quote:
Изначально написано ShAlex:
Я бы себе "научил" БП котла работать от 380 вольт (650 постоянки).
Почему именно от такого напряжения?
quote:
Изначально написано ShAlex:
Могут стать причиной пожара.
УЗИП в щите учета на улице на столбе. Пусть хоть синим пламенем горит...
quote:
Предложите свое решение
quote:
Я бы себе "научил" БП котла работать от 380 вольт (650 постоянки). В отдельном несгораемом ящике варисторы на 430 вольт и предохранители на пару kV и пару А.
Зачем что-то выдумывать, когда нужно только выполнить пункт правил?
quote:
Изначально написано SLY':
летом пользуюсь накопительным электронагревателем, котел отключаю от розетки и газовой трубы. пусть дороже, зато котел целей будет.
Молния бахнуть и ранней веcной может, да и зимой.
Любой разряд в атмосфере неподвлеку от ВЛ может навести короткий импульс в несколько киловольт...
quote:
да и зимой.

quote:
Изначально написано mar3mar:
Так стоит или нет покупать за 500 руб три варистора и два предохранителя??? ....
Смотря какие варисторы и предохранители. Варистор - чтоб не "протекал" при макс. рабочем напряжении и не давал подняться напряжению выше порога "выжигания". Последнее не реально, т.к. у варисторов эти напряжения различаются почти в 2 раза. А в 2 раза котёл выдерживать не расчитан.![]()
quote:
Изначально написано Андрес:Почему именно от такого напряжения?
quote:
Изначально написано rip87:УЗИП в щите учета на улице на столбе. Пусть хоть синим пламенем горит...
quote:
Изначально написано Fuego_00:
так учите, в чем проблемма? предохранители ПК-6кВ - воще огонь!
quote:
Изначально написано ShAlex:
У них напряжение "пробоя", вроде бы, больше (1...2 кВ).
quote:
А давать советы, тем паче бесплатные, чет неохота.

1,24 А. Даже предохранитель вряд ли сгорит. Серия 15KP мощнее, но там нет напряжения >240 В. Варистор V275D80LE злая вещь, но всё равно 710 вольт получите. Моё мнение, надо переделывать потроха БП или ставить внутрисхемно, после выпрямителя, высоковольтный стабилизатор.
quote:
Изначально написано ShAlex:
Ограничение 482 В, при мизерном токе 1,24 А. Даже предохранитель вряд ли сгорит

quote:
Изначально написано ShAlex:
Моё мнение, надо переделывать потроха БП или ставить внутрисхемно, после выпрямителя, высоковольтный стабилизатор.
Мы используем недорогие блоки питания MeanWell больше 10 лет в промышленном оборудовании. И им пофиг на любые цеховые условия. За грозу вот не скажу...

S05K175 эффектнее 

quote:
Изначально написано estrangeiro:
интересно мнение спецов о котле иммергаз.
quote:
вода из скважины. Посоветуйте, пожалуйста, какой фильтр?
quote:
что скажете про БОШ 6000 24 квт турбо ? какие могут ждать сюрпризы?
quote:
Изначально написано Дима_С:
вчера ставили настенник этой фирмы
quote:
Изначально написано estrangeiro:
какие подводные камни?? чем плох?? как с запчастями и сервисом у нас??
quote:
Изначально написано Kotofeia:
В частный дом с двухконтурным котлом ДЭУ нужно поставить фильтр на горячую воду - вода из скважины. Посоветуйте, пожалуйста, какой фильтр? Ну и ещё что-нибудь умное и по делу.
Зачем вам фильтр на горячую воду? Обычно фильтр ставят на вводе холодной воды в котел, но он защищает только от механических примесей. Что у вас со старым теплообменником, почему его поменяли?
quote:
со старым теплообменником, почему его поменяли?
quote:
Изначально написано estrangeiro:
на зимней промывают обменники
Адресок бы и сколько стоит эта процедура?.
quote:
Изначально написано estrangeiro:
ну и??

