Компьютерное железо

Вопрос про интернет провод UTP - горят порты

Nordman 28-03-2016 07:05

Что за конденсатор ? где находится ? выкушу нахер )
кактус_колючий 28-03-2016 08:25

"Я не татктик, я стратег!" все что могли Вам посоветовать уже написали.
wad 29-03-2016 23:16

quote:
Originally posted by Nordman:

заземлить стальную жилу входящую в состав кабеля и несущую силовую нагрузку



зазамлякивается тоько экран (shild) на стороне клиента
иначе получаешшшь замечательный набор антен из сигнальных и несущих конструкций
Nordman 30-03-2016 13:41

экрана нет
wad 30-03-2016 17:27

quote:
Изначально написано Nordman:

экрана нет



тогда заземление и грозозащита не поможет
на сигнальный провод идут наводки

меняй на типа такого http://izhevsk.nix.ru/autocata...ki_173660.html#

Nordman 30-03-2016 17:59

откуда они идут то - паралельно нет силовых проводов
wad 31-03-2016 06:56

quote:
Originally posted by Nordman:

паралельно нет силовых проводов



перпердикулрно есть
и вообще про антенны слышал?
Nordman 31-03-2016 11:32

quote:
Изначально написано wad:

перпердикулрно есть
и вообще про антенны слышал?

Причём тут это , проблема в сгорании портов, передача данных происходит без проблем.

Tips 31-03-2016 12:54

Физику в школе не прогуливали случаем?
quote:
Причём тут это , проблема в сгорании портов, передача данных происходит без проблем.

Все так и складывается воедино, и работает тот самый конденсатор что упоминался выше образованный незащищенной линией передачи.
кактус_колючий 31-03-2016 14:52


Nordman

Трафик по шнурку мощный? Может про Ви-Фи мост подумать? 100м и без доп антенн и прочих ухищрений потянет.
Nordman 31-03-2016 16:14

Трафик маленький я уже думал роутер туда приспособить, но по кабелю ещё телефонная линия проходит, по неиспользуемым проводам UTP.
Nordman 31-03-2016 16:18

если ещё раз помрет порт - поставлю роутер.
кактус_колючий 31-03-2016 16:38

quote:
Изначально написано Nordman:
кабелю ещё телефонная линия проходит, по неиспользуемым проводам UTP.

-"Шарик, ты балбес!" Только такие слова Кота Матроскина мне приходят на ум.
И вы еще спрашиваете, а откуда там высокое напряжение ))))
А что народ не вкурсе, что при вызове в телефонную линию идет 120В переменки?
Раньше звонок телефона был механическим молоточком с электромагнитом и бил он по чашке. И вся эта механика шевелилась потребляя до 1А в режиме вызова.
Nordman 31-03-2016 20:11

По существу есть что сказать ?
кактус_колючий 31-03-2016 20:57

quote:
Изначально написано кактус_колючий:
телефонную линию идет 120В переменки

quote:
Изначально написано кактус_колючий:
Ветер и повышенная влажность. Изоляция повреждена может быть. Провода в движении, влажность уменьшает порог пробоя.

Ночь, улица,фонарь, аптека,..метель, ветер, и... тут зазвонил телефон...
Кто говорит? - Слон.
Ну это так к слову...
Этого мало?

Оставте битый кабель только для телефонов. Для локалки тянуть новый или Ви-Фи.