ZX-ruban 07-02-2013 15:58
quote:
Originally posted by kapter:
Ярослав Гребник
Грабик Ярослав Анатольевич
kapter 07-02-2013 16:08
)может и Грабик
kola 07-02-2013 16:48
Господа я так понимаю вопрос!
Вне зависимости от того чего залили и с какой кислотностью, теплоноситель начинает реагировать со стенками системы, и соответственно начинает их разрушать, хим реакция протекает ровно до того момента, пока все эти вредные вещества не вступят в реакцию с образованием чего то нейтрального, после этого- все может существовать бесконечно долго без вреда системе?
И я так понимаю что вы оба за то, чтобы не допустить наличия жесткой воды для предотвращения образования накипи?
Если я не прав поправьте...
estrangeiro 07-02-2013 17:30
интересно
ZX-ruban 07-02-2013 17:46
quote:
Originally posted by kola:
не допустить наличия жесткой воды для предотвращения образования накипи
Да, но подход к решению данной задачи разный. ИМХО, для предотвращения образования накипи необходимо использовать ионнообменную смолу или полифосфаты, ибо при таком подходе рН воды нейтрален, 8-9рН.
Shig 07-02-2013 18:17
quote:
Кто как воду готовит перед заправкой системы?
фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки 20 мкм, фильтр тонкой очистки 5 мкм, магнитный фильтр.
При пуске всего этого не было. После подвода воды система была промыта.
quote:
кто как профилактику делает?
Звонят, спрашивают когда можно подъехать, что делают - не знаю.
kapter 07-02-2013 20:13
quote:
магнитный фильтр
по идее на контуре ГВС должен стоять
kapter 07-02-2013 20:21
quote:
что делают - не знаю
посмотрите в паспорте котла если интересно
Shig 07-02-2013 20:38
магнитный - чисто в котел, всё остальное - водопотребление
quote:
посмотрите в паспорте котла если интересно
неинтересно
Shig 07-02-2013 20:50
quote:
Originally posted by Shig:
неинтересно
Сейчас обнаружили потенциал на земле, вот это сильно заинтересовало, пока не найду источник - не успокоюсь.
Bon Jovi 08-02-2013 08:07
Почитал тему-появились вопросы: в систему залита незамерзайка, за 2.5 года подпитывал водой из системы водоснабжения(фильтры стоят)2 раза по чуть-чуть(5 сек.), котел "Baxi"(нареканий нет), радиаторы "биметалл"-какие могут появиться проблемы и порядок действий по обслуживанию всей системы(промывки-необходимы ли они, когда менять незамерзайку и необходимо ли это и т.п.)
P.S.Исполнителям доверяю, но хотелось бы выслушать другие мнения.Спасибо.
Татарин Мануров 08-02-2013 10:23
,
kapter 08-02-2013 11:23
quote:
Почитал тему-появились вопросы: в систему залита незамерзайка, за 2.5 года подпитывал водой из системы водоснабжения(фильтры стоят)2 раза по чуть-чуть(5 сек.), котел "Baxi"(нареканий нет), радиаторы "биметалл"-какие могут появиться проблемы и порядок действий по обслуживанию всей системы(промывки-необходимы ли они, когда менять незамерзайку и необходимо ли это и т.п.)
P.S.Исполнителям доверяю, но хотелось бы выслушать другие мнения.Спасибо.
Подпитывать из водопровода нельзя, нужно подпитывать антифризом той же концентрации. Подробней о применении антифризов почитайте здесь
http://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreeze
ssv69 08-02-2013 11:46
Кстати, куда сливать антифриз?
Bon Jovi 08-02-2013 12:37
quote:
kapter
quote:
Подпитывать из водопровода нельзя
"BAXI"-
Можно также разбавлять водопроводной водой, но с жесткостью до 5 мг-экв/л. Для информации: вода из скважины, если не предусмотрена система умягчения, может иметь жесткость 20 мг-экв/л.
Сами-то читали по своей ссылке?
