Заказчик в восторге, он хотел чтобы автоматические ворота гаража и освещение в доме работали даже если нет электричества в основной сети, НО у него был куплен трехфазный генератор, ниже объясню почему не стоит брать такие генераторы мощностью до 15 кВт.
Начнем по порядку:
Сначала идет щит учета, он расположен на столбе, кабель идет в дом к распределительному щиту под землей. Поэтому не стали ставить УЗИП (Устройство защиты от импульсных перенапряжений), но место для этого есть. Хотя, я считаю что лучше УЗИП, ОПС и ОПН устанавливать в другом щите (можно рядом с щитом учета), потому что при попадании молнии такое устройство спасет оборудование после него, но при этом само может взорваться или воспламениться.
Стоимость щита учета по материалам составила 31269 руб
Следом идет распределительный щит. В идеале, лучше делать на каждый этаж свой щит, чтобы в случае ремонта не бегать постоянно по лестнице - включать и отключать линии.В данном случае планировка не позволила этого сделать.
В этом щите приоритетная группа может питаться от основной сети и генератора. Сделано это с тем учетом, когда не будет электричества от подстанции, можно завести генератор и будет освещение во всем доме, фасаде и заднем дворе, а также будут работать автоматические ворота в гараже, розетки котла и холодильника.
Стоимость материалов распределительного щита составила 175810 руб.
Пока не перешел к следующему щиту, объясню, почему НЕ НАДО ПОКУПАТЬ слабый (до 15 кВт) ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР
Во-первых, такие генераторы очень чувствительны к перекосу фаз. Простым языком - если одну из линий генератора нагрузить мощностью 2,5 кВт, а две другие 400-1000 Вт, то это будет критический перекос и генератор будет глохнуть, при этом риск поломки достаточно высокий. В данном проекте у нас используется генератор мощностью 7 кВт, то есть 2,3 кВт на каждую фазу.
Во-вторых, достаточно трудно предсказать когда будут использоваться все потребители на всех фазах. Даже с коэффициентом спроса равномерно нагрузить генератор не всегда получается.
Поэтому, если Вам нужен генератор, то ДО 15 кВт лучше ОДНОФАЗНЫЙ, а БОЛЕЕ 15 кВт можно ТРЕХФАЗНЫЙ. И при покупке обращайте внимание на наличие свтроенного автозапуска с сигналом Sense, чтобы при потери питания от основной сети (подстанции) генератор заводился автоматически. Но в таком случае нужно ставить АВР, это реверсивный рубильник с мотором, который при подаче питания от генератора, сам переключает этот рубильник. Стоимость качественного АВР на блоке управления ODPS и реверсивном рубильнике OTM стоит порядка 48000 руб.
После распределительного щита у нас идут отводы на щит гаража и 2 щита освещения фасада и заднего двора.
Щит в гараже. В данном случае в гараже стоят трехфазный компрессор и сварочник. В остальном потребители однофазные.
Стоимость материалов этого щита составляют 44443 руб
Щиты освещения фасада и заднего двора самые простейшие. Да, там использованы корпуса на 36 модулей и нижняя рейка пустует, но это просьба заказчика, чтобы можно было дополнить.
Стоимость материалов каждого такого щита 13537 руб.
Итого стоимость материалов для всех щитов составляет ~278500 руб.
При такой цене получается очень хорошая безопасность как для людей, так и для техники. Заказчик попросил не раскрывать адрес где находится его дом.
Ах, чуть не забыл, Вам наверно интересно сколько я взял за работу? Такие проекты в сумме стоят около 25 000 руб.