MG1 08-12-2014 20:04
СЗЦ-1, стоит саратовский.
ZX-ruban 08-12-2014 20:36
Фото дымохода ф студию, клапан с датчиком меняется на раз, без уведомления газоснабжающей организации ...
mirtepla 08-12-2014 21:23
цитата:
Соли долом намазать не тема
про солидол речи не было
MG1 08-12-2014 21:23
Фото не будет, режим объекта не позволяет. Дымоход стандартный протерм гепард. Толщина стены 45 см. От выхлопа в одну сторону 100 см внешний угол, в другую 60 см внутренний угол здания. Дымоход направлен на север. Клапан менять не буду, интересует только датчик.
ILDGAR 08-12-2014 22:51
двухконтурный котел ДЭУ 200. скачет давление (при работе горелки до 2 атм, во время прокачки-продувки падает до 1-0,8атм) при работе в режиме отопления и при режиме ГВС может упасть до 0 при длительной работе в таком режиме (душ например включен).
где искать "паразита" который портит всю картину.
п.с.недавно подключили внешний расширит бак на 12л, закачав в него 1,5 атм.
Fuego_00 09-12-2014 12:28
цитата:
Клапан менять не буду, интересует только датчик
ДЫк датчик то тут причем, если клапан нормально закрытый. Тут или сам клапан заклинить в открытом положении или бесперебойником подпереть (читай повышаем устойчивость и надежность системы).
rip87 09-12-2014 08:07
Тема вроде и про питание котлов тоже. Поэтому, внимание, вопрос!
Какой ИБП выбрать, чтобы автоматика газового котла с циркуляционным насосом от него проработала в течение суток?
Кто какие решения использовал?
ZX-ruban 09-12-2014 09:36
цитата:
Изначально написано ILDGAR:
двухконтурный котел ДЭУ 200
В морг...
ZX-ruban 09-12-2014 09:41
цитата:
Изначально написано MG1:
Толщина стены 45 см. От выхлопа в одну сторону 100 см внешний угол, в другую 60 см внутренний угол здания. Дымоход направлен на север
Брррр, ни че не понял, давай картинку в паинте....
цитата:
Изначально написано MG1:
Клапан менять не буду
ну тады паяльниГ в руки и ф перед на мины.....
ZX-ruban 09-12-2014 09:46
цитата:
Изначально написано rip87:
Какой ИБП выбрать, чтобы автоматика газового котла с циркуляционным насосом от него проработала в течение суток
Вопрос поставлен не верно, имхо так, Какой аккумулятор и сколько их должно быть..., а так вожу Inelt Monolith K 1000 LT, но нужны батарейки внешние, для работы в течении суток порядка 150-200 А/ч...
rip87 09-12-2014 10:19
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
Вопрос поставлен не верно
Понял.
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
а так вожу Inelt Monolith K 1000 LT, но нужны батарейки внешние
А цена вопроса приблизительно, каков порядок?
На инверторный блок и батарейный отсек.
Сюда или в PM.
Правильно понимаю, что речь идет примерно о 200Вт(автоматика котла и циркуляционный насос) потребляемой мощности?
mirtepla 09-12-2014 11:04
Huter как вариант :
Устройство бесперебойного питания УБП INV900-TSW
Устройство бесперебойного питания УБП-300
ILDGAR 09-12-2014 12:01
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
В морг...
совсем совсем?
а поменять ничего низзя кроме как целиком?
ZX-ruban 09-12-2014 16:40
цитата:
Изначально написано ILDGAR:
совсем совсем?
- Сестричка, а, может, все-таки в реанимацию?
- Больно что вы выдумываете, Доктор сказал в морг, значит, в морг.
- Но я же еще не умер!
- А мы еще и не доехали...
mirtepla 09-12-2014 23:28
обратитесь к акваториям, может вылечят, скорей всего другой деу предложат
nail666 12-12-2014 13:22
Советую котёл BAXI NUVOLA-3 Comfort 280i. Дом в 120М2, пеноблок + утеплен в слоя пенопласта. Будет стоять в подвале, в котельной. Что скажете про котёл? Вроде как слишком мощный по площади, может что у BAXI c бойлером попроще есть? И какие сейчас цены на этот котёл в Ижевске?
ZX-ruban 12-12-2014 14:13
цитата:
Originally posted by nail666:
BAXI NUVOLA-3 Comfort 280i
Норм кателок, по цене хз, щаз эуро взлетел цены в рублях тоже растут....
mirtepla 12-12-2014 16:05
цитата:
BAXI NUVOLA-3 Comfort 280i
1400евро
nail666 12-12-2014 16:26
цитата:
Изначально написано mirtepla:
1400евро
Спасибо.
А курс какой брать? На 240i какая цена?
mirtepla 12-12-2014 16:50
курс на день оплаты центробанк, например сегодня 70,5289*1400=98740руб*не стоит он таких денег(

