Строительство и Ремонт

Пластиковые окна - вопросы, ответы, рекомендации. Без продаж.

Uchaneva 16-12-2009 18:27

quote:
quote:
Проконсультируйте пожалуйста. В сентябре этого года ставили окна KBE 3-камерный профиль, 2-х камерный стеклопакет. Сейчас вот такая картина. Это нормально или обращаться по гарантии. Кое-где от окна дует. Дом панельная пятиэтажка.

о дещевое кбе


Так это брак, некачественный монтаж или мы сами виноваты, что окна дешевые поставили???

Nikita87 16-12-2009 18:42

почти тока росы меньше, и окно просело резко (в следуюший раз буду створку меньше заказывать сам виноват)
Mars&Mars 16-12-2009 18:46

quote:
Originally posted by Uchaneva:

Так это брак, некачественный монтаж или мы сами виноваты, что окна дешевые поставили???


Пригласите специалистов фирмы, которые вам ставили окна. Он вам все и расскажет на месте. Гарантия еще действует.
Но судя по фотографии, я так думаю, что лед скопился и под резинкой - отсюда и продувание. Чуть выше - это уже обсуждалось.

kamaz 16-12-2009 19:18

чет дениско не видать, у меня еще одно окно дуть стало
f@nytelega 16-12-2009 21:01

quote:
kamaz

дениско тут не при чем...
не у тебя одного окно сифонить начало...

quote:
окно просело резко

ыыыыыыы интересное явление сегодня на балконной двери микро-лифт перестал ответку задевать-отрегулировали...
вчера звонил знакомый, у него окна засифонили(монтаж не наш )приехали, отрегулировали....

после всех регулировок приехал домой, оказывается у самого на балк. двери микро-лифт перестал ответку зацеплять ..во дела.... регулировать ниче не стал, просто тупо его отключил...

...такое оЧуЧение что мля дома перекашивает от холода

f@nytelega 16-12-2009 21:14

кстааааатиии... вспомнилось мне тут....
рассказывал один давний знакомый, на производстве окон он работал... вообщем была у них беда одна, в холода, станок сварочный швы не сваривал, хоть и в цехе было относительно тепло... это лааадно, еще пол беды, при распиле пластика профиль просто напросто крошился и трескался... хотя профиль находился в цехе....... станки вполне нормальные были, ФиМтековские
так вот, к чему я это... как интересно ща дела у производителей, особенно типа "гаражников"
KBE 16-12-2009 23:11

quote:
Originally posted by kamaz:
чет дениско не видать, у меня еще одно окно дуть стало

а ты откосы сделал???

krait22 17-12-2009 08:32

да похоже эта проблема у всех
но если раньше у меня было холодно
то сейчас очень жарко
а окно открывать не рекомендую
иней на раме образуется быстро
krait22 17-12-2009 08:34

quote:
Originally posted by Nikita87:

почти тока росы меньше, и окно просело резко (в следуюший раз буду створку меньше заказывать сам виноват)



может вниз сэндвичь вставиш
kamaz 17-12-2009 08:42

quote:
Originally posted by KBE:

а ты откосы сделал???


угумс
кстати балконку у меня тож перекосило, маковский блокиратор не срабатывает, пришлось вспоминать регулировку

rrider 17-12-2009 10:43

quote:
Originally posted by krait22:
да похоже эта проблема у всех
но если раньше у меня было холодно
то сейчас очень жарко
а окно открывать не рекомендую
иней на раме образуется быстро

А проветривать как?

kamaz 17-12-2009 10:47

Mars&Mars 17-12-2009 10:49

Вот что прислал ижевский завод по производству окон ПВХ, который позиционирует себя как крупнейший производитель, по электронной почте
click for enlarge 968 X 685 89,4 Kb picture

внимание вопрос: зачем на второй картинке граненный стакан летящий из окна?

