что с лампами накаливания?

House M-D 25-12-2011 19:00

Добрый день!
Давно замечал, что в квартире мигают ламы накаливания. На днях поставил диммер и это мигание на минимуме света стало отчетливо видно. Периодичность мигания отображено на видео:


youtube.com
в э/щитке, который расположен в подъезде, обнаружил на фазной пластине следы коррозии. всё указывало на плохой ноль. заменил нулевую колодку, автоматы, вместо фазной пластины поставил медный кабель 4мм. не помогло. где искать причину дальше?
вчера при включении (лампы которая без диммера) лопнула лампочка и разбила плафон люстры. свет мигает во всей квартире.
на фото старая фазная пластинка и старая нулевая колодка:
click for enlarge 1920 X 1440 664,1 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 672,9 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 601,9 Kb picture

guren-lagan 25-12-2011 22:40

была подобная фигня! но лампы энергосберегающие и диммера нет
проблема была в диоде который стоял в выключателе, долго читал про эту проблему. Решением было установкой в цепь с диодом конденсатора, но решил по Варварски вырезав диод
мб проблема д диммере?
House M-D 25-12-2011 23:29

я понял, в чем у вас была проблема: выключатели с индикаторами и диммеры не совместимы без доработок с энергосберегающими лампами. в вашем случае у вас лампы вспыхивали в выключенном состоянии. в моем случае лампы накаливания (ильича) наоборот тухнут во вкюченном состоянии. в тех комнатах, где диммера нет - аналогичная ситуация
too_blonde 26-12-2011 09:13

Кагбэ лично я бы начал с управляющей компании. А битый плафон и лопнувшая лампа - отличный повод для параллельного заявления в правоохранительные органы.
А вот на месте управляющей компании, я бы как раз наехал на Вас, и сказал что своими экспериментами в общем щитке... ну и так далее...
vWv 26-12-2011 09:48

quote:
Давно замечал, что в квартире мигают ламы накаливания. На днях поставил диммер и это мигание на минимуме света стало отчетливо видно. Периодичность мигания отображено на видео:

в каком районе проживаете? есть ли рядом промышленные объекты?
имхо на "вашей" фазе работает мощное энергоемкое оборудование и периодически подсаживает фазу в момент нагружения, т.е. проблема не в ваших лампочках, а в питающей линии.
House M-D 26-12-2011 09:56

в спальном районе по ул.Холмогорова.
были также предположения, что на фазе присутствует конденсатор, который разряжается с периодичностью. на видео видно, что 2 секунды лампы горят нормально, на 1 секунду напряжение подседает. у меня есть прибор, который определяет вольтаж (советский). будет время, разберусь, как он работает и потыкаю в розетки.
также посоветовали посмотреть на лампочки соседей.
а индикаторы в выключателях не могут давать такой эффект?
SLY' 26-12-2011 10:20

попробуйте запитаться с другой фазы
vWv 26-12-2011 10:31

quote:
что на фазе присутствует конденсатор, который разряжается с периодичностью

что за конденсатор, чтобы иметь алгоритм/цикл заряда/разряда?
судя по переодичности вначале подумал на кузнечно-прессовое оборудование
quote:
у меня есть прибор, который определяет вольтаж (советский). будет время, разберусь, как он работает и потыкаю в розетки

лучше выложить видео
quote:
а индикаторы в выключателях не могут давать такой эффект?

))) нет, на лампочки накаливания они никак не влияют, а в включенном состояни они и вовсе выпадают из схемы
House M-D 26-12-2011 11:12

quote:
Originally posted by vWv:
лучше выложить видео

вот такой прибор у меня, один в один. какие настройки выставить, чтобы не убить ни себя, ни прибор?
800 x 600
House M-D 26-12-2011 11:43

как я понимаю, нужно большой ролик выставить на 300В, а меленький на ~ ?
vWv 26-12-2011 12:31

да
House M-D 27-12-2011 12:53

вольтметр показал, что напряжение скачет от 208 до 220В, это в пределах нормы?
vWv 27-12-2011 09:43

формально диапазон в пределах нормы (220+/-20В), но является ли нормой такое колебание?
таким образом высаживать напряжение может мощное оборудование, а учитывая ритмичность это может быть двигатель. может на вашей фазе "сидит" лифт, всегда ли у вас такие скачки?
House M-D 27-12-2011 10:32

последние два года точно. скачки, что днем, что ночью. ночью заметнее, так как в комнате темно
vWv 27-12-2011 10:48

вывод - поробывать поменять фазу, если не получается, то общаться с управляющей компанией, пусть электрики ищут причину.
House M-D 27-12-2011 12:29

думаю, что "поменять фазу" следует поручить управляющей компании. даже не представляю, что это означает. но если кто-то расскажет... )) видео скачков выложу, когда ЗАО <КОМСТАР-Регионы> наконец-то сможет решить все свои внутренние проблемы (с лестницей) и обеспечить мне стабильный доступ в интернет дома.
SLY' 27-12-2011 13:05

менять фазу лучше электрику из управляющей компании. а то натворите дел )))
House M-D 27-12-2011 13:23

ну вот и я так думаю )
aleks-mart 27-12-2011 13:53

в щитке на проходящем кабеле висят "яйца" черные 4-5 шт,
3 из них фазы, 1 ноль,
посмотрите с какого яйца к вам на автоматы провод идет, это и есть фаза,
возможно все ваши квартиры на этаже на одной фазе сидят, что не есть хорошо


vWv 27-12-2011 14:08

quote:
возможно все ваши квартиры на этаже на одной фазе сидят, что не есть хорошо

абсолютно не вижу минусов, только ++++
например, если устройства с разных квартир будут конектиться, то шансы спалить разъемы существенно снижается
House M-D 27-12-2011 14:51

это и есть "яйца"?
click for enlarge 480 X 640  49,0 Kb picture
House M-D 27-12-2011 22:32

период скачков


youtube.com

мигание лампы и скачки (заметна зависимость)


youtube.com

амплитуда колебаний


youtube.com

aleks-mart 16-01-2012 14:40

черное и есть "яйцо"