mirtepla 02-12-2014 10:25
21 век на дворе!а вы всё в 80-х)))
vWv 02-12-2014 11:08
это понятно, сейчас размораживать систему никто не станет, есть что по делу ответить: поддется автоматика регулировке или нет?
mabw 02-12-2014 11:25
цитата:
Изначально написано vWv:
это понятно, сейчас размораживать систему никто не станет, есть что по делу ответить: поддется автоматика регулировке или нет?
Не бывает автоматики без регулировки....это просто "отмазка" безграмотного человека....особенно про двухконтурники любят такое говорить.
например
http://santehnika-svoimirukami.ru/automatika-630-eurosit.php
sn1 02-12-2014 22:13
Система из чего?...трубы?на такой автоматике можно только увеличить или уменьшить давление газа на горелке...соответственно пламя на горелке...двумя винтиками что на клапане
@yura@ 03-12-2014 18:07
кто знает сколько примерно стоит монтаж двух котлов протерм медведь клз 30 кВт с приточкой и вентиляцией. примерно....
MG1 07-12-2014 20:40
Вопрос по газовым котлам. Хорош трындеть про тэны. Как избежать наледи на впускной части коаксиального дымохода? Где стукнуть или перепаять датчик утечки газа, чтобы он не перекрывал клапан при отключении напряжения. Палка для снятия наледи уже есть, вариант отключить датчик не подходит. Юзеров не использующих данное оборудование прошу не беспокоиться.
mirtepla 07-12-2014 22:24
цитата:
Как избежать наледи на впускной части коаксиального дымохода?
1.смазать глицерином или мед. вазелином!
ZX-ruban 08-12-2014 10:11
цитата:
Изначально написано MG1:
Как избежать наледи на впускной части коаксиального дымохода?
Можно поточнее в каком месте образуется наледь? Бо тама два варианта решения проблеммы, 1. Подрезать трубу, 2 Установка раздельного дымохода ну и проверить уклон дымохода ибо он должон быть на вулицу.
цитата:
Изначально написано MG1:
стукнуть или перепаять датчик утечки газа
Тут к сожелению не фсе так просто, йа просто меняю их на sietron бо тама афтаматика по надежнее будет....
mirtepla 08-12-2014 11:50
вариант подороже: УБП установить на котёл и сигнализатор!
MG1 08-12-2014 19:10
Соли долом намазать не тема. Трубу подрезали, не катит. Убп - это в другой теме, не интересно. Уклон как ни странно есть. Заменить датчик на иностранный не пройдет, модель датчика прописана в проекте, исполнительной документации и актах приемки. Ну так есть у специалистов решение?
Fuego_00 08-12-2014 19:24
цитата:
Заменить датчик на иностранный не пройдет, модель датчика прописана в проекте, исполнительной документации и актах приемки
какой именно?
MG1 08-12-2014 20:04
СЗЦ-1, стоит саратовский.
ZX-ruban 08-12-2014 20:36
Фото дымохода ф студию, клапан с датчиком меняется на раз, без уведомления газоснабжающей организации ...
mirtepla 08-12-2014 21:23
цитата:
Соли долом намазать не тема
про солидол речи не было
MG1 08-12-2014 21:23
Фото не будет, режим объекта не позволяет. Дымоход стандартный протерм гепард. Толщина стены 45 см. От выхлопа в одну сторону 100 см внешний угол, в другую 60 см внутренний угол здания. Дымоход направлен на север. Клапан менять не буду, интересует только датчик.
ILDGAR 08-12-2014 22:51
двухконтурный котел ДЭУ 200. скачет давление (при работе горелки до 2 атм, во время прокачки-продувки падает до 1-0,8атм) при работе в режиме отопления и при режиме ГВС может упасть до 0 при длительной работе в таком режиме (душ например включен).