rrider 17-12-2009 10:49

quote:
Originally posted by krait22:
а ещё существует подготовка проёма
когда после демонтажа старого окна штукатурится кирпичная кладка или
заклеиваится изолирующими материалами силами заказчика или организацией
ведущей работы по монтажу окна по рекомендациям госта
дома из кирпича должны иметь наружнею отделку но в силу массовой застройки об этом забыли (в то время как космические корабли бороздят просторы вселенной...)из фильма про шурика

А выяснится это только после демонтажа старых окон, я так понимаю. Значит зимой лучше и не затевать сие мероприятие, быстро может не получится.

f@nytelega 17-12-2009 11:44

quote:
зачем на второй картинке граненный стакан летящий из окна

он просто приклеился к стеклу от холода..


quote:
пришлось вспоминать регулировку

зря !!!! а че потом снова будешь регулировать когда потеплее станет я ж до этого писал что лучше всего пока этот микро-лифт вырубить

kamaz 17-12-2009 12:03

а я не помню как ее отключить
f@nytelega 17-12-2009 12:26

...эхх плохо когда не знаешь да еще и забыл.... шучу

как бы объяснить то...ну там в самом лифте(если в него анфас посмотреть) есть дырочка... там видна черная проволочка.... так воооот.... механическим путем возвращаешь микро-лифт в нейтральное положение и давишь на эту самую проволочку(можно шестигранником на 3 давить, удобно)...ну и все, он должен у тебя зафиксироваться посередине...

kamaz 17-12-2009 12:35

все понял
KBE 17-12-2009 12:45

Алексей кто откосы делал тот и виноват что дует))))))
kamaz 17-12-2009 12:49

quote:
Originally posted by KBE:
Алексей кто откосы делал тот и виноват что дует))))))

во ето не нуна... дует со стыка рамы и поколодника... с откоса не дует

krait22 17-12-2009 13:04


а окна всё таки лучше ставить зимой
первый день демонтаж монтаж
на второй день будет наглядно видно где дует с кладки
при необходимости заштукатурить или утеплить чем нибудь
далее установить подоконник и откосы
всё это конечно если на улице не холоднее -10-15
Novaxx 17-12-2009 15:08

то есть при теперешней температуре -20 -25 ставить не будет народ? Мне бы до НГ этот вопрос просто надо решить, а то совсем дубак что-то.
kamaz 17-12-2009 15:24

при такой температуре пена не схватывается
Nikita87 17-12-2009 15:38

да ещё к профилю века пена точно не прилипнет
f@nytelega 17-12-2009 15:41

quote:
Originally posted by Nikita87:
да ещё к профилю века пена точно не прилипнет

спорим

kamaz 17-12-2009 15:43

гумно получится...
Nikita87 17-12-2009 15:48

ада проверять на улицу
у меня под окном палка веки лежит
как стекло профиль колется проверял
kamaz 17-12-2009 15:56

гыы а ты его молоточком... а в глазове да -45 на днях было
ALVIS 17-12-2009 16:31

quote:
Originally posted by krait22:
если лик строй попросить может и зальют тока надо аргон?

Не-а, не зальют.

Nikita87 17-12-2009 16:38

О Александр как себя ведет профиль грайн в морозы?
Мижг@н 17-12-2009 21:33

Во как бывает
click for enlarge 1920 X 1440 458,9 Kb picture
click for enlarge 1920 X 2560 479,6 Kb picture
krait22 17-12-2009 21:34

тут наверное фото должно быть да?
Мижг@н 17-12-2009 21:36

У мну нет тормозит сильно сорри
Мижг@н 17-12-2009 21:37

Это не реклама спк он так то кака, что дали то и поставили
krait22 17-12-2009 22:08

а мы про спк мало чё знаем проясни тему про самый народный профиль пожалуйста
форум похоже у всех малось тормозит
DLG 17-12-2009 22:47

quote:
а мы про спк мало чё знаем


Основной минус - не держит геометрическую жесткость(отсюда неравномерный прижим створки к раме, регулировка фурнитуры отложенная, по гарантии то бишь). Упоси боже, словом.
Ставил как то раз

