецы, что скажете насчет связки напольный котел Лемакс с турбонасадкой +бойлер косвенного нагрева.
2 эт, 150 м2, ТП + радиаторы
ZX-ruban 29-10-2016 12:53

quote:
Изначально написано product:

напольный котел Лемакс


Уточните модель....

product 29-10-2016 14:42

Лидер-25N+ турбонасадка L, 130мм
Чугуний
ZX-ruban 29-10-2016 15:04

quote:
Изначально написано product:

напольный котел Лемакс с турбонасадкой +бойлер косвенного нагрева


НЕ согласуются, отсутствует не обходимая автоматика.

product 29-10-2016 15:20

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

НЕ согласуются, отсутствует не обходимая автоматика


Это по всем напольникам Лемакс?
Если модель Wise?

ZX-ruban 30-10-2016 20:08

quote:
Изначально написано product:

модель Wise


Эта пожалуйста, необходимая автоматика присутствует...

http://lemax-kotel.ru/images/teh.doc/pasport_wise.pdf

product 30-10-2016 22:33

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Эта пожалуйста, необходимая автоматика присутствует...



Спасибо вам. Может еще подскажите в сторону каких БКН посмотреть?
ZX-ruban 30-10-2016 22:41

ху из
quote:
Изначально написано product:

БКН


))))

product 30-10-2016 22:47

Бойлер косвенного нагрева, для горячей водички
Дима_С 31-10-2016 10:00

дражица или горение - качественно недорого

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

product 31-10-2016 15:58

quote:
Originally posted by Дима_С:

дражица или горение - качественно недорого



Спасибо, гляну.
estrangeiro 16-11-2016 15:00

протерм гепард. несколько дней назад начал издавать сильный вой при поднятии температуры отопления.
снижаешь Т на пару-тройку градусов (или открываешь ГВ)- вой пропадает.
куда поглядеть, что покрутить??
ZX-ruban 16-11-2016 15:37

quote:
Originally posted by estrangeiro:

куда поглядеть, что покрутить


Руками не трогать!!! Вызвать мастера!!!

Дима_С 16-11-2016 15:50

quote:
Originally posted by estrangeiro:

куда поглядеть, что покрутить??



скорость насоса убрать с 3 на 2 !!!

если не поможет:

Руками не трогать!!! Вызвать мастера!!!

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ZX-ruban 16-11-2016 16:08

quote:
Originally posted by Дима_С:

скорость насоса убрать с 3 на 2 !!


Нафига? там паходу не достаточный проток теплоносителя через ТО...

estrangeiro 16-11-2016 16:13

первый год отработал без вопросов. в этом году, с начала сезона тоже всё спокойно было.
несколько дней назад началось.
ZX-ruban 16-11-2016 16:21

quote:
Originally posted by estrangeiro:

первый год отработал без вопросов


И тьма была, и свет кромешный.
Сходился с миром мир иной.
И говорил я: Да, конечно,
Ничто не вечно под луной,

скопипижжено тут http://www.vavilon.ru/texts/pukhanov1-4.html

Дима_С 17-11-2016 10:40

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Нафига? там паходу не достаточный проток теплоносителя через ТО...



да хз, у нас пару раз выли котлы, скорость убавляли норм вродь. гадания на кофейной гуще

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

estrangeiro 17-11-2016 10:50

за последние дни не гудел ни разу. работает тихо, в режиме.

мистика (С)

КОПЕЙК@ 17-11-2016 11:34

quote:
Originally posted by estrangeiro:

мистика (С)



давай дальше выискивать. Напряжение смотрел, когда котяра выл? Давление какое показывал?

ЗЫ: у мну пантера, тоже некий вой замечал на той неделе... Я подумал просто у меня башка гудит сильней обычного...