где искать "паразита" который портит всю картину.
п.с.недавно подключили внешний расширит бак на 12л, закачав в него 1,5 атм.
Fuego_00 09-12-2014 12:28
цитата:
Клапан менять не буду, интересует только датчик
ДЫк датчик то тут причем, если клапан нормально закрытый. Тут или сам клапан заклинить в открытом положении или бесперебойником подпереть (читай повышаем устойчивость и надежность системы).
rip87 09-12-2014 08:07
Тема вроде и про питание котлов тоже. Поэтому, внимание, вопрос!
Какой ИБП выбрать, чтобы автоматика газового котла с циркуляционным насосом от него проработала в течение суток?
Кто какие решения использовал?
ZX-ruban 09-12-2014 09:36
цитата:
Изначально написано ILDGAR:
двухконтурный котел ДЭУ 200
В морг...
ZX-ruban 09-12-2014 09:41
цитата:
Изначально написано MG1:
Толщина стены 45 см. От выхлопа в одну сторону 100 см внешний угол, в другую 60 см внутренний угол здания. Дымоход направлен на север
Брррр, ни че не понял, давай картинку в паинте....
цитата:
Изначально написано MG1:
Клапан менять не буду
ну тады паяльниГ в руки и ф перед на мины.....
ZX-ruban 09-12-2014 09:46
цитата:
Изначально написано rip87:
Какой ИБП выбрать, чтобы автоматика газового котла с циркуляционным насосом от него проработала в течение суток
Вопрос поставлен не верно, имхо так, Какой аккумулятор и сколько их должно быть..., а так вожу Inelt Monolith K 1000 LT, но нужны батарейки внешние, для работы в течении суток порядка 150-200 А/ч...
rip87 09-12-2014 10:19
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
Вопрос поставлен не верно
Понял.
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
а так вожу Inelt Monolith K 1000 LT, но нужны батарейки внешние
А цена вопроса приблизительно, каков порядок?
На инверторный блок и батарейный отсек.
Сюда или в PM.
Правильно понимаю, что речь идет примерно о 200Вт(автоматика котла и циркуляционный насос) потребляемой мощности?
mirtepla 09-12-2014 11:04
Huter как вариант :
Устройство бесперебойного питания УБП INV900-TSW
Устройство бесперебойного питания УБП-300
ILDGAR 09-12-2014 12:01
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
В морг...
совсем совсем?
а поменять ничего низзя кроме как целиком?
ZX-ruban 09-12-2014 16:40
цитата:
Изначально написано ILDGAR:
совсем совсем?
- Сестричка, а, может, все-таки в реанимацию?
- Больно что вы выдумываете, Доктор сказал в морг, значит, в морг.
- Но я же еще не умер!
- А мы еще и не доехали...
mirtepla 09-12-2014 23:28
обратитесь к акваториям, может вылечят, скорей всего другой деу предложат
nail666 12-12-2014 13:22
Советую котёл BAXI NUVOLA-3 Comfort 280i. Дом в 120М2, пеноблок + утеплен в слоя пенопласта. Будет стоять в подвале, в котельной. Что скажете про котёл? Вроде как слишком мощный по площади, может что у BAXI c бойлером попроще есть? И какие сейчас цены на этот котёл в Ижевске?
ZX-ruban 12-12-2014 14:13
цитата:
Originally posted by nail666:
BAXI NUVOLA-3 Comfort 280i
Норм кателок, по цене хз, щаз эуро взлетел цены в рублях тоже растут....
mirtepla 12-12-2014 16:05
цитата:
BAXI NUVOLA-3 Comfort 280i
1400евро
nail666 12-12-2014 16:26
цитата:
Изначально написано mirtepla:
1400евро
Спасибо.
А курс какой брать? На 240i какая цена?
mirtepla 12-12-2014 16:50
курс на день оплаты центробанк, например сегодня 70,5289*1400=98740руб*не стоит он таких денег(

