mrXBOCT 03-09-2012 14:29
МДС
вот какой вопрос у меня возник: современные канализационные трубы из пластика. чем их прочищать?
а дело было так: практически перестала уходить в канализацию (которая 50мм) вода. ну дело то понятное - 7 лет с момента инсталляции, всё за
сра билось. разобрал, вытолкал туеву хучу не пойми чего, промыл, собрал = все ок, едем дальше.
а есть ли какое нить средство/метод для прочистки этих труб без разбора? ведь бывает их под всякие панели прячут - чо тогда, все вскрывать что ли? может химия какая есть что эту субстанцию растворяет а резину уплотнения наоборот нет?
МагазинДляСантехника 03-09-2012 14:48
на моем опыте химия не помогает.
надо делать хороший уклон канализации и тогда ничего собираться не будет.
в канализации есть "ревизии" на 50мм и на 110мм, их можно вставлять и
добираться через люк. остальное не эффективно.
наверное есть уже супер агрессивная химия... надо пробовать.
я пробовал всякие кроты и похожие - нее
serega1109 03-09-2012 17:23
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
так у нас конечно.
сейчас в каждом магазине выставлены.
что за комната такая большая. надеюсь продавит его.
приходите к нам. биметалл покупайте для квартир,
алюминий для частных домов. чугун тоже есть
спасибо, сегодня уже установил биметалл на 12 секций. комната обычная 14кв.м угловая и сверху холодный чердак поэтому столь секций
думаю вот а хватит ли этого.
glavko 03-09-2012 18:52
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
надо делать хороший уклон канализации и тогда ничего собираться не будет.
МДС, какой максимальный уклон можно сделать для пластиковой 110 трубы?
вычитал, что при большом уклоне будут задерживаться твердые частицы-это так?
МагазинДляСантехника 03-09-2012 19:19
quote:
Originally posted by glavko:
вычитал, что при большом уклоне будут задерживаться твердые частицы-это так?
? стояки же вертикальные.
чем больше уклон, тем меньше вероятность засора.
минимальный уклон 1-2 см на метр длины. но это как-то не убедительно.
Starky 03-09-2012 19:36
Пластиковые трубы весьма гладкие. Даже при небольшом уклоне все "поедет", а вот при большом уклоне жидкая фракция может утечь, а вот "твердая" останется. Поэтому рекоммендуют улон не больше 2-3 см на метр.
kassa 03-09-2012 21:02
quote:
выражаю благодарность за многие консультации представителя МДС
+1. Не хочется быть неблагодарной скотиной
Очень помогает советами. Да, МДС, поблагодарите от меня рыжую девушку на Молодежной - приятный и толковый продавец 
uni54 04-09-2012 06:35
quote:
приходите к нам. биметалл покупайте для квартир,
алюминий для частных домов. чугун тоже есть
А почему для частных домов алюминий?
МагазинДляСантехника 04-09-2012 10:25
ууу, какой сегодня славный день.
всех поблагодарим, продублируем на доске почёта.
спасибо большое
МагазинДляСантехника 04-09-2012 10:31
quote:
Originally posted by uni54:
А почему для частных домов алюминий?
алюминий защищает пленка из оксида алюминия,
но защита съедается щелочной средой теплоносителя,
если он вдруг не нормальный. чтобы не испытывать
судьбу лучше ставить биметалл (черная сталь внутри)
и чугун. хотя у меня дома алюминий стоит лет 14-15.
тогда биметалла просто не было.
в частном доме заливается в контур обычная вода
с обычной щелочностью и нет смысла переплачивать
mrXBOCT 04-09-2012 11:13
хороший уклон канализации и тогда ничего собираться не будетчем больше уклон, тем меньше вероятность засора.
минимальный уклон 1-2 см на метррекоммендуют улон не больше 2-3 см на метрда вот не уверен. из опыта - уклон трубы был примерно градусов 50(куда уж круче м?) в конце трубы - поворот на 90 градусов и далее те самые 1-2см. так вот последние 10 см "крутой" трубы изнутри были покрыты отложениями от 0.5 до 1 см толщиной. видимо они образовались из за временных застоев стоков при массовом сбросе (тупо - кастрюлю грязной воды литра на 3 в раковину опрокинули