DLG 17-12-2009 22:50

Добавлю еще в комплекте окна из профиля СПК идет уплотнительная резина, не эластичная (на мой взгляд).
Как правило с дешевым профилем идет и аналогичная фурнитура, мне встречалась турецкая.
Мижг@н 17-12-2009 22:51

По внешнему виду как КВЕ, но только со стороны штапика, только 3-х камерный, ломкий в мороз как века или тиссен, резиновое уплотнение, как мне кажется никакое, даже на Grain и то получше, короче еще один дешовый пластик. Я не мэнегер чтоб складно расказывать, так еще один монтажник-замерщик-регулировщик-водитель%)
Мижг@н 17-12-2009 22:54

quote:
Originally posted by DLG:
Добавлю еще в комплекте окна из профиля СПК идет уплотнительная резина, не эластичная (на мой взгляд).
Как правило с дешевым профилем идет и аналогичная фурнитура, мне встречалась турецкая.

На этой фурнитуре есть винт на нижней петле, поплотнее можно резину поджать

DLG 17-12-2009 23:00

Пластиковые окна дешевые по определению (они доступны). Делать еще что ниже плинтуса приличия, это .........................
Мижг@н 17-12-2009 23:04

Возможно, но есть откровенная дешовка, а есть более-менее приличные экземпляры, но опять же кем сделано
DLG 17-12-2009 23:18

quote:
Возможно, но есть откровенная дешовка, а есть более-менее приличные экземпляры, но опять же кем сделано


ТО что сделано не на автоматическом оборудывании не имеет перспектив. Да, будут работать производства "в рукопашную", менеджеры постараються- не подведут. Но результат всем известен

ALVIS 17-12-2009 23:35

quote:
Originally posted by Nikita87:

О Александр как себя ведет профиль грайн в морозы?



Не поверишь, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!
Основные нарекания, как ни странно, к хвалёной фурнитуре, да к уплотнительной резине. В общем, проблемы те же, что и у всех.
3PM 18-12-2009 10:03

На самом деле 70% успеха окна .... это монтажж! Проверено практикой. Ах Фунтик ты со мной согласен? Конечно да, конечно ДА
krait22 18-12-2009 10:05

в мороз фурнитура мако лучьше выбирает зазор при установке в зимнее положение ручка становится немного туже но это терпимо
сигения также переводится в зимнее положение но результат похуже
кве 60мм - ведёт рамный профиль дугой начинается продувание со стороны петлей отрывает раму от подоконника и от откосов гкл жуть
LG и дифенс продержали морозы достойно
у меня на окнах был сильный конденсат но льда при хорошей работе отопления
не замечено дома жара
а какие ваши впечатления от окон пвх господа форумчане?
да ещё за резиной на окне надо ухаживать иногда
click for enlarge 1024 X 1280 374,4 Kb picture
click for enlarge 1024 X 1280 358,9 Kb picture
click for enlarge 1024 X 1280 366,5 Kb picture
3PM 18-12-2009 10:19

LыGу уважаю. у самого дома стоит нареканий нет к конструкции, а вот монтаж...
подскажите! как с минимальными затратами ликвидировать продувание между рамой и откосами (жидкий пластик не помагает)
krait22 18-12-2009 10:29

закачать в щель между рамой и откосом монтажную пену а потом жидким пластиком залить у меня есть положительный опыт таких работ
что бы раму не испачкать титаном заклеил малярным скотчем всё вокруг стыков
рустам ты на работе мы заедем сегодня если машину отогрею
3PM 18-12-2009 10:57

а я завел! вот вот про пену я тож думаю что всё будет в ней, да и счель слишком узкая для пистолета
Nikita87 18-12-2009 12:05

quote:
LыGу уважаю. у самого дома стоит нареканий нет к конструкции, а вот монтаж...
подскажите! как с минимальными затратами ликвидировать продувание между рамой и откосами (жидкий пластик не помагает)