nail666 12-12-2014 18:00
57,5 уже почти торги идут (((
MG1 13-12-2014 18:39
цитата:
Изначально написано MG1:
Как избежать наледи на впускной части коаксиального дымохода? Где стукнуть или перепаять датчик утечки газа, чтобы он не перекрывал клапан при отключении напряжения.
Проблемы решены. Всем спасибо. Решения найдены в других источниках.
Fuego_00 13-12-2014 20:29
У меня САКЗ дык я его даж и подключать наверное пока не буду, самовзводный клапан, взвел в открытое состояние и все работает.
Fuego_00 13-12-2014 20:31
цитата:
чтобы он не перекрывал клапан при отключении напряжения.
Дык клапан у вас нормально закрытый. Без фиксации. В этом вся лажа. Питалово исчезло - он захлопнулся. Что еще непонятно?
Bon Jovi 14-12-2014 10:53
nail666
Пользую такой 5-й год, нареканий нет, поменял по гарантии датчик тяги (вроде так называется), гор. водоснабжение на ванну, душ и 3 умывальника-справляется без перебоев, малость шумноват. Расход газа радует (правда это больше от дома зависит).
estrangeiro 15-12-2014 17:36
цитата:
Originally posted by ILDGAR:
двухконтурный котел ДЭУ 200. скачет давление (при работе горелки до 2 атм, во время прокачки-продувки падает до 1-0,8атм) при работе в режиме отопления и при режиме ГВС может упасть до 0 при длительной работе в таком режиме (душ например включен).где искать "паразита" который портит всю картину.п.с.недавно подключили внешний расширит бак на 12л, закачав в него 1,5 атм.
расширительного бака не хватает.
у меня такой же котёл. уже лет 8 ему.
бак на 100 лтр. и то думаю, что маловато.
ILDGAR 15-12-2014 17:43
цитата:
Изначально написано estrangeiro:
расширительного бака не хватает.
у меня такой же котёл. уже лет 8 ему.
бак на 100 лтр. и то думаю, что маловато.
нифига себе.100л(!)
раньше не было дополнительного расширбака и все работало, пока в прошлом году родной не испортился.
estrangeiro 15-12-2014 18:05
цитата:
Originally posted by ILDGAR:
раньше не было дополнительного расширбака и все работало, пока в прошлом году родной не испортился.
а в родном баке, в котле давление давно проверяли?? он, наверное, водой полный......цитата:
Originally posted by ILDGAR:
нифига себе.100л(!)
100лтр бак стоит в колодце, рядом с насосом
ZX-ruban 16-12-2014 10:19
цитата:
Originally posted by estrangeiro:
100лтр бак стоит в колодце, рядом с насосом
Вапщето это водоснабжение и к данной теме не имеет ни кого отношения....
estrangeiro 16-12-2014 10:30
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
Вапщето это водоснабжение и к данной теме не имеет ни кого отношения....
вообще то- когда расширительный бак наполнился водой до самого верха, то как раз и проявились симптомы, описанные ILDGARом. после слива воды из этого бака и закачки воздуха примерно 2 атм. проблема полностью исчезла. котёл перестал "дёргаться" 
ZX-ruban 16-12-2014 11:44
Нуууу, если у вас ХВС влияет на работу СО, то напрашивается вывод о целостности вашего котелка....
estrangeiro 16-12-2014 12:17
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
если у вас ХВС влияет на работу СО, то напрашивается вывод о целостности вашего котелка....
спорить не буду 
какие варианты неисправностей, по Вашему мнению, присутствуют??
"В морг..." вычОркиваем сразу))
upd: если Вы будете более внимательны и прочтёте сообщение, то поймёте, что проблемы ВС и СО связаны))
цитата:
Изначально написано ILDGAR:
скачет давление (при работе горелки до 2 атм, во время прокачки-продувки падает до 1-0,8атм) при работе в режиме отопления и при режиме ГВС может упасть до 0 при длительной работе в таком режиме (душ например включен)
при НЕ включении ГВС котёл работает нормально
ILDGAR 16-12-2014 12:25
цитата:
Изначально написано estrangeiro:
а в родном баке, в котле давление давно проверяли?? он, наверное, водой полный......
вот его и заменил вместе с установкой дополнительного внешнего расшбака на магистраль опопления
в выши проверю новый : что с давлением и не протек ли
estrangeiro 16-12-2014 12:40
у всех официалов ремонт один: замена 
хоть авто, хоть электроника, хоть бытовая техника....
+Urtica+ 16-12-2014 12:50
Скажите пожалуста к кому обратиться, что бы настроили котёл отопления? И сколько будет стоить эта услуга?
ZX-ruban 16-12-2014 13:06
цитата:
Originally posted by estrangeiro:
у всех официалов ремонт один: замена
Ну зачем уж тока замена, йа например ошень ни плохо електроннику котлов чиню...
ZX-ruban 16-12-2014 13:09
цитата:
Originally posted by estrangeiro:
проблемы ВС и СО связаны
Нееее, робяты СВЯЗИ между двумя этими системами БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! ни при каких обстоятельствах, имхо худая система СО
estrangeiro 16-12-2014 13:22
цитата:
Изначально написано estrangeiro:
какие варианты неисправностей, по Вашему мнению, присутствуют??
ПыСы: с наступающим ДР 
ZX-ruban 16-12-2014 13:43
Сенкс

