Avast 31-08-2012 18:26
Купил провод СИП, но немного не рассчитал длину, чтобы протянуть от столба до счетчика.
Не хватает буквально 5 метров. можно ли сделать разрыв на изоляторах?
Слышал, что по новым нормам (ГОСТам) уже нельзя.
Shig 31-08-2012 18:32
quote:
Originally posted by Avast:
можно ли сделать разрыв на изоляторах?
Как это ?
А просто докупить провод, и пару (4 - для трехфазной) соединителей ?
Avast 31-08-2012 18:50
Знаю что раньше можно было использовать только цельный провод или разрыв сделать только в месте присоединения провода к дому.
Как сейчас?
sellers 31-08-2012 21:49
госты тут не причем ПУЭ и техрегламент по СИП.
Сейчас нельзя, провод СИП должен быть цельным от точи присоединения(опоры сетевой организации) до вводного автомата (который должен иметь возможность опломбировки). Да и на каких ИЗОЛЯТОРАХ вы собрались делать разрыв? При использовании СИПа вообще не применяются изоляторы.
Но как всегда в России если нельзя, но очень хочется то можно. Я на шабашках так делал: по ТУ СИП по стене прокладывается в гофре, металлорукаве или каб.канале, так вот в нем и можно соединить без палева

лучше всего это сделать гильзами и опресовкой, но за неимением оной можно забританить, но не не делайте соединения все на одном месте, слишком толстый пучек получится.
Это все справедливо для вновь подключаемых, если вы были подлючены ранее, там вообще пофиг, никто особо не смотрит(сам там работаю)
Avast 02-09-2012 10:55
спасибо
а что такое "забританить"? ;-)
sellers 10-09-2012 22:47
quote:
а что такое "забританить"? ;-)
Провода накладываются встречно и конец первого провода наматывается на второй провод, а коней второго на первый. Виток к витку.
Germanman 11-09-2012 08:57
дада, а после этого горят дома. очень рекомендую сэкономить на СИПе, а потом потерять всё. Если удастся выжить - это очень отрезвляет и придает ума, тк 99% пожаров случаются от неправильно сделанной электрики (всякие соединители, "яйца", скрутки и т.п. где попало).
Shig 11-09-2012 09:05
quote:
Originally posted by Avast:
а что такое "забританить"? ;-)
Зачем колхозить ? Для СИПа есть же куча разной арматуры. Вот же соединитель, правильно называется - зажим.

Avast 11-09-2012 22:53
quote:
Originally posted by Shig:
Зачем колхозить ? Для СИПа есть же куча разной арматуры. Вот же соединитель, правильно называется - зажим.[URL=https://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/006465/6465169.jpg][/URL]
Его же сложно спрятать в гофру.
Кто-нибудь сможет помочь соединить СИП через гильзы или опресовку за деньги?
Germanman 12-09-2012 08:45
quote:
Originally posted by Avast:
Кто-нибудь сможет помочь соединить СИП через гильзы или опресовку за деньги?
мда, диагноз подтверждается.
dendi0309 12-09-2012 18:33
quote:
Кто-нибудь сможет помочь соединить СИП через гильзы или опресовку за деньги?
Помочь то можно, хоть телефон написать надо. А кабеля сколько не хватает? от столба до дома если протянуть то сколько еще остаеться?
Shig 12-09-2012 19:02
quote:
Originally posted by Avast:
Его же сложно спрятать в гофру.
Не поленился, сходил, сфотал:

в гофру прятал целый провод, уже внутри дома, до щитка.
Avast 14-09-2012 21:13
quote:
Originally posted by dendi0309:
Помочь то можно, хоть телефон написать надо. А кабеля сколько не хватает? от столба до дома если протянуть то сколько еще остаеться?
не хватает примерно 8 метров
это когда кабель уже должен идти по дому
тел. 8-950-834-45-72
sellers 28-09-2012 19:36
quote:
Не поленился, сходил, сфотал:
Вы бы хоть техрегламент или спецификацию почитали для начала, прокалывающие зажимы предназначены для соединения без механической нагрузки, а в приведенном на фото месте должны применяться спец гильзы для СИПа.
sellers 28-09-2012 19:42
quote:
дада, а после этого горят дома. очень рекомендую сэкономить на СИПе, а потом потерять всё. Если удастся выжить - это очень отрезвляет и придает ума, тк 99% пожаров случаются от неправильно сделанной электрики (всякие соединители, "яйца", скрутки и т.п. где попало).
правильно и качественно выполненная британка имеет пятно контакта не хуже прокалывающего зажима.
Shig 29-09-2012 10:38
quote:
прокалывающие зажимы предназначены для соединения без механической нагрузки, а в приведенном на фото месте должны применяться спец гильзы для СИПа.
окей, переделаю.