сделай перемонтаж, самый лучший вариант
krait22 18-12-2009 14:38

перемонтаж откосов конечно в корне решит проблему
но и мой метод неплох своей простотой
а щели легко сделать ножом и потом засунуть туда тонкий конец пистолета для пены
всё это для откосов из панелей пвх
машину я тоже завёл тока грел акб в тазике с тёплой водой
f@nytelega 18-12-2009 17:04

quote:
грел акб в тазике с тёплой водой


псих

shar0000 18-12-2009 20:03

стоит тиссен. все ок. лед на стеклопакетах.... немного, двери балконные не увело, фурнитура работает, микролифт фунциклирует, проветриваю, правда недолго :-)
Мижг@н 18-12-2009 20:51

[QUOTE]Originally posted by krait22:
...а какие ваши впечатления от окон пвх господа форумчане?


Заметил что на саламандре частенько нет черненького уплотнения, под пятками импоста, дует шикарно, практически не лечится. По КВЕ согласен, с тобой, тем же болеют и клоны: экспрофф, грайн,краусс и т.п. Тиссен, 5-и камерные века и кве почти без нареканий. У тещи стоит сок тоже ничего, но пакеты с маслянными подтеками внутри. Брал давно, когда Август на майской был.

KBE 19-12-2009 12:48

quote:
Originally posted by Мижг@н:
По внешнему виду как КВЕ, но только со стороны штапика, только 3-х камерный, ломкий в мороз как века или тиссен, резиновое уплотнение, как мне кажется никакое, даже на Grain и то получше, короче еще один дешовый пластик. Я не мэнегер чтоб складно расказывать, так еще один монтажник-замерщик-регулировщик-водитель%)

вот тока не надо про веку всякую чушь нести века в отличиии всех в эти морозы себя лучше всех проявила !!!

KBE 19-12-2009 12:53

quote:
Originally posted by Мижг@н:

Заметил что на саламандре частенько нет черненького уплотнения, под пятками импоста, дует шикарно, практически не лечится. По КВЕ согласен, с тобой, тем же болеют и клоны: экспрофф, грайн, краусс и т.п. Тиссен, 5-и камерные века и кве почти без нареканий. У тещи стоит сок тоже ничего, но пакеты с маслянными подтеками внутри. Брал давно, когда Август на майской был.



по КВЕ я тоже согласен но экспроф ни одной помарке не дал в своей эксплуатации всех своих клиентов обзванил у всех всё в порядке
Nikita87 19-12-2009 03:51

quote:
вот тока не надо про веку всякую чушь нести века в отличиии всех в эти морозы себя лучше всех проявила !!!



Ден, а я монтажем и артек, сделаю так чтоб себя вел как века!!!!!!!!!
f@nytelega 19-12-2009 16:43

quote:
Originally posted by Nikita87:

Ден, а я монтажем и артек, сделаю так чтоб себя вел как века!!!!!!!!!

это ты к чему?
речь идет о кач-ве сборки и о кач-ве профиля

Мижг@н 19-12-2009 18:45

Я скорей не о том как ведет себя уже смонтированное окно а как при монтаже с отрицательной температуре. У меня опыт 9 лет, притом не сидения в офисе( не хочу никого обидеть) а конкретно монтажей, кто знает чем занимался Мегаполис, когда это еще было ЧП Вострокнутов, тот поймет с какими окнами приходилось иметь дело. В то время мы молились на Веку от Паши Тихонова(Окна Века),но при этом каждый монтажник знал что веку легко сломать неудачно забив анкер. Никита прав и какашку можно так поставить что клиент всю жизнь счастлив будет.
krait22 19-12-2009 19:01

то есть все согласны что качественный монтаж это 90% того что бы окно радовало долгие годы
тогда вопрос а чё расценки на монтаж упали в два раза с прошлым годом
да и окна подешевели до 50% конкуренция хорошый монтаж скоро просто станет
редкостью
Мижг@н 19-12-2009 19:11