Bon Jovi-
фильтры стоят.
kapter 08-02-2013 12:52
Я то читал, а вот Вам до конца видимо читать было лень, первоначальное разбавление и подпитка это разные вещи), последний абзац статьи:
"BAXI"
что касается подпитки системы отопления, работающей на антифризе, то ее нельзя подпитывать водопроводной водой сразу по нескольким причинам: возможно выпадение солей, и, чем больше разбавлен антифриз, тем меньше в нем присадок, и гликолевая смесь становится агрессивной. Также необходимо помнить, что при разбавлении на температуру выше -15.С многие незамерзающие теплоносители начинают терять свои свойства. Рекомендуется держать емкость с готовой гликолевой смесью в котельной и подпитывать систему только из нее.
Bon Jovi 08-02-2013 13:01
про 50% забыли упомянуть-я прочитал все.
-чтоб не грубо звучало.
SerVil 08-02-2013 13:21
quote:
Originally posted by kola:
Правильная схема, хотя есть и другие варианты подтянуть нейтраль без разделительного трансформатора, но не будем учить плохому...И да, наличие заземления розетки при подключении ИБП- ОБЯЗАТЕЛЬНО, контакты реле знаете ли горят.
У меня вопрос к kola: Имеется ИБП Powerman Real Smart 1000 BA без аккумуляторов, можно ли его запитать для работы котла от автомобильного аккумулятора? хватит ли зарядного тока?
И еще вопрос: в комплекте имеется проводок-перемычка для аккумуляторов, насколько я понял это для соединения их последовательно или все-таки паралельно?
kola 08-02-2013 15:13
quote:
Powerman Real Smart 1000 BA без аккумуляторов, можно ли его запитать для работы котла от автомобильного аккумулятора? хватит ли зарядного тока?
В этой модели стоят 2*12V 9Ah аккумуляторы, рассчитан на 24 вольта т.е. последовательное соединение двух аккумуляторов.
Запитать можно от 2х аккумуляторов автомобильных, тока зарядки хватит, только заряжаться будет соответственно дольше.
это из положительного.
Из отрицательного могу сказать о том, что авто аккумуляторы не предназначены для такого режима работы и при постоянном использовании выйдут у вас из строя достаточно быстро + использование их в помещении-вредно.
И не пытайтесь ИБП использовать на большой мощности продолжительное время, что в вашем случае 680 вт - 5 мин.
stikke 08-02-2013 17:29
quote:
Originally posted by kola:
В этой модели стоят 2*12V 9Ah аккумуляторы, рассчитан на 24 вольта т.е. последовательное соединение двух аккумуляторов.
Запитать можно от 2х аккумуляторов автомобильных, тока зарядки хватит, только заряжаться будет соответственно дольше.
это из положительного.
Из отрицательного могу сказать о том, что авто аккумуляторы не предназначены для такого режима работы и при постоянном использовании выйдут у вас из строя достаточно быстро + использование их в помещении-вредно.
И не пытайтесь ИБП использовать на большой мощности продолжительное время, что в вашем случае 680 вт - 5 мин.
используйте гелевые аккумуляторы.
SerVil 08-02-2013 22:02
quote:
И не пытайтесь ИБП использовать на большой мощности продолжительное время, что в вашем случае 680 вт - 5 мин.
Вопрос возник из-за того что у меня уже есть автоакумулятор и нет родных гелевых, поэтому и хотелось поставить аккум большей емкости для увеличения времени разряда. Мощность котла составляет около 120 ватт, т.е примерно 10 часов для двух 60 амперных аккумов.
quote:
используйте гелевые аккумуляторы.
т.е. в обычном режиме можно использовать гелевые, а при отключении эл-ва подключать автоаккумулятор?
mirtepla 08-02-2013 22:19
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены.
SerVil 09-02-2013 12:13
quote:
Originally posted by mirtepla:
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены.
Я не совсем понял, это вы мне адресовали?
По-моему я ясно написал что задача стоит не сэкономить 500руб на аккумуляторы, а продлить время автономной работы котла.
