Компьютерные и IT услуги

вопрос по резервному питанию

wad 26-06-2016 14:40

quote:
Изначально написано кактус_колючий:

то Tips:
http://izhevsk.nix.ru/autocata...LCD_146456.html



В описании этого девайса есть подключение доп батарей.
Вопрос: сколько кушают роутер и ноут?
кактус_колючий 26-06-2016 23:19

Аффтар!
Ну купите вы это генератор, ну отработает он с подключенным к нему акк-орм от жигуля 5 часов потом надо руками это заряжать! Оно вам надо? Пляски с бубном и проводами и зарядником.
Маленький ИБП и Газовый\Бензо генератор 220В в связке решат все проблемы без вашего участия.
AlexVT 06-07-2016 10:59

quote:
Изначально написано ЮричМ:
нашел вот такой вариант - случайно - подсказал комп.

А какова емкость батарейки? Вот от сюда надо считать на какое время вытянет инвертор.

И еще. Не читайте вы надписи ни импортных источниках. Там указано в VA - вольт-амперах. Для получения рабочей мощности (цыфири, которую он потянет как нагрузку) уберите 40%. То бишь, если написано, что 1000 ВА, то это максимум 600 Вт, а в реале исчо меньше.

kola 07-07-2016 10:41

НЕ надо порно с инверторами, генераторами и автомобильными аккумуляторами. Берете бу ИБП
APC на 1500ВА(надо вашу потребляемую мощность конечно- смотреть по графику время работы(100вт - 2 часа 52 мин),можно в вашем случае даже серии back-ups, немного модернизируете сетевой фильтр- и все будет нормально.


По деньгам тысяч 6-8 получится. В случае чего обращайтесь....продадим, настроим, подскажем.

Плюсы такого решения очевидны, система всегда готова к работе, не надо что то запускать , тянуть провода, заряжать специально, выносить на улицу....

Vladimir48 24-07-2016 10:38

quote:
Изначально написано ЮричМ:
нашел вот такой вариант - случайно - подсказал комп. Инвертор (преобразователь постоянного тока в переменный) марка ИС 2-12-300. Работает от аккум.батареи 10-15 вольт, на выходе выдает 220 вольт, нагрузка до 300 вт. Если верить паспорту на него, 300 вт может поддерживать до 3,5 час на 1 зарядке. Стоимость приемлемая 3900 р. Для меня подходящий вариант, буду пробовать.

Зависимость времени работы от нагрузки для каждого ИБП компании APC (при условии новых батарей):
Например
SUA750I(smart-ups 750 VA)- при нагрузке 100вт проработает 52 минуты
http://www.wit.ru/equipment/ups/apc-time.asp?id=23823
SUA1000RMI2U (smart-ups 1000 VA)- при нагрузке 100вт проработает 2 часа 16 минут
http://www.wit.ru/equipment/ups/apc-time.asp?id=23887
SU1400RMXLIB3U(smart-ups 1400 VA)- при нагрузке 100вт проработает 3 часа 01 минута
http://www.wit.ru/equipment/ups/apc-time.asp?id=23860
SUA1500RMI2U (smart-ups 1500 VA)- при нагрузке 100вт проработает 3 часа 05 минут
http://www.wit.ru/equipment/ups/apc-time.asp?id=23889
SUA2200RMXLI3U(smart-ups 2200 VA)- при нагрузке 100вт проработает 5 часов 32 минуты
http://www.wit.ru/equipment/ups/apc-time.asp?id=23862
Ну и так далее до 5000 VA...
Если еще актуально, могу продать такие бесперебойники б/у по 10 т.р. за шт. От 2200 VA 15 т.р.