ПЗ-1636 05-03-2019 22:09
но выводы обмоток не соединены с корпусомЕсли нет связи обмоток с корпусом, вольтметр ничего не покажет.
Ollema 05-03-2019 22:47
Вообще то корпус для безопасности заземляется.
МатиасРуст 05-03-2019 23:19
Вот вопрос
"Вот если подать напряжение на двигатель и попытаться замерить напряжение между фазным и корпусом движка -
если есть утечка - покажет ли что то вольтметр ?"
корпус не заземлен. движек отцеплен от станка и ждет косметики.
ПЗ-1636 06-03-2019 11:50
quote:
Изначально написано МатиасРуст:
Вот вопрос
"Вот если подать напряжение на двигатель и попытаться замерить напряжение между фазным и корпусом движка - если есть утечка - покажет ли что то вольтметр ?"
корпус не заземлен. движек отцеплен от станка и ждет косметики.
Есть понятие напряжения прикосновения и тока утечки.Вольтметр может показать значение емкостного напряжения обмотки относительно корпуса, а между корпусом и заземлением будет напряжение прикосновения. Ток утечки измеряется в мкА.Это значение тока между корпусом и заземлением.
Ollema 06-03-2019 18:09
Если по русски, то может показать просто наводку на щупы - вход же высокоомный.
МатиасРуст 06-03-2019 18:15
Значит делать буду так - пока не повезу менять мегомметром. Замерю стрелочным советским прибором напряжение между заземлемляющей линий (оно есть в боксе) и корпусом, после померю ток по цепи.
Что попало пишет смартфон