nail666 12-12-2014 18:00
57,5 уже почти торги идут (((
MG1 13-12-2014 18:39
цитата:
Изначально написано MG1:
Как избежать наледи на впускной части коаксиального дымохода? Где стукнуть или перепаять датчик утечки газа, чтобы он не перекрывал клапан при отключении напряжения.
Проблемы решены. Всем спасибо. Решения найдены в других источниках.
Fuego_00 13-12-2014 20:29
У меня САКЗ дык я его даж и подключать наверное пока не буду, самовзводный клапан, взвел в открытое состояние и все работает.
Fuego_00 13-12-2014 20:31
цитата:
чтобы он не перекрывал клапан при отключении напряжения.
Дык клапан у вас нормально закрытый. Без фиксации. В этом вся лажа. Питалово исчезло - он захлопнулся. Что еще непонятно?
Bon Jovi 14-12-2014 10:53
nail666
Пользую такой 5-й год, нареканий нет, поменял по гарантии датчик тяги (вроде так называется), гор. водоснабжение на ванну, душ и 3 умывальника-справляется без перебоев, малость шумноват. Расход газа радует (правда это больше от дома зависит).
estrangeiro 15-12-2014 17:36
цитата:
Originally posted by ILDGAR:
двухконтурный котел ДЭУ 200. скачет давление (при работе горелки до 2 атм, во время прокачки-продувки падает до 1-0,8атм) при работе в режиме отопления и при режиме ГВС может упасть до 0 при длительной работе в таком режиме (душ например включен).где искать "паразита" который портит всю картину.п.с.недавно подключили внешний расширит бак на 12л, закачав в него 1,5 атм.
расширительного бака не хватает.
у меня такой же котёл. уже лет 8 ему.
бак на 100 лтр. и то думаю, что маловато.
ILDGAR 15-12-2014 17:43
цитата:
Изначально написано estrangeiro:
расширительного бака не хватает.
у меня такой же котёл. уже лет 8 ему.
бак на 100 лтр. и то думаю, что маловато.
нифига себе.100л(!)
раньше не было дополнительного расширбака и все работало, пока в прошлом году родной не испортился.
estrangeiro 15-12-2014 18:05
цитата:
Originally posted by ILDGAR:
раньше не было дополнительного расширбака и все работало, пока в прошлом году родной не испортился.
а в родном баке, в котле давление давно проверяли?? он, наверное, водой полный......цитата:
Originally posted by ILDGAR:
нифига себе.100л(!)
100лтр бак стоит в колодце, рядом с насосом
ZX-ruban 16-12-2014 10:19
цитата:
Originally posted by estrangeiro:
100лтр бак стоит в колодце, рядом с насосом
Вапщето это водоснабжение и к данной теме не имеет ни кого отношения....
estrangeiro 16-12-2014 10:30
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
Вапщето это водоснабжение и к данной теме не имеет ни кого отношения....
вообще то- когда расширительный бак наполнился водой до самого верха, то как раз и проявились симптомы, описанные ILDGARом. после слива воды из этого бака и закачки воздуха примерно 2 атм. проблема полностью исчезла. котёл перестал "дёргаться" 
ZX-ruban 16-12-2014 11:44
Нуууу, если у вас ХВС влияет на работу СО, то напрашивается вывод о целостности вашего котелка....
estrangeiro 16-12-2014 12:17
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
если у вас ХВС влияет на работу СО, то напрашивается вывод о целостности вашего котелка....
спорить не буду 
какие варианты неисправностей, по Вашему мнению, присутствуют??
"В морг..." вычОркиваем сразу))
upd: если Вы будете более внимательны и прочтёте сообщение, то поймёте, что проблемы ВС и СО связаны))
цитата:
Изначально написано ILDGAR:
скачет давление (при работе горелки до 2 атм, во время прокачки-продувки падает до 1-0,8атм) при работе в режиме отопления и при режиме ГВС может упасть до 0 при длительной работе в таком режиме (душ например включен)
при НЕ включении ГВС котёл работает нормально
ILDGAR 16-12-2014 12:25
цитата:
Изначально написано estrangeiro:
а в родном баке, в котле давление давно проверяли?? он, наверное, водой полный......
вот его и заменил вместе с установкой дополнительного внешнего расшбака на магистраль опопления
в выши проверю новый : что с давлением и не протек ли
estrangeiro 16-12-2014 12:40
у всех официалов ремонт один: замена 
хоть авто, хоть электроника, хоть бытовая техника....
+Urtica+ 16-12-2014 12:50
Скажите пожалуста к кому обратиться, что бы настроили котёл отопления? И сколько будет стоить эта услуга?
ZX-ruban 16-12-2014 13:06
цитата:
Originally posted by estrangeiro:
у всех официалов ремонт один: замена
Ну зачем уж тока замена, йа например ошень ни плохо електроннику котлов чиню...
ZX-ruban 16-12-2014 13:09
цитата:
Originally posted by estrangeiro:
проблемы ВС и СО связаны
Нееее, робяты СВЯЗИ между двумя этими системами БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! ни при каких обстоятельствах, имхо худая система СО
estrangeiro 16-12-2014 13:22
цитата:
Изначально написано estrangeiro:
какие варианты неисправностей, по Вашему мнению, присутствуют??
ПыСы: с наступающим ДР 
ZX-ruban 16-12-2014 13:43
Сенкс

