Строительные услуги - спрос

Нужна ревизия вентиляции.

вентреал 28-11-2014 20:59

Скорее всего из-за влажности в доме т.к. дом новый все материалы новые сырые, в таком случае необходимо организовать приток (клапаны инфильтрации) отсутствует необходимый воздухообмен или не достаточно утеплены воздуховоды, нужно утеплять до оголовка. Еще как вариант ставить канальный вентилятор и обратный клапан.
Контакты в профайле.
IP Zubarev 30-11-2014 09:25

цитата:
Originally posted by вентреал:

Контакты в профайле.



спасибо большое. позвоню в Пн.
izol18 30-11-2014 20:04

Если фановая труба канализации объеденена с общей вентиляцией, то ,я думаю конденсата не избежать
IP Zubarev 30-11-2014 20:56

цитата:
Originally posted by izol18:

Если фановая труба канализации объеденена с общей вентиляцией


нет фановая труба отдельно, ее сделали из 50 и уже заложили в стену. я думаю что проблема в плохой изоляции труб. Но хотелось бы мнение профессионалов.

builder 30-11-2014 21:05

цитата:
Изначально написано вентреал:
Скорее всего из-за влажности в доме т.к. дом новый все материалы новые сырые