estrangeiro 16-12-2014 13:49
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
Сенкс
это шоза неисправность?? 
ZX-ruban 16-12-2014 16:34
-Дело было вечером,
-делать было не чего...
И вот что получилось....

estrangeiro 16-12-2014 17:04
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
И вот что получилось....
для дилетанов: а чо это??)))и, таки, интиресна- какая ж неисправность то проявляеццо в вышеописанных симптомах деу??
ZX-ruban 16-12-2014 17:15
цитата:
Изначально написано estrangeiro:
а чо это
прамывка катла однако....
estrangeiro 16-12-2014 17:28
цитата:
Изначально написано +Urtica+:
Скажите пожалуста к кому обратиться, что бы настроили котёл отопления? И сколько будет стоить эта услуга?
тоже интересно
mirtepla 16-12-2014 22:50
цитата:
прамывка катла однако..
внутренних органов. а де наружных?))

М@йкЛ 14-01-2015 13:03
красота, если не ошибаюсь ринаевский теплообменник
slimsh87 14-01-2015 22:04
Подскажите. Имеется пристрой с подключенной газ плитой труба заведена с улицы в основном доме плита и двухконтурный котёл. Хочу в пристрой отдельное отопление, то есть еще один газовый котёл рядом с имеющейся плитой. Можно ли всё сделать самому без участия газовых служб. Или как мне действовать. Завьяловский район.
mirtepla 15-01-2015 11:34
цитата:
Можно ли всё сделать самому без участия газовых служб
нельзя
+Urtica+ 19-01-2015 14:35
цитата:
Originally posted by slimsh87:
Можно ли всё сделать самому без участия газовых служб.
-Все ли грибы можно есть?
-Да,все. Но некоторые только один раз в жизни.
~gin~ 10-04-2015 13:10
есть б\у ИБП Smart UPS 2200VA, полностью исправный, с синусоидой на выходе, максимальная нагрузка на выходе 1.6КВт, только без аккумуляторов (4шт 17aH 12V), если кому интересно, пишите в ПМ может сторгуемся
mar3mar 25-06-2015 14:47
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, ситуация следующая. Имеется частный дом, в нем установлен газовый котел BAXI main four 240f котлу примерно около 5 лет, может чуть поменьше. После недавней грозы, не подает признаков жизни. Замечу, что котел заземлен, подключен к газовой трубе через диэлектрическую вставку, имеется стабилизатор по питанию. Было примерное через пару месяцев после покупки, перестал работать - сдохла плата, но он подавал признаки жизни. Сейчас даже табло не горит. Предохранители визуально проверил - нить целая.напряжение на предохранители приходит. Вызвали мастера, но он из-за болезни не может прийти. Кто что посоветует. Имеет смысл производить ремонт? может дело на 5 рублей, а может надо сразу котел менять. В интернете сколько отзывов ни читал - все говорят о довольно капризной электронике. Действительно фазозависимый котел - это нонсенс лично для меня. Господа, подскажите куда податься? Если все так плохо, и надо менять плату, а она я знаю недешевая, то сколько она будет стоить. Всем спасибо за советы, ответы.