estrangeiro 16-12-2014 13:49
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
Сенкс
это шоза неисправность?? 
ZX-ruban 16-12-2014 16:34
-Дело было вечером,
-делать было не чего...
И вот что получилось....

estrangeiro 16-12-2014 17:04
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
И вот что получилось....
для дилетанов: а чо это??)))и, таки, интиресна- какая ж неисправность то проявляеццо в вышеописанных симптомах деу??
ZX-ruban 16-12-2014 17:15
цитата:
Изначально написано estrangeiro:
а чо это
прамывка катла однако....
estrangeiro 16-12-2014 17:28
цитата:
Изначально написано +Urtica+:
Скажите пожалуста к кому обратиться, что бы настроили котёл отопления? И сколько будет стоить эта услуга?
тоже интересно
mirtepla 16-12-2014 22:50
цитата:
прамывка катла однако..
внутренних органов. а де наружных?))

М@йкЛ 14-01-2015 13:03
красота, если не ошибаюсь ринаевский теплообменник
slimsh87 14-01-2015 22:04
Подскажите. Имеется пристрой с подключенной газ плитой труба заведена с улицы в основном доме плита и двухконтурный котёл. Хочу в пристрой отдельное отопление, то есть еще один газовый котёл рядом с имеющейся плитой. Можно ли всё сделать самому без участия газовых служб. Или как мне действовать. Завьяловский район.
mirtepla 15-01-2015 11:34
цитата:
Можно ли всё сделать самому без участия газовых служб
нельзя
+Urtica+ 19-01-2015 14:35
цитата:
Originally posted by slimsh87:
Можно ли всё сделать самому без участия газовых служб.
-Все ли грибы можно есть?
-Да,все. Но некоторые только один раз в жизни.
~gin~ 10-04-2015 13:10
есть б\у ИБП Smart UPS 2200VA, полностью исправный, с синусоидой на выходе, максимальная нагрузка на выходе 1.6КВт, только без аккумуляторов (4шт 17aH 12V), если кому интересно, пишите в ПМ может сторгуемся
mar3mar 25-06-2015 14:47
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, ситуация следующая. Имеется частный дом, в нем установлен газовый котел BAXI main four 240f котлу примерно около 5 лет, может чуть поменьше. После недавней грозы, не подает признаков жизни. Замечу, что котел заземлен, подключен к газовой трубе через диэлектрическую вставку, имеется стабилизатор по питанию. Было примерное через пару месяцев после покупки, перестал работать - сдохла плата, но он подавал признаки жизни. Сейчас даже табло не горит. Предохранители визуально проверил - нить целая.напряжение на предохранители приходит. Вызвали мастера, но он из-за болезни не может прийти. Кто что посоветует. Имеет смысл производить ремонт? может дело на 5 рублей, а может надо сразу котел менять. В интернете сколько отзывов ни читал - все говорят о довольно капризной электронике. Действительно фазозависимый котел - это нонсенс лично для меня. Господа, подскажите куда податься? Если все так плохо, и надо менять плату, а она я знаю недешевая, то сколько она будет стоить. Всем спасибо за советы, ответы.
PS дом в Сарапуле.
ZX-ruban 25-06-2015 22:33
Гы, сарапул :-) , я в ижевске, вези пачаню...
MIV 26-06-2015 07:31
quote:
фазозависимый котел
У меня Протерм у родителей Бош, тоже фазозависисмые, в чем нонсенс?
nail666 29-06-2015 11:04
Други, подскажите. Хочу купить котёл Ferroli Fortuna F 24 Pro. Котёл будет стоять в подвале, одни продавцы сказали что не получиться установить котёл с коаксиальным дымоходом, от земли минимум 2 метра должно быть. Продавец этого Ferroli говорить что именно указанную выше модель можно будет поставить. Отсюда 2 вопроса:
1) Как этот котёл по надёжности?
2) В чём его уникальность, что его можно воткнуть ко мне в подвал?
Сейчас дымохода никакого нет, изначально планировал котёл с закрытой камерой.
ZX-ruban 29-06-2015 18:02
Феролька как феролька не лучше и не хуже других, где будем брать запчасти и кто будет обслуживать? Вот основные вопросы при покупки котла. По дымоходу, главное что-бы
костюмчик сидел снегом не замело в ноль



