too_blonde 26-12-2011 09:13
Кагбэ лично я бы начал с управляющей компании. А битый плафон и лопнувшая лампа - отличный повод для параллельного заявления в правоохранительные органы.
А вот на месте управляющей компании, я бы как раз наехал на Вас, и сказал что своими экспериментами в общем щитке... ну и так далее...
vWv 26-12-2011 09:48
quote:
Давно замечал, что в квартире мигают ламы накаливания. На днях поставил диммер и это мигание на минимуме света стало отчетливо видно. Периодичность мигания отображено на видео:
в каком районе проживаете? есть ли рядом промышленные объекты?
имхо на "вашей" фазе работает мощное энергоемкое оборудование и периодически подсаживает фазу в момент нагружения, т.е. проблема не в ваших лампочках, а в питающей линии.
House M-D 26-12-2011 09:56
в спальном районе по ул.Холмогорова.
были также предположения, что на фазе присутствует конденсатор, который разряжается с периодичностью. на видео видно, что 2 секунды лампы горят нормально, на 1 секунду напряжение подседает. у меня есть прибор, который определяет вольтаж (советский). будет время, разберусь, как он работает и потыкаю в розетки.
также посоветовали посмотреть на лампочки соседей.
а индикаторы в выключателях не могут давать такой эффект?
SLY' 26-12-2011 10:20
попробуйте запитаться с другой фазы
vWv 26-12-2011 10:31
quote:
что на фазе присутствует конденсатор, который разряжается с периодичностью
что за конденсатор, чтобы иметь алгоритм/цикл заряда/разряда?
судя по переодичности вначале подумал на кузнечно-прессовое оборудование
quote:
у меня есть прибор, который определяет вольтаж (советский). будет время, разберусь, как он работает и потыкаю в розетки
лучше выложить видео
quote:
а индикаторы в выключателях не могут давать такой эффект?
))) нет, на лампочки накаливания они никак не влияют, а в включенном состояни они и вовсе выпадают из схемы
House M-D 26-12-2011 11:12
quote:
Originally posted by vWv:
лучше выложить видео
вот такой прибор у меня, один в один. какие настройки выставить, чтобы не убить ни себя, ни прибор?

House M-D 26-12-2011 11:43
как я понимаю, нужно большой ролик выставить на 300В, а меленький на ~ ?
House M-D 27-12-2011 12:53
вольтметр показал, что напряжение скачет от 208 до 220В, это в пределах нормы?
vWv 27-12-2011 09:43
формально диапазон в пределах нормы (220+/-20В), но является ли нормой такое колебание?
таким образом высаживать напряжение может мощное оборудование, а учитывая ритмичность это может быть двигатель. может на вашей фазе "сидит" лифт, всегда ли у вас такие скачки?
House M-D 27-12-2011 10:32
последние два года точно. скачки, что днем, что ночью. ночью заметнее, так как в комнате темно
vWv 27-12-2011 10:48
вывод - поробывать поменять фазу, если не получается, то общаться с управляющей компанией, пусть электрики ищут причину.
House M-D 27-12-2011 12:29
думаю, что "поменять фазу" следует поручить управляющей компании. даже не представляю, что это означает. но если кто-то расскажет... )) видео скачков выложу, когда ЗАО <КОМСТАР-Регионы> наконец-то сможет решить все свои внутренние проблемы (с лестницей) и обеспечить мне стабильный доступ в интернет дома.
SLY' 27-12-2011 13:05
менять фазу лучше электрику из управляющей компании. а то натворите дел )))
House M-D 27-12-2011 13:23
ну вот и я так думаю )
aleks-mart 27-12-2011 13:53
в щитке на проходящем кабеле висят "яйца" черные 4-5 шт,
3 из них фазы, 1 ноль,
посмотрите с какого яйца к вам на автоматы провод идет, это и есть фаза,
возможно все ваши квартиры на этаже на одной фазе сидят, что не есть хорошо
vWv 27-12-2011 14:08
quote:
возможно все ваши квартиры на этаже на одной фазе сидят, что не есть хорошо
абсолютно не вижу минусов, только ++++
например, если устройства с разных квартир будут конектиться, то шансы спалить разъемы существенно снижается
House M-D 27-12-2011 14:51
это и есть "яйца"?

aleks-mart 16-01-2012 14:40
черное и есть "яйцо"