Shig 06-08-2012 19:09
quote:
Originally posted by a.sysoev:
Для чего?
Не знаю. Потому и спрашиваю.
Мож какие химические процессы должны пройти между шпаклевкой и торцами соседних листов.
Vand 06-08-2012 19:31
Игорь,не правильно перевязку сделал.2 слой (красный) не должен по проему перевязываться. Да и швы 1 и 2 слоя не должны пересекатся.Клеить можно на клей ПВА, но саморезы все равно нужны.
Shig 06-08-2012 19:37
Starky, почему не могу процитировать ? - временные трудности. Модерские штучки ?
Клей - как вариант. Но, думаю клеить надо, как минимум вдвоем. Если заставлю ребенка помогать, то надо будет подумать над технологией, и маркой клея.
builder 06-08-2012 19:44
Тут спрошу. А у нас бумажки продают для проклейки стыков гкл?
kassa 06-08-2012 22:02
Насколько я помню, согласно альбому инженерных решений кнауф:
- расстояние между горизонтальными швами 1го и 2го слоя гипсокартона должно быть не менее 30см (могу ошибаться-лучше глянуть), а у Вас они аж совпадают - разнесите их. Не должно быть X-перекрестков, создаваемых швами листов
- Горизонтальные перемычки профилем можно не делать если есть 2ой слой
- Шаг профиля не более 60см - с этим у Вас все в порядке
ПС: не забудьте по периметру сделать зазоры или уложить демпферную ленту; с примыкающих листов снимайте фаску заполните потом ее унифлотом, например. Саморезы тоже ввинчивать надо будет не как попало, а от угла листа
Vand 06-08-2012 22:15
quote:
Originally posted by kassa:
Насколько я помню, согласно альбому инженерных решений кнауф:
- расстояние между горизонтальными швами 1го и 2го слоя гипсокартона должно быть не менее 60см (могу ошибаться-лучше глянуть), а у Вас они аж совпадают - разнесите их. - Горизонтальные перемычки можно не делать если есть 2ой слой (как у Вас).
- Шаг профиля не более 60см - с этим у Вас все в порядке
... Не забываете о разнице между профилями Кнауф и "других" производителей.
kassa 06-08-2012 22:18
quote:
Не забываете о разнице между профилями Кнауф и "других" производителей.
Так оно.
Насчет бумажек для оклейки стыков - мне тут на форуме один хороший человек насоветовал ватман. Я воспользовался советом - и знаете все отлично - ни единого намека на трещинку на площади в 16кв.м, хотя влажность за 4 месяца здорово менялась
builder 07-08-2012 07:44
quote:
Originally posted by kassa:
Не должно быть X-перекрестков, создаваемых швами листов
Это, я так понимаю, в одном слое ?
builder 07-08-2012 07:59
quote:
Originally posted by kassa:
Насчет бумажек для оклейки стыков - мне тут на форуме один хороший человек насоветовал ватман. Я воспользовался советом - и знаете все отлично - ни единого намека на трещинку на площади в 16кв.м, хотя влажность за 4 месяца здорово менялась
О, спасибо за ватман 
ПС: 4 месяца мне кажется всетаки не срок, вот если бы 4 года 
Vand 07-08-2012 08:13
quote:
Originally posted by builder:
Это, я так понимаю, в одном слое ?
Как в одном слое,так и между слоями.
builder 07-08-2012 08:27
Этава моя понять не может (((
Yogurt 07-08-2012 08:48
Расскажите про бумажки. Они вместо серпянки? Чем лучше?
a.sysoev 07-08-2012 10:10
quote:
Originally posted by builder:
Тут спрошу. А у нас бумажки продают для проклейки стыков гкл?
Часто обычным ватманом на ПВА проклеивают. И еще используют такую тонкую синтетическую ткань, забыл сейчас как называется, тоже в строительных продают. Вспомню - напишу.
Bon Jovi 07-08-2012 14:16
Я тоже за ватман-правда дольше выходит(делаем только совсем капризным);стыки по горизонтали у 2-го слоя лучше делать внизу;профиль на горизонт.стыки делать необходимо(мы уши режем под углом 45 град.-чтобы обе стороны были жесткими-сверху и снизу);крест.образных стыков быть не должно;между собой не клеим-и так все норм.;над проемом во 2-м слое лучше обойтись без стыков.
builder 07-08-2012 14:42
quote:
Originally posted by a.sysoev:
Часто обычным ватманом на ПВА проклеивают.
а как процедура происходит?
сначала шпаклюют шов типа унифлотом, потом на него при помощи пва клеют бумажку, потом еще раз шпаклюют? т.е бумажку клеют не к бумажке, а к шпаклевке?
У кнауфа вроде без клея в альбоме расписано... но может там бумажка особая...)))
Shig 07-08-2012 21:16
quote:
Originally posted by Vand:
Игорь,не правильно перевязку сделал
Да, Андрей, я уже понял, что все неправильно.
Тогда, наверно, надо так:
1-й слой крепить целыми листами шахматкой верх/низ. А второй кроить, чтобы избежать плюсиков, перекрыть швы первого слоя и развести горизонтальные швы.
Правда расход гипса может увеличиться за счет обрезков, зато будет сделано правильно.
quote:
Originally posted by kassa:
альбому инженерных решений кнауф
Блиин, ну как же, как же я про него забыл-то..
kassa 07-08-2012 21:18
Заделываю шов унифлотом, но так, чтобы он не выходил из впадины-в итоге ватман приклевается не к шпаклевке, а к гкл. Клеить тоже нужно с маленькой хитростью-мазать ПВА и гкл и ватман - если клея будет недостаточно, то на ватмане будут пузыри. Да и еще-перед наклейкой надо пройтись шкуркой (ну это и так понятно)
Vand 07-08-2012 21:44
Перегородки из кирпича рулят