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

erёma75 17-11-2016 12:25

Доброго дня! Нужен совет знающих специалистов, предлагают купить газовый котел Buderus Logamax U042-24K по интересной цене (котел новый в упаковке), насколько я понимаю данная модель уже снята с производства по сему вопрос: каковы реальные отзывы у этого котла, т.к. мы понимаем что гарантии уже нет, и не возникнет ли у меня проблем с запуском котла в части разрешения, допусков и т.д. со стороны газовиков (дом еще не подключен к магистрали).Готов рассмотреть предложения в части монтажа,установки,настройки,запуска указанного котла +7912 4пять4 99 55 Сергей.
ZX-ruban 17-11-2016 13:20

quote:
Изначально написано erёma75:

данная модель уже снята с производства


Кто вам это сказал, откуда такая инфа?

Котелок наманый, вменяемый, мне больше нравились котлы пятой серии, функционал полнее...

erёma75 17-11-2016 13:34

звонил какому-то дилеру Buderus в Ижевске, мне сказали что сейчас идет серия U072.
estrangeiro 17-11-2016 15:07

quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:

давай дальше выискивать. Напряжение смотрел, когда котяра выл? Давление какое показывал?

ЗЫ: у мну пантера, тоже некий вой замечал на той неделе... Я подумал просто у меня башка гудит сильней обычного...



на табло стабилизатора- всегда 220в. на табло котла- 1,5 было.
Ferera 18-11-2016 16:59

У кого есть опыт по использованию GSM термостатов, плюсы, минусы, рекомендации? Пока присматриваюсь к ZONT H-1.
estrangeiro 08-12-2016 19:50

quote:
Изначально написано ZX-ruban:

Руками не трогать!!! Вызвать мастера!!!



как и предполагал-проблема была пустяковая. вентилятор вытяжки болтался на креплениях. резонанс разносился адским гулом по всему "барабану". полчаса времени и три резиновые шайбы: проблема решена без мастера.
 
 
sebastyan pereyra 25-12-2016 15:37

BuderusU072-24 как-то можно настроить в онлайне? Не бесплатно конечно. Смущает расход.150м2. 7 радиаторов. 460 метров теплых полов d16.Бойлер на 160 литров. В морозы 30 кубов получилось. При -10С - 20м3. Если на ночь выключаю 14-17м3.
ZX-ruban 25-12-2016 15:50

quote:
Изначально написано sebastyan pereyra:

настроить в онлайне


Это как? Типа "нажми эту пимпочку" и расход газа уменьшится в 100500 раз, гы-гы

Если большой расход газа смотри ограждающие конструкции, стены, окна, межэтажные перекрытия, где большые теплопотери...

sebastyan pereyra 25-12-2016 17:16

quote:
Изначально написано ZX-ruban:

Это как? Типа "нажми эту пимпочку" и расход газа уменьшится в 100500 раз, гы-гы

Если большой расход газа смотри ограждающие конструкции, стены, окна, межэтажные перекрытия, где большые теплопотери...



Ну почему гы-гы? Скорость обеих насосов, мощность котла. Расход ВТП. Температура на коллектор. Температура на бойлер. Частота тактования. Выбег котла. Прибором посмотреть температуру на подаче и на обратке. Много чего можно поменять. У сервисников "работы очень много".
ZX-ruban 25-12-2016 18:30

Что бы начать советовать вы дали очень мало исходных данных

quote:
Изначально написано sebastyan pereyra:

Скорость обеих насосов


Где установлен второй насос? И как скорость насосов влияет на экономию газа?

quote:
Изначально написано sebastyan pereyra:

Прибором посмотреть температуру на подаче и на обратке


Ну как бы с этого и начинается оценка эффективности системы отопления....

sebastyan pereyra 25-12-2016 18:35

В понедельник куплю пирометр. Да еще обратка с подачей на четырех радиаторах напутана. Приобрел перекрестные узлы "оветроповские". Может замена поможет.
ZX-ruban 25-12-2016 19:25

quote:
Изначально написано sebastyan pereyra:

пирометр


фигня не поможет, нужен с погружением в рабочую среду...


quote:
Изначально написано sebastyan pereyra:

"оветроповские"


Гы

sebastyan pereyra 25-12-2016 21:34

Точнее simpex sx10079.На одном уже помогло.
На котле стоит троечка на насосе. На полах стоит 2. Расходомеры на 2литра.
quote:
Изначально написано ZX-ruban:

нужен с погружением в рабочую среду...