) вообще как я понял отложения появляются при медленном движении стоков (привет 1-2см) и хоть трубы и супергладкие - отложения то тоже суперлипкие. и даже на относительно большом уклоне (пусть 2-3 см) в конце стока(закрыли кран, ванна вытекла) течение замедляется = появляется отложение.
в канализации есть "ревизии" на 50ммв моем случае она бы не спасла ситуацию) если только какие нибудь профилактические прочистки вводить..
ладно, понятно. значит - канализацию надо проектировать с возможностью перемонтажа. а так хотелось избежать этой радости эхх
uni54 04-09-2012 11:22
quote:
поворот на 90 градусов
поворот на 90 градусов не желателен,лучше 2 по 45.
uni54 04-09-2012 11:23
quote:
в частном доме заливается в контур обычная вода
с обычной щелочностью и нет смысла переплачивать
А если незамерзающую жидкость,то как?
gennadi 04-09-2012 11:39
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
так у нас конечно.
сейчас в каждом магазине выставлены.
что за комната такая большая. надеюсь продавит его.
приходите к нам. биметалл покупайте для квартир,
алюминий для частных домов. чугун тоже есть
мне тоже пожалуйста прайс отправьте в том числе на установку
glavko 04-09-2012 11:55
mrXBOCT, отложения были беред поворотом в трубу с уклоном 1-2 см?
МагазинДляСантехника 04-09-2012 12:31
да, верно , старайтесь не использовать углы на 90 градусов.
даже трос не пролезет, не говоря уже о "суперлипких твердых осадков".
угол на 90 лучше делать двумя углами на 45.
не встречал рекомендаций делать уклон никак не более 2-3см.
МагазинДляСантехника 04-09-2012 12:36
quote:
Originally posted by uni54:
А если незамерзающую жидкость,то как?
очень и очень мало котлов способных работать с антифризами.
сейчас в большинстве котлов пишут жёстко: не использовать антифризы,
котлы с гарантии снимаются. радиаторы тоже не всякие годятся.
если отопление в доме делается под антифризы, то трубы надо закладывать
сразу на 1 диаметр больше и другие меры принимать - жидкость при нагреве
становится вязкой. и еще такая вреднючая особенность у антифризов:
там где вода не пробежит между секциями радиаторов, там антифриз
обязательно проскочет, фитинги тоже рискуют капать, хотя всё обжато,
как обычно.
МагазинДляСантехника 04-09-2012 12:38
quote:
Originally posted by gennadi:
мне тоже пожалуйста прайс отправьте в том числе на установку
позвоните в управляйку.
начались отказы на отключение стояков отопления для установки радиаторов.
цены напишу
МагазинДляСантехника 04-09-2012 12:43
quote:
Originally posted by uni54:
А почему для частных домов алюминий?
у нас в сарапуле была история, когда радиаторы алюминий Рифар,
производства г.Оренбург, то есть хорошие радиаторы,
теплоноситель съел за месяц или два, не помню подробности.
до дыр, фото где-то было. но в ижевске таких фокусов не встречали.
в ижевске, видимо, внимательнее относятся к теплоносителю
uni54 04-09-2012 12:49
quote:
в частном доме заливается в контур обычная вода
Дисилированная(не знаю как правильно написать)или из под крана?
МагазинДляСантехника 04-09-2012 17:11
из под крана, обычная. если кран есть
Цветочница Лариса 06-09-2012 14:21
Хочу поблагодарить МДС за оказанную консультацию в ПМ по установке унитаза, а также мастера Вешева (если я правильно прочитала его фамилию), который не только качественно установил унитаз, а также проверил все краны, трубы в моей квартире, посоветовал, что нужно поменять и отремонтировать. Прошло две недели, претензий нет.
МагазинДляСантехника 06-09-2012 15:12
quote:
Originally posted by Цветочница Лариса:
Хочу поблагодарить МДС
да что за неделя такая.
спасибо большое. Вешев - наш умница. пополним доску почёта.
kassa 07-09-2012 13:10
Какие смесители можете посоветовать к ванне OSM Orion 170? Хотел поставить смеситель на короткий борт (там где крутилка-открывалка

), но мешает этот механизм да и если поставить то коротковат носик будет смесителя (по крайней мере из вашего ассортимента на Молодежной). Хочу не крутящийся, а отдельно на ванну и умывальник.
ПС: да и еще маленькое наблюдение насчет ванн OSM - оказывается у этой ванны зазор между боковым экраном и полом аж 4 см. За счет снятия гаек на ножках его можно уменьшить до 3см, но все-равно что-то многовато. Зачем такие огромные щели делают?
МагазинДляСантехника 07-09-2012 18:07
в гвозде есть угловой крепеж на край ванны, почти 400 за штуку,
вам нужна пара. позволяет установить смеситель на край ванны
и любой настенный смеситель превратить в "островной".
можете поставить смеситель в любое место ванны.
мне кажется ставить на короткую сторону - это перегружать вид.
ну или уже традиционно ставить смеситель на стену, с коротким носом,
по середине длинной стороны ванны. для этого надо стены штробить.
может у людей полы горбатые и для этого такой зазор... не знаю.
вряд ли случайно
Флора 08-09-2012 15:07
Ой, а можно нам тогда тоже этого мастера Вешева, нужно поставить унитаз и положить плитку в туалете, пока только на пол. Только у меня вопрос, правда что у вас там очередь, аж до ноября. Просто хотели купить у вас унитаз, но когда нам сказали, что только в ноябре, то решили пока не брать. Нам бы хотелось в сентябре все сделать, пока отпуск )))
МагазинДляСантехника 10-09-2012 09:48
добрый день
на сантехнику очередь несколько дней. унитаз прикручивается к полу,
а при кладке плитки снимается. так что одно другому не мешает.
дешевле нас унитазы никто не продаст. по плитке постоянно возникают
окна и у кого она куплена, тем клеится в эти окна. например пока стены
сохнут где-нибудь можно будет плитку положить в туалете
Флора 10-09-2012 23:21
ну вот почему то в магазине говорят совсем другое. Вот я и думаю, что куплю все, а потом придется еще и в октябре отпрашиваться. А нанимать всех с разных организаций не хочется. Купить и рискнуть, вдруг окна будут, и плитка то у нас есть и клей тоже ))
МагазинДляСантехника 11-09-2012 10:29
окна всегда происходят.
тем более после обработки стен от грибка приходится уходить из квартиры
Screenager 11-09-2012 10:47
Добрый день.
Купили квартиру в доме с поквартирной системой отопления, 10 этаж. Для ремонта вскрыл пол в комнате, соседней со стояком, и ужаснулся. Со стояка приходят металлические трубы под полом, в центре комнаты на резьбовом соединении переход на PEХ, ответвление на радиаторы - тоже резьбовые тройники.

