House M-D 27-12-2011 12:53
вольтметр показал, что напряжение скачет от 208 до 220В, это в пределах нормы?
vWv 27-12-2011 09:43
формально диапазон в пределах нормы (220+/-20В), но является ли нормой такое колебание?
таким образом высаживать напряжение может мощное оборудование, а учитывая ритмичность это может быть двигатель. может на вашей фазе "сидит" лифт, всегда ли у вас такие скачки?
House M-D 27-12-2011 10:32
последние два года точно. скачки, что днем, что ночью. ночью заметнее, так как в комнате темно
vWv 27-12-2011 10:48
вывод - поробывать поменять фазу, если не получается, то общаться с управляющей компанией, пусть электрики ищут причину.
House M-D 27-12-2011 12:29
думаю, что "поменять фазу" следует поручить управляющей компании. даже не представляю, что это означает. но если кто-то расскажет... )) видео скачков выложу, когда ЗАО <КОМСТАР-Регионы> наконец-то сможет решить все свои внутренние проблемы (с лестницей) и обеспечить мне стабильный доступ в интернет дома.
SLY' 27-12-2011 13:05
менять фазу лучше электрику из управляющей компании. а то натворите дел )))
House M-D 27-12-2011 13:23
ну вот и я так думаю )
aleks-mart 27-12-2011 13:53
в щитке на проходящем кабеле висят "яйца" черные 4-5 шт,
3 из них фазы, 1 ноль,
посмотрите с какого яйца к вам на автоматы провод идет, это и есть фаза,
возможно все ваши квартиры на этаже на одной фазе сидят, что не есть хорошо
vWv 27-12-2011 14:08
quote:
возможно все ваши квартиры на этаже на одной фазе сидят, что не есть хорошо
абсолютно не вижу минусов, только ++++
например, если устройства с разных квартир будут конектиться, то шансы спалить разъемы существенно снижается
House M-D 27-12-2011 14:51
это и есть "яйца"?

aleks-mart 16-01-2012 14:40
черное и есть "яйцо"