А как в контурах на коллекторе погрузиться в рабочую среду?
ЗОРГЕ 26-12-2016 09:49

Перед коллектором устанавливайте тройник в него монтируется стрелочный термометр и по нему производится контроль температуры
sebastyan pereyra 26-12-2016 10:09

quote:
Изначально написано ЗОРГЕ:

Перед коллектором устанавливайте тройник в него монтируется стрелочный термометр и по нему производится контроль температуры





Конечно все это есть. Речь идет об отдельных контурах. С радиаторами легче. Там термоголовки стоят.
Вопрос в следующем. Что попросить сделать сервисников при обслуживании котла.
Ferera 26-12-2016 10:20

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

В морозы 30 кубов получилось. При -10С - 20м3. Если на ночь выключаю 14-17м3.



по мне, вполне вменяемый расход.
sebastyan pereyra 26-12-2016 10:28

quote:
Изначально написано Ferera:

по мне, вполне вменяемый расход.





Площадь всего 150м2
ЗОРГЕ 26-12-2016 11:09

30 кубов на площадь 150 квадратных метров на мой взгляд все-таки многовато Попробуйте поставить комнатный термостат возможно котел будет меньше тактовать расход упадет
Ferera 26-12-2016 11:15

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

Площадь всего 150м2



quote:
Originally posted by ЗОРГЕ:

30 кубов



quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

В морозы



в среднем же выходит около 20 в день?
stikke 26-12-2016 12:15

Я как то игрался с мощностью отопления котла она от 0 до 100% выставил 100% у меня расход за сутки было 35кубов выставил на 40% стало меньше 20 кубов сутки . Сейчас сделал 15% процентов интересно сколько будет.
sebastyan pereyra 26-12-2016 14:51

quote:
Изначально написано ЗОРГЕ:

Попробуйте поставить комнатный термостат возможно котел будет меньше тактовать расход упадет



Плита 25 см. Так получилось, что над ТП 8-10 см бетона со стяжкой. Большая инертность.
sebastyan pereyra 26-12-2016 15:19

quote:
Originally posted by stikke:

Сейчас сделал 15% процентов интересно сколько будет.





А мощность котла какая и площадь дома?
stikke 26-12-2016 18:35

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

quote:
Originally posted by stikke:

Сейчас сделал 15% процентов интересно сколько будет.


А мощность котла какая и площадь дома?



где-то 140м.2 кател 24квт
sebastyan pereyra 26-12-2016 22:58

Попробуем. Еще вопрос. Разница в четыре градуса на коллекторе между подачей и обраткой ТП, это нормально?
ZX-ruban 26-12-2016 23:58

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

Разница в четыре градуса


Маловато будет, теплосъема практический нет (((

sebastyan pereyra 27-12-2016 13:40

quote:
Маловато будет, теплосъема практический нет (((



Температура на котле стоит 45С. На смесителе ТП 40. Сейчас 7 градусов разница.
zub1 27-12-2016 14:04

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

Температура на котле стоит 45С. На смесителе ТП 40. Сейчас 7 градусов разница



У меня котел как у Вас,площадь дома 100 кв. метров, полов 10 контуров по 60 метров, 36 секций радиаторов, температура полов 26 градусов в доме 24 градуса, котел на 45, греет до 50, пауза на 3 минуты, расход в морозы 15 кубов.
sebastyan pereyra 28-12-2016 09:52

А какая мощность выставлена? У себя поменял мощность на 40. Расход уменьшился. Не тактует. Температура на котле выставлена 45С. Но! На ночь попробовал уменьшить полы до 30С. Котел затактовал и очень часто. Может вообще все выключать нафиг на ночь?
estrangeiro 28-12-2016 09:54

quote:
Изначально написано sebastyan pereyra:

Может вообще все выключать нафиг на ночь?