Дык на каждого нормального, знающего себе и своей работе цену монтажника, щас 5 каторые тебе за копейки все сделают. Вот я транспортными услугами промышляю когда работы нет, мало того что час опустили до250 рублей, дык есть такие что и за 200 и 180 поедут.
krait22 20-12-2009 08:39

поедут за 180 а в конце просят как за 250 я сам 10 лет авто услугами на газ52 занимался
Мижг@н 20-12-2009 12:42

quote:
Originally posted by krait22:
то есть все согласны что качественный монтаж это 90% того что бы окно радовало долгие годы
тогда вопрос а чё расценки на монтаж упали в два раза с прошлым годом
да и окна подешевели до 50% конкуренция хорошый монтаж скоро просто станет
редкостью

Мне вот мои работодатели говорят: -извини дружище, ты конечно хорошо ставишь, но ввиду того что наши конкуренты продают СПК 8000 под ключ нам с Векой, или КВЕ, за ними не угнатца. Так что извини но мы тебе заплатим 350р/метр монтаж а может еще меньше. Я это к тому что покупатель в общей массе не понимает *за что платить если не видно разницы*, а продавцы пытаясь подстроиться под интересы покупателей снижает цены нам, в свою очередь я не пойду делать 25 полуторок 1200х2100 за 400 руб/шт. с моими расходниками, а студент без году неделя в монтажах пойдет и сделает, потому что труд не ценит и считать не умеет. В основном не в оконшиках дело а в покупательской способности пипалов, окна ж роскошь а не предмет первой необходимости. Хотя меня могут и камнями закидать, но опять же все вышесказанное ИМХО

Novaxx 20-12-2009 14:01

Уважаемые специалисты, посоветуйте что лучше, VEKA Softline (Планета Свет или Консиб) или KBE завода Stis. Дело в том что 4 конторы которые предлагают установить в 4х комнатной 467 серии квартире, Veka просят на 10-15 тысяч больше чем знакомый за KBE, не то чтобы жадность глушит но сами посудите, разница не маленькая. Тип окон, форнитура и все остальное полностью идентичны в предложениях.
krait22 20-12-2009 14:17

вся правда нам предлагали 350р за любую конструкцию
их самая дешёвая пена прямые подвесы от гкл
какое там качество мы отказались
надо было поставить 8 конструкций по 5 адресам за 1 день
только монтаж откосы у них делает другой человек
продавца окон как правило не интересует качество монтажа
гарантию несёт сам монтажник хотя и в течении 1 года например
много раз ездили на замеры говорили о качестве монтажа
и то что работа не может быть дешевой и окна делают на проверенном производстве и опыт у нас громадный
нам даже не перезвонили
берут подешевле

krait22 20-12-2009 14:25

потому что знакомый вот и дешевле
дешёвые откосы подоконники монтаж
закажите у меня окна с самым лучшим монтажом
и самыми лучшими материалами
скупой платит дважды а хитрый трижды

Novaxx 20-12-2009 15:26

2krait22 вышлите спецификацию. https://izhevsk.ru/forummessage/57/639209.html
Nikita87 20-12-2009 17:30

quote:
2krait22 вышлите спецификацию. https://izhevsk.ru/forummessage/57/639209.html[/B][/QUOTE]
Извините у нас тока из 70 КБЕ и то для экономии ваших денег посоветую поставить Difens, в холода показал себя с оч хорошей стороны
Serg63 20-12-2009 18:19

Ни в коем случае не надо заказывать пластиковые окна у Багратиона.
Кроме того, что они нарушают все сроки оговоренные контрактом, так еще и косячат. Прошедшие морозы показали их качественную установку: на подоконниках появился лед. Получается ребята где-то недопенили.
Nikita87 20-12-2009 21:38

quote:
Ни в коем случае не надо заказывать пластиковые окна у Багратиона.
Кроме того, что они нарушают все сроки оговоренные контрактом, так еще и косячат. Прошедшие морозы показали их качественную установку: на подоконниках появился лед. Получается ребята где-то недопенили.


