зэе 13-05-2018 19:29
Всем спасибо Уже сделано - Рщ собраны ,установлены по месту и расключены .Установлено 5 РЩ и ВРУ- переделан. Кабель СИП 4*16 Заведён в Дом.
зэе 14-05-2018 16:33
Переделанное ВРУ

РЩ1 Цоколь Дома

РЩ2 1 этаж Дом

РЩ3 Цоколь пристрой

РЩ4 Пристрой 1 Этаж

Дополнительно РЩ хозблок

Вот такие вот сделаны были дела.
Testboy 15-05-2018 07:29
quote:
Изначально написано зэе:
Переделанное ВРУ РЩ1 Цоколь Дома РЩ2 1 этаж Дом РЩ3 Цоколь пристрой РЩ4 Пристрой 1 Этаж Дополнительно РЩ хозблок Вот такие вот сделаны были дела.
Автоматы на 25А посажены на розетки? И СИП заведен внутрь дома в трубе или просто дырке в стене? Стены кирпичные?
pheonixx 16-05-2018 01:14
quote:
Изначально написано зэе:
Переделанное ВРУ РЩ1 Цоколь Дома РЩ2 1 этаж Дом РЩ3 Цоколь пристрой РЩ4 Пристрой 1 Этаж Дополнительно РЩ хозблок Вот такие вот сделаны были дела.
И сколько же вы заплатили за это художество? За чашку супа? Скупой платит дважды
Testboy 16-05-2018 09:40
Страхуйте свое жилище и свою жизнь сразу! У вас автомат на 25А защищает кабель сечением 2,5мм и розетки с надписью на них 16А
При нагрузке очень интересно что начнет плавиться первым - розетки или кабель. Сделали вам мину замедленного действия
vitamin 16-05-2018 10:02
quote:
Изначально написано Testboy:
При нагрузке очень интересно что начнет плавиться первым - розетки или кабель.
Шо за дилетантский вопрос? Розетки конечно, 25А такой кабель держит без вопросов 
Testboy 17-05-2018 07:44
quote:
Изначально написано vitamin:
Шо за дилетантский вопрос? Розетки конечно, 25А такой кабель держит без вопросов
Только автомат на 25А будет держать менее часа 36 ампер