Не хочется через пару лет вскрывать снова полы из-за протечек.
Переделывать? Что именно и на что? Можно ли поменять только соединения на пресс-фитинги и заменить металл до стояка на тот же PEX?
МагазинДляСантехника 11-09-2012 12:05
да уж, это подстава. какой этаж? все кто над вами вас рискуют затопить.
привыкайте работать со страховщиками, ущерб трудно представить.
натяжные потолки хорошо воду задерживают, кстати.
на фотографии обычный образец работы по тендеру, когда ищут самое-самое
дешевое предложение и находят людей за 10 тыс/ мес, а потом и им пинок под зад.
резьбовые фитинги однозначно протекут, труба скорее всего расслоится.
металлопластик у вас очень маленького сечения установлен с проходом внутри
7 милимметров вместо 20 мм !! - жалеть вообще не о чем,
не была бы тепла в радиаторах по любому.
менять надо от стояков одним куском трубы, фитинги вытаскивать на божий свет и диаметры использовать значительно большие.
надо сейчас позвонить главному инженеру управляйки и спросить на чьем балансе
стояки отопления и разводка отопления. обычно, это не ваша собственность
и не вам отвечать. не вам и переделывать.
надо созывать комиссию и протоколировать эту фигню, требовать переделки.
если не добровольно, то через экспертов и суд. каким материалом переделывать
зависит от температуры теплоносителя, а температура зависит от наличия
рабочего бойлера в подвале. сначала с инженером поговорите.
я бы фото повесил для всех жильцов перед лифтом.
Screenager 11-09-2012 12:11
Дом 2004 года и мы не первые собственники. Есть предположение что это инициатива предыдущего хозяина

Как обычно, хотели как лучше, а получилось... Что делать в таком случае?
Screenager 11-09-2012 12:44
Созвонился сейчас с предыдущими собственниками, делала им какая-то контора по рекомендации знакомых, 6 лет назад. Естественно из документов ничего не осталось, согласование с тогдашним директором ТСЖ было только на словах...
P.S. а откуда взялось
quote:
с проходом внутри
7 милимметров
? Что-то я найти в инете не смог такого диаметра внутреннего. Или это по фитингам? А пресс-фитинги его не увеличат?
В принципе если люди 6 лет с этим жили - наверное сильно не мерзли...
МагазинДляСантехника 11-09-2012 13:46
надо узнать температуру теплоносителя, можно ли использовать пластик по его мнению.
напишите вашу фио, адрес и телефоны, выйдет инженер на калькуляцию.
у вас есть вентиля на отоплении и вы не зависите от управляйки для слива воды?
Screenager 11-09-2012 13:50
Вентиля есть, не зависим. Телефоны в личку сейчас закину.
МагазинДляСантехника 11-09-2012 13:51
металлопласт использован 20мм, у него стенки 3мм, то есть проход трубы
16мм, но внутрь трубы заходит фитинг внутри которого отверстие 7мм.
то есть реальное сечение трубы всего 7мм, а должно быть 20мм.
металлопласт используют безграмотно, пользуясь незнанием заказчика.
было ли тепло... ну как топят.
МагазинДляСантехника 11-09-2012 13:59
металлопласт вообще проблемная технология,
слишком многое зависит от совести сантехника.
пластик гораздо меньше подвохов содержит, но
опять же рабочая температура до 75ти градусов,
металлопласт до 95 держит без фокусов.
а потом оба материала могут начудить
Screenager 11-09-2012 14:03
PEX же вроде не металлопласт? PEX трубы - трубы, изготовленные из химически модифицированного полиэтилена.
На нескольких форумах видел что их весьма рекомендуют, правда для температур 70-80, максимум 90 градусов.
P.S. в личку отправил, но в исходящих у меня не появилось, опять что-то с форумом творится. Что-нибудь дошло или повторить?
МагазинДляСантехника 11-09-2012 14:03
кстати, буквально страницу назад мы обсуждали такой же металлопласт,
там у людей он 5 лет держался, и у нас на практике тоже 5 лет ресурс
технологии на резьбе, потом начинается расслоение трубы, но это как
раз следствие покупки самой плохой трубы и не соблюдение технологии:
срез под 90 градусов, калибровка трубы, снятие фаски
спасибо, есть адрес.
губит не столько материал, сколько исполнители.
Screenager 11-09-2012 14:46
quote:
буквально страницу назад мы обсуждали такой же металлопласт
Уфф, на 5-й странице с конца нашел