stikke 29-06-2015 18:17
два года бакси eco for надо делать обслуживание, и промывать его? вода обычная водопроводная.
ZX-ruban 29-06-2015 18:29
quote:
Originally posted by stikke:
надо делать обслуживание, и промывать его?
пока можно забить...
mar3mar 04-07-2015 15:42
quote:
ZX-ruban
Спасибо за ремонт, плату поставил, воду греет, отопление работает. Не сразу только заработал, выскакивала ошибка Е35 (что значит не знаю - не смотрел коды), видимо плата не совсем прямо встала, когда крышкой закрывал. Потому как поправил заднюю пластиковую крышку бокса, - все нормально стало работать. И еще, вопрос к участникам ветки, мне один форумчанин посоветовал купить блок защиты Альбатрос. От грозового воздействия. Кто, что скажет?
mar3mar 04-07-2015 15:44
И еще забыл спросить, куда можно пристроить АОГВ старый, стоит с тех пор как поменяли на БАКСИ. Был на момент отключения рабочий.
ZX-ruban 04-07-2015 21:23
quote:
Originally posted by mar3mar:
выскакивала ошибка Е35
Сие не есть зергут, вроде как паразитное пламя
quote:
Originally posted by mar3mar:
блок защиты Альбатрос. От грозового воздействия.
хз-хз, вроде как изолирующая вставка на газовую трубу, ну и защитное заземление сделанное по ПУЭ, хотя если фспомнить уроки физики по школьной программе, то можно замонстрачить адын хитрый девайс со 100 % защитой от грозы 