не смешите маю опу ана и так смешная
тока бош-термотехник, других представителей нету, берите котелок с нормальной автоматикой, да дорого но комфорт того стоит...quote:
Originally posted by estrangeiro:
за зиму расход газа очень "порадовал". в 2 (!!) раза больше стал.
Гы-лол, 

расход газа и марка котла ни как ни связаны, 

, единственным фактором влияющим на расход газа это теплопотери ограждающих конструкций, как то стены, окна, двери, крЫша и не надо гнать пургу что адЫн котелок греет лучше а другой хуже, задача любого котла 1. сжеч газ (для сжигания газа необходимы два условия наличие самого газа СН4 и кислород в соотношении 1:10 ну и огонь
). 2 нагреть рабочее тело, в нашем случае это вода. 3 переместить рабочее тело из зоны нагрева в радиатор. Фсе остальное фигня.
quote:
Originally posted by estrangeiro:
взял таки гепарда
ню-ню мой будущий клиент 

....
quote:
Originally posted by ZX-ruban:
мой будущий клиент
помниццо Вы так же деу хаяли. ничего не могу сказать плохого про него. без малого 10 лет котёл отработал. думаю, что и ещё бы поработал, если теплообменник не стоил таких денег бешеных))
ПыСы: предполагаю, что Вы мой нынешний клиент, а не будущий. и ничего плохого в этом не вижу.
quote:
Originally posted by ZX-ruban:
Гы-лол
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Протерм?! не смешите маю опу ана и так смешная тока бош-термотехник, других представителей нету, берите котелок с нормальной автоматикой, да дорого но комфорт того стоит...
quote:
Originally posted by Александр Завьялово:
автоматика всегда срабатывает гуд
Йа нЭмножжко о другой афтоматике
...
Что есть настенный газовый котел? Это простое устройство с заранее заложенной программой предназначенное для генерации тепловой энергии. Потребители тепловой энергии, это как правило радиаторы системы отопления и ГВС, это основные потребители на которые конструктивно рассчитан котел. Есть дополнительные потребители такие как, "теплый пол" со своим температурным графиком, системы приточного воздуха, бассейн, джакузи, и т.д. и т.п., все те потребители которым нужна тепловая энергия. Так вот эти потребители каждый работает по своему графику и со своей потребляемой мощностью, что бы покрыть потребление тепловой энергии по каждому потребителю котел должен знать кто из потребителей задействован в данный момент времени, сколько тепловой энергии нужно отдать потребителю и с какой температурой, та автоматика которая установлена в котле не рассчитана на работу с дополнительными контурами отопления.
Для решения проблемы управления дополнительными контурами системы отопления, ГВС, бассейна и т.д. предназначена автоматика контуров она широко представлена у будеруса, у бакси, протерм в этом списке не значится
примеры приводить не буду бо "кто ищет тот всегда найдет
"...
quote:
ZX-ruban
Пока склоняюсь к комбинации "СМС информатор" плюс генератор. А вдруг еще и газ отключат? А электричество кирдык на сутки? Такое возможно в Завьял. р-не? Придется пушку гонять от генератора.
quote:
Изначально написано Urri3008:
Вопрос по надежности отопления за городом, наверно не первый и не последний. Поскольку котел уже куплен, БОШ двукконтурный настенный 24кв. Т.е. - полная принудиловка. Электричество в деревне, Завял. р-он, в зиму отрубают 2-4 раза на 2-4 часа.
Или не стоит по этому поводу заморачиваться?Пока склоняюсь к комбинации "СМС информатор" плюс генератор. А вдруг еще и газ отключат? А электричество кирдык на сутки? Такое возможно в Завьял. р-не? Придется пушку гонять от генератора.
quote:
Изначально написано SLY':
в компьютерной ветке купил со сдохшими акумами за 600р.
quote:
Изначально написано SLY':
почему ибп такой дорогой? в компьютерной ветке купил со сдохшими акумами за 600р. только никак не подключу.