PS дом в Сарапуле.
ZX-ruban 25-06-2015 22:33
Гы, сарапул :-) , я в ижевске, вези пачаню...
MIV 26-06-2015 07:31
quote:
фазозависимый котел
У меня Протерм у родителей Бош, тоже фазозависисмые, в чем нонсенс?
nail666 29-06-2015 11:04
Други, подскажите. Хочу купить котёл Ferroli Fortuna F 24 Pro. Котёл будет стоять в подвале, одни продавцы сказали что не получиться установить котёл с коаксиальным дымоходом, от земли минимум 2 метра должно быть. Продавец этого Ferroli говорить что именно указанную выше модель можно будет поставить. Отсюда 2 вопроса:
1) Как этот котёл по надёжности?
2) В чём его уникальность, что его можно воткнуть ко мне в подвал?
Сейчас дымохода никакого нет, изначально планировал котёл с закрытой камерой.
ZX-ruban 29-06-2015 18:02
Феролька как феролька не лучше и не хуже других, где будем брать запчасти и кто будет обслуживать? Вот основные вопросы при покупки котла. По дымоходу, главное что-бы
костюмчик сидел снегом не замело в ноль



stikke 29-06-2015 18:17
два года бакси eco for надо делать обслуживание, и промывать его? вода обычная водопроводная.
ZX-ruban 29-06-2015 18:29
quote:
Originally posted by stikke:
надо делать обслуживание, и промывать его?
пока можно забить...
mar3mar 04-07-2015 15:42
quote:
ZX-ruban
Спасибо за ремонт, плату поставил, воду греет, отопление работает. Не сразу только заработал, выскакивала ошибка Е35 (что значит не знаю - не смотрел коды), видимо плата не совсем прямо встала, когда крышкой закрывал. Потому как поправил заднюю пластиковую крышку бокса, - все нормально стало работать. И еще, вопрос к участникам ветки, мне один форумчанин посоветовал купить блок защиты Альбатрос. От грозового воздействия. Кто, что скажет?
mar3mar 04-07-2015 15:44
И еще забыл спросить, куда можно пристроить АОГВ старый, стоит с тех пор как поменяли на БАКСИ. Был на момент отключения рабочий.
ZX-ruban 04-07-2015 21:23
quote:
Originally posted by mar3mar:
выскакивала ошибка Е35
Сие не есть зергут, вроде как паразитное пламя
quote:
Originally posted by mar3mar:
блок защиты Альбатрос. От грозового воздействия.
хз-хз, вроде как изолирующая вставка на газовую трубу, ну и защитное заземление сделанное по ПУЭ, хотя если фспомнить уроки физики по школьной программе, то можно замонстрачить адын хитрый девайс со 100 % защитой от грозы 