mar3mar 05-07-2015 08:08
Доброе утро всем. Вчера залез на форум по Бакси 240 пишут следующее: что наличие заземления, и блока стабилизатора не гарантирует от высокочастотной помехи гуляющей в сети. И ошибка Е01 и Е035 как раз свидетельствует о наличии такой помехи. И еще пишут что для данного котла (и пары других модификаций котла) были платы двух производителей. Хонейвел - германия и Бертоли - Испания. Платы Хонейвел более капризны и требовательны к качеству электроснабжения, в то время как Бертоли сделаны такими же раздолбаями как и в России.У нас стоит Хонейвел. Отвечают сервисники Бакси, что даже наличие правильного заземления и стабилизатора не спасет от резких просадок электроэнергии, +стабилизатор Ресанта пишут полное говно. Их решение по этой проблеме - это замена платы на Бертоли.
ссылка на форум, может кому интересно будет.
www.baxi.ru/forum/ PS Заземление делал по "ГОСТ" из интернета. Взял три уголка двухметровых размерами 45*45*5мм. Забил их в землю последовательно друг за другом в ряд через полтора метра друг от друга и соединил прокатом 6 мм. Сечение просчитывал, все проходило.
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
адын хитрый девайс со 100 % защитой от грозы
что за хитрый девайс? Киньте ссылку пожалуйста.
PS2 В частном секторе, где находится дом, очень частые просадки электричества во время гроз бывают, до 140 вольт, с повышением до 270. А учитывая, что рядышком занимаются ремонтом авто, сварка часто бывает - неудивительно, что просадки бывают и не во время грозы.
stikke 05-07-2015 11:26
quote:
Originally posted by mar3mar:
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
адын хитрый девайс со 100 % защитой от грозычто за хитрый девайс? Киньте ссылку пожалуйста.
PS2 В частном секторе, где находится дом, очень частые просадки электричества во время гроз бывают, до 140 вольт, с повышением до 270. А учитывая, что рядышком занимаются ремонтом авто, сварка часто бывает - неудивительно, что просадки бывают и не во время грозы.
по мне кажешься лучше взять ИБП нормальный on-line
mar3mar 05-07-2015 12:25
дело не в отсутствии питания,а в том,что присутствуют высокочастотные импульсы,которые проходят стабилизаторы на ура. Стабилизатор не успевает понять,что произошел скачок напряжения,а плата уже выгорела. Поэтому надо какую-то быстросрабатывающую защиту.Посмотрел этот альбатрос-защита от высокочастотных импульсов,время срабатывания 25нс,против 10мкс у стабилизатора. Я так сильно не разбираюсь,просто обобщил мысли людей с форума по котлам. Поэтому и хочу услышать предложения, а то плат не напокупаешься. На форуме по ссылке выше куча сообщений,котел (плата) сгорел,предохранители целые,стабилизатор целый,после грозы и по моей модели котла и в других вариациях.
stikke 05-07-2015 12:48
дело
quote:
Originally posted by mar3mar:
время срабатывания 25нс,против 10мкс у стабилизатора.
посмотрел на сайтах про альбатрос, везде пишут время срабатывания 10 мс. on-line советую не из за отсутствия на напряжения, а о том как он работает принцип действия, преобразование напряжения.
mar3mar 05-07-2015 13:28
quote:
посмотрел на сайтах про альбатрос, везде пишут время срабатывания 10 мс
посмотрите вот такую модельку:Альбатрос-220/500 AC. Время срабатывания не более 25нс. стоимость в среднем 500 руб. ИБП онлайн посмотрел на яндекс маркете - стоимость от 10 тысю руб. Не спорю, может онлайн ибп и крутая штука, но и денег стоит как 30% от нового котла.
Albert123 06-07-2015 08:34
quote:
Изначально написано SAXYUM:
одна беда: под альтернативный котёл придётся строить отдельно котельную/топочную...
На сколько я знаю не всегда. Зависит от особенностей котла. Я поставил 4 года назад турецкий демрад in-ua.com/catalog/tverdotoplivnye-kotly. Стоит в отдельном от дома помещении, в летней кухне, но в принципе можно было ставить и в доме. Есть конечно определенный мусор, но без этого ни куда, то же самое как и от каменки.
Fuego_00 06-07-2015 22:02
quote:
Время срабатывания не более 25нс. стоимость в среднем 500 руб.
и это за 3 варистора и 2 стекляных предохранителя?
Fuego_00 06-07-2015 22:03
quote:
Не спорю, может онлайн ибп и крутая штука, но и денег стоит как 30% от нового котла.
думается мне и подороже...
mar3mar 07-07-2015 10:46
quote:
и это за 3 варистора и 2 стекляных предохранителя?
Предложите свое решение. Будет дешевле - буду только рад. Пока ничего не покупал, но грозы никто не отменял. Вот и думай, что дешевле, 3 варистора или плату паять. Или самому уже в инете найти схему и спаять?
ShAlex 07-07-2015 13:13
100% защиту от прямого попадания молнии деньгами не потянуть, не говоря о том, что это отдельное сооружение.