Научитесь иногда думать, прежде чем топтать клаву.
ssv69 09-02-2013 01:29
Автоаккамулятор не терпит глубокого разряда, воняет кислотой при зарядке и выделяет водород для взрыва при определенных условиях.
SerVil 09-02-2013 13:48
quote:
Originally posted by ssv69:
Автоаккамулятор не терпит глубокого разряда, воняет кислотой при зарядке и выделяет водород для взрыва при определенных условиях.
Ну да, т.е в обычном режиме я использую родные гелевые аккумы, а автомобильные стоят в сторонке и ничего не выделяют, при этом, видимо, тихонько разряжаются. При отключении эл-ва они подключаются вместо родных и питают котел.
Если котел в нормальном режиме 10 мин работает - 30 отдыхает, то в режиме ЧП, немного понизив температуру в доме, можно увеличить время релаксации котла. При таком раскладе время автономной работы от аккумуляторов может увеличиться до 2 суток. Вполне себе ничего.
Использовать бензогенератор постоянно для работы котла нецелесообразно, т.к. его мощность на порядок превышает требуемую. Генератор будет запускаться только по необходимости пару раз в день, накачать воды, подморозить холодлильник ну и подзарядить аккумуляторы для исключения глубокого разряда.
Как вам такая реализация?
stikke 09-02-2013 18:51
яя бы ты так сделал. у меня есть два аккумулятора хрен с ним гелевый или кислотный заражять надо одитнаково при условии 55ампер это сутки если от ИБП ил заряки. но при том что котел потребляет 100 ват в час одного ибп хватала на 12часов если надо больше то тут полюбому надо иметь плюсом генератором. Думау в городе(Ижевск) больше 4- 8 часов никогда не отключают электроэнергию.
kola 10-02-2013 19:28
quote:
Мощность котла составляет около 120 ватт, т.е примерно 10 часов для двух 60 амперных аккумов.
Не совсем правильно считаете, на самом деле реальная рабочая мощность меньше, да и насос не постоянно работает.
Из практики 2Х 12в*17ач аккумуляторов хватает от 4-5 часов работы котла.
kapter 10-02-2013 22:43
Так же следует учесть, что стартовая мощность потребителей котла в 2-3 раза больше номинальной
ZX-ruban 13-02-2013 16:37
Вот наш новый проект (ссылка убрана по решению модератора, если кому интересно могу скинуть в Р.М.), прошу оценить и потестить. Данный ресурс предполагает, что владелец котла отправляет аварийную заявку на ремонт котла, которую получает сервисный инженер на свой телефон в виде смс сообщения в котором указана марка котла, как зовут заказчика, мыло, телефон для связи и краткое описание не исправности.
Предпологаеться что заявки будут отправляться не только инженерам водолея но и всем кто пожелает участвовать в данном проекте.
Так же приглашаю к сотрудничеству сервисных инженеров по ремонту и сервисному обслуживанию отопительной техники.
Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания пожалуйста пишите в Р.М.
Levran 13-02-2013 16:49
А Боша в списке нет
ZX-ruban 13-02-2013 16:50
Не вопрос, добавлю, если нужны еще какие-то котлы пишите...
mirtepla 13-02-2013 20:08
quote:
Rinnai.Junkers.Attack.Navien.Celtic.
отвечу по этим котлам!
ZX-ruban 13-02-2013 21:02
Котлы добавлю в список, сейчас готовлю партнерское соглашение, как будет готово вышлю.
mirtepla 19-02-2013 09:37
господа монтажники сантехники! посмотрите какое это безобразие!
клялись и божились людям что они высоклассные спецы!
SAXYUM 19-02-2013 15:46
...ужас...
ZX-ruban 19-02-2013 16:51
Фи, нашли чему удивляться, я за более чем десятилетний стаж работы насмотрелся такого что не в сказке сказать не пером описать... остальное все не цензурные выражения.
mirtepla 19-02-2013 22:13
у меня с 1995 года собрался архив таких нецензурных работ!целая история..но в наше то время всё есть!! вот в чём дело.