каждый сам кузнец своего счастья.
zub1 28-12-2016 10:27

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

А какая мощность выставлена? У себя поменял мощность на 40. Расход уменьшился. Не тактует. Температура на котле выставлена 45С. Но! На ночь попробовал уменьшить полы до 30С. Котел затактовал и очень часто. Может вообще все выключать нафиг на ночь?



Мощность установленную не помню, посмотрю отпишусь. Полы, подача в полы 35 , обратка 31, температура пола 25-26, насос на 1 скорости, на расходомерах 2. У меня узел подмеса камиса, больно мудреный, с байпасом и т.п. Выключать полы на ночь по моему не вариант, вся экономия уйдет на прогрев в дальнейшем, ведь остынут за 10 часов градуса на 3, а то и больше.
sebastyan pereyra 28-12-2016 10:32

Узел подмеса тоже с байпасом. Понаблюдаю. Благо для наблюдений погода ровная. У меня с выключением на ночь все равно пока экономнее.
zub1 28-12-2016 14:19

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

Узел подмеса тоже с байпасом



В прошлом году с открытым байпасом расход был выше, В этом году байпас открыт на полоборота пошла экономия.
sebastyan pereyra 28-12-2016 20:39

quote:
Originally posted by zub1:

В прошлом году с открытым байпасом расход был выше, В этом году байпас открыт на полоборота пошла экономия.
А закрыт это как? "Бегунок" в самом верху или в низу.




zub1 29-12-2016 09:09

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

А закрыт это как? "Бегунок" в самом верху или в низу.



У меня байпас перекрывается снизу обычным ключом шестигранником, резьба обычная правая , так что вопроса открыт-закрыт нет.
sebastyan pereyra 29-12-2016 23:15

Всем спасибо за информацию. Оказалось, что настройки заводские сохранились, то есть не подтверждал изменения. Расход пошел вниз после изменений. Осталось при ТО настроить горелку по давлению и настроить газовый клапан и разобраться с icma (смесительный узел).
Дима_С 02-02-2017 15:20

кто знает где у нас продают gsm розетки и gsm термометры ?

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ZX-ruban 03-02-2017 01:27

quote:
Originally posted by Дима_С:

gsm розетки и gsm термометры


Это чито за звэр?

Дима_С 03-02-2017 10:33

quote:
Изначально написано ZX-ruban:

Это чито за звэр?



в розетку включаешь и передает тебе напругу и температуру воздуха по gsm, без какого либо подключения к котлу. кароч отличный бюджетный вариант удаленного контроля под заказ полно, хотелось бы по наличию - как то поудобней.

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

stigmataE90 10-05-2017 22:20

Спецы подскажите, плиз,по котлу Bosch Gaz WBN2000-24C RN S5700. Интересует надежность, ремонтопригодность и наличие запасных частей. Предлагают за недороха, вот думаю брать или нет.
SILVER 88 11-05-2017 12:16

.
estrangeiro 11-05-2017 11:18

quote:
Originally posted by stigmataE90:

Предлагают за недороха, вот думаю брать или нет.



не попробуешь- не узнаешь
p@ks 12-05-2017 14:03

что то давно спецы ничего не пишут. Видимо сезон начался.
Попробую спросить.
В баню тяну газ, планирую приобретать бюджетный котел настенный 2х контурный. Выбор пока пал на NAVIEN DELUXE 13K стоимостью 25 т.р. Как он в плане надежности? Как с сервисом и з/ч? может быть есть другие варианты в этом бюджете +- 2 т.р.? Нужен небольшой мощности (10-13 кВт), настенный, 2х контурный.
ZX-ruban 12-05-2017 16:00

quote:
Originally posted by p@ks:

Как с сервисом и з/ч?


