РОСТЕРРА 28-05-2015 11:43
цитата:
Изначально написано sergteh:
Тут мне ребята предлагают через 3 метра ставить, причем 73 НКТ. Считаете недостаточно?
))
они сами будут в этом доме жить?
вообще ситуация напоминает сказку/мультик про 7 шапок из одной шкурки))
А если по делу, то 2,5 метра шаг максимальный при ж/б ростверке!!
если объвязка швеллером или брусом , то 1,5...2,0 метра максимум!!
Если говорить про сваи, то ствол НКТ89* 6,5 мм (Диаметр 89 мм, стенка 6,5) и лопасть диаметр 300 мм, минимум.
по длине сваи надо смотреть геологию, или предварительно просверлить несколько отверстий на участке и посмотреть что там, возможно хватит и 2,5 метра а может и нет,хз
Теперь про литые наконечники - не так просто их приварить самостоятельно качественно к трубе НКТ (сама сварка и точное осевое ориентирование по 3 осям)
при ошибке получим:
1. литой наконечник свернёт с трубы при погружении (были такие случаи, правда не у нас)
2. Эрозия по сварному шву идёт намного быстрее, поэтому через несколько лет можем получить домик на столбах без винтов с низу.
3. Если не соблюдена геометрия (ориентация по 3-м осям) при погружении сваи , ствол сваи будет крутиться конусом вокруг оси вращения. Что приводит к повышенной нагрузке на винт и на сварной шов и криво установленную сваю
Теперь о толщине самого винта:
есть много вариантов. Мы сами делаем из листа толщиной 5-6 мм только для малых архитектурных сооружений, так как там не нужна нагружеспособность и договоечность.
А вот для домостоения мы используем только толщину 10 мм и выше, поэтому и даём гарантию на сваю 25 лет!!
На самом деле с учётом качества, толщины и длины сварного шва это самый надёжный и долговечный вариант из всех, что присутсвует на рынке.
РОСТЕРРА 28-05-2015 15:05
Никак))
Минимально надо всё равно ниже промерзания погружать или точно по проекту(глубина 3-4-5-6 и более метров, зависит от грунта, геологии и объекта(нагрузки)).
Но были случаи, когда упирались в твёрдый грунт или препятствие на глубине менее 1,5 метра((
Приходилось выкручивать и ставить рядом, при этом и весь проект пересматривать
(изменение диаметра ствола, длины ствола, диаметра лопасти, количества свай).