quote:
Изначально написано SLY':
хочу поставить аккум на 90а
quote:
Изначально написано mabw:
Для котла ( для большинства только для насоса ) нужен СИНУС, а комповые такие только смарты за бешеные деньги ( при баксе 30 самый дешевый 7000 р стоил ) - у остальных МЕАНДР на выходе при работе от батарей
Если с электроникой котла у большинства еще можно подружить, а насос жутко гудит и вообще не стоит его к меандру подключать..... ну вот почему нет 12 в насосов
в характеристиках ибп указана не модифицированная синусоида.
quote:
Изначально написано Александр Завьялово:
ну если об этом, то тут надо разговаривать конечно.
я конечно не такой спец как вы, но вот задачка:
есть у меня мысль к нему подцепить доп контур - в баню.
исходник: котел вы у же знаете какой, дом 115 кв.м., баня через улицу (10-15м) 40 кв.м. с утепленными трубами (в энергофлексе (2 слоя), изолон какой нить, в трубу каналии, поверх пеноплексом по контуру и на полметра глубиной).
предлагается: поставить гребенку (отдельно на дом - 1 эт, отдельно 2 эт, отдельно на баню), на обратке из бани насос циркуляционный, и жидкости спец залить в отопление.
хватит ли мощности у котла? автоматика при таких условиях думаю не будет страдать, но мне интересно ваше мнение...
заранее благодарю!
Баню цепляй через теплообменник, вот туда и зальеш незамерзайку а в котловом контуре оставь воду иначе можеш потерять теплообменник котла ...
quote:
Изначально написано Alexzander17:
Расход газа и надежность. Контур один. Батареи.


Ога-ога фсе так гаварят "у меня тока адЫн контурь" а как дело доходит до драки так появляются ГВСка, басик, теплый пол, приточная вентиляция, да и этажа у меня три с разным температурным режимом....
Так чито с начала проект патом фсе астальное... 


quote:
Изначально написано Александр Завьялово:
по моему вопросу видимо никто не желает ответить-обсудить? :-)


quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Баню цепляй через теплообменник, вот туда и зальеш незамерзайку а в котловом контуре оставь воду иначе можеш потерять теплообменник котла ...
quote:
Originally posted by mabw:
сказали маловат будет.
цифры ф студию, сказать можно что угодно, если объем теплоносителя не большой то в полне прокатит...
quote:
Изначально написано Urri3008:
кирдык теплообменнику
было дело спасали такие котелки, 12 часов при -20 и ниже, 0,8 атм но лучше номинал 1,5
quote:
Originally posted by ZX-ruban:
было дело спасали такие котелки, 12 часов при -20 и ниже,
quote:
Изначально написано Urri3008:
Получается, чем короче труба, тем проще шанс на "спасательную операцию". Может быть абсурд, но все же. А если эту трубу в мороз утеплить, чтоб до "ангины" дело не доводить? Нууу... там "шарфик" надеть )))
quote:
Изначально написано Urri3008:
чем короче труба
А к стати, какая длинна трубы на улице у вас?
quote:
Изначально написано mabw:
И теплую нахлобучку на трубу не помешает.
если просто трубу утеплителем обмотать- какой толк??
а если дырку втяжную заткнуть, то как котлу работать??
quote:
Изначально написано estrangeiro:
и как она должна выглядеть интересно??
если просто трубу утеплителем обмотать- какой толк??
а если дырку втяжную заткнуть, то как котлу работать??
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Баню цепляй через теплообменник, вот туда и зальеш незамерзайку а в котловом контуре оставь воду иначе можеш потерять теплообменник котла ...
quote:
Изначально написано serb-81:
Котел протерм гепард, выдает ошибку f75
http://www.protherm.ru/pdf/ins...pard-115960.pdf
26 страница,
Перевод на общепринятый русский: после включения циркуляционного насоса на датчике давления должно повысится давления теплоносителя, савсЭм чуть-чуть 0,1-0,3 бара, вот этот скачок давления и есть сигнал о правильной работы насоса. Решение: 1. чистка датчика давления, 2. Замена насоса или его чистка.
quote:
Originally posted by serb-81:
где можно купить этот датчик?
имхо в теплолюксе http://www.teplo-i.ru/how/shop/
quote:
Изначально написано Александр Завьялово:
опять мой вопрос
ТО можно взять с дохлого двухконтурного котла, но геммор при его подключении, можно взять вот тут http://hydromontage.ru/boyler/k26.html
quote:]http://hydromontage.ru/boyler/k26.html[/QUOTE]
Изначально написано ZX-ruban:
можно взять вот тут
спасибо! завтра слесарям своим покажу - пусть помогут что к чему :-)
у меня тут идея может более рациональная пришла?:
может недорогой электрокотел взять для бани и пусть держит температуру 5-10 градусов в 40 кв.м. (20 + 20 - 2 этажа)
может даже в итоге и дешевле и менее проблемнее получится...3 радиатора планирую установить.
что думаете?
quote:
может недорогой электрокотел взять для бани и пусть держит температуру 5-10 градусов в 40 кв.м. (20 + 20 - 2 этажа)
может даже в итоге и дешевле и менее проблемнее получится...3 радиатора планирую установить.
что думаете?
quote:
Изначально написано Fuego_00:
а может проще под землей кинуть ветку отполения от основной СО и теплый пол (радиаторы?)?
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
воткнуть панельные электрорадиаторы, намного дешевле выйдет.
quote:
это был мой первый вопрос, который дорос до электрокотла :-)
хотелось бы взвесить все ЗА и ПРОТИВ
quote:
Изначально написано Fuego_00:
ну а в чем сомнений я то?
quote:
Изначально написано Levran:
Котел BOCSH на 24 кВт, гудит, довольно прилично, а покупал как типа один из самых тихих котлов. Гудит в режиме отопления, видимо насос. Это так и должно быть или что-то не так?
quote:
Изначально написано SAXYUM:
маломощный бензо/дизель генератор вам в помощь.
С отключением газа уже сложнее...
Имхо необходим альтернативный котёл (соляра, мазут, дрова, уголь) только не электрический.
+ интересен вопрос что можно заливать в систему вместо воды чтоб не замёрзла в случае чего...
Слышал, что технический глицерин заливают, но это мне кажется это для современных котлов не подходит.
quote:
Изначально написано kola:
Что то никто не отвечает - придется мне, как ТС.Что бы не обсуждать "сферического коня в вакууме" давайте возьмем стандартный одноэтажный дом площадью 80 кв. м. стоящий в одном из поселков нашей республики.
Я лично считаю что одного газового котла в доме- достаточно. Я против электрического котла в качестве альтернативного. но сильно за угольный или дровяной. А еще лучше- за печку "буржуйку" либо Булерьян, либо еще что то аналогичное.
Аргументирую:
Ситуация первая- достаточно частая. Котел взял и сломался. О счастье -он гарантийный, только ремонтировать его будут месяц.
Тут нас спасет альтернативный котел-электрический, или обогреватели(1,2,3).
Ситуация вторая- пропал газ. Спасет ли нас электрический котел? или обогреватели. Может быть а может и не спасет поскольку потребление электричества в масштабах всего поселения- увеличится в разы. и может случится что она не справится и электричества не станет. Печалька
Ситуация третья- пропало электричество. Котел современный без электричества работать не может. часов пять проживем на бесперебойнике, а 2-3 суток?
Кратко изложил, передам слово.
quote:
Изначально написано SAXYUM:
+ неизвестно как будет осуществляться циркуляция теплоносителя в системе в отсутствие электричества (опять же напрашивается генератор)
quote:
Изначально написано stigmataE90:
У меня котел BAXI nuvola 3 comfort 32кВт во время ремонта в доме "дышал" строительной пылью и несколько раз вырубался с переодичностью раз в месяц. Приезжали люди чистили фильтра запускали вновь. Сейчас проблем таких нет, от пыли избавился котел дышит чистым воздухом. Работает достаточно тихо. В качестве бесперебойной работы в отсутствие электричества куплен инверторный генератор, вилку котла вставляем прямо в генератор - котел работает. Можно поставить автоматику, но дороговато получается. А вот на случай поломки котла альтернативы пока не придумал, хотя больше склоняюсь к установке запасного более бюджетного и маломощного котла, чтоб поддерживать тепло в доме. На случай длительного отключения газа - мыслей вообще никаких нет, но надо что-то думать.
quote:
987321qwe
quote:
похожу у меня самые сложные вопросы...раз их все пропускают ((