А дом у вас какой и стекло пакеты какие?
it.08 20-12-2009 22:27

Добрый вечер всем. Требуется отрегулировать и утеплить (если это возможно) стеклопакеты, установленные кривыми руками (видимо субподрядчиков)в АСПЭКовском доме. При этом, вокруг стеклопакетов стены уже вскрывались и запенивались заново.
Температура в комнате ребенка из-за "сифонящих" стеклопакетов (стыков в месте примыкания конструкций самого стеклопакета) доходит до 15 градусов -заклеиваем стыки скотчем. ... руки бы оторвал...
Если не в тот раздел обратился - прошу прощения.
kamaz 21-12-2009 10:11

я катался в аспековский дом... там прикольно ....
Nata_Shik 21-12-2009 11:12

а расскажите кто-нибудь про клапаны АэроЭко? Как они ведут себя зимой? Стоит ли ставить?
DLG 21-12-2009 11:23

quote:
а расскажите кто-нибудь про клапаны АэроЭко? Как они ведут себя зимой? Стоит ли ставить?


Не для нашего климата. Шторка клапана которая закрывает отверстия в профиле промерзает, не герметична в морозы

DLG 21-12-2009 11:27

quote:
Как они ведут себя зимой?

Надо всем помнить клятву Гепократа "Не навреди!"

kamaz 21-12-2009 11:28

quote:
Originally posted by Nata_Shik:
а расскажите кто-нибудь про клапаны АэроЭко? Как они ведут себя зимой? Стоит ли ставить?

не вздумайте

Nata_Shik 21-12-2009 11:44

quote:
а расскажите кто-нибудь про клапаны АэроЭко? Как они ведут себя зимой? Стоит ли ставить?

не вздумайте



а что посоветуете? Очень душно и жарко в квартире
kamaz 21-12-2009 11:55

открывайте окно перекрывайте батарею
krait22 21-12-2009 12:51

кран на батарею понизит температуру в комнате
а еще лучше вытяжная вентиляция
Nata_Shik 21-12-2009 14:01

quote:
кран на батарею понизит температуру в комнате

не помогает. Уже почти перекрыли входной кран на квариру(у нас и такой есть). При открытии окон на микропроветривание происходит оледенение уплотнительных резинок, да дети - сильно не пооткрываешь
kamaz 21-12-2009 14:15

quote:
Originally posted by krait22:

а еще лучше вытяжная вентиляция


значит проверяйте вентиляцию...

krait22 21-12-2009 19:40

ездили смотреть окна века стоят около 5 лет
импоса немного усохли появились щели
между штапиками в углах тоже немного дует
замазали жидким пластиком на эту зиму его хватит
фурнитуру перевели в положение зима
резина уплотнителя совсем жёсткая
думаю её замена даст хороший эффект
есть желающие поменять резину уплотнителя окон пвх?
куплю бухту если будут желающие
Nikita87 21-12-2009 20:04

Кстати не первая века нам попадаеться за эту неделю чесно говоря дифенс 5летний выглядит лучше чем века.
krait22 21-12-2009 20:57

красоты зимнего периода
click for enlarge 1024 X 1280 282,8 Kb picture
KBE 21-12-2009 21:27

quote:
Originally posted by Nikita87:

Кстати не первая века нам попадаеться за эту неделю чесно говоря дифенс 5летний выглядит лучше чем века



не знаю в эти морозы не по одному окну из веки притензий не было впринципе как и по дифенсу(его мы правда поставили пару окон...)
krait22 21-12-2009 21:59

мы говорим про окна века после гарантийного срока
ALVIS 22-12-2009 12:14

quote:
Originally posted by Nata_Shik:

а расскажите кто-нибудь про клапаны АэроЭко? Как они ведут себя зимой? Стоит ли ставить?