МагазинДляСантехника 21-02-2013 11:03
насчет необходимости резервного котла и надежности подачи газа.
в понедельник в обед кто-то и зачем-то отключил подачу газа на мой дом.
я расстроился, взял показания счетчика и поехал платить.
конечно включил внешний насос на циркуляцию чтобы теплый пол не схватился, электрокотел пока не включал.
выяснилось, что у меня переплата на месяц вперед и команды меня отключать не поступало.
вызвал аварийку. включил резервный котел. неужели меня отключили за то,
что я не подал данные счетчика смс-кой. эх, дурачина.
вторник: сходил к местным газовикам. они ничего не знают, никто не отключал.
среда полдень. звонок от аварийки:
- есть ключ от шкафа понижающего давления газа?
- нет ключа
- шкаф ваш?
- был мой, я вам передал на баланс
- тех обслуживание оплачивали?
- да. года не прошло (новый шкаф работает 11 мес).
- а мы проводили?
- не знаю, но месяц назад ваши там крутились.
они вяли у плиточника молоток и срубили замок.
звонок
- 150 руб стоит платный вызов
- а что было?
- да ПЗК (предохранительный запорный клапан) отключился
- почему?
- давно тех обслуживание не проводили. я начальнику передам.
сейчас я его вообще отключил
- ну а я при чем тут.
- ну да, это наша проблема. не дадите?
- не дам
если бы не резервный электро котел, и не ранняя весна, то пришлось
бы мне сливать воду из отопления и прыгать с компрессором вокруг
теплых полов выгоняя из них воду. дом не утеплен и не известно
сколько бы продержался до прихода помощи. наличие резервного котла
позволяет не подрываться и не нервничать.
Mr. Richo 21-02-2013 13:31
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
насчет необходимости резервного котла и надежности подачи газа.
Ну это головотяпство газовиков. В целом система газоснабжения достаточно надежна. По поводу небольшого электрокотла (для поддержки системы) согласен, хотя у себя дома все никак не удосужусь поставить. Делов то на пару часов, все подготовлено. Влияет, наверное, то, что за все время проживания, эл-во отключали (хоть и кратковременно) уже и не сосчитать, а газ ни разу. Хотя район у меня, как и у Вас, Ленинский.
МагазинДляСантехника 21-02-2013 13:58
quote:
Originally posted by Mr. Richo:
В целом система газоснабжения достаточно надежна.
забыл рассказать интересную деталь.
когда аварийка прибыла, то они первым делом стали херачить из всей силы
по газовому счетчику, так утверждает плиточник. он опешил.
"бывает, счетчик клинит и газ не поступает" - разьяснила аварийка.
Mr. Richo 21-02-2013 14:06
А Счет за профилактику счетчика не выписали?))) Наверное забыли в запарке.
ЮричМ 21-02-2013 18:11
может не совсем по теме. Кто-то занимается настройкой автоматики? Котел "Конорд", автоматика Хонневел. Похоже не отключается основная горелка, горит постоянно.
kola 22-02-2013 12:44
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
насчет необходимости резервного котла и надежности подачи газа.в понедельник в обед кто-то и зачем-то отключил подачу газа на мой дом.
я расстроился, взял показания счетчика и поехал платить.
....
если бы не резервный электро котел, и не ранняя весна, то пришлось
бы мне сливать воду из отопления и прыгать с компрессором вокруг
теплых полов выгоняя из них воду. дом не утеплен и не известно
сколько бы продержался до прихода помощи. наличие резервного котла
позволяет не подрываться и не нервничать.
Вам повезло конечно А если бы вам электричество обрезали? или у вас электронезависимый котел?
kapter 22-02-2013 13:22
quote:
может не совсем по теме. Кто-то занимается настройкой автоматики? Котел "Конорд", автоматика Хонневел. Похоже не отключается основная горелка, горит постоянно.
тут более вероятно нужна настройка давления газа, расскажите по-подробней-было ли такое раньше, как давно началось?