Только не увидел в разговоре того что меня больше всего интересовало, что именно потекло? Какие фитинги стояли?
МагазинДляСантехника 11-09-2012 15:01
там даже по моему два случая подряд были.
фитинги как у вас, бренд не имеет значения.
расслаивается труба у самого среза, фото поищу как это бывает:
срез трубы похож на бутон - такой слоистый и распушается от трещин

ммммм. немного не тот случай нашел. трубу перекусило кольцо
при перетяжке гайки.
Screenager 11-09-2012 22:10
Мдаа, все оказалось еще веселее

Сначала посмотрел маркировку труб, Valtec PEX, 10 атм, 95 град. Вроде неплохо. Но потом расковырял теплоизоляцию подальше - яппонский магнитофон, там опять через резьбовое соединение в металл переход

В общем, судя по всему, заменили только около метра у радиатора, причем похоже такое во всех 3-х комнатах и на кухне!!!

Посмотрел отводы от стояка - и ничего не понял, выходит труба, на ней шаровый кран, затем дальше еще один и все, дальше открыто на пол. В общем, похоже без инженера не разобраться

Ну ладно еще кухня с этой спальней, в одной мы пол менять собирались, в другой полный ремонт с сухой стяжкой. Но остальные две комнаты вообще пока трогать не хотелось, жить-то где-то надо. В другой спальне еще не так жалко, там тоже старый паркет, можно и разобрать пусть частично, но в зале - нормальный ламинат лежит, его чтоб до этого места добраться - пол комнаты перебирать придется, еще и не известно что под ним. А эти 2 комнаты еще и мебелью уже заставлены!!!
В общем, извините за обилие эмоций,

хочется материться, еле сдерживаюсь. Что-нибудь можно сделать чтобы полный разгром в квартире не устраивать? Лучше б вообще изначально под пол не лез и спал в неведении

Screenager 12-09-2012 08:28
Еще раз прошу прощения за вчерашний взрыв эмоций, накипело. Горюй - не горюй, а делать надо. Лучше уж сейчас чем через пару лет после потопа.
В принципе уже смирился со вскрытием полов, в выходные начну потихоньку расковыривать. Но хотелось бы чтобы инженер ваш все же посмотрел, что как и куда лучше сделать, чтоб один раз и надолго. Какая у вас кстати гарантия/страховка на такие работы?
Еще, если есть возможность, желательно сделать все в ближайший месяц-полтора, ибо через 2 привезут гарнитур кухонный и его надо куда-то ставить на готовый пол. Это возможно?
МагазинДляСантехника 12-09-2012 09:19
очень сдержано вы ругаетесь, хочу у вас уроки брать.
все сделаем. а может и хорошо что там сталь, надо посмотреть ее состояние.
дом новый вроде, может сталью и продолжить, ну зачем тогда меняли на пластик.
шаровый кран наверное один не исправен и второй воткнули, чтобы стояки не
отключать.
МагазинДляСантехника 12-09-2012 09:21
повторюсь: у нас гарантия 3 года. работы и материалы застрахованы
общей суммой на миллион рублей.
Screenager 12-09-2012 09:40
quote:
очень сдержано вы ругаетесь, хочу у вас уроки брать
ну так, а сколько еще междометий и неопределенных артиклей пропустил в уме. читайте между строк

quote:
ну зачем тогда меняли на пластик
батареи до этого были вынесены из стены, они их в проем вовнутрь стены убирали чтоб не выпирали, вот и сделали как смогли

