омагничиватели воды у нас эффективны?

ssv69 25-10-2011 19:08

О чем речь в СНиП II-35-76??? http://www.vashdom.ru/snip/II-35-76/

10.24. Магнитную обработку воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения следует предусматривать при соблюдении следующих условий:

подогрев воды-не выше 95. С;

карбонатная жесткость исходной воды не более 9 мг-экв/л;

содержание железа в исходной воде-не более 0,3 мг/л.

При этом следует предусматривать вакуумную деаэрацию, если:

содержание кислорода в исходной воде более 3 мг/л;

сумма величины содержания хлоридов и сульфатов более 50 мг/л (независимо от содержания кислорода).

Для систем бытового горячего водоснабжения следует применять магнитные аппараты с напряженностью магнитного поля не более 2000 эрстед.

Конструкция аппаратов должна обеспечивать биологическую защиту обслуживающего персонала от воздействия магнитного поля.