mar3mar 05-07-2015 08:08
Доброе утро всем. Вчера залез на форум по Бакси 240 пишут следующее: что наличие заземления, и блока стабилизатора не гарантирует от высокочастотной помехи гуляющей в сети. И ошибка Е01 и Е035 как раз свидетельствует о наличии такой помехи. И еще пишут что для данного котла (и пары других модификаций котла) были платы двух производителей. Хонейвел - германия и Бертоли - Испания. Платы Хонейвел более капризны и требовательны к качеству электроснабжения, в то время как Бертоли сделаны такими же раздолбаями как и в России.У нас стоит Хонейвел. Отвечают сервисники Бакси, что даже наличие правильного заземления и стабилизатора не спасет от резких просадок электроэнергии, +стабилизатор Ресанта пишут полное говно. Их решение по этой проблеме - это замена платы на Бертоли.
ссылка на форум, может кому интересно будет.
www.baxi.ru/forum/ PS Заземление делал по "ГОСТ" из интернета. Взял три уголка двухметровых размерами 45*45*5мм. Забил их в землю последовательно друг за другом в ряд через полтора метра друг от друга и соединил прокатом 6 мм. Сечение просчитывал, все проходило.
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
адын хитрый девайс со 100 % защитой от грозы
что за хитрый девайс? Киньте ссылку пожалуйста.
PS2 В частном секторе, где находится дом, очень частые просадки электричества во время гроз бывают, до 140 вольт, с повышением до 270. А учитывая, что рядышком занимаются ремонтом авто, сварка часто бывает - неудивительно, что просадки бывают и не во время грозы.
stikke 05-07-2015 11:26
quote:
Originally posted by mar3mar:
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
адын хитрый девайс со 100 % защитой от грозычто за хитрый девайс? Киньте ссылку пожалуйста.
PS2 В частном секторе, где находится дом, очень частые просадки электричества во время гроз бывают, до 140 вольт, с повышением до 270. А учитывая, что рядышком занимаются ремонтом авто, сварка часто бывает - неудивительно, что просадки бывают и не во время грозы.
по мне кажешься лучше взять ИБП нормальный on-line
mar3mar 05-07-2015 12:25
дело не в отсутствии питания,а в том,что присутствуют высокочастотные импульсы,которые проходят стабилизаторы на ура. Стабилизатор не успевает понять,что произошел скачок напряжения,а плата уже выгорела. Поэтому надо какую-то быстросрабатывающую защиту.Посмотрел этот альбатрос-защита от высокочастотных импульсов,время срабатывания 25нс,против 10мкс у стабилизатора. Я так сильно не разбираюсь,просто обобщил мысли людей с форума по котлам. Поэтому и хочу услышать предложения, а то плат не напокупаешься. На форуме по ссылке выше куча сообщений,котел (плата) сгорел,предохранители целые,стабилизатор целый,после грозы и по моей модели котла и в других вариациях.
stikke 05-07-2015 12:48
дело
quote:
Originally posted by mar3mar:
время срабатывания 25нс,против 10мкс у стабилизатора.
посмотрел на сайтах про альбатрос, везде пишут время срабатывания 10 мс. on-line советую не из за отсутствия на напряжения, а о том как он работает принцип действия, преобразование напряжения.
mar3mar 05-07-2015 13:28
quote:
посмотрел на сайтах про альбатрос, везде пишут время срабатывания 10 мс
посмотрите вот такую модельку:Альбатрос-220/500 AC. Время срабатывания не более 25нс. стоимость в среднем 500 руб. ИБП онлайн посмотрел на яндекс маркете - стоимость от 10 тысю руб. Не спорю, может онлайн ибп и крутая штука, но и денег стоит как 30% от нового котла.
Albert123 06-07-2015 08:34
quote:
Изначально написано SAXYUM:
одна беда: под альтернативный котёл придётся строить отдельно котельную/топочную...
На сколько я знаю не всегда. Зависит от особенностей котла. Я поставил 4 года назад турецкий демрад in-ua.com/catalog/tverdotoplivnye-kotly. Стоит в отдельном от дома помещении, в летней кухне, но в принципе можно было ставить и в доме. Есть конечно определенный мусор, но без этого ни куда, то же самое как и от каменки.
Fuego_00 06-07-2015 22:02
quote:
Время срабатывания не более 25нс. стоимость в среднем 500 руб.
и это за 3 варистора и 2 стекляных предохранителя?
Fuego_00 06-07-2015 22:03
quote:
Не спорю, может онлайн ибп и крутая штука, но и денег стоит как 30% от нового котла.
думается мне и подороже...
mar3mar 07-07-2015 10:46
quote:
и это за 3 варистора и 2 стекляных предохранителя?
Предложите свое решение. Будет дешевле - буду только рад. Пока ничего не покупал, но грозы никто не отменял. Вот и думай, что дешевле, 3 варистора или плату паять. Или самому уже в инете найти схему и спаять?
ShAlex 07-07-2015 13:13
100% защиту от прямого попадания молнии деньгами не потянуть, не говоря о том, что это отдельное сооружение.