quote:
шаровый кран наверное один не исправен и второй воткнули
так в том и загвоздка, что дальше труба никуда не идет. там где я думал вход на отопление - оказалось фикцией. там как минимум 3 тупиковых ответвления от стояка. придется теперь настоящий выход со стояка искать. наверное лучше всего инженера от ТСЖ в одно время с вашим попробовать пригласить, чтоб не тыкаться как слепым кутятам? заодним и температуру и давление теплоносителя узнать.
quote:
может сталью и продолжить
а насколько это надежно? не придется через 5-10 лет все вскрывать опять из-за свищей? может уж лучше сразу и надолго?
quote:
работы и материалы застрахованы
а на что распространяется эта страховка? она включает в себя так называемую "гражданскую ответственность"? то есть в случае разборок например с соседями. или лучше дополнительно застраховаться?
Наталюшечка 12-09-2012 11:25
здравствуйте, подскажите, в вонной комнате желтеют швы между плитками, что можно сделать, может поменять затирку? и еще вопрос, нужно врезать в канализацию слив от стиральной машины, вы делаете это?
МагазинДляСантехника 12-09-2012 12:13
quote:
Originally posted by Screenager:
а насколько это надежно?
толстостенная сталь и есть самый лучший материал для отопления.
не расширяется, не удлиняется, терпит любую температуру.
20 лет стоит легко, на кипятке.
пластик же надо ставить на 65-75 градусов и молится
чтобы не было 110 градусов. опять же есть дома изначально
спроектированные под пластик и там теплоноситель разбавляется
холодной водой, чтобы ничего не лопнуло. позвоните инженеру до
разговора с нами. это по телефону решается.
и сходите к соседям снизу -сверху, у них так же всё сделано.
наша страховка действительно страхует на три года только нашу работу,
там где мы ковыряли или что своё ставили.
МагазинДляСантехника 12-09-2012 12:42
quote:
Originally posted by Наталюшечка:
в вонной комнате желтеют швы между плитками
влажность высокая? вентиляция плохая?
надо механически разрушить старую и нанести новую.
на зиму такую работу возьмем.
канализация чугунная или пластиковая.
в ванной вместо умывальника или на кухне под мойку.
сделаем
Screenager 12-09-2012 16:18
quote:
пластик же надо ставить на 65-75 градусов и молится
чтобы не было 110 градусов
переговорил с главным инженером УК, температурный график - 130/70 (мне это конечно мало о чем сказало даже при беглом поиске в интернете), реально больше 110 град он еще в своей практике не видел.
т.е. я так понимаю остается только сталь?
P.S. диспетчер ваш позвонила, завтра с 12 до 14 инженер придет.
МагазинДляСантехника 12-09-2012 18:30
да, сталь. остальное лотерея. металлопласт кратковременно должен держать
110 градусов, ресурс трубы резко снижается при высоких температурах.
а пластик просто может поплыть и оплавится, как полиэтиленовый пакет.
зимы три назад было ночью минус 45 и в трубы гнали 120-130 градусов.
трассы по разному утеплены и разноудалённы от ТЭЦ, поэтому до кого-то
доходит 70 град, а кому-то все 120.
весной мы переделывали несколько квартир с металлопластика на сталь
за свой счет: даже пресс-фитинги начинали подкапывать. просто труба
расширилась и обратно не сузилась. также было много-много переделок
пластиковых труб тоже из-за потери внешнего вида. вот тогда все
дружно перешли на стекловолокно вместо фольги.
Screenager 12-09-2012 21:44
Понятно.
Ну, как говорится, глаза боятся а руки делают. Сегодня, перед завтрашним приходом инженера, разобрал пол еще у двух радиаторов, таже история.
Осталось самое муторное - разобрать ламинат в зале, но это уже в выходные. В принципе, картина и так ясна, посмотрим что завтра ваш человек скажет.
Наталюшечка 13-09-2012 08:30
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
канализация чугунная или пластиковая.
в ванной вместо умывальника или на кухне под мойку.
сделаем
машина стоит в ванной напротив умывальника (ленинградка), разводка пластиковая
Katish 13-09-2012 13:06
Добрый день, подскажите у вас есть в наличии ванна акриловая размером 140? Цена?
МагазинДляСантехника 13-09-2012 13:26
quote:
Originally posted by Katish:
Добрый день, подскажите у вас есть в наличии ванна акриловая размером 140? Цена?
добрый день
есть на молодежной 80 и в гвозде офис 228
Ванна акриловая 1,40м*0,70м*0,43 ТЕССА BAS Россия
цена со скидкой будет дешевле 8 тыс
Katish 13-09-2012 13:49
Большое спасибо за оперативность! Заедем посмотреть!
Screenager 13-09-2012 14:38
Ну вот и пообщались с инженером. По приблизительным прикидкам получилось около 25 тыр за все, завтра должны точно озвучить. Не самая простая сумма сразу после покупки квартиры, будем думать