ЮричМ 22-02-2013 19:30
сначала все было нормально, котел новый, установлен в мае 2012 г., запущен в сентябре. В декабре несколько раз котел отключался сам по себе, после этого пошел большой расход газа, и постоянно работает основная горелка
kapter 23-02-2013 18:16
первое, что надо сделать - проверить настройки давления минимума и максимума давления газа на горелке
ЮричМ 24-02-2013 16:14
это понятно -только сам этим не занимаюсь, нужен специалист
mirtepla 24-02-2013 19:37
quote:
это понятно -только сам этим не занимаюсь, нужен специалист
логично!))
vfcnth 27-02-2013 10:46
quote:
господа монтажники сантехники! посмотрите какое это безобразие!
дёшего и сердито, вот вам и результат.
ум 27-02-2013 22:26
пипец фантазии сколка надо то
Levran 28-02-2013 07:54
по поводу фотки котла. вот вы все ужасаетесь, кашмаритесь ну и т.д. а обьяснения можно услышать, что там не так, я вижу просто что не красиво, а что еще?
SAXYUM 28-02-2013 08:26
не красиво это мягко сказано. во вторых запорные краны за трубами которые к тому же висят не закреплены. кароче хаос.
SAXYUM 28-02-2013 08:33
вопрос. какой настенный газовый котел лучше, с обычным дымоходом или коаксиальным. дом пока в стадии проектирования поэтому воткнуть можно любой. интересует надежность и безгеморойная эксплуатация. есть ли смысл брать конденсационный?
mirtepla 28-02-2013 09:42
на малые площади на практике показало конденсационный нет смысла.
а с большим кпд это котлы Риннай!двухрядный медный теплообменник!
ZX-ruban 28-02-2013 10:46
1. Котел с открытой камерой сгорания, обязательное условие наличие дымохода для удаления продуктов горения,который должен удовлетворять обязательному условию по перепаду давления не ниже 20 Па, а это обычно высота дымохода примерно 7-9 метров от устья горелки. Плюс этого котла отсутствие вентилятора и пресостата по воздуху(который вечно замерзает). По дымоходу, шахта дымохода обязательно штукатурится или ставится вкладыш из не горючих материалов. Я бы по рекомендовал вставку из нержавейки,форма не имеет значения, сечением не менее 150 см2. Также наличие приточной вентиляции.
2. Котел с закрытой камерой сгорания, дымоходом можно пожертвовать при условии что продукты сгорания и воздух для горения подается через коаксиальный дымоход, но если выход коаксиального дымохода ближе 2 метров от окна или двери это ни есть хорошо .
3. Конденсационные котлы, если потребления тепла более 26-28 кВт, и при наличии потребителей тепла кроме отопления и ГВС, как то басик, вентиляция, и т.д. Также при проектировании системы отопления лучше всего сделать ставку на низкотемпературную систему примерно 70-50 или что еще лучше 50-30. Для конденсационных котлов в качестве дымохода возможно использование канализационной трубы диаметром 160 мм. с утеплением, можно без утепления при условии что труба проходит внутри помещения.
vfcnth 28-02-2013 16:01
quote:
ворос. какой настенный газовый котел лучше,
делай дымоход ни когда не повредит, сегодня настенник, а завтра может быть и напольник с бойлером.
SAXYUM 01-03-2013 12:05
quote:
Originally posted by ZX-ruban:
По дымоходу, шахта дымохода обязательно штукатурится или ставится вкладыш из не горючих материалов
просто из красного кирпича подойдёт? или все равно внутри штукатурить?
ZX-ruban 01-03-2013 12:17
quote:
Originally posted by SAXYUM:
штукатурить
kapter 01-03-2013 12:20
quote:
просто из красного кирпича подойдёт
нет, швы и сам кирпич разрушаются под воздействием кислого конденсата
mirtepla 01-03-2013 22:09
quote:
ШТУКАТУРИТЬ ОДНОЗНАЧНО
stikke 03-03-2013 15:48
купил котел Бакси в Москве есть желающие взять на обслуживание? и пусконаладку.
mirtepla 06-03-2013 11:30
московский прайс для котлов купленных в г.Москве!!!