енто к этим таварисчам http://www.navien.ru/Service/S...81%D0%BA&query=

SILVER 88 13-05-2017 22:11

Время от времени начинает гудеть котел, гул начинается по нарастающей и так же заканчивается, гудит в течении минуты, котел бош 6000, в чем может быть причина?
ZX-ruban 13-05-2017 22:19

Вентилятор, наверное....
сб 30-05-2017 13:54

Здравствуйте. Кто может помочь по котлу BAXI Nuvola 240 i. Не переводит с зимнего режима на летний. Батареи начинают нагреваться до 80 градусов. Телефон 89128561539 Сергей.

Андрес 30-05-2017 14:20

quote:
Изначально написано сб:
Не переводит с зимнего режима на летний. Батареи начинают нагреваться до 80 градусов.

Хм. По хорошему-то и зимой в батареях столько не должно быть.
сб 30-05-2017 15:32

Кто разбирается и ремонтирует газовые котлы Baxi, позвоните пожалуйста по т. 89128561539, договориться по ремонту.
сб 31-05-2017 09:20

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер телефона, кто сможет отремонтировать котёл BAXI Nuvola 240 i. Или в Ижевске не смогут отремонтировать котёл BAXI?
p@ks 31-05-2017 14:44

quote:
Изначально написано сб:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер телефона, кто сможет отремонтировать котёл BAXI Nuvola 240 i. Или в Ижевске не смогут отремонтировать котёл BAXI?

Сайт baxi.ru выдает 4 сервисных центра в Ижевске. Неужели они не могут помочь? Или в гугле забанили?

сб 01-06-2017 15:27

quote:
Изначально написано p@ks:

Сайт baxi.ru выдает 4 сервисных центра в Ижевске. Неужели они не могут помочь? Или в гугле забанили?


Сайт baxi выйдет только Воткинск 1 сервисный центр.

ZX-ruban 01-06-2017 17:15

Да ладно свистеть то https://m.baxi.ru/service/centers/
Алекс679 03-06-2017 03:05

Котел Electrolux BASIC X 18Fi.Газовый клапан 845 SIGMA.Плата АА10040130.Процессор АА04030046(в инете процессора с таким артикулом не нашел).Не могу разобраться с сервисным меню,какое-то непонятное.Поиск в инете результата не дал. Строки 01-30.В каждой строке(01,02,03...) можно менять3 параметра:1.со значком отопления от 30 до 99 2.со значком ГВС от 50 до 99 3.без значка от 10 до 50.Одинаково во всех 30 строках.Прошу помощи.
ZX-ruban 06-06-2017 08:54

quote:
Originally posted by Алекс679:

Алекс679


Гы-гы из Алушты http://monitor.espec.ws/section38/topic289898.html

Андрес 06-06-2017 09:22

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Гы-гы из Алушты

А чего смешного?
Реакция аборигенов на чужих не меняется тысячелетиями
Алекс679 06-06-2017 23:16

Нашел в инете 4 форума по котлам,задал вопрос . В ответ только гы-гы. Ну гы-гы, так гы-гы, профи...
ZX-ruban 07-06-2017 07:58

quote:
Originally posted by Алекс679:

4 форума по котлам


Здесь всё таки не специализированный форум, и ответ на ваш вопрос вы на вряд-ли получите, попробуйте спросить тут http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=56 . Я вообще не вижу смысла в ремонте китайски "одноразовых" котлов, если вас не устраивает алгоритм работы автоматики котла то это к разработчикам вопросы но не как к сервисникам.

