Дом100 26-02-2012 21:40
Фото есть?
Заказчик-2 27-02-2012 07:50
фото есть, но на фото не видно, трещинки мелкие.
Дом100 27-02-2012 10:15
Судя по описанию - штукатурка. Чем и как штукатурили?
Надейка 27-02-2012 14:22
quote:
оштукатурена гипсом (ротбанд),
Бульдог 27-02-2012 20:59
Был в Уренгое. Там школу построили лет 30 назад. Чего-то не учли. Мерзлота повела себя не по расчетам. Стены пошли расползаться. Их стянули металлическими поясами по всему периметру в 4 ряда на этаж. Все равно здание признали не пригодным к эксплуатации.
Если начать стягивать пеноблок, может еще хуже получиться - сдавишь и растрескаешь.
Единственное, что приходит на ум: усиление фундамента, стены обложить кирпичем. Между кирпичем и пеноблоком положить утеплитель. Затратно будет, но дешевле, чем сносить.
А что ЗЯБ говорит по этому поводу? Обращались к его специалистам?
ps4 27-02-2012 21:38
у вас армопояс присутствует ?
Заказчик-2 27-02-2012 22:16
Трещит только внутренняя часть стены, т.е. штукатурка по пеноблоку. Наружная часть полнотелый кирпич ИЗКМ М 125, теплоизоляция (мин. маты) тоже есть, армопояс через каждые 6 рядов кладки. К фундаменту вопросов нет. Грешу только на свойства пеноблока, может все еще (4 года)дает усадку? Большинство трещин идут от оконных проемов в хаотичном направлении.
Бульдог 27-02-2012 23:23
Ну вот - совсем другая картина вырисовывается.
Скорее всего перед ошукатуриванием не была произведена пропитка пеноблока грунтовкой.
Что сейчас делать? Не знаю - не люблю я штукатурные работы.
703 Hertz 28-02-2012 12:35
quote:
Originally posted by Бульдог:
Ну вот - совсем другая картина вырисовывается.
хотя я и дилетант в стройке еще, но мне кажется почему то что это связано с точкой росы, которая находится именно в пеноблоке, это так же подтверждается что:
- Большинство трещин идут от оконных проемов
- трещинки мелкие в хаотичном направлении
- фундамент в порядке
Вопрос для уточнения:
трещинки именно в хаотичном порядке или именно по месту швов блока?
на клей или цементный раствор клали?
DeSign 28-02-2012 08:48
quote:
Originally posted by Заказчик-2:
Трещит только внутренняя часть стены, т.е. штукатурка по пеноблоку. Наружная часть полнотелый кирпич ИЗКМ М 125, теплоизоляция (мин. маты) тоже есть
Ну и вот он ответ. Теплоизоляция есть, соответственно вентзазора нет. В слое утеплителя набралось много влаги, она стала смачивать и пеноблок с уличной стороны, замерзать. Соответственно начались трещины.
Необходимо разбирать облицовку, убирать весь утеплитель и устраивать вентзазор..
Бульдог 28-02-2012 09:28
2 DeSign
Т.е. утеплитель (еси это только не ППС) надо было отделять пароизоляцией?
С обеих сторон?
P.S.Спрашиваю не для пропаганды ППС, а из технических соображений.
DeSign 28-02-2012 09:38
Т.е. утеплитель вообще не нужен в данном пироге стены - от него только лишние проблемы
Свой Дом 28-02-2012 19:07
а проще было сразу строить из нормального материала...
Starky 28-02-2012 19:49
Любой материал требует соблюдения технологии.
Бульдог 29-02-2012 21:06
коршун, что-то ты не так выложил.
Где ты видел гипсокартон толщиной 28см?
Посчитай: 2см штукатрки+30см пенобетона+5см минваты+12см кирпича - конденсата нет, но есть большое промерзание! Т.е. конденсат на поверхности штукатурки, которая собственно является лицевой внутренней стороной стены. Поэтому и трещит все. Было бы дерево или гипсокартон, было бы не так заметно.
Автору: содрать всю штукатурку изнутри и зашить все вагонкой или гипсокартоном. Так хотя бы трещать не будет. Заодно и дизайн помещения обновится: 4 года - пора менять.

ps4 29-02-2012 22:24
устраните причину, а не последствия...
Заказчик-2 01-03-2012 18:00
quote:
а проще было сразу строить из нормального материала...
Это самый "продуманный" ответ!
quote:
устраните причину, а не последствия...
Это самый философский!
Действительно, пора ломать и строить снова. :-))
quote:
содрать всю штукатурку изнутри
В итоге решил, что сделаю небольшую реставрацию только больших трешин, все закатываю под малярный холст и крашу.
quote:
содрать всю штукатурку изнутри
коршун 01-03-2012 19:14
quote:
Originally posted by Бульдог:
posted 29-2-2012 09:06 PM Click Here to See the Profile for Бульдог Click Here to Email Бульдог пожаловаться модератору исправлять исправления цитировать коршун, что-то ты не так выложил.
Где ты видел гипсокартон толщиной 28см?
Посчитай: 2см штукатрки+30см пенобетона+5см минваты+12см кирпича - конденсата нет, но есть большое промерзание! Т.е. конденсат на поверхности штукатурки, которая собственно является лицевой внутренней стороной стены. Поэтому и трещит все. Было бы дерево или гипсокартон, было бы не так заметно.
Автору: содрать всю штукатурку изнутри и зашить все вагонкой или гипсокартоном. Так хотя бы трещать не будет. Заодно и дизайн помещения обновится: 4 года - пора менять.
Это не я так выложил.Программа была в таком виде изначально. Я прекрасно понимаю, что с помощью этой программы каждый формирует пирог стены по своему усмотрению, подставляя реальные размеры и смотрит где формируется точка росы.