ZX-ruban 06-03-2013 12:47
quote:
Originally posted by stikke:
купил котел Бакси в Москве
Раз котелок масковский то и делать по масковским ценам
stikke 06-03-2013 18:10
я вот подумал раз уж экономить то по полной. Может я сам справлюсь с пуско наладкой? там же не чего сложного нету выставить только мощность?
ZX-ruban 06-03-2013 18:16
quote:
Originally posted by stikke:
сам справлюсь
ога-ога, вот только при наступления гарантийного случая, нужна печать автаризированого сервисного центра...
stikke 06-03-2013 18:22
quote:
Originally posted by ZX-ruban:
ога-ога, вот только при наступления гарантийного случая, нужна печать автаризированого сервисного центра...
Что входит в работы по ПНР?
kapter 06-03-2013 22:45
quote:
Что входит в работы по ПНР?
почитайте в инструкции к котлу, но помните что
quote:
при наступления гарантийного случая, нужна печать автаризированого сервисного центра...
http://www.baxi.ru/service/policyесли, к примеру у Вас полетит плата, что не редкость на этих котлах, то приготовьте 30-50% стоимости котла
Дядя Вова 06-03-2013 23:06
quote:
Originally posted by stikke:
Что входит в работы по ПНР?
мне "запускал" установленную мною колонку, даже не притронувшись к железу - поставил подпись и уехал
SAB1986 06-03-2013 23:20
Являемся АСЦ по BAXI на все интересующие вопросы касаемо ПНР ответим по тел.52-80-16
kapter 06-03-2013 23:35
Главное в первом пуске на перечень работ, а гарантия. Хотя качественная проверка готовности котла к пуску, настройка тоже важны. Например - при транспортировке отломился кусок внутренней изоляции камеры сгорания и попал на горелку, при запуске никто не снимал крышку КС, результат - нарушение процесса горения, недогрев, обгорание крышки КС. Так же у разных марок котлов есть определённые особенности, например в котлах одной довольно популярной марки при запуске приходилось проводить некоторые манипуляции с воздухоотводчиком, иначе он (воздухоотводчик) выходил из стоя через полгода.
iibabaev 11-03-2013 20:01
Здравствуйте. Нужен совет по газификации кирпичного дома. В доме цоколь и первый этаж отапливаются газовым отоплением, котел АГВ с расширительным бачком.
Сейчас обшил утеплил комнату на мансарде, размер 10*6 метров, необходимо провести туда газовое отопление.
Вариант 1: подключиться к старому котлу АГВ(стоит в цокольном этаже), но котел АГВ не экономичен, хотелось что бы системы были не зависимы, т. е. Отопление на мансарде необходимо только по выходным.
Вариант2: установить современный котел на мансарде.
Но как это сделать технически, может кто поможет советом, какой котел взять (марку, тип), необходимо ли выводить вентиляцию. Сколько отопительных батарей необходимо на такую площадь? Спасибо.
mirtepla 12-03-2013 07:49
проконсультирую лично.звоните.заходите.
avh 12-03-2013 15:00
На фазенде стоит газовый котел. Иногда отключают электричество, приезжаешь домой а там +10 С. Не часто, но отключают. И каждый раз в самый неподходящий момент
Ищу варианты выхода из ситуации.
1. Генератор на автоматике. Думаю хватит на 2-3 кВт. Прокрутить цирк. насосы, свет и пр.
2. Энергонезависимый газовый радиатор. Мне бы хватило 2-ух штук в самых критичных местах.
В какую сторону двигаться, есть у кого опыт?
kola 13-03-2013 19:55
quote:
Originally posted by avh:
Иногда отключают электричество, приезжаешь домой а там +10 С. Не часто, но отключают.
На сколько отключают обычно? Мощность энергопотребления котла какая?
mirtepla 15-03-2013 20:52
quote:
вы серьезно его советуете?