. Если серьезно, стараюсь ставить каркас через 40 см, вариантов перевязки больше. Профиль только Кнауф, в ж... профиля из "фольги"
Shig 07-08-2012 21:46
А чем бумага лучше серпянки ? Только тем, что ее не надо прошпаклевывать ?
builder 07-08-2012 21:57
Бумагу тоже сверху шпаклюют.
Shig 07-08-2012 22:10
quote:
Нужно ли шпаклевать швы в первом слое ?
quote:
Для чего?
Для чего так и не знаю, но всё-таки нужно:
При двухслойной обшивке каркаса стыки листов первого слоя шпаклюются без армирующей ленты, а при трехслойной - первого и второго слоя. Зато можно на саморезах сэкономить :
В двух-слойной обшивке при креплении листов первого слоя шаг шурупов допускается увеличивать в 3 раза (750 мм).
Shig 07-08-2012 22:13
quote:
Originally posted by Bon Jovi:
над проемом во 2-м слое лучше обойтись без стыков.
Мне кажется, что избежать их не удастся, но попытаться стоит.

Shig 09-08-2012 08:02
quote:
Originally posted by Vand:
каркас через 40 см
При таком раскладе можно обойтись без профиля на горизонт ?
Vand 09-08-2012 19:26
quote:
Originally posted by Shig:
При таком раскладе можно обойтись без профиля на горизонт ?
При 2х слойном гипсе можно обойтись и без горизонтальных. Швы 2 слоя лежат на гипсе же.Обрезки профиля все равно в стену..не выбрасывать же.
builder 09-08-2012 20:37
Канаццы при шаге 40см и однослойной обшивке ГКЛ 12мм под горизонтальные швы перемычки не ставят, но швы проклеивают бумажной лентой. Говорят, что трещин не бывает.
kassa 09-08-2012 21:53
quote:
Канаццы
Что за существа? 
занятой 11-08-2012 09:27
конадцы наверное

Apte4ka 16-08-2012 20:24
quote:
Originally posted by занятой:
конадцы наверное
+1000
AlenaSergeevna 22-09-2012 16:17
кто поможет и мне сделать подобную перегородку, очень надо, оплачу все работы, материал завезен можно начинать прямо сейчас
SLY' 22-09-2012 20:05
для чего перегородка 2-х слойная? для жесткости?
GENN013 22-09-2012 22:47
двойная перегородка даёт существенное шумопонижение,если применять для обшивки материал разной плотности (гвл и гкл)с минеральнвм наполнителем -шумоизоляцию можно доаести до56дб при средней громкости разговора человека 64дб.да и просто это- монументально!! да насчёт проклейки 1и2го слоя -не обязательное условие!
звоните Геннадий