Оптовых скидок на работы у вас никаких нет случайно? Все таки 56 сварных соединений наверное не каждый день бывают...
Можно по моим прикидкам еще скинуть тыщи 3-4, он посчитал по 2 крана на каждый радиатор, чтобы можно было полностью перекрывать обе стороны, но я уже позже подумал что если у нас и так можно вход в квартиру перекрыть - то и смысла в них немного. К сожалению ни имя ни телефон его не записал, чтоб сразу сказать чтобы не считали их.
МагазинДляСантехника 13-09-2012 16:42
quote:
Originally posted by Наталюшечка:
машина стоит в ванной напротив умывальника (ленинградка), разводка пластиковая
прошу адрес, фио и телефоны.
сделаем
МагазинДляСантехника 13-09-2012 17:17
quote:
Originally posted by Screenager:
Оптовых скидок на работы у вас никаких нет случайно
поищем
Наталюшечка 14-09-2012 08:02
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
прошу адрес, фио и телефоны.
сделаем
сколько стоить будет и нужно ли что-то докупить? в пм
МагазинДляСантехника 14-09-2012 11:47
200 будет
Наталюшечка 14-09-2012 12:30
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
200 будет
в октябре надо будет, и шланг от машины наверно новый купить надо, этот короткий будет
maraser 14-09-2012 14:28
[QUOTE]Originally posted by МагазинДляСантехника:
МагазинДляСантехника
[/QUO
Я установила полотенцесушители в ванной, а спустя полгода обнаружила на них ржавые царапины (16 штук). При установке эти царапины были незаметны. Теперь мне говорят проверить магнитом. Можете объяснить в чем тут секрет?
МагазинДляСантехника 14-09-2012 15:20
добрый день. нержавейка есть разным добавлением никеля или марганца,
которые придают стали уникальные свойства. в любом случае, это сталь.
магниты ничего не проверят. сейчас у детей есть китайские сверх магниты,
которые ко всему прилипнут. и есть разный теплоноситель и ГОСТ к тепло-
носителю. теплоноситель должен иметь нейтральную кислотность и быть
деаэрированным. вы живете на союзной 5, 7, 9, 11? или в новостройке?
нержавейка начинает ржаветь при воздействии электрохимической коррозии,
которая появляется когда через стояки пускают заземление при ремонтных
работах. бывает взрыв жалоб одновременно с нескольких домов в течение
месяца и потом тишь да гладь
maraser 14-09-2012 15:30
нам меняли внешние трубы во всем доме одновременно. не новостройка. спасибо за ответ!
Вы, как человек, имеющий к такого рода работам, можете мне рассказать о следующем: Возможно ли оцарапать покрытие полотенцесушителя при его установке в момент продевания колец-держателей. Просто эти царапины меня именно на такую мысль натолкнули. Они продольные и находятся на по всей поверхностности трубы полотенцесушителя. заранее спасибо за ответ!
МагазинДляСантехника 14-09-2012 15:50
ну да, можно. там винт есть сквозной, если его не выкрутили, то вот он натворил.
maraser 14-09-2012 16:11
или неаккуратно кольцо одевали. края-то у кольца присутствуют. спасибо за ответ!
МагазинДляСантехника 17-09-2012 09:31
мы может отполировать на дому, например за 300 руб.
bigemot 20-09-2012 19:22
добрый день
ситуация такая, квартира хрущевка. дом в 5 этажей, мой этаж первый. канализация старая чугунная. разводка по квартире и вовсе бетоном залита. узнавал в УК про замену канализации с чугуна на пластик, сказали в лучшем случае года через 2. для меня это очень долго ждать.
поэтому заказал замену канализации на пластик, как основного стояка, так и разводку по квартире. причем хотел только разводку, но технолог убедил на полную замену. а после этого как сделал заказ, уже договорился и с мастерами и с УК узнал, что канализация как бы висит в "воздухе", т.е. не крепится плотно к стенам. вот сейчас сижу и думаю, а не провалиться ли весь стоят ко мне когда его отрежут и не лопнет ли пластик от нагрузки сверху?? или еще что нибудь...(страшно думать о плохом)
поясните пожалуйста технологию замены и врезки пластика в чугун. есть ли возможность обойтись без замены основного стояка и врезаться через чугунный тройник?
зы техник из магазина МДС, т.е. ваш 
заказал работы так же у вас.
если важно то разводка на унитаз, раковина, ванна, раковина на кухне.
МагазинДляСантехника 21-09-2012 11:44
добрый день.
наша гарантия в три года вам пригодится.
стояк не висит в воздухе и будет крепится хомутами к стене.
если УК говорит 2 года - значит 5 лет ждать.
у вас наверное чугунина изношенная, кроме того она утоплена
в бетон и надо будет много вибрировать чтобы ее обнажить.
она просто лопнет на стыке разводки со стояком и ничем не починить.
поэтому и требуется менять стояк.
чугун отпиливается у потолка и переходит на пластик.
вам надо подумать об установке обратного клапана на канализацию.
слышали истории когда через унитаз первого этажа сливается
тонна нечистот со всех этажей? а мы видели такое.
например на верхнем этаже долбят стену и все что налипло на чугун
падает по стояку в подвал. вечером люди приходят домой, принимают
ванны и одновременно смывают. вся кубатура выходит через унитаз
первого этажа. обратный клапан позволяет вашей каналье сливаться
в одном направлении, а в обратном блокируется и всё выльется
уже через унитаз второго этажа, надеюсь у них хорошая гидроизоляция.
на 1,5 тыс руб дороже будет
ИНЖЕНЕР 21-09-2012 15:31
В 2010 году купил унитаз с инсталяцией Siamp в отделе по Удмуртской,304. Через полгода в инсталяции потек клапан, обратился в этот же отдел там руками разводят, мол ни чем помочь не можем. Обращался в снабжение, привезли через полгода но клапан не подошел. Вот и сейчас завтраками кормят, с начала года обещают, только что звонил в отдел говорят в октябре будет. Это нормально у вас, так и должно быть?
МагазинДляСантехника 23-09-2012 14:05
удивительно как можно всё переврать умеючи. терпеть не могу лжецов.
вы обратились в отдел три месяца назад, вам развели руками и сказали
что на вашу модель унитаза есть два клапана, в москве из них есть
только один пока. вам предложили ремонт вашего клапана, вы отказались.
привезли клапан, он не подошел. заказали второй клапан. он пришел на
склад и сейчас находится на складе. поднимите трубку и спросит нас
пришел ли клапан.
Sagaro 24-09-2012 12:08
Какой радиатор брать из биметаллических? Комната площадью около 17 м2., угловая.
Деффушка 24-09-2012 15:03
Андрей, расскажите, пожалуйста, про кредит в МДС.
МагазинДляСантехника 24-09-2012 15:35
добрый день.
есть кредиты через три банка и рассрочка без банка.
рассрочка дается на три месяца и ведет к удорожанию на 5%.
банки дают кредиты от несколько месяцев до несколько лет
и удорожание зависит от первоначального платежа и срока кредита,
так же от страхования. переплата по кредиту может составлять и 10% в год,
что мизер судя по инфляции. что вас заинтересовало?
Деффушка 24-09-2012 17:44
quote:
что вас заинтересовало?
Думаю над ремонтом ванны "под ключ".
МагазинДляСантехника 24-09-2012 18:31
делайте в ноябре - сэкономите
Деффушка 24-09-2012 20:18
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
делайте в ноябре - сэкономите
поподробнее расскажите - как в ноябре можно сэкономить?
МагазинДляСантехника 24-09-2012 20:24
у нас вообще сейчас очереди до января.
у других плиточников наверное не многим меньше.
это способствует росту цен. увы, говорят законы там экономики какие-то.
после октября очереди резко сдуются, в декабре никто ремонты делать не захочет.
и вот тут вы нам работу подкините, а мы цены подожмем
ИНЖЕНЕР 25-09-2012 12:11
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
удивительно как можно всё переврать умеючи. терпеть не могу лжецов.
вы обратились в отдел три месяца назад, вам развели руками и сказали
что на вашу модель унитаза есть два клапана, в москве из них есть
только один пока. вам предложили ремонт вашего клапана, вы отказались.
привезли клапан, он не подошел. заказали второй клапан. он пришел на
склад и сейчас находится на складе. поднимите трубку и спросит нас
пришел ли клапан.
Я доказывать вам не собираюсь что и как было, это недоработка вашего магазина, что вы торгуете сантехникой, а расходников к ней у вас нет и привезти то что надо не в состоянии.
Посмотрел бы я на то, как бы вы мне отремонтировали клапан, если там требуется замена мембраны, а у вас ее в наличии нет.
Вся проблема в маленькой резинке, которую поменять 3 минуты.
МагазинДляСантехника 25-09-2012 16:55
что и как было уже выяснено, доказывать там нечего.
случай не гарантийный. из любопытства хочется знать стоит ли фильтр
перед инсталляцией. с резинкой ничего не происходит.
как ремонтировать расписывать не буду раз клапан привезён.
МагазинДляСантехника 25-09-2012 17:58
если фильтра нет, то его надо поставить, понимают что бак закрыт,
значит в другое место надо поставить, иначе засорение повторится
bigemot 25-09-2012 20:45
добрый вечер, сегодня мастера приходили и все сделали. очень понравилось, доволен как слон