работают ведь.
ZX-ruban 15-03-2013 21:57
quote:
Originally posted by mirtepla:
работают ведь
ога-ога, вот только время жизни этого девайса 1-2 года, а патом кателку каюк...
kola 17-03-2013 19:43
Меня смущает время переключения между режимами 0.4 сек -это же почти вечность, котел не выключится за это время?
Vetasp 24-03-2013 12:03
quote:
Originally posted by ZX-ruban:
если выход коаксиального дымохода ближе 2 метров от окна или двери это ни есть хорошо
просветите почему так?
ZX-ruban 24-03-2013 12:20
Возможно задувание отработанных газов в помещение
mctosha 24-03-2013 21:52
quote:
На фазенде стоит газовый котел. Иногда отключают электричество, приезжаешь домой а там +10 С. Не часто, но отключают. И каждый раз в самый неподходящий момент Ищу варианты выхода из ситуации. 1. Генератор на автоматике. Думаю хватит на 2-3 кВт. Прокрутить цирк. насосы, свет и пр. 2. Энергонезависимый газовый радиатор. Мне бы хватило 2-ух штук в самых критичных местах.В какую сторону двигаться, есть у кого опыт?
Энергонезависимые газовые конвекторы обеспечат тепло лишь в ваше присутствие, т.к. у них автоматики нет. Вариант установить ИБП с парой аккумуляторов большой емкости. При установке ИБП отпадает вопрос по увязке автоматического переключения с основного питания на резерв
ZX-ruban 03-04-2013 16:16
Попробуйте спросить тут
http://www.protherm.ru/servic-i-garantya/servisnie-centry/ УралПромКомплект
Удмуртия, Республика
Ижевск
ул. Горького, 154
Телефон: (3412) 60-06-18
Телефон: (3412) 60 06-19
BТеплосервис
Удмуртия, Республика
Ижевск
ул. Карла Либнехта, 63-3
Телефон: (3412) 63-68-53
Телефон: (3412) 68-20-35
Факс: (963) 480-99-96
mirtepla 04-04-2013 09:09
на сколько я информирован Медведи клз пока не поставляются с октября 2012г.(письмо)!
ZX-ruban 04-04-2013 10:13
По котелкам от бакси, не берите четвертую серию!!! типа маинфор и экофор !!!!
stikke 04-04-2013 19:33
чтожжж ты ранньше не сказал!!!!
ZX-ruban 04-04-2013 20:45
Ну в таком случае побеспокойтесь нормальным электроснабжением, китайские стабилизаторы типа дефендер, штиль, ресанта не ваш выбор, возьмите нормальный упс с двойным преобразованием с синусоидой на выходе тип online или регулятор напряжения фирмы APC продается в ДНСе...
stikke 04-04-2013 21:00
может реальную модель напишишь? а то вот вот собираюсь котел ставить, хотя мне начальникр рэс сказал что проблем не будет с нехваткой мощности т.к. нахожусь в четырех столбах от подстанции. но взять нормальный стабилизатор тоже всетаки подумывал но только вот не знаю какой.
stikke 04-04-2013 21:11
я думаю если уж говорить о самых лучших стабилизаторах то надо брать ORTEA. по крайне мер о них отзывы самые лучшие.
ZX-ruban 04-04-2013 22:06
quote:
Originally posted by stikke:
ORTEA
Китаяся насьяльникаа...
ZX-ruban 12-04-2013 22:07
Линейно-интерактивный (line-interactive) не есть зер гут, берите on-line с двойным преобразованием...
Свето4ек 13-04-2013 08:44
У нас котел "дает" горячую воду с пребоями, т.е. горячая-горячая-бац-холодная(кран смесителя в одном положении), принудительный контрастный душ получается. Это нормально?
Свето4ек 13-04-2013 20:11
quote:
Originally posted by mirtepla:
не нормально
и-и-и чего делать?
ZX-ruban 13-04-2013 20:42
Для начала написать марку котла...