Варисторы быстрые, но ограничивают не до приемлемых значений. Могут стать причиной пожара.
Реле напряжения, не "он-лайн" стабилизаторы медленные, при значительных токах между контактами реле просто зажгётся дуга...
Кстати, о "500 руб за 2 предохранителя" - один фирменный предохранитель не всегда пролазит в эту сумму.
Я бы себе "научил" БП котла работать от 380 вольт (650 постоянки). В отдельном несгораемом ящике варисторы на 430 вольт и предохранители на пару kV и пару А.
mar3mar 07-07-2015 14:25
Так стоит или нет покупать за 500 руб три варистора и два предохранителя??? Или это очередная игрушка, с удовольствием выслушаю мнения людей, тесно связанных с данной темой. Спасибо. Просто хочется хоть как-то снизить риск поражения платы от очередной грозы. Не бегать же из розетки котел выключать при каждом дождичке.
Андрес 07-07-2015 14:43
quote:
Изначально написано ShAlex:
Я бы себе "научил" БП котла работать от 380 вольт (650 постоянки).
Почему именно от такого напряжения?
rip87 07-07-2015 14:56
quote:
Изначально написано ShAlex:
Могут стать причиной пожара.
УЗИП в щите учета на улице на столбе. Пусть хоть синим пламенем горит...
Fuego_00 07-07-2015 21:35
quote:
Предложите свое решение
здесь решений масса - в любом направлении радиотехники. Что применить вам, решайте сами. Спасение утопающих итд. А давать советы, тем паче бесплатные, чет неохота. Слишком много времени и сил потрачено на изучение и практику. Да и советчиков тут много "гениальных".
quote:
Я бы себе "научил" БП котла работать от 380 вольт (650 постоянки). В отдельном несгораемом ящике варисторы на 430 вольт и предохранители на пару kV и пару А.
так учите, в чем проблемма? предохранители ПК-6кВ - воще огонь!
SLY' 07-07-2015 22:06
летом пользуюсь накопительным электронагревателем, котел отключаю от розетки и газовой трубы. пусть дороже, зато котел целей будет.
rip87 07-07-2015 22:18
7.1.22
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.ПУЭ-7.
Зачем что-то выдумывать, когда нужно только выполнить пункт правил?
quote:
Изначально написано SLY':
летом пользуюсь накопительным электронагревателем, котел отключаю от розетки и газовой трубы. пусть дороже, зато котел целей будет.
Молния бахнуть и ранней веcной может, да и зимой.
Любой разряд в атмосфере неподвлеку от ВЛ может навести короткий импульс в несколько киловольт...
Fuego_00 07-07-2015 23:20
quote:
да и зимой.
ну это как слон на невском.