Алекс679 07-06-2017 21:09

Попробую спросить у сервисников по-другому:
1.Известен ли сервисникам процессор с артикулом АА04030046? У меня он стоит с платой АА10040130.
Ставят ли обычно такие процессоры на эту плату в котлах Electrolux BASIC X 18Fi?
2.Если газовый клапан 845 SIGMA,возможно ли программно менять скорость нагрева ГВС, давление газа на горелке при максимальной мощности, давление газа на горелке при минимальной мощности?
3.Котел при переключении в режим ГВС не включает полную мощность, а на минимальной мощности((на дисплее сначала одна полоска, потом доходит до 5) несколько минут нагревает воду. Чтобы помыться-побриться открываешь воду и идешь покурить пока нагреется. Расход 7 л/мин. Это нормально?

Александр Завьялово 23-06-2017 13:35

приветствую!
тема конечно про котлы, но имеют многие к котлу ещё и бойлер с ГВС.
так вот вопросик, а вдруг кто ответит:
началось всё с того, что начало капать со сбросного клапана (на бойлер).... решили заменить.
После замены ничего не изменилось. Затем нагрешили на мембрану в баке....заменили... тоже ничего не изменилось.
Мужики, в чем может быть проблема?
КОПЕЙК@ 23-06-2017 15:15

если сбросный клапан на 2атм. стандартно настроен, а в сети больше давит, может этот клапан просто честно отрабатывает своё?)
хотя, я не уверен, что до конца правильно понял вопрос..

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

Александр Завьялово 23-06-2017 16:11

quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
если сбросный клапан на 2атм. стандартно настроен, а в сети больше давит, может этот клапан просто честно отрабатывает своё?)
хотя, я не уверен, что до конца правильно понял вопрос..


судя по ответу верно поняли вопрос :-)
клапан стоит на 6 атм...в сети более не бывает, т.к. на входе в дом стоит регулировка на 3 атм примерно.
просто думаю может тогда выровнять в мембранном баке атм, как на входе?
просто у меня на входе в дом 3 атм, а в баке лишь 1 атм...
хотя скорее всего не в этом дело мне кажется, т.к. тогда бак работать не будет, если равенство наступит.
уже короче не знаю что думать )))
Fuego_00 25-06-2017 10:00

quote:
Попробую спросить у сервисников по-другому:
1.Известен ли сервисникам процессор с артикулом АА04030046? У меня он стоит с платой АА10040130.
Ставят ли обычно такие процессоры на эту плату в котлах Electrolux BASIC X 18Fi?
2.Если газовый клапан 845 SIGMA,возможно ли программно менять скорость нагрева ГВС, давление газа на горелке при максимальной мощности, давление газа на горелке при минимальной мощности?
3.Котел при переключении в режим ГВС не включает полную мощность, а на минимальной мощности((на дисплее сначала одна полоска, потом доходит до 5) несколько минут нагревает воду. Чтобы помыться-побриться открываешь воду и идешь покурить пока нагреется. Расход 7 л/мин. Это нормально?



Макс. расход ГВС при дельте 25с (!) согласно ТТх на ваш котел всего 10,3л/мин. Надо было изначально смотреть на этот параметр, если уж он критичен для вас. У нас люди, бывало, только изза ГВС покупали котлы на 24 кВТ для бани 25 кв.м. Д
lenok80 25-06-2017 23:31

Добрый вечер. Подскажите куда обратиться, кто занимается чисткой газовых котлов. Двухконтурный котел Buderus Logamax.
kapter 26-06-2017 12:13

quote:
Изначально написано Александр Завьялово:
quote:Изначально написано КОПЕЙК@: если сбросный клапан на 2атм. стандартно настроен, а в сети больше давит, может этот клапан просто честно отрабатывает своё?)хотя, я не уверен, что до конца правильно понял вопрос..судя по ответу верно поняли вопрос :-)клапан стоит на 6 атм...в сети более не бывает, т.к. на входе в дом стоит регулировка на 3 атм примерно.просто думаю может тогда выровнять в мембранном баке атм, как на входе?просто у меня на входе в дом 3 атм, а в баке лишь 1 атм...хотя скорее всего не в этом дело мне кажется, т.к. тогда бак работать не будет, если равенство наступит.уже короче не знаю что думать )))история редактирования