есть замечание, которое надеюсь улучшит ваш сервис для людей.
слова мастеров и технолога разошлись, т.е. технолог - надо менять и стояк тоже (изначально я хотел заменить только разводку по кв); мастера - старый тройник очень большой до 50 см и по всей вероятности можем сделать дыру к соседу снизу, так что оптимально заменить разводку по квартире. и легче и дешевле врезаться с существующую трубу.
вопрос - почему такие разные мнения? это ведет к дополнительным и как оказалось не нужным тратам (я это пережить могу, а есть для кого это важно), таким как оплата отключения хвс (примерно 220р/час).
по каким причинам мнения разошлись? из-за этого смета упала в два раза, время исполнения заказа так же сократилось, вместо заявленных 3х часов (понятно, что время указано примерное) до 1 часа.
в итоге: все сделано быстро, чисто (подмели после себя и в мешок для мусора убрали), а качество будет проверено временем
дешевле, чем первоначально заявленная сумма. так что мне все понравилось, и я доволен как слон 
СПАСИБО!
МагазинДляСантехника 26-09-2012 04:11
спасибо что нашли время вернутся.
причина простая: инженер - не рентген
Screenager 26-09-2012 12:39
Андрей, добрый день.
Сегодня будут второй день делать наши трубы.
Что за бардак у вас с диспетчерами? Вчера мужики смогли приехать только после 11, хотя обещали к 10. Сегодня время пол первого - до сих пор нету. С утра их еще гоняли в Металлург что-то варить.
Кроме того газа для сварки выдают мало - его просто не хватает. Ну ведь знали же что на 56 сварных соединений едут - нельзя побольше выдать? Мы так до конца недели не закончим, дома разгром, с труб течет, ребенок вторые сутки у бабушки отсиживается родителей не видел.
Я понимаю что случай сложный, но тем не менее...
Что-то я слегка расстроен...