ShAlex 08-07-2015 05:44
quote:
Изначально написано mar3mar:
Так стоит или нет покупать за 500 руб три варистора и два предохранителя??? ....
Смотря какие варисторы и предохранители. Варистор - чтоб не "протекал" при макс. рабочем напряжении и не давал подняться напряжению выше порога "выжигания". Последнее не реально, т.к. у варисторов эти напряжения различаются почти в 2 раза. А в 2 раза котёл выдерживать не расчитан.

quote:
Изначально написано Андрес:
Почему именно от такого напряжения?
Во-первых, проще защитить. Во-вторых, чтоб работал от 380 В, недолго. Долго циркуляционник не сможет, но к тому времени варистор подхватит.
quote:
Изначально написано rip87:
УЗИП в щите учета на улице на столбе. Пусть хоть синим пламенем горит...
У них напряжение "пробоя", вроде бы, больше (1...2 кВ). Хочется ещё одну ступень перед самым потребителем.
quote:
Изначально написано Fuego_00:
так учите, в чем проблемма? предохранители ПК-6кВ - воще огонь!
А откуда внутри жилья 6кВ ? Разрядники на вводе отменили?
rip87 08-07-2015 08:15
quote:
Изначально написано ShAlex:
У них напряжение "пробоя", вроде бы, больше (1...2 кВ).
Этого достаточно в большинстве случаев. Хуже когда вообще ничего нет...
mar3mar 08-07-2015 11:04
quote:
А давать советы, тем паче бесплатные, чет неохота.
Учту. Спасибо всем, кто высказал конструктивную мысль.
Андрес 08-07-2015 11:38
Свое оборудование (правда, напряжения не больше пары десятков Вольт) мы обычно защищаем специальными "стабилитронами" типа таких:


Нельзя ли их использовать? Если кого-то смущает переменный ток, можно и выпрямиться предварительно. Нормальные импульсные блоки питания должны уметь работать от постоянки, насколько я понимаю.
Ежели чего, от электрики и газовых котлов я несколько далек

ShAlex 08-07-2015 13:04
Выбираем P6SMB350A, меньшее рабочее напряжение некуда... Ограничение 482 В, при мизерном токе

1,24 А. Даже предохранитель вряд ли сгорит. Серия 15KP мощнее, но там нет напряжения >240 В. Варистор V275D80LE злая вещь, но всё равно 710 вольт получите. Моё мнение, надо переделывать потроха БП или ставить внутрисхемно, после выпрямителя, высоковольтный стабилизатор.
Другой момент - электромагнитные наводки. Сейчас бытовуха пошла "игрушечная", дохнет от каждого чиха. В автоэлектронике с этим ещё как-то борются, там гарантийный случай на "скачёк напряжения в розетке" не свалишь

Андрес 08-07-2015 13:24
quote:
Изначально написано ShAlex:
Ограничение 482 В, при мизерном токе 1,24 А. Даже предохранитель вряд ли сгорит

Да, максимум у этого производителя при таком напряжении 3,1 А... Плюс это пиковый ток, диаграмму производитель приводит...
Хотя никто не мешает соединить последовательно несколько более низковольтных, но сильноточных

Андрес 08-07-2015 13:29
quote:
Изначально написано ShAlex:
Моё мнение, надо переделывать потроха БП или ставить внутрисхемно, после выпрямителя, высоковольтный стабилизатор.
Мы используем недорогие блоки питания MeanWell больше 10 лет в промышленном оборудовании. И им пофиг на любые цеховые условия. За грозу вот не скажу...
Fuego_00 08-07-2015 22:50
ЭЭЭ.. трояшники теоретики.
когда я был конструктором то не стеснялся сунуть такой супрессор в розетку на 35 вольтей помоему, давно дело было.
http://kazus.ru/datasheets/pdf...T/P4KE350A.html .
Автомат розеток вышибало сходу (думаетстя мне не хуже чем С16). А вы тут слюни развели.
ShAlex 09-07-2015 06:24
А должно было что-то другое произойти?