Давление в баке должно быть чуть меньше, чем минимальное давление в водопроводе, тогда бак будет работать как надо и мембрана проживет дольше.
Андрес 26-06-2017 07:38

quote:
Изначально написано kapter:
Давление в баке должно быть чуть меньше, чем минимальное давление в водопроводе, тогда бак будет работать как надо и мембрана проживет дольше.

, но это никак не объяснит поведение сбросного клапана, о котором и был вопрос...
Fuego_00 26-06-2017 08:58

Сбросник пружинно-поворотный? если да то имхо по седлу гонит, или не в нулевом положении находится.
Александр Завьялово 26-06-2017 11:41

quote:
Изначально написано Fuego_00:
Сбросник пружинно-поворотный?

да

quote:
Изначально написано Fuego_00:
если да то имхо по седлу гонит

что за "седло"? :-)

quote:
Изначально написано Fuego_00:
или не в нулевом положении находится.

хм, а разве он в нулевом положении должен быть? я его тогда закрою же...я так понимаю его держать надо на 3-ке мне?
Fuego_00 26-06-2017 22:42

дык весь его принцип- это седло подпружиненное штоком. если между седлом м штоком что то есть, будет капать. если пружина подослаблена чем то - то и срабаытвть раньше.
kapter 29-06-2017 12:07

quote:
Изначально написано Андрес:

, но это никак не объяснит поведение сбросного клапана, о котором и был вопрос...

если бак был накачан на 1 атм (кстати качали на сухую?), то он до расширения был изначально почти полностью заполнен водой т.к 1 атм значительно меньше чем давление водопроводе, поэтому после расширения воде не куда было уходить.

Вариант с попаданием к примеру песка на седло сбросника тоже очень вероятен, можно попробовать заменить сбросник.

Александр Завьялово 29-06-2017 12:35

quote:
Изначально написано kapter:
(кстати качали на сухую?)

да, на "сухую". это же верно?

quote:
Изначально написано kapter:
Вариант с попаданием к примеру песка на седло сбросника тоже очень вероятен, можно попробовать заменить сбросник.

на счет песка - только видимо замена, но и так новый установлен + фильтр стоит перед ним мелкой очистки.
N@tik 22-07-2017 18:33

Бош газ3000. Проблема на 3- м году работы. С трёхходового клапана из под штока стала сочиться вода. Снял его, полностью разобрал, достал саму тарелку со штоком, шток весь в ржавом налете, снял его туалетным утёнком, но в самом корпусе есть две резиновые прокладки. Одна вроде норм, вторая какая то уже не бодрая. Подскажите как их достать и поменять можно, а то новый клапан стоит космических денег.
-НИКОЛА- 30-07-2017 20:30

Кто сталкивался с эксплуатацией и\или тех.обслуживанием\ремонтом корейских котлов Daewoo DGB-160 MSC. Поделитесь опытом. Как себя показывают, есть ли минусы и какие?
Продавец в магазине расхваливал, апеллируя тем что 1) вентилятор стоит ДО камеры сгорания и не подвержен нагреву выхлопом 2) Насос с магнитной муфтой 3)программируемый практически на весь год вперед+выносной дисплей
ZX-ruban 30-07-2017 23:54

quote:
Originally posted by -НИКОЛА-:

Насос с магнитной муфтой



вот эта фигня и выходит из строя через год эксплуатации, и фиг где купиш, и стоимость зашкаливает, гавнокотел одноразовый...
Дима_С 31-07-2017 09:22

говно котел , согласен
а по магнитным муфтам - будущее за ними, постоянно ставим у грундфоса эти насосы, а в деу какой ставят? чей?

------------------
Подпись