Yogurt 15-08-2012 11:01
вот я начинаю заливать теплый пол в каркасной бане



Starky 15-08-2012 11:43
Какую сетку, трубы и коллектор (на валтек похоже?) использовал?
PS. Фибру и пластификатор где брал?

Yogurt 15-08-2012 12:45
Сетку буду класть поверх трубы, ячейка 100х100мм. Ф3мм.
Труба 16мм металлопластик Акватранзит.
Коллектор сам не выбирал, да вроде Valtec.
Фибру и пластификатор взял в "Волга-кама"
Завтра будем заливать.
stikke 16-08-2012 09:54
quote:
Originally posted by Yogurt:
Сетку буду класть поверх трубы, ячейка 100х100мм. Ф3мм.
Труба 16мм металлопластик Акватранзит.
Коллектор сам не выбирал, да вроде Valtec.Фибру и пластификатор взял в "Волга-кама"
Завтра будем заливать.
Стяжка какая будет? (какое сототношения песка графия и цемента)
Yogurt 16-08-2012 15:36
1:3 цемент:песок
+2кг пластификатора на 50кг цемента
+кулак фибры
+ вода по вкусу )
miha izh 16-08-2012 18:17
можно по подробнее, почему металопластик,а не сшитый полиэтилен в ближайшее время тоже нужно заливать
uni54 16-08-2012 21:56
Пластификатора многовато,надо 0,3-0,8%от массы цемента,фибры можно побольше.
Starky 16-08-2012 23:57
"сварка ультразвуком в нахлест" вроде как прошлый век и менее надежна. Хотя, про эти трубы ничего не читал, к сожалению. Себе PEX или PERT буду делать.
Yogurt 17-08-2012 07:13
quote:
Originally posted by uni54:
Пластификатора многовато,надо 0,3-0,8%от массы цемента,фибры можно побольше.
Из инструкции:
пластификатора 2,5% от массы сухого цемента.
фибры 1кг на 1м.куб. готовой смеси.
miha izh 17-08-2012 18:53
quote:
Себе PEX или PERT буду делать.
почему имено их, просто я в замешательстве
Starky 18-08-2012 01:13
Именно их обычно и используют для теплых полов. Как вариант можно использовать PEx-Al-Pex или что-то подобное. Главное - проверенного производителя с хорошими отзывами. Если с трубой что-то произойдет в бетонной стяжке - ничего хорошего не будет.
uni54 18-08-2012 07:36
quote:
Из инструкции:
пластификатора 2,5% от массы сухого цемента.
фибры 1кг на 1м.куб. готовой смеси.
где вы такую инструкцию взяли,на счет фибры согласен,а пластификатор 0,7% от массы цемента.
Yogurt 18-08-2012 08:30
Инструкцию дали в бумажном виде при покупке
И есть на сайте
http://www.biotech.ru/products/biotech-nm/
Вчера залили пол ~3куб.м.
потратили 35кг пластификатора, 3,6кг фибры, 1300кг цемента, остальное песок строительный
Yogurt 18-08-2012 08:42
quote:
Originally posted by Starky:
Именно их обычно и используют для теплых полов. Как вариант можно использовать PEx-Al-Pex или что-то подобное. Главное - проверенного производителя с хорошими отзывами. Если с трубой что-то произойдет в бетонной стяжке - ничего хорошего не будет.
"Обычно" я бы не употреблял, трубу кладут абсолютно разную,кто во что верит,кому что выгодно.
Перед заливкой пола, трубу опрессовывают,заполняют водой, создают давление и выдерживают сутки (я так и сделал), если давление не упало и нет влажных мест на полу - значит с трубой всё гуд.
Если повредили трубу в процессе эксплуатации - то металлополипропилен можно переобжать на этом же месте, отломав часть стяжки. С фитингами такой фокус не пройдет.
uni54 18-08-2012 09:33
quote:
Вчера залили пол ~3куб.м.
потратили 35кг пластификатора, 3,6кг фибры, 1300кг цемента, остальное песок строительный
Теперь понял,мы просто про разные пластификаторы говорили,я имел ввиду с-3.
Ирюшка 06-09-2012 11:10
тоже нынче залили теплый пол, но не совсем по инструкции (трубы еще не заливали водой) будь что будет. Вопрос не в этом: как подсоединять к котлу, какие есть схемы регулирования температуры? что для этого надо и где это все можно купить? зимой температуру теплоносителя приходится доводить до 70 ( тп делаем только на кухне около 30 кв.м., дом 100кв.м. 2 этажа)
stikke 06-09-2012 13:36
Тоже очень интересно на что можете повлиять, трубы залитые раствором без давления в них? Тоже собираюсь заливать через пару неделек.
Starky 06-09-2012 15:51
Ирюшка, если у вас одна ветка - купите Unibox - это самый простой вариант.
quote:
Тоже очень интересно на что можете повлиять, трубы залитые раствором без давления в них? Тоже собираюсь заливать через пару неделек.
Давление в трубах сохраняет им форму + дает какую-никакую гарантию от протечек (вдруг труба продырявилась где). Возьмите насос "ручеек" у многих такой есть, - он вполне сможет накачать нужное давление.
stikke 06-09-2012 21:01
дело не втом как воду закачатькак ее удержать в нужном давление насос есть. я так понимаю что надо же в течение нескольких дней подерживать нужноее давление.
Starky 06-09-2012 22:51
В зависимости от того какая труба. Армированную просто заполняют, проверяя что бы не было воздушных пузырей. В течении суток давление не должно упасть.
Pex/Pert неармированный заполняют под давлением, через некоторое время еще добавляют воды (т.к. труба под действием давления расширяется). Такая труба не должна больше 1й атмосферы в течении суток потерять, вроде. Гуглите - все описано

Я тоже уже наверное через недельку заливать буду.
stikke 20-10-2013 21:37
Посдкажите как можно привязать работу насоса теплого водяного пола к котлу так как стоит выносной температурныый датчик у котел Бакси экофор? Тоесть хочется сделать так чтобы при включение котла в режиме обогрева включился насос водяного пола. Насос пока не покупал. система класическая на трех ходовом термо смесительном клапане.
Starky 20-10-2013 23:58
Мне кажется не все так просто. Плита без циркуляции будет остывать неравномерно.. Я обычно оставляю насос работать.
SerVil 22-10-2013 12:16
Можно поставить термореле на котловой контур типа такого
http://radio18.ru/product/90535 , или просто взять от старого холодильника, но надо будет доработать.