Варисторы быстрые, но ограничивают не до приемлемых значений. Могут стать причиной пожара.
Реле напряжения, не "он-лайн" стабилизаторы медленные, при значительных токах между контактами реле просто зажгётся дуга...
Кстати, о "500 руб за 2 предохранителя" - один фирменный предохранитель не всегда пролазит в эту сумму.
Я бы себе "научил" БП котла работать от 380 вольт (650 постоянки). В отдельном несгораемом ящике варисторы на 430 вольт и предохранители на пару kV и пару А.
mar3mar 07-07-2015 14:25
Так стоит или нет покупать за 500 руб три варистора и два предохранителя??? Или это очередная игрушка, с удовольствием выслушаю мнения людей, тесно связанных с данной темой. Спасибо. Просто хочется хоть как-то снизить риск поражения платы от очередной грозы. Не бегать же из розетки котел выключать при каждом дождичке.
Андрес 07-07-2015 14:43
quote:
Изначально написано ShAlex:
Я бы себе "научил" БП котла работать от 380 вольт (650 постоянки).
Почему именно от такого напряжения?
rip87 07-07-2015 14:56
quote:
Изначально написано ShAlex:
Могут стать причиной пожара.
УЗИП в щите учета на улице на столбе. Пусть хоть синим пламенем горит...
Fuego_00 07-07-2015 21:35
quote:
Предложите свое решение
здесь решений масса - в любом направлении радиотехники. Что применить вам, решайте сами. Спасение утопающих итд. А давать советы, тем паче бесплатные, чет неохота. Слишком много времени и сил потрачено на изучение и практику. Да и советчиков тут много "гениальных".
quote:
Я бы себе "научил" БП котла работать от 380 вольт (650 постоянки). В отдельном несгораемом ящике варисторы на 430 вольт и предохранители на пару kV и пару А.
так учите, в чем проблемма? предохранители ПК-6кВ - воще огонь!
SLY' 07-07-2015 22:06
летом пользуюсь накопительным электронагревателем, котел отключаю от розетки и газовой трубы. пусть дороже, зато котел целей будет.
rip87 07-07-2015 22:18
7.1.22
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.ПУЭ-7.
Зачем что-то выдумывать, когда нужно только выполнить пункт правил?
quote:
Изначально написано SLY':
летом пользуюсь накопительным электронагревателем, котел отключаю от розетки и газовой трубы. пусть дороже, зато котел целей будет.
Молния бахнуть и ранней веcной может, да и зимой.
Любой разряд в атмосфере неподвлеку от ВЛ может навести короткий импульс в несколько киловольт...
Fuego_00 07-07-2015 23:20
quote:
да и зимой.
ну это как слон на невском.

ShAlex 08-07-2015 05:44
quote:
Изначально написано mar3mar:
Так стоит или нет покупать за 500 руб три варистора и два предохранителя??? ....
Смотря какие варисторы и предохранители. Варистор - чтоб не "протекал" при макс. рабочем напряжении и не давал подняться напряжению выше порога "выжигания". Последнее не реально, т.к. у варисторов эти напряжения различаются почти в 2 раза. А в 2 раза котёл выдерживать не расчитан.

quote:
Изначально написано Андрес:
Почему именно от такого напряжения?
Во-первых, проще защитить. Во-вторых, чтоб работал от 380 В, недолго. Долго циркуляционник не сможет, но к тому времени варистор подхватит.
quote:
Изначально написано rip87:
УЗИП в щите учета на улице на столбе. Пусть хоть синим пламенем горит...
У них напряжение "пробоя", вроде бы, больше (1...2 кВ). Хочется ещё одну ступень перед самым потребителем.
quote:
Изначально написано Fuego_00:
так учите, в чем проблемма? предохранители ПК-6кВ - воще огонь!
А откуда внутри жилья 6кВ ? Разрядники на вводе отменили?
rip87 08-07-2015 08:15
quote:
Изначально написано ShAlex:
У них напряжение "пробоя", вроде бы, больше (1...2 кВ).
Этого достаточно в большинстве случаев. Хуже когда вообще ничего нет...
mar3mar 08-07-2015 11:04
quote:
А давать советы, тем паче бесплатные, чет неохота.
Учту. Спасибо всем, кто высказал конструктивную мысль.
Андрес 08-07-2015 11:38
Свое оборудование (правда, напряжения не больше пары десятков Вольт) мы обычно защищаем специальными "стабилитронами" типа таких:


Нельзя ли их использовать? Если кого-то смущает переменный ток, можно и выпрямиться предварительно. Нормальные импульсные блоки питания должны уметь работать от постоянки, насколько я понимаю.
Ежели чего, от электрики и газовых котлов я несколько далек

ShAlex 08-07-2015 13:04
Выбираем P6SMB350A, меньшее рабочее напряжение некуда... Ограничение 482 В, при мизерном токе

1,24 А. Даже предохранитель вряд ли сгорит. Серия 15KP мощнее, но там нет напряжения >240 В. Варистор V275D80LE злая вещь, но всё равно 710 вольт получите. Моё мнение, надо переделывать потроха БП или ставить внутрисхемно, после выпрямителя, высоковольтный стабилизатор.
Другой момент - электромагнитные наводки. Сейчас бытовуха пошла "игрушечная", дохнет от каждого чиха. В автоэлектронике с этим ещё как-то борются, там гарантийный случай на "скачёк напряжения в розетке" не свалишь

Андрес 08-07-2015 13:24
quote:
Изначально написано ShAlex:
Ограничение 482 В, при мизерном токе 1,24 А. Даже предохранитель вряд ли сгорит

Да, максимум у этого производителя при таком напряжении 3,1 А... Плюс это пиковый ток, диаграмму производитель приводит...
Хотя никто не мешает соединить последовательно несколько более низковольтных, но сильноточных

Андрес 08-07-2015 13:29
quote:
Изначально написано ShAlex:
Моё мнение, надо переделывать потроха БП или ставить внутрисхемно, после выпрямителя, высоковольтный стабилизатор.
Мы используем недорогие блоки питания MeanWell больше 10 лет в промышленном оборудовании. И им пофиг на любые цеховые условия. За грозу вот не скажу...
Fuego_00 08-07-2015 22:50
ЭЭЭ.. трояшники теоретики.
когда я был конструктором то не стеснялся сунуть такой супрессор в розетку на 35 вольтей помоему, давно дело было.
http://kazus.ru/datasheets/pdf...T/P4KE350A.html .
Автомат розеток вышибало сходу (думаетстя мне не хуже чем С16). А вы тут слюни развели.
ShAlex 09-07-2015 06:24
А должно было что-то другое произойти?

В розетку надо сувать чуть меньше 300 В по постоянке. Например 15KP220CA.

S05K175 эффектнее

@yura@ 23-07-2015 22:18
рекомендую: если у вас сделанно заземление в соответствии с пуэ, если установлен Альбатрос за 500 руб, если стоит не ресанта стабилизатор а что нибудь по круче хотя бы теплоком, и плата из испании, но вдрук вы уивдели приближение грозы все же выключите котел из розетки и все, а в случае если вылетела плата то обратитесь ко мне или заходите на сайт
марткат 30-07-2015 12:57
Задавал уже вопрос.Но снова.Нужен котёл от 23 КВТ,одноконтурный.Сейчас мне есть предложение Лемакс 24 КВТ,за 21000.Кто может предложить дешевле или до 23000,что либо.Спасибо.
Sergey 78 30-07-2015 13:57
Добрый день. В частном доме установлен настенный газовый котел Junkers Euroline ZW 23-1. В летний период, когда отопление отключено, появляется следующая особенность в работе котла. При включении горячей воды горелка работает с перерывами в несколько секунд-загорается и тухнет, загорается и тухнет. Так продолжается довольно долго-порядка 10 минут. При этом начинается небольшая подача горячей воды в контур отопления (естественно рукоятка выбора температуры воды в контуре отопления в положении 0). Подозреваю на засорение или неисправность трехходового клапана.
Вопрос-кто сможет сделать диагностику котла и осуществить ремонт?