МагазинДляСантехника 26-09-2012 13:34
это временно. может научимся работать как в японии минута-в-минуту,
но не в этом году. если бы печь одни и те же пирожки, то еще можно
время рассчитать, а в этой работе или надо очень большой запас времени
брать и тогда не будет у людей обид, но и день пустой или плотнее
график ставить, но будут жалобы
причина в запуске отопления. радиаторы ставят на холодные трубы и без
давления воды. при нагреве они расширяются, а давление выдавливает капли,
идёт волна панических звонков и мы вынужденны немедленно реагировать.
это сентябрь - это норма. так и должно быть. мы с мая установили сотни
радиаторов и с 15 сентября по 15 октября мы будем резко срываться на
каждую каплю
а газ заправляют на станции, мы только можем верить что заправили полный
баллон или две/трети.
не надо расстраиваться. нельзя менять батареи в сентябре, вам говорил
об этом каждый.
Screenager 26-09-2012 14:13
Не в обиду будет сказано, но если уж быть до конца точным
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
нельзя менять батареи в сентябре, вам говорил об этом каждый.
Такого честно говоря не припомню, но могу ошибаться. Да, были вопросы про отключение стояков, но когда узнавали что отключается все в квартире - больше к теме не возвращались.
А вот такое (правда в личке), было:
quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
добрый день, позвонят заранее.
работы займут один день.
Ну это так, лирика 
МагазинДляСантехника 26-09-2012 14:54
понятно
Veron*ka 26-09-2012 14:55
Здравствуйте! Вопрос в следующем. Имеется чугунная ванна Roka. Ножки, которые были в комплекте оказались коротковаты. Может быть Вы подскажете, каким образом можно удилинить их или приобрести другие более длинные, есть ли что то подобное в продаже? Прошлись по магазинам и ничего кроме как подложить кирпичи не ответили, но такой вариант не катит))))) Спасибо)
МагазинДляСантехника 26-09-2012 16:12
дайте фото ножек пожалуйста. стальные или чугунные по весу, под виду?
Screenager 26-09-2012 18:49
Ну вот, сегодня даже на 1 радиатор газа не хватило, меньше 4 часов мужики поработать успели

Итого за 2 дня - 1,75 радиатора из 4-х.
Ну неужели так сложно выдавать не по 2 баллона а по 3-4?
Ээх...
МагазинДляСантехника 27-09-2012 11:28
ммм... отвратительно
МагазинДляСантехника 27-09-2012 11:47
сумма вашего договора похудела 2,5 тыс руб.
можете заплатить на 2,5 меньше
Screenager 27-09-2012 12:27
отрадно слышать

сегодня с большим баллоном приехали, и даже раньше чем обычно. с учетом того что остались 2 оконечных радиатора (без тройников) будем надеяться что добьем!
zimma 27-09-2012 14:47
МДС подскажите пожалуйста, а скорость доставки можно как то ускорить?

МагазинДляСантехника 27-09-2012 15:03
смотря чего. если кабина в отделе, то надо разобрать, упаковать,
переслать на склад, отправить вам. другой товар вроде быстро.
адрес?
zimma 27-09-2012 15:59
огромное спасибо за мгновенное решение вопроса

kirill1981 27-09-2012 16:21
Хочу поставить в квартиру чугунные радиаторы и поменять разводку отопления на хороший металопластик.Дом старая кирпичная пятиэтажка. Отговорите?)))
Screenager 27-09-2012 16:30
Кирилл, посмотрите последние 3 странички, я как раз устраняю последствия подобного экстремизма.
Как минимум узнайте температурный график отопления вашего дома в УК, если больше 100 - имхо не стоит оно того чтоб в 40 градусный мороз залить соседей кипятком и остаться без тепла. Если меньше - то почему бы и нет, только сделать по уму.
МагазинДляСантехника 27-09-2012 18:10
кхе-кхе, вы только сегодня ее купили. я уж думал неделю нас ждёте