Буквально перед самыми морозами устанавливали такие окна. Через дня три позвонили (t-35), - самим же интересно! Ответ был - "Всё отлично!",... "только вот створку подрегулировать бы...".
ШПиОН 22-12-2009 11:08

quote:
Originally posted by Nata_Shik:

что посоветуете? Очень душно и жарко в квартире



А какой у вас бюджет на подобное мероприятие?
ШПиОН 22-12-2009 11:15

Вообще, господа,многие споры здесь ведутся абсолютно неоправданно! Вы сами экономите на качестве! Ведь, я уверен, практически все толкают армирование 1,2 мм, хотя ВЕЗДЕ, я повторюсь ВЕЗДЕ, в любой папке переработчика написана рекомендуемая толщина армирования 1,4мм!!!! Вот вам и ваша дополнительная жесткость! Температурное расширение пластика гораздо выше, чем металла, естественно, что даже 0,2мм уже имеют значение! + берем профиль со стенкой 2,5 мм (естественно, для очередной экономии)и получаем при низкой температуре деформацию окна, продувание и т.п.) Что купили, то и получили! Повторю вышенаписанное "Скупой платит дважды". Продолжаем экономить, господа!
Сори, если кого-то обидел, но поправьте меня, если не прав!
Nata_Shik 22-12-2009 11:19

quote:
Originally posted by ШПиОН:

А какой у вас бюджет на подобное мероприятие?



предлагайте - все обсуждаемо
ШПиОН 22-12-2009 11:30

Есть несколько типов приточных клапанов, как пассивных, так и с принудительным притоком. Существует клапан Аэромат, но в Вашем случае, скорее всего, это не приемлемо, т.к. данный прибор ставится в створку над стеклопакетом, что,естественно влечет за собой уменьшение его. У вас окно готовое и переделка стеклопакета будет стоить определенных денег+прибор. Есть вариант с прибором Аэропак. Он ставится под подоконник, либо на стену. Это система проветривания с регулировкой объема потока воздуха. Действует за счет вывода трубки для подачи воздуха на улицу. В данный момент такой прибор действует в офисе и отлично справляется со своей работой. При таком раскладе не нужно думать о циркуляции воздуха в помещении, т.к. приток обеспечивается вентилятором и не зависит от разницы в давлении на улице и в помещении.
Nikita87 22-12-2009 16:46

шпион а вы окна производите как я понял. Где можно посмотреть и прайсик для диллеров если можно на почтовик artem2006.11@mail.ru , за дешевизной не гоняюсь!!!!!
ШПиОН 22-12-2009 17:03

На самом деле мы не производим окна, мы продаем комплектующие и профильные системы, и всилу своей специфики, я считаю, просто обязаны знать все ньюансы и тонкости дела. В случае, если необходима консультация смело обращайтесь, поможем максимально!
ШПиОН 22-12-2009 17:04

Сегодня концерн Профан-Рус отправил письмо всем дилерам о том, что рекламации по конструкциям, в которых использованы не рекомендуемые комплектующие (резина, более тонкое армирование и т.п.)приниматься концерном попросту не будут. Вот и думаем далее о том, заливать ли в новый БМВ 76-й бензин и ставить колеса от ВАЗа, ведь так дешевле )))) Сори за банальное автомобильное сравнение)
Мижг@н 22-12-2009 19:37

Мужчины что скажете- у меня на жел. двери в подьезде умер доводчик, как раз в морозы, теперь ДОМОФОН-СЕРВИС написали на двери что это мы сами виноваты, и в следующий раз платить будем. Млять они щас на дверь дорму поставили TS 77 или TS 68 не разберешь, а теперь вопрос, они нас за мудаков держат или бабла решили срубить(такие работают -15 до +40). Ваши предложения , а также что стоит на вашей подьездной двери?
kamaz 22-12-2009 22:34

quote:
Ваши предложения , а также что стоит на вашей подьездной двери?

