rewq_alr 29-12-2011 15:08
На работе возникла проблема - проложили 4х жильный UTP кабель в нескольких местах. Выяснилось только сейчас, когда стены уже зашили гипсокартоном и его уже не поменять. Можно ли использовать такой кабель для ЛВС если подключить согласно стандарту, например если Б то вместо б/о | о | б/з | с | б/с | з | б/к | к сделать | б/о | о | пропуск | | с | б/с | пропуск | пропуск | пропуск |
Кто нибудь вообще сталкивался с таким?
~gin~ 29-12-2011 15:19
можно, но не так как ты написал, в витой паре для 100мбит нужно всего 2 пары в коннекторе надо сунуть проводки в 1, 2, 3 и 6, каких они будут цветов значения не имеет, главное с обоих концов обжать одинаково
когда бывает влом тащить провод я таким макаром на два компа сеть провожу по одной витой паре
rewq_alr 29-12-2011 16:50
Так, ладно завтра попробую просто нет возможности сразу же проверить работоспособность
Bochlex 29-12-2011 18:22
quote:
на два компа сеть провожу по одной витой паре
Сеть одной парой на два компа - это сильно. Не научите?
Bochlex 30-12-2011 01:21
Не поняли Вы мою иронию. Очень жаль. А я то надеялся на грамотного собеседника
Fantik 30-12-2011 23:53
Когда-то раньше и такой весьма извратный способ соединения практиковался. Но сам не пробовал, да и сейчас настолько приметивный хаб, чтобы работал в таком виде не найти уже наверное.
Bob11 01-01-2012 09:55
quote:
Originally posted by ~gin~:можно, но не так как ты написал, в витой паре для 100мбит нужно всего 2 пары в коннекторе надо сунуть проводки в 1, 2, 3 и 6, каких они будут цветов значения не имеет, главное с обоих концов обжать одинаково
Никогда так не делайте. Рабочие пары (1-2,3-6) должны быть одного цвета, иначе на длинных проводах глюки обеспечены. Ну и лучше чтобы было все 4 пары - по двум парам гигабита не видать, а сетка не на год делается. И чтобы не гадать как оно на другом конце обжато - делать надо по стандарту.
quote:
Originally posted by ~gin~:когда бывает влом тащить провод я таким макаром на два компа сеть провожу по одной витой паре
Ужас. Я понимаю когда выхода нет, но чтобы просто когда влом ...
Mighty Oak 02-01-2012 12:38
quote:
Originally posted by Bob11:
Ужас. Я понимаю когда выхода нет, но чтобы просто когда влом ...
Абсолютно нормальная практика. Если на одном конце патч панель, на другом двойная розетка- получается даже изящно. При отсутствии ресурсов для протяжки доп. провода такое решение имеет право на жизнь.
Mighty Oak 02-01-2012 12:40
quote:
Originally posted by rewq_alr:
вместо б/о | о | б/з | с | б/с | з | б/к | к сделать | б/о | о | пропуск | | с | б/с | пропуск | пропуск | пропуск |
| б/о | о | б/с | пропуск | пропуск | с | пропуск | пропуск |
Bob11 02-01-2012 13:52
quote:
Originally posted by Mighty Oak:
Абсолютно нормальная практика. Если на одном конце патч панель, на другом двойная розетка- получается даже изящно. При отсутствии ресурсов для протяжки доп. провода такое решение имеет право на жизнь.
Стандарты очевидно дураки придумали. Я понимаю когда крайний случай - я как-то сам 2 здания по 2 парам из телефонной 20-ки соединял. Но делать так всегда, и тем более рекомендовать разнопарку - это издевательство, первым делом над собой и над теми кто придет после вас.
Danaster 02-01-2012 18:42
без фанатизма. много лет много клиентов провайдеров всяких и разных, и марка в том числе, сидят на четырех жилах и в ус не дуют
Bob11 02-01-2012 19:12
Двухпарка - это нормально. Ну не будет гигабита и ладно. Плохо когда засовывают 2 линка в не предназначенный для этого кабель, а особенно плохо обжимать разнопарку.
P.S. Да помню как кидали домашние сети...
400 метров коаксиал, 200 метров витухи советским самонесущим кабелем итп.
Как только появилось нормальное оборудование - поменяли ибо глюки.