Levran 11-05-2012 10:37
quote:
ZX-ruban
Вопрос уже есть.
quote:
maxaver
Может электросчетчик на насос да и пополам платить?
А так тоже интересно услышать решение.
ZX-ruban 11-05-2012 21:54
quote:
Originally posted by Levran:
электросчетчик на насос да и пополам платить
Самое правильное решение, можно еще добавить счетчики на воду если кто-то считает что он переплачивает.
4tochka 12-05-2012 22:57
На Руси так подключены 4 дома от одной скважины.
Схемку для двух сами нарисуйте.
Потребуется два пускателя с доп.контактами, работающие на размыкание.
От датчика уровня в баке 1 сигнал на включение пускателя 1 через размыкатель (нормально замкнутый контакт) на пускателе 2. Аналогично от 2 через 1.
В итоге: если 1 наполняется, 2 включить нельзя; и наоборот.
maxaver 14-05-2012 12:12
Гидробаки и электроклапаны стоят уже в обоих домах, так что первый вариант отпадает. Пускатели тоже установлены, фазировка соблюдена, но при одновременной работе выключается один из диф автоматов. Может есть какая то схема плавного пуска тока? По идее можно отключить диф автоматы, т.к. стояь обычные защитные, только как это отразитс на работе самого насоса
maxaver 14-05-2012 12:12
Гидробаки и электроклапаны стоят уже в обоих домах, так что первый вариант отпадает. Пускатели тоже установлены, фазировка соблюдена, но при одновременной работе выключается один из диф автоматов. Может есть какая то схема плавного пуска тока? По идее можно отключить диф автоматы, т.к. стоят обычные защитные, только как это отразится на работе самого насоса
maxaver 14-05-2012 12:16
На Руси так подключены 4 дома от одной скважины.
Схемку для двух сами нарисуйте.
Потребуется два пускателя с доп.контактами, работающие на размыкание.
От датчика уровня в баке 1 сигнал на включение пускателя 1 через размыкатель (нормально замкнутый контакт) на пускателе 2. Аналогично от 2 через 1.
В итоге: если 1 наполняется, 2 включить нельзя; и наоборот.
А при такой схеме всем хватает давления при синхронной работе, я понимаю что бочки наполняются по 1-2 минуты, а дальше идет переключение на другого пользователя, но в это время сильно упадет давление в выключенном доме,
4tochka 23-05-2012 23:20
Я уже писал про схему блокировки-она обязательна.
Для дома необходим мембранный бак не менее 100 л. Максимальный расход одной точки водоснабжения 6л/мин.