Строительные услуги - спрос

Нужно рассчитать и, изготовить и установить распредщиты.

Testboy 16-05-2018 09:40

Страхуйте свое жилище и свою жизнь сразу! У вас автомат на 25А защищает кабель сечением 2,5мм и розетки с надписью на них 16А
При нагрузке очень интересно что начнет плавиться первым - розетки или кабель. Сделали вам мину замедленного действия
vitamin 16-05-2018 10:02

quote:
Изначально написано Testboy:
При нагрузке очень интересно что начнет плавиться первым - розетки или кабель.

Шо за дилетантский вопрос? Розетки конечно, 25А такой кабель держит без вопросов

Testboy 17-05-2018 07:44

quote:
Изначально написано vitamin:
Шо за дилетантский вопрос? Розетки конечно, 25А такой кабель держит без вопросов

Только автомат на 25А будет держать менее часа 36 ампер