пружина совковая, работает в любой мороз
ШПиОН 23-12-2009 09:43

На самом деле доводчик TS-68 узнать можно весьма просто. Он довольно маленький и непрямоугольной формы. К слову эти доводчики впринципе должны использоваться на межкомнатные/офисные и др. двери. Но,в силу педантичности и качества немцев, данный доводчики работают на входных группах. Однако данный доводчик не предусмотрен для работы в низких температурах и с большой проходимостью. Даже -15 для него-это уже ужас. + привычка наших соседей/нас тянуть за собой дверь, что для этого доводчика просто смертельно. В итоге за 1 год меняется по 3 доводчика на одной такой двери. Причем ставят Дипломаты, TS-68 ну или GEZE-1000. Эти доводчики НЕ ПРИЕМЛЕМЫ для подъездных дверей и на нас просто тупо делают деньги, наценивая на каждый новый доводчик н-ную сумму.
Вообще логичнее всего ставить на эти двери Dorma TS-71 и выше, либо GU OTS-440. Эти доводчики изначально произведены для входных групп, дверей с большой проходимостью и работы в низкой температуре. + функция ветрового стопора, которая не позволяет захлопнуть доводчик силой природы/рук человека.
К слову GU OTS 440 стоит на ГЛК Чекерил !!!СНАРУЖИ!!! двери, т.к. расстояние не позволяло поставить его внутрь.
Работает)))
AS-SA 27-12-2009 11:48

quote:
Originally posted by ШПиОН:
....Вообще логичнее всего ставить на эти двери Dorma TS-71 и выше, либо GU OTS-440.


Логичнее ставить доводчики, предусмотренные ПРОЕКТОМ.

И Все на этом. Не нужно ничего выдумывать.

Novaxx 27-12-2009 12:15

уважаемые, подскажите такой момент: Предлагают окна завода Консиб, там ведь уже есть микропроветривание, которое ставится сразу же на заводе, но мне предлагают еще микропроветривание 6 ступенчатое. Это попытка поднять немножко бабла или правильно предлагают ставить дополнительное микропроветривание?
kamaz 27-12-2009 15:55

quote:
Originally posted by Novaxx:
уважаемые, подскажите такой момент: Предлагают окна завода Консиб, там ведь уже есть микропроветривание, которое ставится сразу же на заводе, но мне предлагают еще микропроветривание 6 ступенчатое. Это попытка поднять немножко бабла или правильно предлагают ставить дополнительное микропроветривание?

Консиб работает с масо , а там 5-ти ступенчатая гребенка, дополнительно ничего устанавливать не нужно

Novaxx 27-12-2009 17:07

хмм, а мне все потенциальные установщики окон утверждают что там одноступенчатая, и насчитали на 5 окон этих "гребенок" на 2 тыщи сверху. И раз уж пошла такая закваска, то прошу проконсультировать по двум выбраным установщикам, это Логинов Дмитрий, ник DLG. Компания ИНЭС (ИП Карпова Оксана Вячеславовна), менеджер Попов Антон, с самим монтажником завтра буду знакомиться. Дело в том что у DLG дороже получается и не на 2-3 тыщи а почти на 9, но спецификацию он дал очень хорошую ,все учтено и посчитано, кроме того к самому процессу замеров подошел ответсвеннее всех, видно что человек и сам ставит и сам считает и знает вообще что к чему и какми местом куда (мерял снаружи, про штробление стен для подокоников чтобы они ровно были без щелей рассказал, про порог на лоджию, и откосы - их отрезать будет)у Антона дешевле но в договоре ничего не сказано про гарантию 5 лет и замеры сделаны изнутри, так же различные нюансы типа штробления и резки не были обсуждены. по возможности в ПМ пожалуйста Ваши отзывы, так как чайник я в этом деле и не хотелось бы лажануться. Заранее благодарю.