freelance 14-01-2013 13:21
150мм в один слой? если да, то вторым слоем 50мм ту же минплиту (или поплотнее), но закрывая стыки первого слоя.
bmw_1972 14-01-2013 15:13
Нет, слоя 2. Сначала 100 мм. - совсем тяжко.
на вторую зиму + 50 мм. в расшивку швов, терпимо. Но не Айс. Думал бросив водяное отопление исправлю, но нет. Надо от ветра закрываться.
опять минплиту добавлять уже не хочу.. боюсь что безрезультатно.
freelance 14-01-2013 15:41
видимо да. продувается. думаю обшить ОСБ будет достаточно, чтобы от ветра защитить. можно также в 2 слоя. пенопласт не надо.
bmw_1972 14-01-2013 16:20
Обшивку сделать с продуваемым зазором? или плотненько-герметично по краям и верх-низ?
Читал что из дышащей стены (коей является моя конструкция) нужно пар удалять. а то оставаясь в плите ... намокает всё и теплоизоляция теряет свойства и тупо леденет.
ssv69 14-01-2013 16:30
Таки вы пренебрегли пароизоляцией?
bmw_1972 14-01-2013 16:38
Почему? По стене сначала пароизоляционная плёнка ютавек, а по всему пирогу ветрозащитная ютафол. 8 лет назад ничего другого небыло.
Но пароизоляционная плёнка относится к дышащим. Иначе можно тупо полиэтиленом обмотать как парник. Вот и был бы парник.
Андрес 14-01-2013 16:46
Ютавек - не пароизоляция. Полиэтилен - как раз она и есть

freelance 14-01-2013 16:47
quote:
Originally posted by bmw_1972:
Обшивку сделать с продуваемым зазором? или плотненько-герметично по краям и верх-низ?
зазоры не нужны - продувать будет. ОСБ вроде должна пар пропускать.
Starky 14-01-2013 17:03
Пароизоляция не пропускает ничего. Если продувает - не проклеили швы (в соседней теме была подобная проблема. Я проклеивал как ветроизоляционную мембрану, так и пароизоляцию.
занятой 14-01-2013 17:33
quote:
Originally posted by Starky:
Если продувает - не проклеили швы
этточна
ну и швов в утеплителе тоже не мало, все до кучи не на руку играет
jpmoto 14-01-2013 22:01
Лучше ППУ ничего нет, прямо на мин. плиту наносишь, а потом обшиваешь осб плитой.
bmw_1972 15-01-2013 11:41
плёнку проклеил двухсторонним скотчем. чёрный узкий 15 мм. в рулоне.
может на перепаде температур отклеилось....как сейчас узнаешь... вскрывать стену и снимать плиты как то ломает..
Да если бы плёнка "дала течь" и пропускала то тепловизор бы показал. а так только окна светились при -20 улицы.... +22 дома.
Значит в плотную к минвате укладываю пенопласт и зашиваю ОСБ. И нехай..
жду лета и буду работать...
А стыки пенопластовых плит пенить?
Levran 15-01-2013 12:17
quote:
А стыки пенопластовых плит пенить?
Пенопласт НЕ вплотную друг с другом, а с зазором, который и пропенить. Щель 1 мм между листами пенопласта сведет на нет все утепление. 2 раза на даче пол вскрывал, лаги усыхали,становилось ну очень холодно на полу, как и не утеплял будто.
jpmoto 15-01-2013 13:04
Утепли ппу(пенополиуретан) и больше тебе ничего не надо.
bmw_1972 15-01-2013 13:52
ППУ надо заказывать спецов наносить. сам то как и чем?
jpmoto 15-01-2013 15:12
если надо, сделаю тебе летом
bmw_1972 15-01-2013 16:20
Сколько стоит 1м2? надо 42м2.
jpmoto 15-01-2013 18:54
В зависимости от толщины,сколько см Вам нужно?
bmw_1972 16-01-2013 08:25
А вот х-з!
Как специалист Вы должны и проконсультировать.
И чем будет отличаться от просто затянутой полиэтиленовой плёнкой стены?
jpmoto 16-01-2013 20:37
От 2 до 3 см рекомендую, исходя из имеющейся толщины утеплителя.2см-250руб. 3см-350руб. Полиэтилен сделаете герметично, получите своего рода термос, но у вас мала толщина утеплителя для нашего региона. Сколько сейчас коэф. теплопередачи для нашего региона?
занятой 16-01-2013 20:50
quote:
Originally posted by jpmoto:
но у вас мала толщина утеплителя для нашего региона. Сколько сейчас коэф. теплопередачи для нашего региона?
взаимоисключающие параграфы
коллега, немного матчасть поизучали бы чтоли. В принципе, утепление у автора темы в норме, 15 см базальтовой ваты вполне соответствует, если все правильно сделано. Приведенное сопротивление теплопередаче для стен у нас является 3,45. Кстати, очень хочется узнать, каков коэффициент теплопередачи ППУ вашего производства? И кстати, надеюсь не снаружи вы утеплить ППУ предлагаете?
Starky 16-01-2013 20:53
jpmoto, рекламу в ПМ, плз.
bmw_1972 17-01-2013 15:47
quote:
Пенопласт НЕ вплотную друг с другом, а с зазором, который и пропенить.
По швам пропеню. это понятно. и по контуру прилегания стен (углы) и пол-потолок.
Я имел ввиду что пенопласт в плотную к минплитам без воздушного зазора установлю. и ОСБ притяну. Дело в том что несущие облицовки (дощатого сайдинга - брусок 50мм. И зазор +/- 20 мм. либо между минватой и пенопластом или пенопластом и ОСБ. Ну а ветровая плёнка наверно уже будет лишней.
Смотрел в тепловом расчёте (в какой то ветке здесь давали адресок) ветровая плёнка теплопроводность никак, только ветровую нагрузку держит. Но это нетканый материал и покрыт типа софлона-пенопропилена перфорированый. думал +/- что температуру должен держать.