Жилищно-коммунальное хозяйство

В комнате холодно, но батареи горячие

Укук 19-01-2013 01:21

quote:
Originally posted by shitov_s_y:

А почему нужно сравнивать -34 и -31, как эти два поравметра влияют но 20 градусов и 22 градуса, а если будет -33, тогда не подходит обеспеченость 0,92?



Не нужно ничего сравнивать, там же написано:... -31 град.С и ниже. По-моему все понятно
Укук 19-01-2013 01:25

У нас почему-то не афишируется, что температурные нормы в помещениях изменились. В УК об этом знают, а вот население в большинстве своем - нет.
shitov_s_y 19-01-2013 10:50

Температурные нормы не изменились, вот выдержка из 307:

15. Обеспечение
температуры воздуха2:
в жилых помещениях -
не ниже +18.С (в
угловых комнатах -
+20.С), а в районах с
температурой наиболее
холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92) -
-31.С и ниже -
+20 (+22).С;
в других помещениях - в
соответствии с
ГОСТом Р 51617-2000.

А вот из 354:

15. Обеспечение
нормативной
температуры
воздуха <7>:
в жилых помещениях
- не ниже +18 .C (в
угловых комнатах -
+20 .C), в районах
с температурой
наиболее холодной
пятидневки
(обеспеченностью
0,92) - -31 .C и
ниже - в жилых
помещениях - не
ниже +20 .C (в
угловых комнатах -
+22 .C);
в других помещениях
- в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации о
техническом
регулировании
(ГОСТ Р 51617-2000)

gennadi 19-01-2013 12:47

quote:
Originally posted by Укук:
У нас почему-то не афишируется, что температурные нормы в помещениях изменились. В УК об этом знают, а вот население в большинстве своем - нет.

либо намеренно вводят в заблуждение,либо сами заблуждаются.вот такие ответ написали мне из УК на мой вопрос по отсутствию отопления 23 октября 2012г.:
Добрый день!
На Ваше обращение сообщаем, что отопление в Вашем доме запущено 18 сентября 2012 гола. Подача отопления идет по температуре наружного воздуха, в комнате по нормативам должно быть 18-20 град. Если ниже то Вам надо подойди в приемную и написать заявление, выйдет специалист сделает замеры и составит акт.

shitov_s_y 19-01-2013 13:21

Было бы гораздо удобнее, если бы власти города издали конкретный документ в котором указали в каких помещениях какие должны быть температуры, с учётом установленной стоимости Гигакалории и норматива, а то хрен разберёшся в этих СНиПах и постановлениях.
gennadi 19-01-2013 13:24

quote:
хрен разберёшся в этих СНиПах и постановлениях.

всё это им на руку,всегда можно вывернуться.
Укук 20-01-2013 02:32

quote:
Originally posted by shitov_s_y:

Температурные нормы не изменились, вот выдержка из 307:



Действительно не изменились. Но ведь в СНиПе в таблице напротив Ижевска в графе "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,.С,обеспеченностью 0,92" стоит цифра -34, а -34 ниже -31, значит должно быть +20(22) град.
У нас как-то в 2010 году УК Ижтехсервис вынесла на голосование, хотим ли мы иметь +20 град., объясняя при этом, что платить придется дороже за отопление. У нас все отказались, конечно.
shitov_s_y 20-01-2013 11:28

У меня в домах вроде около 22-23 градусов (пятиэтажки кирпичные) но до сих пор тариф на отопление 17-82, только в панельной питиэтажке 19-55, видимо у неё совсем стены хреновые и как не утепляй, не получается из норматива 0,016 ГКал/м2 выпрыгнуть.
vipu 02-02-2013 12:48

По поводу норматива 0,016ГКал\кв.м:у нас в прошлый отопительный сезон не был опломбирован т.е.не принят в эксплуатацию УУТЭ но фактически он работал,а начисляли дому в УКСе по этому нормативу и можно было сравнить что интереснее.Оказалось что по счетчику выходит больше чем по такому нормативу примерно на 12%,а дом совсем не старая панельная 5-ти этажка,а современный монолит-кирпич.
На 1-м этаже в некоторых кв.действительно прохладно,но как выяснилось в этом виноваты отчасти строители(не утеплили как положено стену)и видимо проектировщики(запроектировали малоэффективные приборы отопления)
CKA 02-02-2013 13:46

quote:
У нас как-то в 2010 году УК Ижтехсервис вынесла на голосование, хотим ли мы иметь +20 град., объясняя при этом, что платить придется дороже за отопление. У нас все отказались, конечно.

У меня +26, хочу иметь +23 и платить меньше за отопление.
Укук 02-02-2013 22:19

quote:
Originally posted by CKA:

У меня +26, хочу иметь +23 и платить меньше за отопление.



Тогда нужно установить на систему отопления эл. клапан, с помощью которого можно регулировать температуру теплоносителя во всем доме и, как следствие,снизится оплата.
Укук 02-02-2013 22:21

quote:
Originally posted by Укук:

У нас все отказались, конечно.



Но УК все равно начислила нам за 2011 год огромный перерасчет за отопление.
kosch 08-02-2013 16:04

quote:
Originally posted by Укук:
У нас почему-то не афишируется, что температурные нормы в помещениях изменились. В УК об этом знают, а вот население в большинстве своем - нет.

Я вот был у директора своей УК в декабрские морозы, говорю, у меня в угловой +17...+18 сейчас. Ваши слесаря не приходят. Он мол ну пересчитаем на два 2-3 градуса, сегодня к вам придут и замерят. Я ему доказываю, что должно быть +22 градуса в угловой - он нет. Минут 5 так разговаривали "заяц-волк". Это что при каждом случае жалобы писать? Надоедает иногда ругаться же. Да кстати перерасчет они таки не сделали вообще. Прислали письмо, что я действовал не в соответствии с постановлением в таких случаях. Так я его прочитал, там написано, что должны приходить с гигрометром на замеры температуры (причем поверенным). А они приходят всегда с каким-то левым градусником. Слесарь его достает из чемодана - на нем +16 уже, это притом, что он 10 минут шел на морозе -25 до моего дома
Укук 09-02-2013 02:40

У нас в доме была ситуация, когда люди мерзли, а УК ничего не делала. Тогда эти люди написали в жилинспекцию и, довольно скоро, после визита инспектора, зашевелились. Если вам самим неохота писать - отсылать, есть сайт РОСЖКХ.РУ, там это сделают за вас бесплатно.
Д_и_м_а 09-02-2013 03:04

У вас там вентиляции случайно в комнате нету, бывает в неё тепло уходит.
kosch 11-02-2013 11:14

Через потолок. Чердак утеплен так себе