В розетку надо сувать чуть меньше 300 В по постоянке. Например 15KP220CA.

S05K175 эффектнее

@yura@ 23-07-2015 22:18
рекомендую: если у вас сделанно заземление в соответствии с пуэ, если установлен Альбатрос за 500 руб, если стоит не ресанта стабилизатор а что нибудь по круче хотя бы теплоком, и плата из испании, но вдрук вы уивдели приближение грозы все же выключите котел из розетки и все, а в случае если вылетела плата то обратитесь ко мне или заходите на сайт
марткат 30-07-2015 12:57
Задавал уже вопрос.Но снова.Нужен котёл от 23 КВТ,одноконтурный.Сейчас мне есть предложение Лемакс 24 КВТ,за 21000.Кто может предложить дешевле или до 23000,что либо.Спасибо.
Sergey 78 30-07-2015 13:57
Добрый день. В частном доме установлен настенный газовый котел Junkers Euroline ZW 23-1. В летний период, когда отопление отключено, появляется следующая особенность в работе котла. При включении горячей воды горелка работает с перерывами в несколько секунд-загорается и тухнет, загорается и тухнет. Так продолжается довольно долго-порядка 10 минут. При этом начинается небольшая подача горячей воды в контур отопления (естественно рукоятка выбора температуры воды в контуре отопления в положении 0). Подозреваю на засорение или неисправность трехходового клапана.
Вопрос-кто сможет сделать диагностику котла и осуществить ремонт?
Kotofeia 25-08-2015 10:11
В частный дом с двухконтурным котлом ДЭУ нужно поставить фильтр на горячую воду - вода из скважины. Посоветуйте, пожалуйста, какой фильтр? Ну и ещё что-нибудь умное и по делу.
zub1 25-08-2015 10:44
Посоветуйте пожалуйста по дымоходу. Котел Будерус 072, двухконтурный, 24 квт. Дымоход коагсиальный - котел -вертикальный участок 40 см., затем отвод 90 градусов и горизонтальный участок 230 см., в том числе до стены котельной 150 см. уклон к улице 3 градуса.Продавцы предлагают поставить на выходе из котла конденсатоотводчик. Вопрос, неужели на коротком вертикальном участке в 40 см., будет конденсат в таком количестве, что его надо отводить? .
ZX-ruban 25-08-2015 13:32
Нет, он там нафиг не нужОн
zub1 25-08-2015 19:40
ZX-ruban, спасибо, сэкономим 64 евро.
Volt und Fitting 25-08-2015 21:14
что скажете про БОШ 6000 24 квт турбо ? какие могут ждать сюрпризы?
estrangeiro 26-08-2015 12:18
интересно мнение спецов о котле иммергаз. вроде в инетах отзывы положительные только.
какие подводные камни?? чем плох?? как с запчастями и сервисом у нас??
ZX-ruban 26-08-2015 12:41
Никак, нет ни первого ни второго....

Дима_С 26-08-2015 13:44
quote:
Изначально написано estrangeiro:
интересно мнение спецов о котле иммергаз.
вчера ставили настенник этой фирмы, как то он кудряво сделан ))
Kotofeia 26-08-2015 15:38
quote:
вода из скважины. Посоветуйте, пожалуйста, какой фильтр?
Уже поменяли теплообменник. Посоветуйте, пожалуйста...
^RAUL^ 26-08-2015 17:28
quote:
что скажете про БОШ 6000 24 квт турбо ? какие могут ждать сюрпризы?
Зиму отработал без проблем. По виду как Будерус 072 (даже инструкции одинаковые), но дешевле. Понравилось что подводы труб смещены к задней стенке, не надо городить отводы-полуотводы.
estrangeiro 26-08-2015 17:36
quote:
Изначально написано Дима_С:
вчера ставили настенник этой фирмы
ну и?? quote:
Изначально написано estrangeiro:
какие подводные камни?? чем плох?? как с запчастями и сервисом у нас??